> Бассейн, Приточная система пропускает воздух через себя в выключенном состоянии
Ice_Dragon
сообщение 5.3.2009, 12:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 24039



Добрый день, коллеги! rolleyes.gif
Я на объекте (небольшой бассей) спроектировал приточно вытяжную вентиляцию...
Работает всё нормально. Но казус получился вот вчём, оборудование приточной системы собрали в холодном чердачном помещении, при выключенной системе горячий влажный воздух по воздуховодам поступает естемтвенным током в оборудование и там конденсируется (в зимнее время), клапан КВУ с приводом не обеспечивает полную герметизацию, воздуховоды теплоизолированы в один слой. Вопрос такой: я хочу поставить вместо воздухорастпределителей - решёток АМР инерционные решётки и хорошо теплоизолировать оборудование и воздуховод. Что то может посоветуете, кто сталкивался с аналогичной про блемой? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 5.3.2009, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Ice_Dragon @ 5.3.2009, 11:40) [snapback]360325[/snapback]
Вопрос такой: я хочу поставить вместо воздухорастпределителей - решёток АМР инерционные решётки и хорошо теплоизолировать оборудование и воздуховод. Что то может посоветуете, кто сталкивался с аналогичной проблемой? helpsmilie.gif

Вопрос из зала: а каким образом Вы собираетесь с помощью инерционных решеток регулировать расход воздуха и направление приточной струи из решетки? Насколько я понял из Вашего описания, на входе в приточку стоит клапан КВУ и, даже когда он закрыт и приточка не работает, воздух из бассейна поднимается по приточным воздуховодам и конденсируется на чердаке. А кто мешает поставить на входе в помещение бассейна обратный клапан или, если на клапан не хватит напора, КВУ с пружинным приводом? Приточка выключится - закроется клапан в помещении и воздух на чердак не пойдет. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ice_Dragon
сообщение 5.3.2009, 13:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 24039



КВУ с приводом, регулировать направление и расход не нужно, там воздуховод длиной 3 м, а обратный клапан сейчас можно поставить но в помещении чердака ближе конечно к стене которая разделяет холодное и тёплое помещение, но есть ли гарантия что его не прихватит, ведь на нём тоже будет образоваваться влага, там в оборудовании когда открыли в фильтре ФЛК прям лёд на дне и полный вентилятор сосулек был гремел как погремушка минут 15)))) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ice_Dragon
сообщение 5.3.2009, 13:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 24039



Больше нет никого что ли?(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 5.3.2009, 14:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Ice_Dragon @ 5.3.2009, 12:11) [snapback]360363[/snapback]
КВУ с приводом, регулировать направление и расход не нужно, там воздуховод длиной 3 м, а обратный клапан сейчас можно поставить но в помещении чердака ближе конечно к стене которая разделяет холодное и тёплое помещение, но есть ли гарантия что его не прихватит, ведь на нём тоже будет образоваваться влага, там в оборудовании когда открыли в фильтре ФЛК прям лёд на дне и полный вентилятор сосулек был гремел как погремушка минут 15)))) rolleyes.gif

Если на чердаке - есть почти 100% гарантия, что прихватит. Только в теплом помещении! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ice_Dragon
сообщение 5.3.2009, 14:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 24039



вот вот!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ice_Dragon
сообщение 5.3.2009, 14:37
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 24039



я про инерционные решётки спрашиваю потому, что если небудет возможности в теплом помещении поставить обратный клапан и момент ещё один... какая гарантия что не будет пропускать и обратный клапан если пропускает клапан КВК у которого есть уплотнительные резинки... вот поэтому и хочу спросить у людей которые на практике столкнулись с аналогичной проблемой и как её решали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных