> Привод Belimo
Sanek_77
сообщение 9.2.2006, 12:29
Сообщение #1


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Воппрос такой: при установке ограничителя на привод раскрытие жалюзей ~30% в программном обеспечении TAC Vista высвечивается авария жалюзей при этом привод стоит на заданном ограничителем положении и приточка работает нормально.
Как избавится от этой аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_air_wave_*
сообщение 9.2.2006, 12:40
Сообщение #2





Guest Forum






А концевые выключатели по обратной связи (если они есть) не пробовали смотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 9.2.2006, 22:59
Сообщение #3





Guest Forum






А где они должны быть??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_air_wave_*
сообщение 10.2.2006, 10:37
Сообщение #4





Guest Forum






А на приводе должно быть нарисовано.
Раз он не доходит до упора, и высвечивается авария, логично предположить, что существет обратная связь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 11.2.2006, 18:05
Сообщение #5


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Наверно внутри, т.к с наружи никаких концевиков нет.
Типа разбирать что-ли.
А что если с блоком контроллеров помудрить в шкафу автоматики ааааааа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DVMotor_*
сообщение 13.2.2006, 9:46
Сообщение #6





Guest Forum






Сначала действительно определитесь, активны ли концевые или нет! Если да, то мудрить можно только с ними, ведь они "сухие", а просто выключить цифровые входы в контроллере (если они действительно в контроллере используются) не совсем честно... wink.gif
На самом деле концевики могут быть задействованы тупо в сигнальных цепях , а не в контроллере и в этом случае гораздо проще выключить их из цепи управления просто перемычками...
Даже скорее всего в сигналах, сам такое видел и успешно "ломал". А на приводах должен быть маленький "руль" для установки порога срабатывания концевика.
Смотрите принцыпиальную схему и сам привод, не факт, что придется разбирать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 13.2.2006, 23:40
Сообщение #7


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Это такое маленькое отверстие под шестигранник с делениями(от1 до 8 например)?? или для шлицевой отвертки.
При уставке например на 4 при установленном мех. ограничителе на 40% аварии заслонки не будет, т.е считается полностью открыта (на 40%)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DVMotor_*
сообщение 15.2.2006, 15:19
Сообщение #8





Guest Forum






В принцыпе так... wink.gif Механическое ограничение тут не так жестко связано с концевиком, главное, что бы установленный на концевике порог был не более механически ограниченного.
Например механикой ограничиваете открытие на 70%, концевик ставите на 50-60%.
Обычно такая схема применяется на больших установках с огромными расходами и мощнейшими двигателями biggrin.gif , дабы не допустить включение вентилятора до открытия заслонки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных