> вытяжка из рентгенкабинета в стоматологии, нормативный тупик
Гость_a210305_*
сообщение 28.8.2008, 9:48
Сообщение #1





Guest Forum






РЕБЯТА! И всетаки где написано, что вытяжка из рентгена в стоматологии должна выводится на 1,5 м выше кровли???? Вижу только ссылку на документы, где речь идет о выбросах вредных веществ!!! Каким документом тогда определено, что в рентгеновском кабинете в стоматологии есть эти самые ВРЕДНЫЕ вещества????
Откликнитесь плиз аргументированно, Роспотребнадзор замучал! Не всегда есть возможность тянуть трубу по фасаду на крышу! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.8.2008, 10:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Рентген, он вообще-то вредный wink.gif Людей, работающих в ренген-кабинетах на пенсию раньше отправляют и молоко им дают за вредность (раньше давали). А про названия вредностей у технологов надо спросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.8.2008, 10:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Под воздействием жёстких излучений (гамма лучи) пыль становится радиоактивной....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 28.8.2008, 10:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Рентгенустановки радиактивны, радиация в воздухе. mellow.gif

Цитата(jota @ 28.8.2008, 10:32) [snapback]286193[/snapback]
Под воздействием жёстких излучений (гамма лучи) пыль становится радиоактивной....

Да оно!
Дремал на лекции "Оружия массового поражения", но помню - интернет придумали американцы, для оперативной связи между военными базами!

Сообщение отредактировал izKLD - 28.8.2008, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a210305_*
сообщение 28.8.2008, 14:28
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(jota @ 28.8.2008, 11:32) [snapback]286193[/snapback]
Под воздействием жёстких излучений (гамма лучи) пыль становится радиоактивной....

в чем тада разница куда выбрасывать радиактивную пыль: на крышу или на стену дома???

Цитата(Странная Белка @ 28.8.2008, 11:26) [snapback]286187[/snapback]
Рентген, он вообще-то вредный wink.gif Людей, работающих в ренген-кабинетах на пенсию раньше отправляют и молоко им дают за вредность (раньше давали). А про названия вредностей у технологов надо спросить.

жить вообще вредно, по себе заметил, с каждым прожитым годом здоровье убавляется, но вопрос не о вредности, а ГДЕ НАПИСАНО ЧТО В СТОМАТОЛОГИИ ВЫТЯЖКА ИЗ РЕНТГЕНКАБИНЕТА ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ НА ...М ВЫШЕ КРОВЛИ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.8.2008, 14:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Столкнулся с этим...

СанПиН 2.6.1.1192-03
3.28. Регламентируемая кратность воздухообмена, расчетные значения освещенности и температуры в помещениях рентгеновского отделения (кабинета) приведены в прилож. 6. Приток должен осуществляться в верхнюю зону, вытяжка - из нижней и верхней зон в отношении 50 ± 10 %.

3.19. Размещение рентгеновского аппарата производится таким образом, чтобы первичный пучок излучения был направлен в сторону капитальной стены, за которой размещается менее посещаемое помещение. Не следует направлять прямой пучок излучения в сторону смотрового окна (комнаты управления, защитной ширмы). При размещении кабинета на первом или цокольном этажах окна процедурной экранируются защитными ставнями на высоту не менее 2 м от уровня отмостки здания. При размещении рентгеновского кабинета выше первого этажа на расстоянии от процедурной до жилых и служебных помещений соседнего здания менее 30 м окна процедурной экранируются защитными ставнями на высоту не менее 2 м от уровня чистого пола.

Если уж общеобменку заставляют тащить вверх, значит, вытяжку от рентгена Вам придется тянуть, как пить дать, выше кровли...
Правда, есть мнение, что сейчас рентгенаппараты более "щадящие", чем раньше, но для СЭС это не аргумент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a210305_*
сообщение 28.8.2008, 14:37
Сообщение #7





Guest Forum






[quote name='Зольников Михаил' date='28.8.2008, 15:31' post='286350']
Столкнулся с этим...

СанПиН 2.6.1.1192-03
3.28. Регламентируемая кратность воздухообмена, расчетные значения освещенности и температуры в помещениях рентгеновского отделения (кабинета) приведены в прилож. 6. Приток должен осуществляться в верхнюю зону, вытяжка - из нижней и верхней зон в отношении 50 ± 10 %.

спасибо за понимание, но в приведенном Вами нормативном доке есть целый раздел по рентгенстоматологии № 9, и п. 9.6. где кратность другая (3:2), аппаратура цифровая и дейтсвительно "щадящая", главное не пойму - я что рентгеновские лучи должен в вытяжку засосать и на кровлю вывести???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.8.2008, 14:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Затрудняюсь сказать...
У СЭС ума хватит обязать Вас общить свинцовыми листами воздуховод :-)). Шучу, конечно.
Jota же Вам сказал, что "Под воздействием жёстких излучений (гамма лучи) пыль становится радиоактивной....", удаляем воздух с радиоактивной пылью. а не лучи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 27.7.2021, 15:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Возвращаюсь к 1 сообщению темы.
Не могу обосновать требование выброса вытяжки из рентгенкабинета выше кровли.
Заказчик требует найти норму, предписывающую это. Оказывается, этот постулат в нормах не прописан, хотя и выполняется как само собой разумеющееся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 28.7.2021, 18:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Зольников Михаил @ 27.7.2021, 15:20) *
Возвращаюсь к 1 сообщению темы.
Не могу обосновать требование выброса вытяжки из рентгенкабинета выше кровли.
Заказчик требует найти норму, предписывающую это. Оказывается, этот постулат в нормах не прописан, хотя и выполняется как само собой разумеющееся.

Не прописан, т.к. подразумевается ежедневная влажная уборка стен и пола в рентген-кабинете от пыли (см. п.3.33 СанПиН 2.6.1.1192-03).
Если не убирать - то само собой оно накопит в себе разное со временем и когда отвалится на кого-нибудь - будет заметно фонить. А то, что витает взвешенно - как пришло с притоком так и ушло с вытяжкой, низкая концентрация же (не Pu-238 же там с постоянным облучением?). Опять же, если это не стоматология, то на притоке по СП 158 фильтры должны быть G4+F7+F9 (каб. функц. диагностики) - там пыли очень мало будет.

Если речь идёт про стоматологический кабинет (где изначально нормами прописаны ограничения к мощности самого рентген-аппарата), то по СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел V п.7.2.4 - вентиляция допускается хоть оконными вентиляторами, по 7.3.1 - вообще никаких доп. требований к вентиляции не предусмотрено. И это всё на фоне там же прописанных мер радиационного контроля персонала и прилегающей территории.

Выброс на кровлю закладывают по СП60 п.10.5 - но в данном случае это надо обосновывать расчетом на загрязнения (что для стоматологического рентген-кабинета именно по облучению затруднительно, т.к. доза облучения мала, а для остальных - см. СанПиН 2.6.1.2523-09, и тут уже нужно понимать состав пыли, чтобы это просчитать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.7.2021, 19:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Спасибо за аргументированный ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных