Доброго всем времени! будет ли нормально рабоать такая конструкция?


1 крышный вентилятор с вертикальным выбрасом
2 крышный утепленный короб он является шумаоглушителем -фирменный Systemair
3 переход с квадрата на круг
4 клапан квк 315 с приводом
5 поддон (для случая образования конденсата)
6 накопительная помпа (для случая образования конденсата)
рамзмер файла 38 килобайт
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 36,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 2.9.2008, 14:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



вся это конструкция планируется закрыыться низкоскоростным воздухораспределителем 1ВНК630 вес которого 54,7 кг.

опасаюсь что все это зимой мхом поростет снежным или конденсат постоянно будет капать!!! внутри помещения +18С, а на улице могет до -39С

Сообщение отредактировал maloi - 2.9.2008, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 5.9.2008, 7:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Вот я озадачил народ! из 70 человек ни кто не прокоментировал!

ИЗЛОГАЕЙТЕ ХОТЬ МЫСЛИ.... в споре рождается истина!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 5.9.2008, 7:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



А почему ты думаешь не будет? крыша утепленная, шумоглушитель утепленный. У тебя что на выходе постоянно 100% влажность? Нет конечно значит будет работать и тем более -39 не всегда. Инеем порастет на крыше вокруг вентилятора, это реально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 5.9.2008, 7:59
Сообщение #5


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



КВк это вроде воздушный клапан, мы ставим перед крышником не воздушный а обратный клапан, назначение у него другое, вентилятор остановился, поток перекрыли. А остальное все как всегда. Если кровлю хорошо заделать, то капать ничего не будет, точно, и тогда даже и помпа будет не нужна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.9.2008, 8:40
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Для снижения потерь давления можно вместо обратного клапана ставить воздушный клапан с электроприводом, закрытие его завязать на отключение питания вентилятора. Снижение потерь на крышнике позволяет в свою очередь снизить уровень звукового давления, бывает иногда очень полезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 5.9.2008, 9:11
Сообщение #7


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Согласна, но это скорее всего исключение из правил. Больше сложностей, и совершенно верно это только при наличии определенных требований
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 5.9.2008, 11:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Клапан с приводм ставиться на вытяжке еще и для того что при работе системы обратный клапан покрывается инеем!!! системы выключили клапан как и положено закрылся при усилии пружинок. И мороз зимой делает свое дело, а именно иней на лопастях ЗАМЕРЗАЕТ! и при включении системы он не откроется поверьте моему опыту! Сам ездил на объект и разбивал лед! А усилие привода позволяет открыть клапан даже если его и приморозило! и ни кто тебе не звонит и не топает ногами. wink.gif

Сообщение отредактировал maloi - 5.9.2008, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 5.9.2008, 13:17
Сообщение #9


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



А где же стоял клапан, и сколько времени не работала система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 5.9.2008, 15:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Обмотайте греющим кабелем клапан - тогда он не примерзнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 11.9.2008, 18:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Клапан стоял в стене! система не работала одну ночь!
Цитата
Обмотайте греющим кабелем клапан - тогда он не примерзнет.
не думаю что это нормальный выход bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 10.11.2008, 18:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(maloi @ 11.9.2008, 20:16) [snapback]291626[/snapback]
не думаю что это нормальный выход bestbook.gif


Напрасно так думаете, в Тюмени расчетная температура -38 С, делаем так на некоторых объектах.

Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 10.11.2008, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 25.11.2008, 16:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



А как бы фото увидеть??? Уж сильно бы они мне уверености придали!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных