Совместная прокладка в непроходном туннеле 2 ниток водовода и 2 ниток напрной канализации, Совместная прокладка в непроходном туннеле 2 ниток водовода и 2 ниток |
|
|
|
10.10.2008, 5:16
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.10.2008
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781

|
Как Вы думете возможна-ли совместная прокладка в непроходном тоннеле 2 ниток водовода и 2 ниток напорной канализации при условии заключения и водоводов и канализации в футляры?Ни один СНиП такой вариант прокладки не рассматривает. Условия прокладки стесненные, есть сейсмика, но нет мерзлоты ( юг) , СН 510-78 , п.4.16 , можно было-бы подтянуть "за уши", но он отменен. Очень жду Ваших мнений.
|
|
|
|
|
13.10.2008, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Sonic 1 @ 10.10.2008, 6:16) [snapback]301177[/snapback] Как Вы думете возможна-ли совместная прокладка в непроходном тоннеле 2 ниток водовода и 2 ниток напорной канализации при условии заключения и водоводов и канализации в футляры?Ни один СНиП такой вариант прокладки не рассматривает. Условия прокладки стесненные, есть сейсмика, но нет мерзлоты ( юг) , СН 510-78 , п.4.16 , можно было-бы подтянуть "за уши", но он отменен. Очень жду Ваших мнений. Не думаю, что так стоит делать. Кстати, например, в СНиПе по тепловым сетям не разрешено прокладывать в непроходном канале совместно с теплосетью канализацию.
|
|
|
|
|
13.10.2008, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.10.2008
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781

|
Спасибо за ответ. СНиП 2.04.02-84 п. 8.30 допускает прокладку водопроводных линий в технологических туннелях совместно с другими подземными коммуникациями. Канализация может подходить под определение - другие ?
|
|
|
|
|
13.10.2008, 10:55
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Sonic 1 @ 13.10.2008, 11:38) [snapback]301910[/snapback] Спасибо за ответ. СНиП 2.04.02-84 п. 8.30 допускает прокладку водопроводных линий в технологических туннелях совместно с другими подземными коммуникациями. Канализация может подходить под определение - другие ? Там же далее написано - "..., за исключением трубопроводов, транспорирующих легко воспламеняющие и горючие жидкости и горючие газы." Канализация в этот список явно не входит. Водопровод сверху кладите, канализацию снизу, уклон по дну канала в сторону приямков для сбора проливов с автоматической откачкой.
|
|
|
|
|
13.10.2008, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vitori @ 13.10.2008, 11:55) [snapback]301918[/snapback] Водопровод сверху кладите, канализацию снизу, уклон по дну канала в сторону приямков для сбора проливов с автоматической откачкой. Не думаю, что стоит столь категорично. Sonic 1, гляньте СНиП 41-02-2003 п.9.6 и 12.10
|
|
|
|
|
13.10.2008, 11:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
СНиП 2.07.01-89*
7.22*. Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях: в тоннелях — при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.
|
|
|
|
|
13.10.2008, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 12:40) [snapback]301939[/snapback] СНиП 2.07.01-89* 7.22*..... Угу. Осталось только понять что такое тоннель. У автора непроходной тоннель
|
|
|
|
|
13.10.2008, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.10.2008
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781

|
Да этот пункт 7.22* СНиПа 2.07.01-89*тоже можно читать как угодно. Я например считаю , что в соотвествии с этим пунктом в тоннеле , при необходимости, одновременно не возможно разместить водопровод и канализацию, тем более напорную. Но , в тоннелях ( не совместно с какими-бы то нибыло коммуникациями , а просто отдельно) допускается прокладка напорной канализации. Совершенно верное замечание OlgaO, СНиП 41-02-2003 п.9.6 тоже не допускает совместную прокладку канализации и тепловых сетей. Но в моем случае принято не стандартное решение обе трубы в защитном футляре и разрешение санитаров получено на такую прокладку, но саму себя убедить не могу, да не известно еще как посмотрит главгосэкспертиза. А сроки поджимают....
|
|
|
|
|
13.10.2008, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Sonic 1 @ 13.10.2008, 13:10) [snapback]301951[/snapback] .... разрешение санитаров получено на такую прокладку... Письменное?
|
|
|
|
|
13.10.2008, 12:19
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.10.2008
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781

|
Письменное
|
|
|
|
|
13.10.2008, 12:23
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Давайте по другому. Где то есть что совместная прокладка запрещена? Чего заморачиваетесь? Обратил бы внимание на замечания Витори про приямок откачки! Считаю верным подход.
|
|
|
|
|
13.10.2008, 12:23
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(OlgaO @ 13.10.2008, 12:35) [snapback]301938[/snapback] Не думаю, что стоит столь категорично. Sonic 1, гляньте СНиП 41-02-2003 п.9.6 и 12.10 СНиП 41-02-2003" Тепловые сети" ??! У меня практически одинаковая проблема с автором. Будут приставать санитары, разделю канал вертикальной перегородкой, в одном канализация, в другом водопровод. Однозначного запрета нет, а остальное от "лукавого"...
|
|
|
|
|
13.10.2008, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Мне все равно не нравится  Цитата(Sonic 1 @ 13.10.2008, 13:10) [snapback]301951[/snapback] Но в моем случае принято не стандартное решение .... Какое-нибудь еще решение стоит поискать. Цитата(Vitori @ 13.10.2008, 13:23) [snapback]301960[/snapback] СНиП 41-02-2003" Тепловые сети" ??! У меня практически одинаковая проблема с автором. Будут приставать санитары, разделю канал вертикальной перегородкой, в одном канализация, в другом водопровод. Однозначного запрета нет, а остальное от "лукавого"...  Почему Вас удивляет что посылка моя на СНиП "Тепловые сети"? Тут вообще говорится о хоз.-питье, а не то что о тепловых сетях. У тепленьких всегда больше слов в нормативах  А зачем вообще этот канал непроходной? Что вы выигрываете все им? Для чего именно в канале нужно все это укладывать? Цитата(Vitori @ 13.10.2008, 13:23) [snapback]301960[/snapback] Однозначного запрета нет, а остальное от "лукавого"...  А то что Вы все расстояния нормативные нарушаете - не от "лукавого"?
|
|
|
|
|
13.10.2008, 12:32
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(OlgaO @ 13.10.2008, 13:25) [snapback]301961[/snapback] Мне все равно не нравится  Какое-нибудь еще решение стоит поискать. Мне тоже! Но не всегда есть возможность принятия "красивых" инженерных решений... Как вариант, водопровод протянуть сверху в изоляции и с греющим кабелем. Тут есть еще более вредная проблема, могут потребовать по прочности "статический расчет с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, определяемой расчетом."
|
|
|
|
|
13.10.2008, 12:42
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(OlgaO @ 13.10.2008, 13:31) [snapback]301961[/snapback] А зачем вообще этот канал непроходной? Что вы выигрываете все им? Для чего именно в канале нужно все это укладывать? Стоит 20 бытовок в ряд на ноле ( всего 5 рядов), в каждой умывальник. В конце ряда туалеты и душевые. Отопление электрическое. Условие - бытовки потом будут использоваться, как постоянные сооружения, потому все надо делать капитально. Куда упрятать воду и стоки? Решение - канал вдоль ряда с теплоизолированной крышкой и туда выводы с каждой бытовки, а оттуда - вводы воды. Цитата(OlgaO @ 13.10.2008, 13:31) [snapback]301961[/snapback] А то что Вы все расстояния нормативные нарушаете - не от "лукавого"? "У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость. " О.Бендер
|
|
|
|
|
13.10.2008, 12:50
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 13.10.2008, 11:31) [snapback]301961[/snapback] А то что Вы все расстояния нормативные нарушаете - не от "лукавого"? А какие? Читал где то в нормах(кажется московских, а мож снип землянные работы) - прокладка в тоннелях по удобству монтажа и обслуживания, но не менее 0,2 метра.
|
|
|
|
|
13.10.2008, 12:54
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.10.2008
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781

|
Очень узкий корридор для прокладки коммуникаций и большой уклон местности, для стр-ва и эксплуатации потребовалось-бы делать огромные срезки скального грунта( диаметры водоводов 2х500мм , КН 2х400мм), а надземно канализацию нельзя - территория населенного пункта. Поэтому принято решение уложить в тоннеле. А непроходной тоннель для удешевления ( не делаем вентиляцию, освещение и.т.д)
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:00
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Sonic 1 @ 13.10.2008, 13:54) [snapback]301977[/snapback] Очень узкий корридор для прокладки коммуникаций и большой уклон местности, для стр-ва и эксплуатации потребовалось-бы делать огромные срезки скального грунта( диаметры водоводов 2х500мм , КН 2х400мм), а надземно канализацию нельзя - территория населенного пункта. Поэтому принято решение уложить в тоннеле. А непроходной тоннель для удешевления ( не делаем вентиляцию, освещение и.т.д) Какие размеры тоннеля получились в сечении для таких диаметров , и какая длина тоннеля, перепад высоты ?
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 13:02
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:02
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.10.2008
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781

|
Диаметр( наружный) 3,5м, длина 250м
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:04
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Sonic 1 @ 13.10.2008, 14:02) [snapback]301980[/snapback] Диаметр( наружный) 3,5м, длина 250м Под горкой что ли проходите закрытым способом? С одной стороны на другую? Глубина заложения тоннеля какая?
Сообщение отредактировал Vitori - 13.10.2008, 13:07
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.10.2008
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781

|
Дольшой склон
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 13:50) [snapback]301975[/snapback] А какие? Читал где то в нормах(кажется московских, а мож снип землянные работы) - прокладка в тоннелях по удобству монтажа и обслуживания, но не менее 0,2 метра.  Угу, ключевое слово - обслуживания. В варианте с непроходным каналом получаем все равно что прокладка воды и канажки в земле, только здесь еще хуже: если прорывает канажку, то сток стоит в канале и в этом всем - трубы с хоз.-питьевым водопроводом. Удешевление - это хорошо, но......
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 13:23) [snapback]301959[/snapback] Давайте по другому. Где то есть что совместная прокладка запрещена? Запрещена совместная прокладка канажки с теплосетью в непроходном канале.Тогда: можно ли на Ваш взгляд прокладывать канажку и воду хоз-питьевую в непроходном канале?
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:19
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 13.10.2008, 12:13) [snapback]301988[/snapback] еще хуже: если прорывает канажку, то сток стоит в канале и в этом всем - трубы с хоз.-питьевым водопроводом. еще раз обращаю внимание на то что Витори предложил - приямок.
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.10.2008
Из: г. Омск
Пользователь №: 23781

|
Не сыпте соль на рану, она и так болит... Какие еще есть мнения?
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:27
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 13.10.2008, 12:18) [snapback]301991[/snapback] Запрещена совместная прокладка канажки с теплосетью в непроходном канале. Хде, кем?
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 14:27) [snapback]301999[/snapback] Хде, кем?  Дак я уже здесь говорила: СНиП 41-02-2003 п.9.6 Вот он, этот пункт: 9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями: в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей; в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается. Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Sonic 1 @ 13.10.2008, 12:21) [snapback]301997[/snapback] Не сыпте соль на рану, она и так болит... Звиняйте, но соль вы сами придумали Ольга, сегодня ж не пятница Цитата(OlgaO @ 13.10.2008, 12:30) [snapback]302001[/snapback] Дак я уже здесь говорила: СНиП 41-02-2003 п.9.6 Вот он, этот пункт: 9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;
в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.
Сообщение отредактировал Vict - 13.10.2008, 13:35
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 13.10.2008, 14:34) [snapback]302002[/snapback] Ольга, сегодня ж не пятница  Знаю, что не пятница, а жаль  . В тоннелях можно, в каналах нельзя.
|
|
|
|
|
13.10.2008, 13:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата В тоннелях можно, в каналах нельзя. Дык вопрос то про тоннель, а не канал Не, назначаю сегодняшний день пятницой!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|