Цитата(Антошич @ 28.5.2009, 2:05) [snapback]393185[/snapback]
Подскажите пожалуйста, где написано, что перед этим лифтом должен быть тамбур-шлюз с подпором воздуха на каждом этаже..я всегда думал, что подпор нужен только в ТШ в подвале или цоколе. а на других этажах перед этим лифтом просто тамбур.
Правильно, перед лифтом для транспортирования пожарных подразделений на каждом НАДЗЕМНОМ этаже должен быть предусмотрен лифтовый холл, выделенный ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, а не тамбур-шлюз. Тамбур-шлюзы должны быть предусмотрены на ЦОКОЛЬНЫХ и ПОДВАЛЬНЫХ этажах, при этом, на уровнях подземных автостоянок должны быть предусмотрены два последовательно расположенных тамбур-шлюза (лифтовый холл + тамбур-шлюз)
С Уважением ББ...