> Подача воздуха в шахты лифтов 17-ти эт. жилого дома
Lubasha
сообщение 16.4.2009, 13:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.4.2009
Из: ЦФО, Москва
Пользователь №: 32159



Подскажите, пожалуйста, как разбить количество приточного воздуха подаваемого в шахты лифтов. Условия: 2 шахты, одна из которых для перевозки пожарных расчетов; жилой дом 17 этажей; для расчета планировка А. bang.gif

Сообщение отредактировал Lubasha - 16.4.2009, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 16.4.2009, 13:52
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Обычно пропорционально площадям дверей лифтов. Но у лифта для пожподразделений должна быть отдельная система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lubasha
сообщение 16.4.2009, 14:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.4.2009
Из: ЦФО, Москва
Пользователь №: 32159



Если я правильно поняла: расчитываем расход приточного воздуха по МДС для условия "2-х лифтов", пропорционально делим расходы и ставим две автономные системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.4.2009, 13:51
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_b7854420_*
сообщение 19.4.2009, 4:15
Сообщение #5





Guest Forum






Перед лифтом ЛТПП должен быть тамбур-шлюз, двери которого открыты на этаже пожара.Допустим, если пожар на втором этаже. Двери в тамбур-шлюз
на первом этаже закрыты, соответственно воздух из шахты лифта транспартировки пожарных подразделений не будет поступать в холл на первом этаже..Я думаю, что весь воздух подаём в обычный лифт,а в шахту ЛТПП из расчёта 1,3 м/с на площадь дверей тамбур-шлюза и давлением 40 Па на первом этаже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антошич
сообщение 28.5.2009, 1:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.8.2007
Пользователь №: 10645



Цитата(b7854420 @ 19.4.2009, 1:15) [snapback]379902[/snapback]
Перед лифтом ЛТПП должен быть тамбур-шлюз, двери которого открыты на этаже пожара.

Подскажите пожалуйста, где написано, что перед этим лифтом должен быть тамбур-шлюз с подпором воздуха на каждом этаже..я всегда думал, что подпор нужен только в ТШ в подвале или цоколе. а на других этажах перед этим лифтом просто тамбур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 28.5.2009, 7:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Антошич @ 28.5.2009, 2:05) [snapback]393185[/snapback]
Подскажите пожалуйста, где написано, что перед этим лифтом должен быть тамбур-шлюз с подпором воздуха на каждом этаже..я всегда думал, что подпор нужен только в ТШ в подвале или цоколе. а на других этажах перед этим лифтом просто тамбур.


Правильно, перед лифтом для транспортирования пожарных подразделений на каждом НАДЗЕМНОМ этаже должен быть предусмотрен лифтовый холл, выделенный ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, а не тамбур-шлюз. Тамбур-шлюзы должны быть предусмотрены на ЦОКОЛЬНЫХ и ПОДВАЛЬНЫХ этажах, при этом, на уровнях подземных автостоянок должны быть предусмотрены два последовательно расположенных тамбур-шлюза (лифтовый холл + тамбур-шлюз)

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных