AlexKKK
сообщение 15.2.2009, 16:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 22543



Во вложении план квартиры.
9-й этаж 9-го панельного дома, над квартирой тех. этаж с возможностью доступа.
Первоочередная задача это установка кондиционера в гостиной или подготовка к ней, пока идет ремонт. Потом планируется установка кондиционеров в спальнях.
Есть в наличии кондиционер Samsung AQ09FAN (достался бесплатно).
Заявленные хар-ки:
Производительность (охлаждение, БТЕ/ч) 9000
Производительность (охлаждение, Ккал/ч) 2268
Производительность (охлаждение, кВт) 2.64
Вопрос №1
Хватить ли этого кондиционера для охлаждения гостиной? Или надо брать мощнее кондиционер?
Вопрос №2(критично)
На плане указаны размещение будущих блоков, можно ли внешние блоки разместить на тех этаже?
Вопрос №3
Может, есть экономическая и не только альтернатива тому, что я указал, например канальный кондиционер?
Вопрос №4(критично)
Можно ли выносить внутренний и внешний блоки канального кондиционера на тех этаж?
Вопрос №5
Стоит ли охлаждать канальным кондиционером коридоры и кухню?

Жду с нетерпением ваших каментариев и советов, вопрос горящий.
Спасибо.

Сообщение отредактировал AlexKKK - 15.2.2009, 16:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  квартира.rar ( 13,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 16.2.2009, 14:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



1. с натягом
2. можно, но нужно договариваться с ТСЖ
3. канальный дороже
4. можно
5. коридор - нет, а кухню можно, но если посадите гостиную и кухню на один внутр. блок, то в гостиной будет пахнуть котлетами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.2.2009, 15:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



С легкой руки дамы внутренний канальный блок переехал на тех. этаж....А воздуховоды как потяните, через окна или дырявить свое перекрытие будете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 16.2.2009, 16:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Вопрос был - можно или нельзя?
А почему нельзя его установить!?
Ну пойти через перекрытия!
Да, это будет дорого и не вполне рентабельно, но сделать это можно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.2.2009, 18:18
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А соседи не позарятся на ваши "внутренние и внешние блоки", ну это так если уж вы считаете что есть доступ и туда можно ставить что угодно, почему кому-то другому не подумается, что установленное там ничейное и его низя прихватизировать.
Я бы в жилом доме так сильно в область нерасчетных нарушений перекрытий КЖ не лез, мало ли крыша съедет.
По поводу коридора и кухни всё от вас зависит - если вы там проводите большую часть времяни - нужно.
Настенный в гостинной я б расположил по центру внутренней станы со спальней 1, если мебелировка позволяет, да и в спальне тоже в угол его вешать как-то необычно и не равномерно... Да вообще они все в углах - нафига? Боле менее грамотно расставить внутренние блоки позволяет мебелировка, а у вас ее нет. 2,6кВт - трудно сказать... а что вы в пятером на 18кв м в летнюю жару делать собираетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexKKK
сообщение 16.2.2009, 21:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 22543



To All
Спасибо за советы
To ivan-l-ing
По поводу меблировки.. точно сказать не могу еще не решили..
Как лучше тогда повесить блоки внутри, закрыв глаза на мебель?
Приблизительная меблировка спален во вложении
5 человек - это легко, главное чтобы больше не пришло)
А если серъезно, то 5 - это конечно не часто но возможно.

Сообщение отредактировал AlexKKK - 16.2.2009, 22:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  квартира2.rar ( 7,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDDiiiMMMaaa
сообщение 17.2.2009, 15:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.1.2009
Из: калининград
Пользователь №: 27922



1)Совет. Вместо того чтобы вешать три наружных блока на одну стенку, не проще ли сделать мульти-сплит систему, т.е. повесить один наружный блок и к нему подсоединить все 3 внутренних
2)Я бы посоветовал для гостиной взять кондиционер по мощнее гдето на 3.5 кВт , а этот повесить в спальне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Moros
сообщение 2.3.2009, 19:24
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.2.2009
Пользователь №: 29108



2. смотря в каком доме живет уважаемые. вдруг у него кооператив. так или иначе, нужно сходит в управляющий орган домаи есть большая вероятность, что проблемму решит. единственный вопрос - это отвод конденсата с тех этажа - или это нужно учесть, или как вариант, будет болото
3. канальный - конечно хороший выбор, однако если учитывать перекрытия и возможность ухода его с тех этажа - то как вариант, все таки обычные сплиты
4. можно, как сказала ольга, но нужно учитывать все, что сказал ivan-l-ing
5. коридор - если есть желание, то можно, весь вопрос - нужно ли?
что до кухни - нету ничего лучше вытяжки и открытого кона. хотя кондиционер можно поставить, но потом будете любоваться красивым теплообменником а-ля сало в шоколаде wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных