	 |  Вентиляция электрощитовой - нужен ли приток? |  |  |  
	
		| Гость_Vica246_* | 
				  26.1.2009, 11:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Добрый день.  Меня мучает такой вопрос: Есть электрощитовая а подвале. Помещение глухое, без окон. Вытяжка запроектирована естественная по отдельному вентиляционному каналу, идет на кровлю 12 эт. здания. По нормам в помещении электрощитовой приток организовывать не надо.  В этой электрощитовой ставят глухие противопожарные двери (без порогов, отверстий для вентиляции). Воздуху поступать будет не откуда. Получается, т.к. воздух не поступает, то и вытяжка не работает. Надо ли организовывать систему притока в такое помещение (соответственно с огнезадерживающим клапаном)? Можно ли организовать переточную решетку над дверью (в противопожарной стене-наверно нет)? Какое правильно принять решение?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   26.1.2009, 13:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 29
 Регистрация: 15.8.2008
 Из: Киев
 Пользователь №: 21545
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 10:58) [snapback]343955[/snapback] http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1732Добрый день.  Меня мучает такой вопрос: Есть электрощитовая а подвале. Помещение глухое, без окон. Вытяжка запроектирована естественная по отдельному вентиляционному каналу, идет на кровлю 12 эт. здания. По нормам в помещении электрощитовой приток организовывать не надо.  В этой электрощитовой ставят глухие противопожарные двери (без порогов, отверстий для вентиляции). Воздуху поступать будет не откуда. Получается, т.к. воздух не поступает, то и вытяжка не работает. Надо ли организовывать систему притока в такое помещение (соответственно с огнезадерживающим клапаном)? Можно ли организовать переточную решетку над дверью (в противопожарной стене-наверно нет)? Какое правильно принять решение?  Приток должен быть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Vica246_* | 
				  26.1.2009, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Какой приток:- могу через переточную решетку в коридор - но нельзя, т.к. противопожарная стена, противопожанные двери. Наружной стены (что бы сделать решетку на улицу) у помещения нет.
 - организованный системой воздуховодов - что-то много чести для электрощитовой: тянуть воздуховоды, ставить вентилятор, при пересечении стены - огнезадерживающий клапан. А еще подогрев надо будет сделать до +5: кошмар, я такого никогда не встречала.
 - может быть из коридора? Опять же при условии установки ОЗК?
 Какое разумное решение выбрать?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.1.2009, 13:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 29
 Регистрация: 15.8.2008
 Из: Киев
 Пользователь №: 21545
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 12:19) [snapback]344029[/snapback] ....что-то много чести для электрощитовой: тянуть воздуховоды, ставить вентилятор, при пересечении стены - огнезадерживающий клапан... много чести говорите...это же не ваша проблема то в конечном итоге,как я считаю-вы делаете правильно,а заказчик уже выбирает,если не согласен будет, тогда возьмите с него манюсенькое тех.задание, что он отказывается от этого и вся ответственность на него...упрощайте себе же жизнь, побольше бюрократии)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.1.2009, 16:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 512
 Регистрация: 17.3.2008
 Из: г. Ухта
 Пользователь №: 16591
 
 
 
  
 | 
				Приток из коридора, поставте ОЗК.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Vica246_* | 
				  26.1.2009, 16:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо! Согласна!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.1.2009, 16:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 728
 Регистрация: 22.2.2007
 Пользователь №: 6196
 
 
 
  
 | 
				А сделают как всегда .... вверху и внизу в двери по паре отверствий     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.1.2009, 16:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 29
 Регистрация: 15.8.2008
 Из: Киев
 Пользователь №: 21545
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Вован (Киев) @ 26.1.2009, 15:50) [snapback]344142[/snapback] А сделают как всегда .... вверху и внизу в двери по паре отверствий   гы....от части прав))))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Vica246_* | 
				  26.1.2009, 18:29 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Вован (Киев) @ 26.1.2009, 17:50) [snapback]344142[/snapback] А сделают как всегда .... вверху и внизу в двери по паре отверствий   В этом то и дело. Я и проектировала вытяжку, а приток подразумевала через порог в двери. А они ставят противопожарные глухие двери! Подымается кипиш, что вентиляция работать не будет.  И никто в !противопожарных! дверях отверстия мне делать не будет! Самый компромиссный вариант - отверстие в коридор с огнезадерживающим клапаном - я уже нашла ответ на свой вопрос.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2009, 10:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 29
 Регистрация: 15.8.2008
 Из: Киев
 Пользователь №: 21545
 
 
 
  
 | 
				Вот и славненько,Викуль....как помните,что в самом сложном решении-есть самы простой ответик)))    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.12.2013, 19:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 192
 Регистрация: 10.7.2011
 Пользователь №: 114833
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 19:29)  Я и проектировала вытяжку, а приток подразумевала через порог в двери.А они ставят противопожарные глухие двери! Подымается кипиш, что вентиляция работать не будет.
 И никто в !противопожарных! дверях отверстия мне делать не будет!
 Самый компромиссный вариант - отверстие в коридор с огнезадерживающим клапаном - я уже нашла ответ на свой вопрос.
 Добрый день! А если наружных стен нет, а всю ширину стены в коридор занимает дверь, то лучше сделать решетку с ОЗК над дверью (тогда эффективность вентиляции при площади щитовой 2 кв.м., а именно вероятность опускания приточного воздуха хотя бы до верха р.зоны сомнительна), или всё же забор воздуха осуществить из других стен: правда, одна смежна с котельной - в расчет не берется, одна - с вентшахтой (где воздух холодный и смысла в нем нет) и оставшаяся четвертая - с кладовой, а что уж в ней будет складОваться - неизвестно    ..  И ещё один вопрос: если я проектирую раздел ОВ, и мне официально неизвестно, будет ли дверь такой уж противопожарной, какой должна быть (из неофициальных источников имеется информация, что она будет как раз обычная), я ведь в своем проекте независимо от других независящих от меня нарушений, всё равно должна указывать ОЗК, как "полагается"?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2014, 13:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 544
 Регистрация: 6.9.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 22206
 
 
 
  
 | 
				скажите, требования для помещений РУ такие же , как для электрощитовых?
 можно ли там делать вытяжку механическую, приток естественный (клапан с фильтром в стене). кратность 1-2?
 
 именно по РУ не могу найти ничего..
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2014, 14:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 43
 Регистрация: 17.4.2009
 Пользователь №: 32298
 
 
 
  
 | 
				Лучше наоборот, иначе пыль будет сосать со всех щелей.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2014, 17:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 544
 Регистрация: 6.9.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 22206
 
 
 
  
 | 
				вопрос по ходу: если должен быть приток механический. а вытяжку можно естественную? (то есть приток в нижнюю зону, решетка на вытяжку вверху. под потолком)помещение небольшое, 6х4х5,3 (h). в СП 31-110-2003 сказано, что температура должна быть +5. Можно ли обеспечить ее, установив конвектор, приток же подавать без подогрева? Тепловыделений в помещении немного, со слов энергетика "почти нет".
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2014, 17:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 43
 Регистрация: 17.4.2009
 Пользователь №: 32298
 
 
 
  
 | 
				Всё абсолютно верно, зимой вентиляцию вообще отключаем. Только про ОЗК на притоке и вытяжке не надо забывать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2014, 17:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 544
 Регистрация: 6.9.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 22206
 
 
 
  
 | 
				если и приток и вытяжка в наружной стене, то зачем ОЗК?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2014, 18:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 43
 Регистрация: 17.4.2009
 Пользователь №: 32298
 
 
 
  
 | 
				Я отсюда не могу знать, относится ли это помещение к соответствующей категории по пожарке или нет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2017, 14:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 6.9.2011
 Пользователь №: 120811
 
 
 
  
 | 
				Дверь ДПУ с вент решеткой - и в путь!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |