Агрегат так и называется - холодильная машина. Скорее всего, их там две - "плюсовая" для хол.камер с температурой хранения +4 (температура кипения минус 15) и "минусовая" для -18 (минус 25 скорее всего). Хладагент скорее всего тот же R22 (но может быть R404 и тд). 
Для кондиционера расчетная температура кипения плюс 7,2. Разница в давлениях ок 3 бар :wacko: 
Если наоборот, поменять дюзу в ТРВ и загнать внутр блок  в минус - обмерзнет, аж ребра полетят (шаг-то оребрения маленький). 
И оно Вам надо за свой счет делать эти  изыскания ????  