сообщение 16.2.2006, 14:29
Сообщение #1





Guest Forum






Скажите пожалйста формулу по расчету конвективного тепла выделяемого оборудованием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 16.2.2006, 14:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



q = a*F(tпов-tср),

q - мощность конвективного теплообмена, Вт
F - площадь поверхности теплообмена, м2
tпов - температура поверхности, К
tср - температура омывающей поверхность среды, К
а - коэффициент, зависит от геометрии/ориентации поверхности, скорости омывающей среды, теплофизических свойств твердого тела, теплофизических свойств омывающего тела, размерность Вт/м2К
Если это какая-нибудь горизонтальная труба в помещении, особо не заморачиваясь, возьмите а=8 Вт/м2К
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.2.2006, 19:53
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Если это какая-нибудь горизонтальная труба в помещении, особо не заморачиваясь, возьмите а=8 Вт/м2К
а если это плоская поверхность расположенная горизонтально/вертикально или под произвольным углом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 26.2.2006, 10:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



cool.gif Есть такая немецкая книжка, переведённая Лойцянским в 1961 кажется году, называется Теория пограничного слоя, в ней типа 600 страниц мелким шрифтом rolleyes.gif , так там по поводу коэффициента альфа оттянулись по полной. Лев, Вам, с Вашими вопросами, туда.
Вопрос ориентации поверхности теплообмена актуален при режиме свободной конвекции, т.е. когда нет обдува. В этом случае нуссельт сильно зависит от грассгофа (подъёмной силы, возникающей из-за термического расширения омывающей среды) и практически не зависит от рейнольдса (скорость при свободной конвекции таки мала). Во как!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.2.2006, 13:51
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ошибку понял, исправляюсь smile.gif
ну хотя бы два числа - поверхность стоя/лёжа или какое-нить одно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 27.2.2006, 9:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Стоя/лёжа - это в каком-то снипе есть, по сему поводу была смешная полемика, в которую я зачем-то вляпался.
Лев, специально для Вас, любознательного, цепляю скан главы о свободной конвекции. Взято из книжки:
Г.Шлихтинг. Теория пограничного слоя. Перевод Г.А.Вольперт с 5 немецкого издания под редакцией Л.Г.Лойцянского. Издательство "Наука", Москва, 1969, 742 стр, тираж 6500.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 27.2.2006, 9:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Что-то не сразу цепляется
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.doc ( 2,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.2.2006, 10:58
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



спасибо! почитаю, если останутся вопросы, спрошу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных