> Воздушная завеса, Холодно на рецепшене
веселый
сообщение 20.2.2009, 9:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Добрый день.
Следующая проблема.Здание имеет 11 эьажей.
В тамбуре установлена завеса - 18 кВт ( AD320E18 - производитель FRICO).
В вестибюле холодл, из-за врывающегося холодного потока воздуха.Условия эксплуатации
-дверб №1 - открыта
-двери №2 и №3 - открыты
- дверь №4 - закрыта
Это стал главный вход ( предпологалось нескольно равнозначных). наружная дверь практически не закрывается ( в некоторые моменты).

Не подскажите ,кто нибудь сталкивался с такмим проблемами и какие варианты можно предложить для исправленияэтой ситуации.
С увжением
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Завеса.dwg ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.2.2009, 0:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(веселый @ 20.2.2009, 8:15) [snapback]355721[/snapback]
В вестибюле холодл, из-за врывающегося холодного потока воздуха.

Это говорит о том, что в вестибюле пониженное давление. Пересмотрите воздушный баланс помещений. Может быть его удастся изменить создав в вестибюле избыточное давление.
Воздушную завесу может перевесить на двери 2 ?, а то при открытых дверях 1 всё тепло уходит наружу....
Можно подавать тёплый воздух в тамбур от отдельной установки (боковой завесы) с забором воздуха из вестибюля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.2.2009, 0:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Приточку включать не забывать,одной вытяжки мало для комфорта.Это к вопросу о дисбалансе(см. пост Jota)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 24.2.2009, 13:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Почему все заказчики думают что завесы предназначены для отопления......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 24.2.2009, 14:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Dr_Brown @ 24.2.2009, 13:00) [snapback]356840[/snapback]
Почему все заказчики думают что завесы предназначены для отопления......

Рассказывали.
Воздушные завесы по способу действия бывают двух типов.
1. Шибирирующие - создающие динамическую преграду попаданию наружного воздуха.
В них струя воздуха (при верхнем расположении) направлена под углом 15* в сторону от проема. Поток воздуха условно делится на две части
1/3 - внешний слой смешивается с наружным воздухом и выбрасывается из помещения.
2/3 - внутренний слой попадает в помещение.
Скорость у пола для таких завес не меньше 3м/с.
Регулировка выполняется направляющими или положением при монтаже (от конструкции).
Для таких завес предварительный подогрев воздуха не требуется. А?
2. Смесительные подогревают наружный воздух попадающий через проем.
Так работают большинство.
А как правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных