> Замена датчика температуры
Prasolov
сообщение 25.12.2008, 13:59
Сообщение #1


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



В щите автоматики приточки предусмотрен погружной датчик температуры обратки TG-D130 Regin.
В наличии не нашли, купили QAE2693 Ni1000 Siemens. Щит не пускается, автоматчик ругается на этот датчик.
Обоснованно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 25.12.2008, 14:13
Сообщение #2





Guest Forum






Ещё как!
Рабочий диапазон датчика TG-D130 от 0 до 30С. Характеристика датчика NTC отличается от характеристики Ni1000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel_M
сообщение 25.12.2008, 14:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301



Тепловые NTC-датчики представляют собой терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом. Температурная характеристика этих датчиков имеет специфическую узкую переходную зону, в которой абсолютное значение температурного коэффициента сопротивления резко увеличивается до значений 40…300 %/°С, при этом сопротивление в переходной зоне изменяется от ~100кОм до ~100Ом.
За пределами этой зоны датчик ведёт себя как обычный термистор с ТКС -2…-4 %/°С. При этом переходная зона имеет гистерезис шириной 3…6°С.
Температура срабатывания датчика фиксирована и задается изготовителем.
Т.е. просто так заменить нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 25.12.2008, 16:06
Сообщение #4


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Ясно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 25.12.2008, 17:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Если не путаю, то датчики НТЦ К2 и К10 делал в свое время джонсон. Но не знаю, насколько совпадают характеристики. А сам вопрос странный. Датчики Регины стоят меньше 30 евро. И продают их все, кому не лень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 25.12.2008, 20:31
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Vian @ 25.12.2008, 20:39) [snapback]333313[/snapback]
Если не путаю, то датчики НТЦ К2 и К10 делал в свое время джонсон. Но не знаю, насколько совпадают характеристики. А сам вопрос странный.

Характеристики не совпадают.
Региновские датчики NTC TG-A130 (накладной) и TG-D130 (погружной) в диапазоне 0...30С меняют сопротивление от 15 до 10 кОм. То есть имеют нестандартную характеристику, заточенную под Региновские контроллеры
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  regin_ntc.pdf ( 123,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 26.12.2008, 0:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Если в щите автоматики контроллер ПЛК, то написать преобразование характеристики датчика 5 минут и заменить можно почти на что угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 26.1.2009, 17:55
Сообщение #8


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(Vian @ 25.12.2008, 17:39) [snapback]333313[/snapback]
Датчики Регины стоят меньше 30 евро. И продают их все, кому не лень.

Помогите найти TG-D130 или TG-A130 с разумным сроком поставки в Москве. Не можем сдать объект.
Арктика берется через 12 недель, остальные,
Цитата
кому не лень
покупают в Арктике. Контроллер Aqua, ессно, не программируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 26.1.2009, 20:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



У меня есть БУ. Устроит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис Владимиров...
сообщение 15.8.2011, 23:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118268



У нас обратная ситуация. На приточке стоят датчики Regin TG-K330 и Regin TG-A130 подключённые к AQUA24A1F/D. Заказчик хочет заменить контроллеры на Pixel или Siemens RLU222. У Pixel есть контроллер, о входах которого написано так - "Аналоговые входы, которые предназначены для подключения внешних датчиков температуры на основе термисторов с сопротивлением до 20 kOm с отрицательным ТКС." Можно ли к этим входам подключать датчики Regin? Будет ли корректно работать оборудование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 16.8.2011, 0:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Пиксел может. Но нужно иметь возможность его настроить.
Об рлу - не уверен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис Владимиров...
сообщение 16.8.2011, 7:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118268



Каким образом происходит настройка? Сможет ли её сделать специалист, не имеющий большого опыта работы с Pixel? Нужно ли писать специальные программные блоки, или всё уже заложено в стандартное ПО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 16.8.2011, 8:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Pixel работает со следующими датчиками:

00 - ручная настройка
01 - pt100 diff
02 - pt100 single
03 - pt1000 single
04 - ni1000 tk5000 single
05 - ni1000 din single
06 - тестовая кривая
07 - 0..10V 0..100%
08 - 4..20mA 0..100%
09 - 2..20mA 0..100%
10 - сопротивление 0..1.923 кОм
11 - ТСМ50 diff (ГОСТ6651-76)
12 - ТСМ100 diff (ГОСТ6651-76)
13 - ТСМ100 single (ГОСТ6651-76)

Блок обработки у них уже написан, Вам только надо в программе задать тип датчика.

Siemens RLU работает с pt1000 и ni1000, см. документацию.

Сообщение отредактировал Abysmo - 16.8.2011, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gres
сообщение 21.5.2014, 10:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.3.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 563



Вопрос к специалистам.
В системе автоматизации системы отопления на базе контроллера Danfoss, можно ли датчик ESM-11 Pt 1000 заменить датчиком VSP Ni 1000 TK5000 (Корф)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gres
сообщение 21.5.2014, 11:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.3.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 563



ps: контроллер ELC 200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kluzk
сообщение 21.5.2014, 11:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272



Цитата(gres @ 21.5.2014, 11:43) *
Вопрос к специалистам.
В системе автоматизации системы отопления на базе контроллера Danfoss, можно ли датчик ESM-11 Pt 1000 заменить датчиком VSP Ni 1000 TK5000 (Корф)?


Ну как вам сказать... Можно, только правильных показаний температуры не ждите.
Из инструкции понятно, что для данного контроллера возможно подключение только датчиков Pt1000.

Если это тот контроллер... (см. инструкцию)

Прикрепленный файл  EL200_1_.pdf ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gres
сообщение 21.5.2014, 17:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.3.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 563



Вот что еще нашел по данному вопросу:
Датчики температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 22.5.2014, 12:59
Сообщение #18


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Нельзя менять датчики одного типа на другой - посмотрите свою же таблицу: при +20град у Вас контроллер будет Ni1000 интерпретировать как +30град! Вывод простой: если есть возможность настройки типов датчиков программно в контроллере, то меняйте на любой из тех что поддерживает контроллер (не забыв настроить вход на этот тип датчика). В противном случае меняйте только на такой-же тип (Pt1000) любого производителя.

Сообщение отредактировал kdu - 22.5.2014, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных