Стою перед выбором: поставить в системе теплого пола (автономная газовая котельная) термостатический клапан фирмы ЕSВЕ типа VTA для регулирования температуры воды в теплом полу с диапазоном регулирования 20-43 градС или 35-60градС. По проекту 20-43.В наличии ни у кого нет. Предлагают 35-60.Подскажите, как правильно выбрать.С учетом работы системы ТП в межсезонье.
|
|
|
|
|
17.11.2008, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Что, без проекта пол сделан? Откуда здесь могут знать на какую температуру расчитан или не расчитан пол....? Регулирующий клапан, уважаемый, подбирается за 5 сек, но надо знать температурный перепад и мощность пола
|
|
|
|
|
17.11.2008, 22:31
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22421

|
Проект есть,нет клапана на 20-43град.Может по другому поставить вопрос:чем заменить термостатический клапан фирмы ESBE?
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
17.11.2008, 22:51
|
Guest Forum

|
А ручной регулировкой на байпасе или трехходовом обойтись нельзя? Необходим ли там термостат такого типа?
|
|
|
|
Гость_rlf_*
|
18.11.2008, 22:36
|
Guest Forum

|
ручную регулировку температуры теплоносителя не могу представить на тп , а вот трёхходовой с сервоприводом со встроенным контроллером и датчиком температуры подачи поможет
|
|
|
|
|
18.11.2008, 23:06
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Iosifovich @ 17.11.2008, 22:31) [snapback]316135[/snapback] чем заменить термостатический клапан фирмы ESBE? Аналогичным клапаном другого производителя. Я их вспомнил штук 15, выписывать лень - спать пойду.
|
|
|
|
|
18.11.2008, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Подбери то, не зная что.... Дайте расчётную температуру подаваемую на полы, обратку с полов, мощность полов и температуру с котла - расчётные значения из проекта. Вы даже не выложили какого диаметра у вас клапан, кто ж Вам ответит?
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
19.11.2008, 23:01
|
Guest Forum

|
Цитата(rlf @ 18.11.2008, 22:36) [snapback]316665[/snapback] ручную регулировку температуры теплоносителя не могу представить на тп , а вот трёхходовой с сервоприводом со встроенным контроллером и датчиком температуры подачи поможет А что тут представлять? соотношение температур пола и радиаторов подбираешь вручную, общий климат по погодозависимой или комнатному термостату. Я вот не могу представить зачем температуру пола термостатировать. http://www.esbe-spb.ru/cash/groups/7.html Он для ГВС нужен, да и то при высоких температурах бойлера. А полноценной замены этому клапану я не нашел в каталогах.
|
|
|
|
Гость_rlf_*
|
4.12.2008, 22:08
|
Guest Forum

|
Цитата(Майкл @ 19.11.2008, 23:01) [snapback]317175[/snapback] А что тут представлять? соотношение температур пола и радиаторов подбираешь вручную, общий климат по погодозависимой или комнатному термостату. Я вот не могу представить зачем температуру пола термостатировать. http://www.esbe-spb.ru/cash/groups/7.html Он для ГВС нужен, да и то при высоких температурах бойлера. А полноценной замены этому клапану я не нашел в каталогах. если плясать от температуры в помещении , то надо предохранительный термостат ставить . температура ТП на подаче ограничивается 50 градусами , вот я и не пойму как вручную это дело организовать . термосмеситель как раз эту роль и выполнял бы.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
4.12.2008, 22:25
|
Guest Forum

|
Тут масса всяких нюансов типа, если - то. У Вас автоматика какая? Как регулируется температура в комнате? По погодозависимому управлению или по комнатному датчику? Есть ли кроме теплого пола радиаторы в этой же комнате? Вообще, выложили бы сюда схему, проще бы было. Если 50С в пол загнать без количественной регулировки, это практически 75-80 Вт/м.кв.(ошибка была), если с плиткой пол, а то и больше. Т.е. перегрев будет постоянный, кроме суровых минусов(зависит от удельных теплопотерь). Вариантов куча, как Вашу задачку решить без именно этого трехходового.
Сообщение отредактировал Майкл - 5.12.2008, 9:32
|
|
|
|
|
4.12.2008, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Есть коллекторы с встроенным насосом и термостатом всё в ящике. Не надо изобретать свои велосипеды..... И не надо двойной линии (на радиаторы и на ТП)
|
|
|
|
|
5.12.2008, 9:19
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Iosifovich @ 17.11.2008, 20:54) [snapback]316092[/snapback] Стою перед выбором: поставить в системе теплого пола (автономная газовая котельная) термостатический клапан фирмы ЕSВЕ типа VTA для регулирования температуры воды в теплом полу с диапазоном регулирования 20-43 градС или 35-60градС. По проекту 20-43.В наличии ни у кого нет. Предлагают 35-60.Подскажите, как правильно выбрать.С учетом работы системы ТП в межсезонье. берите в чем проблема? стандартный график теплого пола 45-40 у вас получится
|
|
|
|
Гость_oooliz_*
|
26.5.2010, 15:59
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 19.11.2008, 0:21)  Подбери то, не зная что.... Дайте расчётную температуру подаваемую на полы, обратку с полов, мощность полов и температуру с котла - расчётные значения из проекта. Вы даже не выложили какого диаметра у вас клапан, кто ж Вам ответит? Извините... какие есть варианты рассчитать мощность полов, тепературу с котла и выхода гор.воды с ТП, если подаваемая температура на ТП ориентировочно 30-50 С ??
|
|
|
|
|
26.5.2010, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(oooliz @ 26.5.2010, 15:59)  Извините... какие есть варианты рассчитать мощность полов, тепературу с котла и выхода гор.воды с ТП, если подаваемая температура на ТП ориентировочно 30-50 С ?? Для чего вообще Вы задаёте эти вопросы? Достаточно много инфы по проектированию и расчёту ТП и здесь на форуме и в сети.... Если потрудитесь ознакомиться, тогда вопросы такого уровня исчезнут
|
|
|
|
Гость_oooliz_*
|
27.5.2010, 8:56
|
Guest Forum

|
вопрос был задан с целью ознакомиться... мог бы поискать, но сам не особо разбираюсь... поэтому обратился за помощью к вам)
|
|
|
|
|
27.5.2010, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Здесь не школа и я не учитель-экскурсовод.....если ознакомиться..... Повторяю: в интернете есть информация на любой уровень. www.google.ru Тёплые полы
|
|
|
|
|
  |