> Термостатический клапан в системе ТП, Как регулировать температуру теплоносителя в ТП
Iosifovich
сообщение 17.11.2008, 20:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22421



Стою перед выбором: поставить в системе теплого пола (автономная газовая котельная) термостатический клапан фирмы ЕSВЕ типа VTA для регулирования температуры воды в теплом полу с диапазоном регулирования 20-43 градС или 35-60градС. По проекту 20-43.В наличии ни у кого нет. Предлагают 35-60.Подскажите, как правильно выбрать.С учетом работы системы ТП в межсезонье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.11.2008, 21:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что, без проекта пол сделан? Откуда здесь могут знать на какую температуру расчитан или не расчитан пол....? Регулирующий клапан, уважаемый, подбирается за 5 сек, но надо знать температурный перепад и мощность пола
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iosifovich
сообщение 17.11.2008, 22:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22421



Проект есть,нет клапана на 20-43град.Может по другому поставить вопрос:чем заменить термостатический клапан фирмы ESBE?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 17.11.2008, 22:51
Сообщение #4





Guest Forum






А ручной регулировкой на байпасе или трехходовом обойтись нельзя? Необходим ли там термостат такого типа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rlf_*
сообщение 18.11.2008, 22:36
Сообщение #5





Guest Forum






ручную регулировку температуры теплоносителя не могу представить на тп , а вот трёхходовой с сервоприводом со встроенным контроллером и датчиком температуры подачи поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.11.2008, 23:06
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Iosifovich @ 17.11.2008, 22:31) [snapback]316135[/snapback]
чем заменить термостатический клапан фирмы ESBE?

Аналогичным клапаном другого производителя. Я их вспомнил штук 15, выписывать лень - спать пойду. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.11.2008, 23:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Подбери то, не зная что....
Дайте расчётную температуру подаваемую на полы, обратку с полов, мощность полов и температуру с котла - расчётные значения из проекта.
Вы даже не выложили какого диаметра у вас клапан, кто ж Вам ответит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 19.11.2008, 23:01
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(rlf @ 18.11.2008, 22:36) [snapback]316665[/snapback]
ручную регулировку температуры теплоносителя не могу представить на тп , а вот трёхходовой с сервоприводом со встроенным контроллером и датчиком температуры подачи поможет

А что тут представлять? соотношение температур пола и радиаторов подбираешь вручную, общий климат по погодозависимой или комнатному термостату.
Я вот не могу представить зачем температуру пола термостатировать. http://www.esbe-spb.ru/cash/groups/7.html Он для ГВС нужен, да и то при высоких температурах бойлера.
А полноценной замены этому клапану я не нашел в каталогах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rlf_*
сообщение 4.12.2008, 22:08
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Майкл @ 19.11.2008, 23:01) [snapback]317175[/snapback]
А что тут представлять? соотношение температур пола и радиаторов подбираешь вручную, общий климат по погодозависимой или комнатному термостату.
Я вот не могу представить зачем температуру пола термостатировать. http://www.esbe-spb.ru/cash/groups/7.html Он для ГВС нужен, да и то при высоких температурах бойлера.
А полноценной замены этому клапану я не нашел в каталогах.

если плясать от температуры в помещении , то надо предохранительный термостат ставить .
температура ТП на подаче ограничивается 50 градусами , вот я и не пойму как вручную это дело организовать . термосмеситель как раз эту роль и выполнял бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 4.12.2008, 22:25
Сообщение #10





Guest Forum






Тут масса всяких нюансов типа, если - то.
У Вас автоматика какая? Как регулируется температура в комнате? По погодозависимому управлению или по комнатному датчику? Есть ли кроме теплого пола радиаторы в этой же комнате? Вообще, выложили бы сюда схему, проще бы было.
Если 50С в пол загнать без количественной регулировки, это практически 75-80 Вт/м.кв.(ошибка была), если с плиткой пол, а то и больше. Т.е. перегрев будет постоянный, кроме суровых минусов(зависит от удельных теплопотерь).
Вариантов куча, как Вашу задачку решить без именно этого трехходового.

Сообщение отредактировал Майкл - 5.12.2008, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.12.2008, 23:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть коллекторы с встроенным насосом и термостатом всё в ящике. Не надо изобретать свои велосипеды.....
И не надо двойной линии (на радиаторы и на ТП)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 5.12.2008, 9:19
Сообщение #12


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Iosifovich @ 17.11.2008, 20:54) [snapback]316092[/snapback]
Стою перед выбором: поставить в системе теплого пола (автономная газовая котельная) термостатический клапан фирмы ЕSВЕ типа VTA для регулирования температуры воды в теплом полу с диапазоном регулирования 20-43 градС или 35-60градС. По проекту 20-43.В наличии ни у кого нет. Предлагают 35-60.Подскажите, как правильно выбрать.С учетом работы системы ТП в межсезонье.

берите в чем проблема?
стандартный график теплого пола 45-40
у вас получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oooliz_*
сообщение 26.5.2010, 15:59
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(jota @ 19.11.2008, 0:21) *
Подбери то, не зная что....
Дайте расчётную температуру подаваемую на полы, обратку с полов, мощность полов и температуру с котла - расчётные значения из проекта.
Вы даже не выложили какого диаметра у вас клапан, кто ж Вам ответит?


Извините... какие есть варианты рассчитать мощность полов, тепературу с котла и выхода гор.воды с ТП, если подаваемая температура на ТП ориентировочно 30-50 С ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2010, 16:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(oooliz @ 26.5.2010, 15:59) *
Извините... какие есть варианты рассчитать мощность полов, тепературу с котла и выхода гор.воды с ТП, если подаваемая температура на ТП ориентировочно 30-50 С ??

Для чего вообще Вы задаёте эти вопросы?
Достаточно много инфы по проектированию и расчёту ТП и здесь на форуме и в сети.... Если потрудитесь ознакомиться, тогда вопросы такого уровня исчезнут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oooliz_*
сообщение 27.5.2010, 8:56
Сообщение #15





Guest Forum






вопрос был задан с целью ознакомиться... мог бы поискать, но сам не особо разбираюсь... поэтому обратился за помощью к вам)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.5.2010, 9:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Здесь не школа и я не учитель-экскурсовод.....если ознакомиться.....
Повторяю: в интернете есть информация на любой уровень.
www.google.ru
Тёплые полы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274