Сообщение
#1
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25782 ![]() |
Доброго время суток всем!!!
На работе я столкнулся с Гидравлическим расчетом трубопровода, исходя из чего была на писана таблица в Excel для расчёта. Вопрос вот в чём может кто подскажет если уже какая нибудь программа для расчёта??? и если не сложно оцените моё простенькое создание, оно будет в прикреплённом файле. Если не сложно может кто найдёт какие либо не дочёты, буду рад выслушать. Зарание Благодарю!!! Сообщение отредактировал Санчес - 26.11.2008, 18:01
Прикрепленные файлы
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Инженер проектировщик Группа: Участники форума Сообщений: 781 Регистрация: 14.1.2007 Из: Московская область Пользователь №: 5527 ![]() |
А паролем специально закрыли? Чтоб никто не догадался?
|
|
|
Гость_tonto_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Guest Forum ![]() |
Надеюсь, Санчес не обидется за вскрытый файл. Изучай народ!
![]()
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 125 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 17622 ![]() |
Название темы - исчерпывающее.
Да и файл для экселя тяжеловат... |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25782 ![]() |
Вышла ещё одна версия, завтра вечером залью в эту же тему.
а на вопрос так не кто и не хочет отвечать.... |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 614 Регистрация: 28.6.2006 Пользователь №: 3267 ![]() |
Знаете, я всячески за то, чтобы пользователи делились своими файлами- это очень хорошо и похвально, но....
зачем было паролить так, что даже посмотреть нельзя? зачем было делать всего видемых 3 листа и остальные 10 прятать, они несут что то полезное? зачем было вводить сюда часть совсем не используемого кода vba с формами модулями и классами? Почему нельзя было сделать таблицу на одном листе, чтобы не переписывать строчки на другой лист из этой таблицы? В чем полезность этого расчета и как он помогает лично вам при расчете например небольшой разветвленной сети трубопроводов? з.ы. не подумайте, что я тут решил повыпендриваться, но качать и палить трафик за запароленый файл.... да еще с непонятным расчетом. Вы может пока тренеруетесь и это ваш начальный опыт? ну тогда понимаю, похвально, так держать. Мож я просто чего не понял?????? Сообщение отредактировал borm - 25.11.2008, 19:15 |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25782 ![]() |
зачем вам видить и знать как проходят расчёты, вы ведь не интересуетесь тем как у вас загружается винда,
вам достаточно рабочих вкладок, если что то не устраивает в том что там написано, берёте справочник Николаева или ГОСТы и все данные выбераете вручную, потом высчитываете линейную интраполяцию, и вот у вас готов расчёт. на одном листе у вас рабочая таблица на другом данные из справочника. ТАК ЧТО ЕСТЬ ЛИ КАКАЯ ДРУГАЯ ПРОГА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЁТА??? Сообщение отредактировал Санчес - 26.11.2008, 0:07 |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25782 ![]() |
Итак вот он аналог предыдущей версии тока в этот раз расчёт ведётся из известных данных таких как Q-тепловая нагрузка и Ду.
юзайте на здоровье, пишите свои замечания на не корректную работу файла, и предложения на тему того как можно улучшить. всем спасибо.
Прикрепленные файлы
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 6160 ![]() |
Ты же прогу дал инженерам а не "студентам заочникам" им нужно видеть как происходит расчет по каким формулам вычиляется расход по каким местны потери и т.д.
Сообщение отредактировал MMM - 17.12.2008, 21:22 |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25782 ![]() |
А вы, простите, что-то имеете против студентов-заочников???
довожу до вашего сведения, я сам студент-заочник. была просьба по юзать на баги или проверить справочные материалы а не копаться в том как это считается, если качают инженеры то они должны знать формулы по которым находятся те или иные велечины, а студенты-заочники всегда могут спросить что как и откуда. то есть ваша задача в данный момент это взять уже посчитанный гидравлический расчёт и сверить данные свои с получеными данными в таблице. если будут баги, то тогда поправим, а потом можно будет говорить уже о открытии алгоритма решения, а пока увы вам это незачем. |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2007 Пользователь №: 13939 ![]() |
Я вот как раз хотел бы на формулы глянуть, по каким считается. Иначе как проверить?
Винда виндой, а тут инженерные расчёты. Мне вот например неохота юзать расчётную программу, когда я не вижу как она считает. Мало ли что там можно напрограммировать. А так - просто тест интерфейса. |
|
|
Гость_оап_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Guest Forum ![]() |
1. Почему тепловая нагрузка в Гкал/час а не в Вт?
2. Нужно убрать список на темп-ру подачи и обратки 3. как добавить еще участки сети? |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 24.2.2009 Из: Донецк Пользователь №: 29614 ![]() |
Эх, Санчес. Не мути воду.
Заочникам пусть учатся по СНиПам. А инженер должен думать не оправильности расчета, т.к. правильность расчета не оспаривается, а в первую очередь об оптимизации проекта и быстроте выполнения. Так что выкинь свою прогу в корзину! Удачи тебе. ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 31 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 35129 ![]() |
А вот у меня температура подачи +1С , а обратки +4С, в холодоснабжении. И как мне быть??? Как проверить прогу???
|
|
|
Гость_ashphotomaker_* |
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
Guest Forum ![]() |
Доброго время суток всем!!! На работе я столкнулся с Гидравлическим расчетом трубопровода, исходя из чего была на писана таблица в Excel для расчёта. Вопрос вот в чём может кто подскажет если уже какая нибудь программа для расчёта??? и если не сложно оцените моё простенькое создание, оно будет в прикреплённом файле. Если не сложно может кто найдёт какие либо не дочёты, буду рад выслушать. Зарание Благодарю!!! не получается скачать прогу!Может по скачиванию здесь особая методика?Подскажите! |
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25782 ![]() |
видимо тему куда то переместили, не дает даже загрузить по новой, могу скинуть на почту, если напишите.
|
|
|
Гость_Artjom-KSV_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Guest Forum ![]() |
Программка хорошая
1 как добавить участки?(ладно это потом можно просуммировать) 2 ка изменить дельту T, у меня расчёт на 95/70? 3 G(почему до 110) странно таблица позволяет и более? 4 Условный диаметр труб желательно увеличить до следующего? Я это считал вручную(позно нашёл) P.S. Труд великий. |
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 75 Регистрация: 7.4.2010 Пользователь №: 51204 ![]() |
Проще воспользоватся интернет-сервисом Гидравлический расчет тепловой сети. Тем более что для практической наладки все эти навороты
(типа местные сопротивления) АБСОЛЮТНО не нужны , берем местные потери 20-30% от линейных и все нормаально. Проверено не раз. |
|
|
Гость_Anabol1k_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Guest Forum ![]() |
Взломал, ужаснулся алгоритму, удалил
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
посмотрел только из любопытства.
и я согласен со всеми людьми, которым она не понравилась: 1. непонятно какие значения КМС приняты 2. значения температур КРАЙНЕ ограничены 3. вообще все ограничения раздражают - их слишком много 4. интерфейс неудобный по алгаритму работы программы - даже не открывая скрытых листов и кода программы видно, что расчёты производятся по табличным значениям из справочника. Отсюда и все ограничения по диаметрам, расходам и температурам. Для современных инженерных расчётов это уже не актуально. Данные таблицы хоть и корректные в заданных интервалах, но составлялись они для ускорения инженерных расчётов ввиду отсутствия вычислительных машин. По поводу КМС тройников и переходов: в Вашей программе используются фиксированные значения данных местных сопротивлений, что некорректно, т.к. эти КМС зависят от геометрических параметров и соотношений расходов. Для их подсчёта возьмите формулы из "Справочника по гидравлическим сопротивленияи" И.Е.Идельчик. Приведу пример: стандартные во всех каталогах значения КМС тройников на проход z=1, на ответвление z=1.5, на слияние/разделение z=3, однако если вычислять КМС по сотношениям расходов и диаметров, то КМС тройника на проход может принимать значения от 70 до 0.7, КМС тройника на ответвление при слиянии = от -65 до 0, КМС тройника на ответвление при разделении = от 90 до 0,2, КМС тройника при слиянии/разделении = от 100 до 2,3. если уж Вы хотите сделать свою программу, то алгоритм вычислений стройте по формулам Дарси-Вейсбаха, Альтшуля. Для плотности воды используйте формулу (я её случайно нашёл где-то на форуме): ro = 1000/(114,332*t-431,6382+706,5474/t-641,9127/t^2+349,4417/t^3-113,8191/t^4+20,5199/t^5-1,578507/t^6) t - приведенная температура воды, равная t = (t+273.15)/647.14 По вычислению кинематической вязкости я формулу не искал - использую интерполяцию по табличным значениям. В программе обязательно должна быть возможность задания эквивалентной шероховатости труб. И как для примера прикладываю даже не программу, а калькулятор. Её преимущества: - любые диаметры (есть стандартные в столбцах О и Р, но их можно заменить на свои) - температуры до +180 оС, кто подскажет формулу расчета кинематической вязкости, я её внесу в программу, и данного ограничения не будет - любые нагрузки - наглядность вычислений - максимально простое исполнение алгоритмов расчёта Я ей пользуюсь регулярно, всем рекомендую. Оформление делал не я. Я её скачал на где-то форуме, добавил: - плотность - кинематическую вязкость - возможность выбора диаметра выпадающим списком - расчет скорости по внутреннему диаметру трубы (первоначально программа делала расчёт по Ду) - потери давления на трение - это удобно для выбора диаметра и даже для расчёта сопротивления сети "навскидку", особенно для любителей не считать КМС, а заменить их надбавкой 20-30% (первоначально программа это не считала)
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 ![]() |
Хороший полиномчик, спасибо! Правда не учитывает аморальное поведение воды ниже +5, надо бы ограничения применения ввести, ну по крайней мере не забывать.
Насчет КМС - мое личное мнение ни в коем случае не претендующее на истину в последней инстанции: Боюсь, что подобные точности в расчете излишни, 20-30% запаса на местные сопротивления вполне достаточно, чтобы не заморачиваться с тройниками/отводами/на слияние/на разделение. На практике Вам все равно, хоть застрелитесь, не удасться обойтись без наладки, если сеть сложная, а если простая - то и расчеты с такой точностью не нужны. Принимая методику "с 20% запасом" мы вводим СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ погрешность, т.е. во все звенья сети ОДИНАКОВО, как бы "поднимая планку" и получая запас на регулировку. Я практически проверял отсчитанную по своей методике тупиковую двухтрубную сеть фанкоилов из 18 единиц, разброс расходов при выставенных расчетных уставках балансировочников не превысил 10-15% (не 5% конечно, но вполне приемлемо). |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Правда не учитывает аморальное поведение воды ниже +5, надо бы ограничения применения ввести, ну по крайней мере не забывать. напишите, пожалуйста, какими зависимостями необходимо ввсести ограничения. я кондиционированием и тепловыми насосами пока не занимался, поэтому с низкими температурами на сталкивался. но для общего развития и на будущее было бы интересно узнать. можно и прогу дополнить для универсальности 20-30% запаса на местные сопротивления вполне достаточно вот тут не могу с Вами согласиться. не знаю как в кондиционировании, а в отоплении и теплоснабжении очень часто бывают потери в КМС 30%-50%. да и часто расчёты приходится предоставлять в государвственную экспертизу, которой не объяснишь надвабку на КМС 20% со ссылкой на опыт монтажников. у каждого расчёта должно быть грамотное обоснование. |
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 ![]() |
То, что плотность воды до +4 увеличивается, а при дальнейшем понижении t уменьшается - известно всем. Честно говоря я затрудняюсь описать сию кривую одной формулой, мне проще пользоваться табличнозаданной функцией с линейной апроксимацией. Ну а насчет КМС я и не прошу согласия со мной, это дело личного мазохизма. И уж конечно ссылки на монтажников в экспертизе по меньшей мере неуместны. Как говорит мой хороший знакомый-автослесарь: если ты не можешь доказать клиенту, что его машина после ремонта не работает по его вине, тогда тебе надо бросать эту работу от греха подальше.
|
|
|
Гость_Nickolaclon1_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Guest Forum ![]() |
Цитата По вычислению кинематической вязкости я формулу не искал - использую интерполяцию по табличным значениям. Где в интернете нашел. ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 ![]() |
формулы в предыдущем посте врут безбожно.
|
|
|
Гость_Nickolaclon1_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Guest Forum ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 ![]() |
а что, надо было по Кельвину? а где сказано?
|
|
|
Гость_Nickolaclon1_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Guest Forum ![]() |
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#29
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 162849 ![]() |
И как для примера прикладываю даже не программу, а калькулятор. Её преимущества: - любые диаметры (есть стандартные в столбцах О и Р, но их можно заменить на свои) - температуры до +180 оС, кто подскажет формулу расчета кинематической вязкости, я её внесу в программу, и данного ограничения не будет - любые нагрузки - наглядность вычислений - максимально простое исполнение алгоритмов расчёта Я ей пользуюсь регулярно, всем рекомендую. Оформление делал не я. Я её скачал на где-то форуме, добавил: - плотность - кинематическую вязкость - возможность выбора диаметра выпадающим списком - расчет скорости по внутреннему диаметру трубы (первоначально программа делала расчёт по Ду) - потери давления на трение - это удобно для выбора диаметра и даже для расчёта сопротивления сети "навскидку", особенно для любителей не считать КМС, а заменить их надбавкой 20-30% (первоначально программа это не считала) Прошу пояснить зачем в этом калькуряторе в расчетах используется кросс-таблица, сопоставляющая ДУ трубопровода с неким значением Дв - что это за Дв и почему оно для ряда диаметров совпадает со значением ДУ либо даже меньше его? В остальном вопросов нет) доработал калькулятор и добавил расчеты падения напора на отводах и др. - ![]() Сообщение отредактировал IFU - 12.9.2012, 10:18
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1367 Регистрация: 4.4.2010 Из: СНГ!!!!! Пользователь №: 50549 ![]() |
Прошу пояснить зачем кросс-таблица, сопоставляющая ДУ трубопровода с неким значением Дв - что это за Дв доработал калькулятор и добавил расчеты падения напора на отводах и др. - Прежде чем хлопать в ладоши....! Нужно было сказать , спасибо человеку пожелать здоровья за его доброту что выставил программку ! А Вы сразу -прошу пояснить,кросс -таблица ......))) Если у Вас вопросов нет то почему не выставили свое творение -что бы сравнить что за доработки с Вашей стороны произошли и определить ,а правдивы ли они ? Сообщение отредактировал Anatol - 12.9.2012, 18:03 |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 ![]() |
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#32
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 162849 ![]() |
Прежде чем хлопать в ладоши....! Нужно было сказать , спасибо человеку пожелать здоровья за его доброту что выставил программку ! А Вы сразу -прошу пояснить,кросс -таблица ......))) Если у Вас вопросов нет то почему не выставили свое творение -что бы сравнить что за доработки с Вашей стороны произошли и определить ,а правдивы ли они ? А че, здесь вопросы не принято задавать? "Если у Вас вопросов нет то почему не выставили свое творение" - Потому что не закончил еще. Но, собственно, можно и выложить - может даже оценит кто. Человеку естественно спасибо ГИГАНТСКОЕ - без его таблички мне просто лень было взяться и оптимизировать свои задачи. А еще прошу у него прощения за то что всю ее переработал. Сообщение отредактировал IFU - 15.9.2012, 13:13
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 37937 ![]() |
IFU Еще бы дополнить в начале нагрузку, температуры в подаче, обратке, чтобы расход и среднюю температуру вычисляла сама
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 162849 ![]() |
IFU Еще бы дополнить в начале нагрузку, температуры в подаче, обратке, чтобы расход и среднюю температуру вычисляла сама Да - наверное, неплохо было бы) Я расчет делаю для технологических трубопроводов - боюс не дойдут руки до обратки ![]() Буду только рад если кто подтолкнет расчет к совершенству Сообщение отредактировал IFU - 15.9.2012, 15:28 |
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 ![]() |
Все-таки лучшая прога это та, которую ты написал сам! В "подвале" аналог, можете воспользоваться параметрами воды и гликолей на листе "служебный", думаю Вам понравится. В проге "много букв" ( и в Вашей и в моей), такие как правило не пользуются популярностью.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 ![]() |
Прошу пояснить зачем в этом калькуряторе в расчетах используется кросс-таблица, сопоставляющая ДУ трубопровода с неким значением Дв - что это за Дв и почему оно для ряда диаметров совпадает со значением ДУ либо даже меньше его? Вы вне нашей профессии, раз возник такой вопрос.Ду - это ещё с советских времен "диаметр условного прохода Dy = Ду (в дюймах было всё, а это простой перевод в мм) до диаметра 50 мм = два дюйма". После 50 указывался наружный диаметр и толщина в стенки. Трубы были разные облегченные, водогазопроводные, котельные или буровые - отличались только толщиной стенки в ущерб внутреннему диаметру Dв = Дв, который и подставляется в расчётные формулы. Потом появились в обиходе пластиковые трубы (более сотни разных производителей), которые маркируются только по наружному диаметру и толщине стенки. В ту табличку разработчики вводят ещё и третий столбец - Диаметр сопряжения с арматурой, который необходим оказался именно для пластиковых труб. Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.9.2012, 17:12 |
|
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 ![]() |
посмотрел только из любопытства. Там, у Идельчика тоже "приближение к приближению" -для стальных сварных тройникови крестовин истина была упакована в 38 выпуске ВНИИИГС. "Вопросы проектирования и монтажа систем отопления и вентиляции (ВНИИГС, выпуск 38)" По поводу КМС тройников и переходов: в Вашей программе используются фиксированные значения данных местных сопротивлений, что некорректно, т.к. эти КМС зависят от геометрических параметров и соотношений расходов. Для их подсчёта возьмите формулы из "Справочника по гидравлическим сопротивлениям" И.Е.Идельчик. ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 162849 ![]() |
Все-таки лучшая прога это та, которую ты написал сам! В "подвале" аналог, можете воспользоваться параметрами воды и гликолей на листе "служебный", думаю Вам понравится. В проге "много букв" ( и в Вашей и в моей), такие как правило не пользуются популярностью. Да, видел ее. В точку подмечено - пугает обилием букв таблица. Хотя видно что - неплохая должна быть. Я пытался нарисовать на скорую руку нечто проще в понимании и сугубо для приватного пользования в подшефном отделе - на вдруг кому и тут приглянется так сказать оформление (собственно, кроме оформления там ничего нового условно говоря за последние пол века не придумано, как и в многих других). |
|
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2220 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 ![]() |
Ду - это ещё с советских времен "диаметр условного прохода Dy = Ду (в дюймах было всё, а это простой перевод в мм) до диаметра 50 мм = два дюйма". После 50 указывался наружный диаметр и толщина в стенки. Трубы были разные облегченные, водогазопроводные, котельные или буровые - отличались только толщиной стенки в ущерб внутреннему диаметру Dв = Дв, который и подставляется в расчётные формулы. Потом появились в обиходе пластиковые трубы (более сотни разных производителей), которые маркируются только по наружному диаметру и толщине стенки. По ГОСТу (не точно, но очень близко к тексту) "Условный диаметр - безразмерная величина, приблизительно равная внутреннему размеру трубы в мм". Существует ряд условных диаметров - тоже регламентирован ГОСТом, например, 10, 12, 15, 20, 25 и т.д. см. тут http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=...LB038rihNy70wAA |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#40
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 162849 ![]() |
Вы вне нашей профессии, раз возник такой вопрос. Да, как я чуть выше указал - моя тема - технологические трубопроводы ![]() Ду - это ещё с советских времен "диаметр условного прохода Dy = Ду (в дюймах было всё, а это простой перевод в мм) до диаметра 50 мм = два дюйма". После 50 указывался наружный диаметр и толщина в стенки. Честно говоря как-то по таблице не заметно, что ДУ в дюймах приведено - в практике "Ду" - условная величина. А, как водится с советских времен, "Ду" подразумевает под собой метрический ряд - непонятно почему "в дюймах было всё". Если имеется в виду дюймовый ряд, то это особым образом помечается). В практике (не знаю как у профессии, вне которой я) используется как дюймовые трубы, так и метрические. Я хочу верить, что все таки мы ближе к последней всилу некоторых особенностей. Поэтому у меня и возник вопрос: почему диаметр условного прохода в 10 мм соответствует внутреннему диаметру 12,6 мм (к слову говоря, арифметически с пол дюйма правильнее будет 12,7мм) Опять же, к слову сказано будет: как-то у китайцев мы заказали крупную партию нерж. трубопроводов ДУ50. Какое было удивление заказчика, когда он вскрыл упаковку - в ящиках лежали трубы с внешним диаметром 50мм. Налицо недопонимание некоторых терминов, приведенных в "нераскрытом" виде. Слава богу, что заказ делал не я... После 50 указывался наружный диаметр и толщина в стенки. Познавательно. Видно я в самом деле вне профессии. Ссылка "наспех": PipesGOSTDINsizes По ГОСТу (не точно, но очень близко к тексту) "Условный диаметр - безразмерная величина, приблизительно равная внутреннему размеру трубы в мм". Существует ряд условных диаметров - тоже регламентирован ГОСТом, например, 10, 12, 15, 20, 25 и т.д. см. тут http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=...LB038rihNy70wAA В точку! По моему, кстати, академически верно в неких предварительных расчетах будет использовать значение ДУ - Дв не всегда можно однозначно предугадать - слава промышленности. НО вместе с тем - ораторам спасибо, на мой вопрос таки получил исчерпывающий ответ. Просто у меня как-то сама собой мысль не возникала, что исходный расчет привязан к конкретному сортаменту - ведь это не оговорено. Сообщение отредактировал IFU - 17.9.2012, 10:22 |
|
|
![]()
Сообщение
#41
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 ![]() |
НО вместе с тем - ораторам спасибо, на мой вопрос таки получил исчерпывающий ответ. Просто у меня как-то сама собой мысль не возникала, что исходный расчет привязан к конкретному сортаменту - ведь это не оговорено. Вам это и было написано без шифрованияЦитата Трубы были (и есть) разные облегченные, водогазопроводные, котельные или буровые - отличались только толщиной стенки в ущерб внутреннему диаметру Dв = Дв, который и подставляется в расчётные формулы. Теперь все "ораторы" с Вами равны - сровнялись. И расчётные справочные таблицы (и программы) для каждого типа труб свои - по внутреннему расчётному (а не условному !) диаметру составлены. Изменилась толщина стенки (у разных производителей свои заморочки) - меняется скорость и гидравлическая характеристика трубы...Цитата До 50 применяли трубы стальные обыкновенные (обозначались в документации по Dy). Но для больших указывалось типа 57х3.5. Металлопластиковые трубы нарушили привычный расклад с "диаметром условного". Что ж тут упорно непонятно Вам? Так старался, спешил Вам пособить, и вот, на тебе бабушка Юрьев день! ![]() Ссылки в сети - это всё поспешный новодел досужих. Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.9.2012, 14:13 |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 162849 ![]() |
Цитата Вам это и было написано без шифрования Теперь все \"ораторы\" с Вами сровнялись. Металлопластиковые трубы нарушили привычный расклад с \"диаметром условного\". Что ж тут упорно непонятно Вам? Ссылки в сети - это всё поспешный новодел досужих. Спсб. Буду иметь в виду. Вам упорно не понятно что я пылатся разъяснить. Ну и бог с этим. Цитата Так старался, спешил Вам пособить, и вот, на тебе бабушка Юрьев день! ![]() С некими прозрачными репликами типа: Цитата Вы вне нашей профессии, раз возник такой вопрос. - извините, не заметил стараний и прочих благих намерений. Кому невдомек - поясню: это был конфликтоген, на него ответная реакция соотв. толка.Предлагаю прекратить колкости на оскорблении вида Цитата Ссылки в сети - это всё поспешный новодел досужих.
Сообщение отредактировал IFU - 17.9.2012, 14:19 |
|
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 162849 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 ![]() |
Все-таки лучшая прога это та, которую ты написал сам! В "подвале" аналог, можете воспользоваться параметрами воды и гликолей на листе "служебный", думаю Вам понравится. В проге "много букв" ( и в Вашей и в моей)... на мой скромный взгляд эта программа из серии: я все сделал под себя, и если не буду открывать эту программу год, сам забуду куда что вводить. хотя понятно. калькулятор. считаю, что если уж делать расчетный файл, то необходимо стараться, что бы при желании оформить результаты расчетов можно было просто прикрепить табличку из экселя и оформление на этом закончится. тут... просто на разбор понадобится временни вагон. вот именно по этому и такие как правило не пользуются популярностью.
Сообщение отредактировал ssn - 20.9.2012, 12:47 |
|
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 ![]() |
Дв я и ее спорю. Конечно Вы правы, просто писалось так давно, что уже и переделывать лень. Ну а поскольку пользоваться ее приходится часто, то и забывать некогда. Конечно коммерческие программ так не пишут, потому наверное и существует термин "as is", ну или по-простому: лопай, что дают.
Сообщение отредактировал v-david - 20.9.2012, 14:06 |
|
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2012 Из: Азербайджан Пользователь №: 172410 ![]() |
Доброго время суток всем!!! На работе я столкнулся с Гидравлическим расчетом трубопровода, исходя из чего была на писана таблица в Excel для расчёта. Вопрос вот в чём может кто подскажет если уже какая нибудь программа для расчёта??? и если не сложно оцените моё простенькое создание, оно будет в прикреплённом файле. Если не сложно может кто найдёт какие либо не дочёты, буду рад выслушать. Зарание Благодарю!!! http://www.techgidravlika.ru/view_post.php?id=15 |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 ![]() |
Расчет гидравлического сопротивления как "Функция" excel - вложенный файл.
Вызов функции: =Rezist(a;b;c;d;e), где _ а - внутренний диаметр трубы, мм; _ b - абсолютная шероховатость, мм _ c - скорость перемещения среды, м/сек _ d - коэфф кинематич. вязкости, м2/сек _ e - плотность среды, кг/м3 Результат - в Па/м
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 30.10.2011 Пользователь №: 127346 ![]() |
Здравствуйте. Дайте пожалуйста ссылку, на ту программу гидравлического расчета, которая проверена вами и временем.. чем проще программа тем лучше.. Пролистал вроде весь форум)
понравилась прога.... ТС_ 1.5 от VolosatovPA но там наружка..... есть что нибудь похожее на с местными потерями(вручную вписывать, или по именованию соед. деталей)? ![]() расчет только гидравлических потерь.. спасибо) Сообщение отредактировал kr0t - 11.12.2012, 15:04 |
|
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 8.8.2011 Из: Минск Пользователь №: 117857 ![]() |
Сделал программку для онлайн расчета участков трубопровода по старому приложению 10 к СНиП 2.04.02-84.
Делал для себя, но если у кого-нибудь есть интерес, то могу допилить в любом виде. http://vik.by/instruments/shevelev-online |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
НО вместе с тем - ораторам спасибо, на мой вопрос таки получил исчерпывающий ответ. Просто у меня как-то сама собой мысль не возникала, что исходный расчет привязан к конкретному сортаменту - ведь это не оговорено. Я просто в шоке, какую дискуссию здесь развернули из-за простейших величин - Ду и Дв. Добавлю пояснения, раз уж есть те, кому что-то непонятно даже в таком элементарном калькуляторе: 1. Ни для кого не секрет, что все программы-калькуляторы на данном форуме предназначены для тех, кто знаком хотя бы с азами по соответствующей специальности. Ввиду чего, вопроса об условном диаметре (Ду) и диаметре внутреннем (Дв) вообще не должно было быть. 2. Таблица в программе специально показана на первом плане, чтобы каждый мог её редактировать под свой сортамент труб. А также она показана для того, чтобы специалист понимал какие величины диаметров участвуют в расчёте. 3. Опять же "знакомые с гидравликой" поймут... что сортамент указан для стальных труб. Возможно мне стоило в программе указать материал труб, в перспективе будет. 4. И снова "знакомые с гидравликой" знают...что для медных, полиэтиленовых, металлопластиковых и полипропилленовых труб есть отдельная методика расчётов коэффициента гидравлического трения, которая в данном калькуляторе скорее всего не реализована (т.к. нет варианта выбора материала трубы) вижу IFU где-то в другой ветке узнал пароль, а для тех, кто не нашел, пароль на программку "1". Сообщение отредактировал VolosatovPA - 13.11.2014, 14:33 |
|
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 15.1.2011 Пользователь №: 89501 ![]() |
VolosatovPA, спасибо вам большое за прекрасную программу. Простите за мою не граматность,при расчете диаметров металлоплатиковых труб в жилых зданий нужно ли ограничиваться поетрями давления на трение до 70 Па/м?
|
|
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 15.1.2011 Пользователь №: 89501 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
VolosatovPA, спасибо вам большое за прекрасную программу. Простите за мою не граматность,при расчете диаметров металлоплатиковых труб в жилых зданий нужно ли ограничиваться поетрями давления на трение до 70 Па/м? Видимо вы считаете гидравлику поквартирной разводки. Для такого случая необходимо руководствоваться авторитетом регулирующего органа. В данном случае это терморегулятор. Потери давления на терморегуляторе должны быть в 2-3 раза больше, чем в трубах. Поскольку Для однотрубных систем в СНиПе указано соотношение потерь давления в стояках и магистралях - 70% / 30% - для поквартирных систем я обычно закладываю аналогичный принцип. Обычно я диаметры выбираю такие, что на трубах в квартире теряется 0,3-0,5 м - это нормальные потери для двухтрубных систем, тогда потери на терморегуляторах будут составлять 0,7-1,0 м. Сообщение отредактировал VolosatovPA - 25.11.2014, 10:27 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |