> Проект вентиляции обувной фабрики
Иван007
сообщение 10.4.2009, 13:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.10.2008
Из: Крым
Пользователь №: 24562



Добрый день коллеги! Мне дали переделать проект вентиляции обувной фабрики. СНиП Общественные здания я нашел но там мало информации. Может кто уже делал такие проекты и сможет выложить литературу или проект, за это буду благодарен. У меня есть старый проект но я сомниваюсь, что он правильный, мне кажется там завышены расходы воздуха да и огнезадерживающие клапана кое где ненужные. Пожалуйста посмотрите этот проект и дайте свою оценку. Заранее благодарен rolleyes.gif Прикрепленный файл  План_по_фабрике.dwg ( 311,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 460
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uzavijalov
сообщение 15.4.2009, 22:48
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.4.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 17968



попробуй что-то в этом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван007
сообщение 16.4.2009, 0:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.10.2008
Из: Крым
Пользователь №: 24562



Спасибо за помощ uzavijalov! smile.gif Я прочитал ВНТП там ничего за кратности не сказано, но зато в конце есть табличка по выбросам в воздух вредных веществ, отсюда можно просчитать количество вытяжного воздуха на ассимиляцию.
А в СНиПе Общественные здания я нашел кратности по предприятиям ремонта и пошива обуви равным 2 приток и 3 вытяжка. Незнаю подойдет ли эта кратность к обувной фабрике - подскажите пожалуйста helpsmilie.gif !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uzavijalov
сообщение 17.4.2009, 7:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.4.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 17968



находишь кол-во загрязненного удаляемого воздуха до нормативного разбавления разбавления по ф-ле: L=M*3600*1000/(Упдк-0,3*Упдк); где М-общее кол-во вредностей, г/сек; Упдк-предельно допустимая концентрация, а коэффициент 0,3-это смотри 2,12 СНиП 2.04.05-91. Это по вредностям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AYRIKA
сообщение 29.5.2010, 17:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34929



я делала проект обувной фабрики могу отправить по почте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AYRIKA
сообщение 29.5.2010, 18:18
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34929



кое-что есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных