сообщение 6.5.2009, 15:56
Сообщение #1





Guest Forum






Приветствую всех.нужна ваша помощь.
Исходные данные фасад здания начиная снаружи:кирпич,утеплитель,поноблок,бетон. Застройщик дома требует вешать все кондюки на шпильки. Очень не хочется. Хочу дать ему аргументированный ответ, ссылаясь на нормы снипов, гостов и т.д что в этом нет необходимости. хотелось бы узнать у вас-существуют ли какие нибудь нормативные документы для установки наружних блоков кондиционеров, а именно при какой толщине кирпича, гипсокартона, бетона и т.д допускается установка кондиционеров на глухари?
А мож у кого был подобный гемор!как решали?желательно по нормативным документам
Очень надеюсь на Вашу помощь.А то уже мозг весь проели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 7.5.2009, 9:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



А чем вам не нравятся шпильки?
Посудите сами облицовочный кирпич это не совсем надежно, сам сталкивался с такими вещами что облицовка кирпичом "дышала" на 1-ом этаже 9-и этажки - после такого уже лишний раз задумываешься стоит вешать на стену или пройти шпильками насквозь.

Другой вопрос что в помещениях ремонт сделан и нет возможности буриться. тогда особо не побрыкаешься с стоит поставить вопрос ребром или портим ремонт или вешаем на глухари.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 7.5.2009, 10:37
Сообщение #3


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Господа, скжите, что такое глухари?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 7.5.2009, 10:51
Сообщение #4





Guest Forum






Гемор подобный был. За вентилируемым фасадом (панелью) воздушная прослойка 10см и мин вата (20 см) , а потом только кирпич. Просверлили длинным сверлом кирпич под шпильку 10мм. , затем вкрутили шпильку, затем одели на нее гильзу (трубу 15мм) по срезу панели фасада, а потом только кронштейны кондиционера. По- моему это единственный разрешенный способ монтажа в таких условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 7.5.2009, 12:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Цитата(Александр Васильев @ 7.5.2009, 11:37) [snapback]385647[/snapback]
Господа, скжите, что такое глухари?)


Вот картинку нашел.


Сообщение отредактировал rsu - 7.5.2009, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 7.5.2009, 13:54
Сообщение #6


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(vicsd-v @ 7.5.2009, 11:51) [snapback]385657[/snapback]
Гемор подобный был. За вентилируемым фасадом (панелью) воздушная прослойка 10см и мин вата (20 см) , а потом только кирпич. Просверлили длинным сверлом кирпич под шпильку 10мм. , затем вкрутили шпильку, затем одели на нее гильзу (трубу 15мм) по срезу панели фасада, а потом только кронштейны кондиционера. По- моему это единственный разрешенный способ монтажа в таких условиях.

+1.

Можно контргайку вместо трубки.
А как вообще иначе то? Приклеить на сопли? Странный топик, если честно. Причем тут разрешенный - неразрешенный? А что, если будет разрешение, вы повесите блок на болтающийся кирпич?
Верить нельзя ничему и никому, только своей голове. Вот фото, мы вешали кондеи НАСКВОЗЬ, и были правы. Вот что произошло через 6 месяцев после сдачи дома.

Прикрепленный файл  август_002.jpg ( 143,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42


Цитата(Потап @ 6.5.2009, 16:56) [snapback]385416[/snapback]
Приветствую всех.нужна ваша помощь.
Исходные данные фасад здания начиная снаружи:кирпич,утеплитель,поноблок,бетон. Застройщик дома требует вешать все кондюки на шпильки. Очень не хочется. Хочу дать ему аргументированный ответ, ссылаясь на нормы снипов, гостов и т.д что в этом нет необходимости. хотелось бы узнать у вас-существуют ли какие нибудь нормативные документы для установки наружних блоков кондиционеров, а именно при какой толщине кирпича, гипсокартона, бетона и т.д допускается установка кондиционеров на глухари?
А мож у кого был подобный гемор!как решали?желательно по нормативным документам
Очень надеюсь на Вашу помощь.А то уже мозг весь проели.


Застройщик дома - нормальный человек. А вы - извините, шабашник, не думающий ни о чем, кроме простоты монтажа (экономии бабла). И никаких документов , к счастью, не существует, которые бы оправдывали подобное отношение. *бнется ваш блок на голову людям, потом что в СНиПы полезете?

Ничего личного.

Наши кондеи на 16м этаже. Не просверлись мы насквозь, 100 пудово, летели бы они вниз вместе с парой сотен кг кирпича. Смешно? thumbdown.gif

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 7.5.2009, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 7.5.2009, 16:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Вот вот про подобную картину (фото) я и говорил.... я так понимаю теперь так строят везде, обидно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных