> Обработка воздуха в центрально-местной СКВ, Помогите разобраться
1Jack
сообщение 6.4.2009, 18:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251



В книге Е.М.Беловой "Система кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами" рассматриваются особенности проектирования СКВ при применении в помещениях одновременно местных доводчиков(фэнкойлов) и подачи воздуха после обработки в ЦК. Для себя не понял один момент, поэтому решил попросить,чтобы кто-нибудь мне объяснил его(для простоты рассуждений считается,что влагосодержание удаляемого воздуха dуд равно влагосодержанию внутреннего воздуха dв, т.е. dуд=dв):
Пусть в помещение одновременно подается воздух, обработанный в фэнкойле(допустим сухое охлаждение, при нем влагосодержание воздуха, охлажденного в фэнкойле= влагосодержанию внутреннего воздуха, т.е. dф=dв ). Тогда уравнение баланса по влаге будет иметь вид:

W+Gн(dцк-dв)=0, откуда
dцк=dв-(W/Gн), здесь
W- влага, выделяемая в помещении(неважно чем или кем)
Gн-расход наружного воздуха
dцк- влагосодержание наружного воздуха, обработанного в ЦК
dв- влагосодержание внутреннего(удаляемого ) воздуха
А дальше так:
Возможно два случая:
а) если dцк>dmin, то в помещении можно поддерживать относительную влажность в заданных пределах, осушая и охлаждая наружный воздух только в ЦК, под dmin понимается минимально возможное значение влагосодержания из условия реализации процесса охлаждения в поверхностном воздухоохладителе центрального кондиционера
б)если dцк<dmin, то осушкой воздуха в ЦК не удается ассимилировать влагу,выделяющуюся в помещении, тогда в расчетах необходимо принять dцк=dminа из второго уравнения определяют влагосодержание воздуха после охлаждения и осушки его в фэнкойле(т.е. можно найти dв).
Уважаемые коллеги, объясните почему это так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 6.4.2009, 22:03
Сообщение #2





Guest Forum






обычно в таких вопросах рекомендуется не спрашиват других, а включить тупую логику и разобраться самому не обращая внимание на то, что кажетя привычным. Другими словами когда тупишь не надо позориться, а надо сделать волевое усилие и тупняк сломать. Если начал путаться в элементарных дробях, это симптом скорого полного отказа главного органа и перепрофилирование его в пищеприемник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mido_*
сообщение 7.4.2009, 15:25
Сообщение #3





Guest Forum






2 excelente
дроби посчитаны верно - сами проверьте.

2 1Jack
Теоретически не может быть ситуации когда влажность наружного возуха меньше минимальной влажности на выходе из воздухоохладителя, потому что отпадает тогда смысл в установке самого воздухоохладителя.
dmin вообще вгоняет в ступор своим определением.
Интересно знать, как его высчитывают? Вообще-то это значение стремится к начальной температуре холодоносителя и зависит от его кол-ва.
Как можно получить какое-то предельное значение и уж тем более утверждать, что оно конечное?

Сообщение отредактировал mido - 7.4.2009, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 7.4.2009, 17:23
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(mido @ 7.4.2009, 16:25) [snapback]375565[/snapback]
2 excelente
дроби посчитаны верно - сами проверьте.


Не в обиду). Даже считать не буду. Если я разберусь, то это будет медвежья услуга вам.

Цитата(mido @ 7.4.2009, 16:25) [snapback]375565[/snapback]
2 1Jack
Теоретически не может быть ситуации когда влажность наружного возуха меньше минимальной влажности на выходе из воздухоохладителя, потому что отпадает тогда смысл в установке самого воздухоохладителя.
dmin вообще вгоняет в ступор своим определением.
Интересно знать, как его высчитывают? Вообще-то это значение стремится к начальной температуре холодоносителя и зависит от его кол-ва.
Как можно получить какое-то предельное значение и уж тем более утверждать, что оно конечное?


Влажность наружного воздуха воздуха всегда меньше либо равно влажности после охладителя
dmin - влагосодержание.

Разбирайтесь bleh.gif bleh.gif bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 7.4.2009, 18:09
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



2 1Jack
На форуме есть програмка - "СКВ", в ней Ваша схема кондиционирования.
Диаграмма строится сама после выбора схемы и начальных условий.
Поэкспериментируйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных