Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Компрессор с воздушным охлаждением, принцип работы
Странная Белка
сообщение 4.2.2009, 21:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Коллеги, приступаю к работе по следующему автомобильному заводу. Мне на рассмотрение передали тендерную документацию. И у меня есть несколько вопросов. В разделе "Сжатый воздух" предусмотрены два компрессора с воздушным охлаждением (100% резерв), два осушителя и три ресивера. Как я понимаю, такие компрессоры забирают воздух на охлаждение из помещения компрессорной и выбрасывают теплый воздух туда же. Можно ли сделать забор воздуха прямо с улицы через воздуховод? В тендере напрочь отсутствуют фильтры, а они ведь нужны? Когда нужно предусматривать тепловую изоляцию ресиверов? (стоят на улице). В спецификации указаны трубопроводы стальные водогазопроводные, в ТЗ Заказчика - нержавейка, в прошлом проекте была оцинковка. Что все-таки лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 5.2.2009, 10:17
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Странная Белка @ 4.2.2009, 22:12) [snapback]348580[/snapback]
Можно ли сделать забор воздуха прямо с улицы через воздуховод?

Вы не указали марку компрессоров. У Атлас Копко можно. И выброс туда-же.

Цитата(Странная Белка @ 4.2.2009, 22:12) [snapback]348580[/snapback]
В тендере напрочь отсутствуют фильтры, а они ведь нужны? лучше?

Зависит от потребности потребителей +фильтра могут быть встроены в компрессор если в варианте Full feathure.

Цитата(Странная Белка @ 4.2.2009, 22:12) [snapback]348580[/snapback]
Когда нужно предусматривать тепловую изоляцию ресиверов? (стоят на улице).

Никогда, зачем?!

Цитата(Странная Белка @ 4.2.2009, 22:12) [snapback]348580[/snapback]
В спецификации указаны трубопроводы стальные водогазопроводные

ОК

Цитата(Странная Белка @ 4.2.2009, 22:12) [snapback]348580[/snapback]
в ТЗ Заказчика - нержавейка

newconfus.gif

Цитата(Странная Белка @ 4.2.2009, 22:12) [snapback]348580[/snapback]
прошлом проекте была оцинковка.

Зачем?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 5.2.2009, 11:08
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ага. вопрос забора воздуха с улицы решается паспортными данными компрессора.
атлас копко тоже не даёт возможности понижать температуру забортного воздуха до бесконечности (по моему)

по качеству воздуха (фильтрация и влажность) так же надо смотреть ТЗ, а от туда уже и формирование оборудования.
какое требование по влаге, такие осушители... какие осушители и требоваия по выходному воздуху, такие фильтры до и после них....

думется как то так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 5.2.2009, 11:19
Сообщение #4


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(ssn @ 5.2.2009, 12:08) [snapback]348705[/snapback]
ага. вопрос забора воздуха с улицы решается паспортными данными компрессора.
атлас копко тоже не даёт возможности понижать температуру забортного воздуха до бесконечности (по моему)

"Забортный" воздух и воздух на охлаждение компрессора, как говорят в Одессе, - две БОЛЬШИЕ разницы. Если температура первого ни в коем случае не должна понижаться ниже нуля, то последний чем холоднее тем лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 5.2.2009, 11:54
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



чем холоднее тем лучше однако в разумных пределах.
если расчетная -32, то меня ограничили в -25 (правда это было не по охлаждающему воздуху, а по всасываемому на сжатие). а охлаждение было водяное. лучше позвонить и узнать. они в атлас копко хорошо работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.2.2009, 12:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Компрессоры ZT250-7.5 Atlas Copco, безмасляные, винтовые с частотным регулированием. Щас поищу, что в ПБ про трубопроводы написано.. У нас в Питере расчетная зимняя -26.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 5.2.2009, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.2.2009, 12:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Такая ситуация. Сейчас генподрядчик прислал запрос на изменение стоимости в связи с необходимостью теплоизоляции ресиверов. У нас в проекте точка росы сжатого воздуха -20 град.С, расчетная зимняя для Питера -26. Они говорят, что зимой в ресиверах будет скапливаться конденсат, потом он будет замерзать и каюк системе. Предлагают греть ресиверы саморегулирующейся электрической нагревательной лентой 25Вт/м. Денег хотят нереально много. Наши говорят, что теплоизоляция нафик не нужна. Кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 5.2.2009, 13:20
Сообщение #8


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



А интересно, зачем Вам собственно забирать воздух с улицы для компрессора с водяным охлаждением?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.2.2009, 13:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



У них в записке написано, что с воздушным. Система оборотного водоснабжения в тендере отсутствует, поэтому можно сделать вывод, что они с маркой компрессора ошиблись..Вобщем замечание им по-любому. А как же все-таки быть с теплоизоляцией ресиверов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.2.2009, 13:55
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 5.2.2009, 11:19) [snapback]348712[/snapback]
Если температура первого ни в коем случае не должна понижаться ниже нуля

почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 5.2.2009, 14:00
Сообщение #11


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Странная Белка @ 5.2.2009, 13:55) [snapback]348794[/snapback]
Такая ситуация. Сейчас генподрядчик прислал запрос на изменение стоимости в связи с необходимостью теплоизоляции ресиверов. У нас в проекте точка росы сжатого воздуха -20 град.С, расчетная зимняя для Питера -26. Они говорят, что зимой в ресиверах будет скапливаться конденсат, потом он будет замерзать и каюк системе. Предлагают греть ресиверы саморегулирующейся электрической нагревательной лентой 25Вт/м. Денег хотят нереально много. Наши говорят, что теплоизоляция нафик не нужна. Кто прав?

Н-да.. на чём только щас денег не отмывают rolleyes.gif
Одной из основных функций ресивера и являеццо сбор конденсата и чем холоднее, тем лучше он с этой функцией справляеццо. Зимой конденсат в них замерзает - ничё страшного, они на это расчитаны. Отогревают паяльной лампой.
Прикрепленный файл  DSC00288.JPG ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46

Прикрепленный файл  IMG_0328.jpg ( 215,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33

Прикрепленный файл  IMG_0329.jpg ( 287,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

Прикрепленный файл  IMG_0330.jpg ( 309,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.2.2009, 14:01
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 5.2.2009, 12:55) [snapback]348794[/snapback]
Они говорят, что зимой в ресиверах будет скапливаться конденсат, потом он будет замерзать и каюк системе. Предлагают греть ресиверы саморегулирующейся электрической нагревательной лентой 25Вт/м.

Мнээээ... Ресивер постоянно работающего компрессора. Постоянно подается теплый воздух. Допустим, отключили воздух - конденсат замерз. Включили - снова растаял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.2.2009, 14:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вот ушлые турецкие хм...инженеры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 5.2.2009, 15:23
Сообщение #14


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Patorok @ 5.2.2009, 13:20) [snapback]348804[/snapback]
А интересно, зачем Вам собственно забирать воздух с улицы для компрессора с водяным охлаждением?!


просто там расход на компрессор был порадка 16000 нормальных куб метров.... как бы не хорошо забирать такой объём из помещения.. да ещё там стояло 4 такие машины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.2.2009, 16:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вот, нашла. Про устройство забора воздуха для компрессора написано в ПБ 03-581-03 п. 2.45 - 2.48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 5.2.2009, 16:31
Сообщение #16


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Странная Белка @ 5.2.2009, 14:53) [snapback]348827[/snapback]
У них в записке написано, что с воздушным. Система оборотного водоснабжения в тендере отсутствует, поэтому можно сделать вывод, что они с маркой компрессора ошиблись..Вобщем замечание им по-любому. А как же все-таки быть с теплоизоляцией ресиверов?

Ну тогда понятно, сочувствую. Не прочитал название ветки. ZR 250 бывают как с воздушным так и с водяным охлаждением. Отвести 250 кВт тепла из помещения - задание не из лёгких. Однозначно надо делать забор и выброс непосредственно на улицу при помощи воздуховодов. А из помещения отводить уже не 100%, а 10-15% тепла. Кстати, такие мощные агрегаты комплектуются двигателями индивидуально. Советую заказать сразу с высоковольтными приводами (6 или 10 кВ в зависимости от того, щто имееццо на площадке). Если их запитать от сети 3х400, пусковые токи посадят весь остальной завод.
Цитата(BUFF @ 5.2.2009, 14:55) [snapback]348829[/snapback]
почему?

Потому-что при останове компрессора замерзнет накопившийся в винтовой паре и других воздуховодных частях конденсат. 200 000 Евро на свалку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 5.2.2009, 16:45
Сообщение #17


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(ssn @ 5.2.2009, 16:23) [snapback]348892[/snapback]
просто там расход на компрессор был порадка 16000 нормальных куб метров.... как бы не хорошо забирать такой объём из помещения.. да ещё там стояло 4 такие машины.

Расход воздуха на всасывание - мелочь по сравнению с расходом на охлаждение.
Цитата(Странная Белка @ 5.2.2009, 17:04) [snapback]348920[/snapback]
Вот, нашла. Про устройство забора воздуха для компрессора написано в ПБ 03-581-03 п. 2.45 - 2.48

Только случайно не установите фильтр "Для очистки всасываемого воздуха от пыли" biggrin.gif
И ишо забыл сказать. На отводящем воздуховоде прийдеццо поставить вытяжной вентилятор по производотельности равный вентилятору компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.2.2009, 16:46
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 5.2.2009, 16:31) [snapback]348932[/snapback]
Потому-что при останове компрессора замерзнет накопившийся в винтовой паре и других воздуховодных частях конденсат. 200 000 Евро на свалку.

совсем ничего не понимаю.
компрессоры ведь в помещении стоят? почему он должен замерзнуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 5.2.2009, 16:53
Сообщение #19


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(BUFF @ 5.2.2009, 17:46) [snapback]348942[/snapback]
совсем ничего не понимаю.
компрессоры ведь в помещении стоят? почему он должен замерзнуть?

Похоже мы говорим о разных воздухах biggrin.gif
Я имел в виду, что температура в компрессорной не должна быть ниже нуля. Если в Вашем понимании "забортный" это воздух на улице, то его минимальная температура ничем не ограничиваеццо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.2.2009, 16:57
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 5.2.2009, 16:53) [snapback]348944[/snapback]
Я имел в виду, что температура в компрессорной не должна быть ниже нуля. Если в Вашем понимании "забортный" это воздух на улице, то его минимальная температура ничем не ограничиваеццо.

Угу. Тогда все нормально. А то я уж начал чувствовать себя идиотом...
По моим прикидкам получалось, что надо тащить воздуховоды и на подачу, и на охлаждение - шоп не заморозить помещение, или не разориться на его обогрев. Все как с обычными воздуходувками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 5.2.2009, 17:17
Сообщение #21


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



расход на компрессор в 16000 совсем не мелочь. просто на такой машине было водяное охлаждение сжатого воздуха...
хотя, уже после я ходил в цех с компрессорным оборудованием, на фоне которого 16000 куб в час было и вправду мелочью, там стояли машины с производительностью 3000 куб мин....и была она не одна, а штуки по моему дак 4.... такая установка понижения атмосферного давления, местная smile.gifsmile.gifsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 6.2.2009, 11:41
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Звонила в Атласкопку, сказали что на охлаждение одного компрессора надо порядка 31000 м3/ч воздуха. Забор с улицы делать нельзя, а надо предусмотреть окна с фильтрами. Вот выброс делать через короб с вентилятором и плюс на зиму предусмотреть частичную рециркуляцию этого выбрасываемого воздуха, чтобы там все не померзло. Для чего врезать воздушный клапан в короб на выбросе. Слава Богу, на этом объекте мы только технадзор, а не проектировщики. Седня Атласкопки должны мне каталоги привезти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 6.2.2009, 12:00
Сообщение #23


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 12:41) [snapback]349196[/snapback]
Звонила в Атласкопку, сказали что на охлаждение одного компрессора надо порядка 31000 м3/ч воздуха. Забор с улицы делать нельзя, а надо предусмотреть окна с фильтрами. Вот выброс делать через короб с вентилятором и плюс на зиму предусмотреть частичную рециркуляцию этого выбрасываемого воздуха, чтобы там все не померзло. Для чего врезать воздушный клапан в короб на выбросе. Слава Богу, на этом объекте мы только технадзор, а не проектировщики. Седня Атласкопки должны мне каталоги привезти.

Передавайте привет Слепичеву, оччень толковый мужик в Атласкопко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 6.2.2009, 12:04
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 11:41) [snapback]349196[/snapback]
Слава Богу, на этом объекте мы только технадзор, а не проектировщики.

а вот зря... гораздо интереснее чем разводить 500 кубов по офисам....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 6.2.2009, 12:08
Сообщение #25


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(ssn @ 6.2.2009, 13:04) [snapback]349211[/snapback]
а вот зря... гораздо интереснее чем разводить 500 кубов по офисам....

Шо там интересного? Намалевать 4 квадратика, два кружочка и пару метров трубки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2009, 12:22
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 11:41) [snapback]349196[/snapback]
Забор с улицы делать нельзя, а надо предусмотреть окна с фильтрами.

Почему? У них ограничение на температуру охлаждающего воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 6.2.2009, 12:37
Сообщение #27


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(BUFF @ 6.2.2009, 13:22) [snapback]349228[/snapback]
Почему? У них ограничение на температуру охлаждающего воздуха?

Действительно странно, у них в мануалах есть такой вариант обвязки. Впрочем не критично, главное чтобы выброс был непосредаственно на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2009, 13:09
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 6.2.2009, 12:37) [snapback]349236[/snapback]
Действительно странно, у них в мануалах есть такой вариант обвязки. Впрочем не критично, главное чтобы выброс был непосредаственно на улицу.

Критично. Это затраты на отопление здания зимой. Весь этот воздух надо нагреть - или это замороженное помещение. Плюс скорости движения воздуха в помещении. Плюс площадь окон для забора воздуха (тупо по скорости входа воздуха) - не специалист, не помню норм. Я бы думал скорее про подмес нагретого воздуха (отведенного от охлаждения компрессоров) к подаваемому на охлаждение в зимнее время, или про замену компрессоров на модель с водяных охлаждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 6.2.2009, 13:21
Сообщение #29


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(BUFF @ 6.2.2009, 14:09) [snapback]349268[/snapback]
Критично. Это затраты на отопление здания зимой. Весь этот воздух надо нагреть - или это замороженное помещение. Плюс скорости движения воздуха в помещении. Плюс площадь окон для забора воздуха (тупо по скорости входа воздуха) - не специалист, не помню норм. Я бы думал скорее про подмес нагретого воздуха (отведенного от охлаждения компрессоров) к подаваемому на охлаждение в зимнее время, или про замену компрессоров на модель с водяных охлаждением.

ГЫ, Вы были когда-нибудь в работающей компрессорной? Особенно в работающей СОВКОкомпрессорной? Там даже в -20 сауна. Проблем с холодом в компрессорных не существует. В них есть ОГРОМНАЯ проблема с теплом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 6.2.2009, 13:43
Сообщение #30


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Patorok @ 6.2.2009, 12:08) [snapback]349217[/snapback]
Шо там интересного? Намалевать 4 квадратика, два кружочка и пару метров трубки?

вот так вот и проектруем... четыре квадратика, да два кружочка... и расход в 35000 кубиков. это воздуховоды сечением 1000х1000 как минимум, а если захочется ещё фильтры поставить, что бы в помещении летом пыль тоннами не копилась - то значит ещё и комнаты для этих фильров, потому как на такие расходы...
хотя конечно есть такой стиль проектирования... кружочками... на монтаже интересно бывает тогда.. и если в монтажной конторе нет нормального инженера, труба дело.

Сообщение отредактировал ssn - 6.2.2009, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 6.2.2009, 14:30
Сообщение #31


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(ssn @ 6.2.2009, 14:43) [snapback]349291[/snapback]
вот так вот и проектруем... четыре квадратика, да два кружочка... и расход в 35000 кубиков. это воздуховоды сечением 1000х1000 как минимум, а если захочется ещё фильтры поставить, что бы в помещении летом пыль тоннами не копилась - то значит ещё и комнаты для этих фильров, потому как на такие расходы...
хотя конечно есть такой стиль проектирования... кружочками... на монтаже интересно бывает тогда.. и если в монтажной конторе нет нормального инженера, труба дело.

Какие фильтры?! Вы туда ещё чиллера с фанкойлами заложите. Вентиляция современной компрессорной состоит из вытяжного осевого ветилятора(ов) и приточных ОБЫЧНЫХ решеток. Плюс для аццких агрегатов как у Белки - 2 воздуховода, присоединяемых к компрессору. А фильтры (не менее аццкие, чем сами компрессора) уже встроены в сами компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 6.2.2009, 14:56
Сообщение #32


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вот так и вгоняют эксплуатацию в вечные покупки расходных фильтров импортных
нет что бы устроить первичную очистку, поставить либо что то регенерируемое.. правильно, лучше встроенные карманики....
а что, кто то что то про чиллеры говорил? хотя в случае появления водяного охлаждения может появться доп оборудование в виде градирен.
мой пост про квадратики был к тому, что не совсем все так просто. и технология должна быть продумана (ремонопригодность, ГПМ всякие), и вентиляция с такими коробами...вообщем

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 6.2.2009, 15:39
Сообщение #33


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Кстати о квадратиках и кружочках. Зацените, шо щас мои подопечные ваяют:
Прикрепленный файл  13.1_Preheater_precalciner_tower_3003_isometric_view.d.pdf ( 216,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178

Высокие технологии аднака!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 6.2.2009, 16:12
Сообщение #34


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



smile.gif
2005 год, потроено, работает...
картинки наверно сумбурдные, но как то сразу оборудование не вычленяется...
не скрою, самый мой большой проект
ОВ, ТХ, ВС
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  компрессорна_1.jpg ( 82,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  компрессорная_2.jpg ( 181,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2009, 16:16
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 6.2.2009, 13:21) [snapback]349274[/snapback]
ГЫ

как ВК, я частенько был в нормально спроектированной воздуходувной. 12 воздуходувок, 51 000 м3/час каждая.
самому тоже приходилось проектировать - но на порядки меньше и проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 6.2.2009, 16:33
Сообщение #36


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Воздуходувки это другое, у них на выходе давление маленькое 1-1.5 бар, соответстенно тепла они выделяют ГОРАЗДО меньше. У нас на заводе стоят воздуходувки для пневмотранспорта в отдельном помещении, так там вообще нет никакой принудительной вентиляции. И ничего, не жалуюццо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 6.2.2009, 16:38
Сообщение #37


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(ssn @ 6.2.2009, 17:12) [snapback]349382[/snapback]
smile.gif
2005 год, потроено, работает...
картинки наверно сумбурдные, но как то сразу оборудование не вычленяется...
не скрою, самый мой большой проект
ОВ, ТХ, ВС

Н-да, жесть! Назначения большей половины нарисованного не понял. Наверху у Вас шо, миниградирни? Можете скинуть проект в более читаемом виде? Оччень интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 6.2.2009, 17:05
Сообщение #38


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Я проектировал компрессорную с 5-ю ZR-500, у мну не было и половины Ваших прибамбасов. Правда то была стадия "П".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 6.2.2009, 17:06
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(BUFF @ 6.2.2009, 12:22) [snapback]349228[/snapback]
Почему? У них ограничение на температуру охлаждающего воздуха?

Недавно атласкопкинец приезжал, сказал, что у нас слишком низкая зимняя температура, поэтому они не рекомендуют делать прямой забор воздуха с улицы. Сказал, что для компрессора это может закончится плачевно.
Потом я у него спросила про трубопроводы. По поводу обычных стальных он сказал, что в принципе использовать можно, но бывали случаи, когда подрядчики, чтобы сэкономить, привозили какие-нить ржавые трубы с помойки и потом после компрессора летела грязь, вызывали атласкопку, они везли новый комперссор и все такое. Вобщем лучше оцинковку заказать и все хорошо будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 6.2.2009, 17:16
Сообщение #40


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 18:06) [snapback]349407[/snapback]
после компрессора летела грязь, вызывали атласкопку, они везли новый комперссор

laugh.gif Как это? Компрессора что всасывали грязный воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 6.2.2009, 17:30
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Нее. Подумали, что компрессор неисправен, а потом оказалось, что это грязь в трубах летает, потому что трубы внутри все ржавые и в грязи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2009, 17:46
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 17:06) [snapback]349407[/snapback]
Недавно атласкопкинец приезжал, сказал, что у нас слишком низкая зимняя температура, поэтому они не рекомендуют делать прямой забор воздуха с улицы. Сказал, что для компрессора это может закончится плачевно.

труба и подмес, а не прямой забор. Но вообще это странно. Мы такое делали в минус 44 за бортом. В минус 26 это кажется необычным.
Я бы посчитал варианты.

Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 17:06) [snapback]349407[/snapback]
Потом я у него спросила про трубопроводы. По поводу обычных стальных он сказал, что в принципе использовать можно, но бывали случаи, когда подрядчики, чтобы сэкономить, привозили какие-нить ржавые трубы с помойки и потом после компрессора летела грязь, вызывали атласкопку, они везли новый комперссор и все такое. Вобщем лучше оцинковку заказать и все хорошо будет.

Он папее папы? Это вопрос входного контроля материалов при строительстве. Если расчитавать на ворье - тогда только нержавейку по этой логике. Странный товарищ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2009, 17:56
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 6.2.2009, 16:33) [snapback]349392[/snapback]
Воздуходувки это другое, у них на выходе давление маленькое 1-1.5 бар, соответстенно тепла они выделяют ГОРАЗДО меньше.

я это понимаю - и поэтому с интересом читаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 6.2.2009, 18:04
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вобщем атлас копко будет у нас в фирме по моей просьбе семинар читать. Сказали подготовить вопросы и собрать народ. И еще у меня теперь куча каталогов по компрессорам, контроллерам и осушителям. Обращайтесь, если что. Хотя всегда можно позвонить и они все привезут wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 6.2.2009, 18:08
Сообщение #45


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 19:04) [snapback]349441[/snapback]
Вобщем атлас копко будет у нас в фирме по моей просьбе семинар читать. Сказали подготовить вопросы и собрать народ. И еще у меня теперь куча каталогов по компрессорам, контроллерам и осушителям. Обращайтесь, если что. Хотя всегда можно позвонить и они все привезут wink.gif

Более того, они мне в Киев из Москвы экспресс доставкой раз передали кучу мануалов и свою книгу (шото типа "Сжатый воздух для чайников" или "Юный компрессорщик"), хотя я им звонил по совершенно другому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 6.2.2009, 20:11
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вот мне бы "Юный компрессорщик" очень бы пригодился. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Седая борода
сообщение 20.2.2009, 17:45
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.3.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 2274



Цитата(Странная Белка @ 5.2.2009, 13:53) [snapback]348827[/snapback]
У них в записке написано, что с воздушным. Система оборотного водоснабжения в тендере отсутствует, поэтому можно сделать вывод, что они с маркой компрессора ошиблись..Вобщем замечание им по-любому. А как же все-таки быть с теплоизоляцией ресиверов?

Теплоизоляцию ресиверов делают только в исключительных случаях. по стоимости дешевле их расположить в отапливаемом помещении.
Поскольку воздух в ресиверы подавется подогретым. то отапливать бессысленно. даже при выводе из эксплуатации в отрицательную температуру достаточно стравить конденсат через продувочный вентиль

Сообщение отредактировал Седая борода - 20.2.2009, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Седая борода
сообщение 20.2.2009, 17:53
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.3.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 2274



Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 17:06) [snapback]349407[/snapback]
Недавно атласкопкинец приезжал, сказал, что у нас слишком низкая зимняя температура, поэтому они не рекомендуют делать прямой забор воздуха с улицы. Сказал, что для компрессора это может закончится плачевно.
Потом я у него спросила про трубопроводы. По поводу обычных стальных он сказал, что в принципе использовать можно, но бывали случаи, когда подрядчики, чтобы сэкономить, привозили какие-нить ржавые трубы с помойки и потом после компрессора летела грязь, вызывали атласкопку, они везли новый комперссор и все такое. Вобщем лучше оцинковку заказать и все хорошо будет.

Насчет "слишком низкой температуры" я откровенно поржал... а что в этом плохого?

Насчет оцинковки... некоторое время спустя после начала эксплуатации и оцинковка начнет ржавчину подавать дай дорогу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 2.3.2009, 18:50
Сообщение #49


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 21:11) [snapback]349480[/snapback]
Вот мне бы "Юный компрессорщик" очень бы пригодился. biggrin.gif

Гы, книгу любезно выложил кто-то в книгохранилище, да ещё и в оригинале, а не отстойном русском переводе как у меня:
http://www.atlascopco.co.uk/ukus/Images/Co...cm19-327409.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arlekin_*
сообщение 30.1.2011, 10:58
Сообщение #50





Guest Forum






BUFF писал:
Мнээээ... Ресивер постоянно работающего компрессора. Постоянно подается теплый воздух. Допустим, отключили воздух - конденсат замерз. Включили - снова растаял.
Если температура наружного воздуха низкая (меньше -20 градусов), то конденсат в ресивере не растает, к тому же конденсат замерзает не только в ресивере, но и в дренажном трубопроводе (если вентиль для слива конденсата расположен не на ресивере). Вот дренажный трубопровод может и "порвать". Возникает вопрос: Как отогревать?
Вот тут http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=348832 Patorok предлагал отогревать паяльной лампой. Хотел бы я увидеть те нормативные акты, где это написано rolleyes.gif Мы отогреваем или паром или горячим воздухом,нагревательные ленты как-то не прижились, а все паяльные лампы у нас на предприятии инженер по ОТ и ТБ изничтожил. Были воздушные ресивера со встроенным подогревом, но на наших сибирских морозах - 35 градусах подогрев не справлялся, пришлось убрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wetall
сообщение 6.5.2011, 1:46
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394



Цитата(Patorok @ 2.3.2009, 18:50) *
Гы, книгу любезно выложил кто-то в книгохранилище, да ещё и в оригинале, а не отстойном русском переводе как у меня:
http://www.atlascopco.co.uk/ukus/Images/Co...cm19-327409.pdf


Patorok, а можно получить этот "отстойный перевод", очень надо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levka
сообщение 17.5.2011, 15:06
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.5.2011
Пользователь №: 107018



было бы прекрасно получить эти рекомендации в русском переводе rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 11:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных