Цитата(Ice_Dragon @ 5.3.2009, 11:40) [snapback]360325[/snapback]
Вопрос такой: я хочу поставить вместо воздухорастпределителей - решёток АМР инерционные решётки и хорошо теплоизолировать оборудование и воздуховод. Что то может посоветуете, кто сталкивался с аналогичной проблемой?

Вопрос из зала: а каким образом Вы собираетесь с помощью инерционных решеток регулировать расход воздуха и направление приточной струи из решетки? Насколько я понял из Вашего описания, на входе в приточку стоит клапан КВУ и, даже когда он закрыт и приточка не работает, воздух из бассейна поднимается по приточным воздуховодам и конденсируется на чердаке. А кто мешает поставить на входе в помещение бассейна обратный клапан или, если на клапан не хватит напора, КВУ с пружинным приводом? Приточка выключится - закроется клапан в помещении и воздух на чердак не пойдет. Аркадий