> Нагрев воды системы отопления дымовыми газами
Гость_Ярославль_*
сообщение 31.3.2009, 16:20
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, коллеги!
Прошу знающих людей помочь в решении следующей задачи:
На предприятии (производство керамзита) большое колличество тепла (дымовые газы) улетает в "трубу" и в то же время покупаем пар для целей ГВС и отопления. В нынешние тяжелые времена в очередной раз встает вопрос об "отборе" тепла уходящих газов. Пока хотим обратку системы ГВС/отопления греть этими газами. Исходные данные: Температура газов в предпологаемом месте врезки - 150 С, перепад давления в дымососе на этом участке 230 мм. водяного столба. Предполагаемая длина водяной трубы, обогреваемой газами - 35 метров, расход воды (по насосам) 50 кубов/час, предполагаемая площадь сечения прохода воздушного потока газов - 0,04 метра квадратных. Температурный график по воде 50 - 60 С. Иными словами надо нагреть за час 50 кубов воды на 10 градусов.

Вопросы: Какой Ду трубы необходим для вышеизложенных условий? Как я понимаю, вопрос состоит в нахождении площади поверхности теплообмена.

Может кто и схему принципиальную посоветует? Предыдущие попытки были неудачны из-за вскипаний и разрывов водяной трубы в дымоходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 31.3.2009, 16:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Велосипед давно уже изобретен в виде КВН. Налаживал неделю назад на бетонном заводе - замечательная штука - контактный водонагреватель КВН-0,29. Схема простенькая - греется контактным способом вода, собирается в баке, а оттуда - на бетономешалку. И всьо.
При обогреве теплообменника или "обратки системы отопления и ГВС" Вы столкнетесь с проблемой не теплообмена, а коррозии металла слабыми растворами азотной, угольной серной кислот.

Сообщение отредактировал ruben - 31.3.2009, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.3.2009, 16:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите поиском в гугле: ЭКОНОМАЙЗЕР

Сообщение отредактировал jota - 31.3.2009, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 31.3.2009, 16:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А еще лучше - КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ярославль_*
сообщение 31.3.2009, 16:42
Сообщение #5





Guest Forum






Господа, спасибо за участие!
Я понимаю, что сколько людей, столько и мнений и решений. Вопрос мой был конкретный - Ду трубы при указанных условиях. Просто уже практически все готово и другое решение врятли будет реализовано. Прошу помочь с расчетом поверхности теплообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.3.2009, 17:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А как собираетесь эту трубу с водой располагать в дымовой трубе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 31.3.2009, 17:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Ярославль @ 31.3.2009, 16:42) [snapback]372404[/snapback]
Просто уже практически все готово и другое решение врятли будет реализовано.


Постарайтесь реализовать другое решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 31.3.2009, 17:16
Сообщение #8





Guest Forum






ИМХО Ну если только из опыта кто подскажет, а так лично по мне так много считать надо скорость потоков ламинарность движения диаметры труб подбирать коэффициенты теплопередачи, что за газы уходят.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.3.2009, 17:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Быстрый прикид:
Нагреть 50м3 воды на 10*С нужно около 580 кВт
Труба d65 длиной 35м с ср. температурой воды 55*С и температурой дымовых газов 150*С "усвоит" около 14 кВт тепла, что в 40 раз меньше чем надо..... Вот и думайте... biggrin.gif
Поэтому и отправил вас в поиск экономайзеров с развитыми поверхностями теплообмена.....

Сообщение отредактировал jota - 31.3.2009, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274