> неподвижные опоры, допустимое расстояние
Helga31
сообщение 21.5.2009, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Здравствуйте! Какое допустимое расстояние между неподвижными опорами на прямолинейном участке 100 диаметра?!
Посмотрите, пожалуйста, я правильно расставила эти опоры?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



здравствуйте )
опоры ставят по расчету на прочность
ну и куда смотреть то smile.gif файлик дайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga31
сообщение 21.5.2009, 11:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Интернет тупит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 11:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Н1 не нужна
Н2 поставить прямо перед вводом в здание
Н3 и Н4 - правильно
если от ТК3 до ввода в здание 1 20м, как получается по замерам, рекомендую скомпенсировать удлинения следующим образом:
размеры компенсаторов получите по расчету на прочность
возможно, что могут понадобиться еще компенсаторы - это будет видно из расчета в зависимости от температурного графика в сети, глубины заложения трассы и способа прокладки

Сообщение отредактировал Женщина - 21.5.2009, 11:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  проверить_НО__авок_.dwg ( 149,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 668
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga31
сообщение 21.5.2009, 11:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Интрнет тупит....
написано что файл доступен в "управление текущими файлами" blink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_тепл_сетей.dwg ( 133,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Прикрепленный файл  Схема_тепл_сетей.dwg ( 133,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 11:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



у меня уже все скачалось smile.gif и уже все ответилось - читайте и смотрите файлик
там красным нарисован способ прокладки сети от тк3 к зданию1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga31
сообщение 21.5.2009, 11:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Спасибо большое! Извините, я какой-то корявый файл выложила, там не 20м, а 10 м:wub: ... Чертёж увеличен в 2 раза почему-то...
Меня интересует конпенсатор 2, он правильно расположен?! Или его лучше по серединке ткнуть, между поворотом ко второму зданию и ТК-3?! И нужна ли опора на этом промежутке?!
У нас просто нет специалиста - теплотехника... и рассчитать некому... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 11:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Н2 пред вводом поставьте я уже писала
на счет ТК3 ничего не скажу - нужен расчет на прочность
если считать некому на всякий случай лучше покрутить трубой как я нарисовала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga31
сообщение 21.5.2009, 13:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Так я не про опору вторую говорю, а про конпенсатор. на чертеже он обозначен, как К-2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 13:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



а, пардон smile.gif
компенсаторы надо считать
но вообще его лучше расположить сразу же перед ТК3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga31
сообщение 21.5.2009, 14:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Извините пожалуйста за назойливость..... А почему?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 14:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



а насчет второго компенсатора к2, который П-образный - его надо считать, никуда не денешься )
может он вообще там и не нужен будет
если же не считать а на глаз ставить, предположив, что глубина трассы везде одинаковая, то лучше его поставить на расстоянии 1/3 длины всей трубы от ТК3 до угла поворота, от тепловой камеры, тоесть через 30м примерно от ТК3
а неподвижку Н1 убирайте нафиг - она там только мешается

неподвижные опоры и компенсаторы сразу же за тепловой камерой или вводом в нее, а так же перед вводом в здание предусматриваются с целью не допустить перемещения трубы внутрь камеры/здания
все температурные расширения должны быть поглощены на трассе

соответственно чем ближе к вводу в ТК/здание опора или компенсатор, тем меньшие перемещения передадутся в сторону конструкции

да и вообще....ну не проектируют так
считать надо
все что мы счас с вами делаем - это тыкаем пальцем в небо - авось получится

либо нанимайте специалиста, либо заказывайте расчет на стороне, либо учитесь делать его сами, либо я не знаю как вам быть )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga31
сообщение 21.5.2009, 14:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Спасибо Вам огромное!!! Что тратите своё время на мои глупые вопросы wub.gif
Я конечно сейчас обнаглею до предела... но всё же... вы не могли бы прислать пример расчёта... Или сказать, примерно, где его можно найти?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 14:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



вот тут описано как надо считать:
проще не бывает )
РД 10-400-01 лучше не открывайте, но по хорошему надо считать по нему ))
но это слишком много букв и сложностей

хватит и этой методики
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Руководство_по_главам_2008.rar ( 4,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 771
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga31
сообщение 21.5.2009, 14:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Бесконечное пасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 14:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



да незашо
изучайте )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga31
сообщение 21.5.2009, 15:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Это опять я... там страницы не все... только до 176. А про конпенсаторы на 183 написано....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 18:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



на 183 странице про стартовые они вам не нужны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 21.5.2009, 22:05
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Helga31 @ 21.5.2009, 15:29) [snapback]390512[/snapback]
Бесконечное пасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rolleyes.gif

Зря вы так радуетесь! Тут очень много спорных и сомнительных советов и ответов. Особенно понравилось про никчёмность и ненужность РД. Как говорится:"Выслушай Женщину и сделай наоборот".

Цитата(Helga31 @ 21.5.2009, 15:17) [snapback]390506[/snapback]
Спасибо Вам огромное!!! Что тратите своё время на мои глупые вопросы wub.gif

Не боитесь стать ещё глупее, слушая кого попало? Не удивляет, что ответы посыпалисть даже не уточнив способ прокладки?

Сообщение отредактировал Stan - 21.5.2009, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 22:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



про никчемность РД никто не говорил
но необходимости влезать в эти дебри нету в данном случае нету, достаточно методики Мосфлоулайна

свое мнение на счет советов и ответов, пожалуйста, обоснуйте - пока что вижу только голословные утверждения

и, пожалуйста, имейте ввиду, что эти советы изначально давались как общепринципиальные

вобщем, жду конкретики - может научусь от вас умному, не скрывайте свои знания - я тоже люблю учиться wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 21.5.2009, 22:11
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Женщина @ 21.5.2009, 23:08) [snapback]390741[/snapback]
вобщем, жду конкретики - может научусь от вас умному, не скрывайте свои знания - я тоже люблю учиться wink.gif

Конкретику дают только расчёты, которые не приводятся вами. Остальное - чисто бабское нытьё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 22:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Stan, а Вы внимательно читайте wink.gif
вот смотрите, я Вам помогу:
12.14
"здравствуйте )
опоры ставят по расчету на прочность"
12.30
"возможно, что могут понадобиться еще компенсаторы - это будет видно из расчета в зависимости от температурного графика в сети, глубины заложения трассы и способа прокладки"
15.06:
"а насчет второго компенсатора к2, который П-образный - его надо считать, никуда не денешься )
может он вообще там и не нужен будет....

да и вообще....ну не проектируют так
считать надо
все что мы счас с вами делаем - это тыкаем пальцем в небо - авось получится

либо нанимайте специалиста, либо заказывайте расчет на стороне, либо учитесь делать его сами, либо я не знаю как вам быть )"

Вобщем, мужчина, вы меня как специалист сильно разочаровываете wink.gif
Видите ли, в своих знаниях я вполне уверена, и те советы, что были даны с вышеозначенными оговорками дают автору темы понимания сути проблемы.
А вот ваши обвинения из разряда базарных склок, извините, если дальше конструктива не последует буду вынуждена игнорировать ваши замечания. А если будут оскорбления типа этих: "бабское нытье" я буду жаловаться в ООН, а точнее в администрацию.

Без уважения, проектировщик ТС wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 21.5.2009, 22:23
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Женщина @ 21.5.2009, 23:18) [snapback]390744[/snapback]
Stan, а Вы внимательно читайте wink.gif
вот смотрите, я Вам помогу:


Лучше я вам помогу. Вот ваши рекомендации:
Н1 не нужна
Н2 поставить прямо перед вводом в здание
Н3 и Н4 - правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 21.5.2009, 22:25
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(Stan @ 21.5.2009, 23:23) [snapback]390746[/snapback]
Лучше я вам помогу. Вот ваши рекомендации:
Н1 не нужна
Н2 поставить прямо перед вводом в здание
Н3 и Н4 - правильно

опровергайте
обоснованно

эти советы верные без всяких расчетов
если вы, конечно, представляете как ведет себя труба теплотрассы будь она в грунте или канале, на опорах или в песке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 21.5.2009, 23:11
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Helga31 @ 21.5.2009, 12:56) [snapback]390442[/snapback]
У нас просто нет специалиста - теплотехника... и рассчитать некому... unsure.gif

А вы не боитесь за такое браться? Судя по чертежу вы даже СНиП "Тепловые сети" не удосужились прочитать. Почему у вас диаметры Т3 и Т4 одинаковые и расположение труб наооборот? Может вы ещё и опоры неподвижные сами собираетесь конструировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KInG
сообщение 22.5.2009, 9:16
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 7.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13589



Добрый день уважаемые дамы и господа, а не могли бы вы проанализировать еще одну схемку насчет установки неподвижек. Бесканальная прокладка ТС в грунте на 1,4м ниже отметки земли. Теплоноситель 150-70гр. Файл 63,4 килобайта
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Монтажная_схема.dwg ( 63,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.5.2009, 9:25
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Stan @ 21.5.2009, 23:11) [snapback]390742[/snapback]
Конкретику дают только расчёты, которые не приводятся вами. Остальное - чисто бабское нытьё.

имхо вы не обосновано хамите, примерное расположение опор верно посоветовано и дана методика расчета.
любой проектировщик и даже вы если вы этим занимаетесь ставит опоры и компенсаторы по своему опыту и затем подтверждает их расстановку расчетом.
Если ваш опыт говорит о другом то как вам уже сказали: аргументируйте.

Цитата(KInG @ 22.5.2009, 10:16) [snapback]390857[/snapback]
Добрый день уважаемые дамы и господа, а не могли бы вы проанализировать еще одну схемку насчет установки неподвижек. Бесканальная прокладка ТС в грунте на 1,4м ниже отметки земли. Теплоноситель 150-70гр. Файл 63,4 килобайта

да тут собсно и анализировать нечего, углы менее 90 градусов на теплотрассах не допускаются, никак, совсем. Вам трассировку переделывать надо, а не опоры смотреть. УП1(р)=67град.

Цитата(AVL2007 @ 22.5.2009, 0:11) [snapback]390765[/snapback]
А вы не боитесь за такое браться? Судя по чертежу вы даже СНиП "Тепловые сети" не удосужились прочитать. Почему у вас диаметры Т3 и Т4 одинаковые и расположение труб наооборот? Может вы ещё и опоры неподвижные сами собираетесь конструировать?

поэтому человек и здесь, совета просит.
Почему кстати расположение труб наоборот то ? скачал оба файла Т1-Т4 без вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 22.5.2009, 10:54
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 22.5.2009, 10:25) [snapback]390859[/snapback]
скачал оба файла Т1-Т4 без вопросов.

От печки по ходу движения Т1 распологается справа. Ваш ответ про опоры тоже наоборот перевернуть? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetkost
сообщение 22.5.2009, 12:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 6.5.2009
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 33117



Цитата(AVL2007 @ 22.5.2009, 11:54) [snapback]390929[/snapback]
От печки по ходу движения Т1 распологается справа. Ваш ответ про опоры тоже наоборот перевернуть? biggrin.gif

А если это перемычка между 2-мя котельными? От какой печки плясать?
В каком СНиПе написано, что под. труба должна быть справа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.5.2009, 12:59
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(AVL2007 @ 22.5.2009, 11:54) [snapback]390929[/snapback]
От печки по ходу движения Т1 распологается справа. Ваш ответ про опоры тоже наоборот перевернуть? biggrin.gif

приведите ссылку на снип пожалуйста.
попробуйте переверните.

уточню,там где написано про 4-х трубную систему.

Сообщение отредактировал Pavlik - 22.5.2009, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetkost
сообщение 22.5.2009, 13:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 6.5.2009
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 33117



У меня вот другой вопрос, почти в тему.
ППУ труба прокладывается в непроходном канале (реконструкция старой сети) на песчаное основание 100-150мм.
Далее она входит в тепловую камеру и поворачивает на 90 грд. В этой же камере осуществлются температурные перемещения трубы в осевом и радиальном направлениях. Вопрос: каким образом предотвратить вынос песка в тепловую камеру из под трубы? Есть ли типовые решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 22.5.2009, 13:35
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(svetkost @ 22.5.2009, 14:32) [snapback]391026[/snapback]
Вопрос: каким образом предотвратить вынос песка в тепловую камеру из под трубы? Есть ли типовые решения?

А почему у вас песок попадает в камеру? Труба в гильзе. Пространство между трубой и гильзой герметизируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KInG
сообщение 22.5.2009, 13:38
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 7.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13589



Проходы теплопроводов сквозь стенки (фундаменты) зданий, камер и каналов должны осуществляться с помощью установки специальных резиновых, полимерных или стальных с сальниковым уплотнением гильз с последующим бетонированием.
В местах сопряжения бесканальных участков теплопроводов с канальными также следует устанавливать резиновые или стальные гильзы с сальниковым уплотнением, обеспечивающие возможность боковых перемещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetkost
сообщение 22.5.2009, 13:41
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 6.5.2009
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 33117



Величина боковых перемещений порядка 55 мм. Обеспечат ли сальники такое перемещение без повреждений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 22.5.2009, 13:45
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 22.5.2009, 13:59) [snapback]391008[/snapback]
уточню,там где написано про 4-х трубную систему.

При четырехтрубной Т1 слева от Т2?

Цитата(svetkost @ 22.5.2009, 14:41) [snapback]391034[/snapback]
Величина боковых перемещений порядка 55 мм. Обеспечат ли сальники такое перемещение без повреждений?

У вас в камере арматуру не поломает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetkost
сообщение 22.5.2009, 13:48
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 6.5.2009
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 33117



Цитата(AVL2007 @ 22.5.2009, 14:45) [snapback]391035[/snapback]
При четырехтрубной Т1 слева от Т2?
У вас в камере арматуру не поломает?

В камере нет арматуры, только отводы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 22.5.2009, 13:56
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(svetkost @ 22.5.2009, 14:48) [snapback]391040[/snapback]
В камере нет арматуры, только отводы

А камера тогда зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetkost
сообщение 22.5.2009, 14:06
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 6.5.2009
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 33117



Проектируется замена старых труб на ППУ. Камера уже сеть. Да, чуть не забыл, в камере устраиваются спускники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.5.2009, 14:58
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(AVL2007 @ 22.5.2009, 14:45) [snapback]391035[/snapback]
При четырехтрубной Т1 слева от Т2?

ну так что ? где ссылка на нормативный документ то ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 22.5.2009, 18:04
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 22.5.2009, 15:58) [snapback]391084[/snapback]
ну так что ? где ссылка на нормативный документ то ?

А вам сколько раз надо повторить название нормативного документа чтоб дошло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 22.5.2009, 18:34
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ну что вы ругаетесь )))
что за форум я не знаю...нежели нельзя нормально по-человечески общаться друг с другом?
В детском саду и то проще с этим как-то....

Ну есть в СНиПе фраза если всем трудно ее процитировать я могу:
Цитата
В.6 Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты.

Павлик считает, что в данном случае она не применима, т.к. сеть четырехтрубная
АВЛ считает, что применима, т.к. есть подача и обратка

ну можно же просто обсудить вопрос и прийти к консенсусу, вместо того, чтобы мериться, простите.... достоинствами и пытаться загнать собеседника под плинтус


Хельга вон уже даже и не заходит к нам теперь....

самим то приятно?
чо за форум.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 22.5.2009, 18:40
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



вот, кстати, Стэн, смотрю я - заходите в темку, читаете и молчите. Почему молчите то? Вам вопрос задали. Вы за свои мужские слова в ответе? Или вы к себе также неуважительно относитесь как и к форумчанам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 22.5.2009, 18:59
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Женщина @ 22.5.2009, 19:40) [snapback]391161[/snapback]
вот, кстати, Стэн, смотрю я - заходите в темку, читаете и молчите.

Я эту схему не просчитывал, поэтому советов не даю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 22.5.2009, 19:02
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ну, в-принципе, мне все понятно smile.gif
всего хорошего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 22.5.2009, 19:04
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(Женщина @ 22.5.2009, 19:34) [snapback]391158[/snapback]
Павлик считает, что в данном случае она не применима, т.к. сеть четырехтрубная

Пусть тогда предложит свой вариант. Про четырех, пяти,..... двадцатисемитрубные СНиП вообще ничего не говорит. Четырехтрубная с ГВС - две двухтрубных проложенных рядом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 22.5.2009, 19:05
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Вроде бы еще не упоминали ГОСТ 21.605-82 в контексте обозначения трубопроводов Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6.
Смотрим ГОСТ.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  21.60582.JPG ( 165,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 22.5.2009, 19:07
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(borm @ 22.5.2009, 20:05) [snapback]391171[/snapback]
Вроде бы еще не упоминали ГОСТ 21.605-82 в контексте обозначения трубопроводов Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6.
Смотрим ГОСТ.

Благодарю smile.gif
вот это называется конструктивное обсуждение вопроса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 22.5.2009, 19:21
Сообщение #48





Guest Forum






Цитата(Женщина @ 22.5.2009, 20:07) [snapback]391173[/snapback]
Благодарю smile.gif
вот это называется конструктивное обсуждение вопроса

Это всего лишь показывает, что схема сетей выполняется в горизонтальной плоскости. Про расположение труб друг к другу там ничего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 22.5.2009, 22:49
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



вы как всегда невнимательны
там показано направление движения теплоносителя (переход на меньший диаметр поищите)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 22.5.2009, 23:35
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(Женщина @ 22.5.2009, 23:49) [snapback]391218[/snapback]
вы как всегда невнимательны
там показано направление движения теплоносителя (переход на меньший диаметр поищите)

Да при чём тут отводы? ГОСТ показывает оформление чертежей. Расположение трубопроводов опрелеляет, приведённый вами пункт СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 23.5.2009, 11:09
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Очень трудно иногда определить где прямая и обратка если не соблюдать правило, что более горячий справо. Сколько уже было таких ошибок во врезках. А, что смущает вас в этом правиле, что более горячий справо? Ведь и в отоплении более горячий сверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 23.5.2009, 12:04
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Нас в этом правиле абсолютно ничего не смущает - очень хорошее и нужное правило smile.gif Я его завсегда соблюдаю, чтобы монтажников не путать. Да и...када в трубе 150градусов, а человек думает, что 70 - тоже всякое случиться может.

з.ы. кстати на счет ГОСТа действительно не является регламентирующим при проектировании - он исключительно оформительский документ. Тем не менее наривосвано в нем правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 23.5.2009, 17:28
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Женщина @ 23.5.2009, 13:04) [snapback]391322[/snapback]
з.ы. кстати на счет ГОСТа действительно не является регламентирующим при проектировании - он исключительно оформительский документ. Тем не менее наривосвано в нем правильно.

даже спорить не буду... rolleyes.gif Это не прямое, а косвенное свидетельство. Я единственно понять немогу, почему кому-то хочется обязательно все истолковать на свой лад:angry:
з.ы. когда на деньги попадет такой проектировщик то и мысли у него светлей станут, имхо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 23.5.2009, 19:56
Сообщение #54


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(Stan @ 22.5.2009, 23:35) [snapback]391236[/snapback]
ГОСТ показывает оформление чертежей. Расположение трубопроводов определяет, приведённый вами пункт СНиП.

Согласна полностью..
Господа, я наверное потеряла нить разговора... но разве вы говорите не об одном и том же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 24.5.2009, 18:22
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(Gemini @ 23.5.2009, 20:56) [snapback]391408[/snapback]
Согласна полностью..
Господа, я наверное потеряла нить разговора... но разве вы говорите не об одном и том же?

Вы правы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KInG
сообщение 25.5.2009, 8:28
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 7.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13589



А как насчет моей схемки? Я ее выкладывал ранее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.5.2009, 8:43
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(KInG @ 25.5.2009, 9:28) [snapback]391756[/snapback]
А как насчет моей схемки? Я ее выкладывал ранее...

а чо никто не ответил? )
ща....

ну про 67градусов вам, кажись, говорили - так низя, внутренний угол должен быть не менее 90градусов
таким образом делайте уп1 - 90градусов
уп2 - 113градусов (внутренний, для заказа он будет называться как раз 67)

на существующую трубу справа неподвижную опору поставить надо

ну и рассчитать на прочность - не нужен ли ей компенсатор где-нибудь посередине

осилит ли труба диаметром 80 при заданных условиях на заданной глубине 43 и 30метров без компенсации до угла поворота считать надо
этого я за вас делать не буду - некогда smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 25.5.2009, 13:28
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(KInG @ 25.5.2009, 9:28) [snapback]391756[/snapback]
А как насчет моей схемки? Я ее выкладывал ранее...

Пост №27 посмотрите, переделайте схемку и выкладывайте заново.

Уважаемый Stan я ессно выскажу свою точку зрения, просто в выходные я не работаю и на форуме не сижу biggrin.gif
По поводу Снипов Имхо в 41-02-2003 речь идет только о двухтрубной системе а 21,605 нельзя брать за рекомендации к технологической части.
собсно я и просил привести часть снипа ( спасибо Женщине smile.gif ) потому как знал что там говориться только про двухтрубку.
и точку зрения что четырех трубная это две двух трубных расположенных рядом, я не поддерживаю.

моё мнение что при много трубной системе трубопроводы можно распологать как справа на лево так и наоборот, а просто тыкать врезкой не смотря в схему и надеясь что тама будет 70 градусов это глупо.
Кстати только что сдал проект в экспертизу и эксплуатационщикам, четырех трубная система с гвс , всё замечательно, ни у строителей (выезжал на объект общался)
на у заказчика (он же эксплуатация) никаких вопросов не возникло. Люди уже пользуются горячей водоу, протяженность сети 1,1 км в четырех трубном измерении.
Поэтому при двухтрубной да подающий справа по ходу движения, а при других совсем не обязательно.

PS Для товарища AVL2007: прежде чем что то утверждать, научитесь читать и понимать что написано, а не то что вам там хочется видеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.5.2009, 13:34
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ну всетки я бы в любой трассе подающую и обратную трубы одной сети располагала бы как написано в снипе
т1 спава т2 слева
как относительно т1 и т2 расположить т3-тn уже да - неважно

главное, чтобы в паре подача-обратка трубы шли всетки подача справа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 25.5.2009, 14:19
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(Женщина @ 25.5.2009, 14:34) [snapback]391909[/snapback]
ну всетки я бы в любой трассе подающую и обратную трубы одной сети располагала бы как написано в снипе
т1 спава т2 слева
как относительно т1 и т2 расположить т3-тn уже да - неважно

главное, чтобы в паре подача-обратка трубы шли всетки подача справа


ну не знаю в принципе вопрос не одназначный и снипы жестко его не трактуют.
я вот еще столкнулся с тем что люди которые делают котельные они снип тепловые сети не читают и выходы из котельной могут тоже сделать наоборот, как удобно по тепломеханике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 25.5.2009, 23:05
Сообщение #61





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 25.5.2009, 15:19) [snapback]391934[/snapback]
ну не знаю в принципе вопрос не одназначный и снипы жестко его не трактуют.

СНиПы не могут регулировать каждый вздох. Система ГВС с циркуляцией - двухтрубная система, хотя вы упрямо не хотите воспринимать четырехтрубку, как две разные двухтрубные и продолжаете настаивать на хаотичности укладки труб. Видимо у вас при прекращении подачи на систему отопления в кране тоже перестаёт течь горячая вода и наоборот. Вполне понятно, что расположение Т3, Т4 логично и привычно проектировать по порядку нумерации и уменьшению температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 25.5.2009, 23:26
Сообщение #62





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 25.5.2009, 15:19) [snapback]391934[/snapback]
я вот еще столкнулся с тем что люди которые делают котельные они снип тепловые сети не читают и выходы из котельной могут тоже сделать наоборот, как удобно по тепломеханике.

Вполне допускаю, что они и читать-то совсем не умеют biggrin.gif Вы, уж, им озвучьте из их родного СНиПа:
8.15. При конструировании трубопроводов котельных кроме настоящих норм и правил следует соблюдать строительные нормы и правила по проектированию тепловых сетей, а также Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденные Госгортехнадзором СССР.

PS. Если ваши проектировщики тепловых пунктов не дошли ещё до п 2.36 СП "Проектирование тепловых пунктов", то обратите и их внимание на данный вопрос smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 26.5.2009, 22:58
Сообщение #63





Guest Forum






не убедили, я осанусь при своем мнении. Если думать так как вы то тогда не надо писать про 4-х 6-ти и далее трубные системы,а надо писать 2-и 2-х трубные 3-и 2-х трубные.
По поводу соблюдения полностью с вами согласен. Просто у меня система теплоснабжения 4-х трубная, а у вас она спарена из двух двух трубных.
Вы пробовали такое в экспертизу принести ? я думаю вам там сходу выставят замечание.
а по поводу СП обратил, после входа в здание трубы расположены друг над другом, так что требование ни одного нормативного документа не нарушено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 26.5.2009, 23:02
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



чота я не поняла - какое "такое"? о_О
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 26.5.2009, 23:12
Сообщение #65





Guest Forum






Про расположение труб: в феврале был случай, когда потребовалось лезть в тепловую камеру, и понимая всего лишь порядок расположения труб, выяснить, от какого ЦТП из 2-х идёт теплоснабжение. С полу-взгляда!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 26.5.2009, 23:13
Сообщение #66





Guest Forum






Цитата(Женщина @ 27.5.2009, 0:02) [snapback]392672[/snapback]
чота я не поняла - какое "такое"? о_О

шо б в ПЗ было написано не 4-х трубная а две двухтрубные или что то в этом роде.
по моему если трубы раположены по порядку то и без документов понятно где какие.

Сообщение отредактировал Pavlik - 26.5.2009, 23:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 27.5.2009, 6:17
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



а ну так две двухтрубные никто и не пишет )
тутж речь просто о паре подача-обратка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 27.5.2009, 8:42
Сообщение #68





Guest Forum






Предполагаю, что у Pavlik не Т1-Т4, а Т11,Т21,Т12,Т22. И в самом деле, как назвать такую систему? Дважды двухтрубная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 27.5.2009, 13:23
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(Сфинкс @ 27.5.2009, 9:42) [snapback]392748[/snapback]
Предполагаю, что у Pavlik не Т1-Т4, а Т11,Т21,Т12,Т22. И в самом деле, как назвать такую систему? Дважды двухтрубная?

сэкундочку это не у меня а у Stan.

То Женщина, мы то как раз обсуждаем со Stan четырех трубную систему. Я говорю что она четырех трубная и поэтому на нее требования снип не распространяется(там четко написано: двухтрубная), а он говорит что 4-х трубную надо рассматривать как две двухтрубные и поэтому снип на них распространяется и трубы можно укладывать либо Т4-3-2-1 либо Т2-Т1-Т4-Т3.
(по крайне мере я именно так воспринимаю его точку зрения).
Уважаемый Stan поправте если я ошибаюсь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 27.5.2009, 13:36
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ну так я считаю так же....
в этом вопросе мы со Stan'ом солидарны

даже если наплевать на формулировки СНиПа и просто обратиться к жизни - ну так же логичнее и проще потом эксплуатировать. Зачем создавать лишние трудности людям, если без них можно легко обойтись?

ну либо берем конкретную сеть
4х-трубка
Т1-Т2 = 150/70, 2d300
Т3-Т4 = 60/5, 250/200

будете располагать как попало или как описывали: "либо Т4-3-2-1 либо Т2-Т1-Т4-Т3"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 27.5.2009, 13:44
Сообщение #71





Guest Forum






Цитата(Женщина @ 27.5.2009, 14:36) [snapback]392918[/snapback]
будете располагать как попало или как описывали: "либо Т4-3-2-1 либо Т2-Т1-Т4-Т3"


я считаю что можно располагать не только Т4-Т1, но и Т1-Т4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 27.5.2009, 14:12
Сообщение #72





Guest Forum






На примере Pavlik видим, зачем именно следует выдавать подробнейшие задания на проектирование на 5 листах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 28.5.2009, 10:57
Сообщение #73





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 27.5.2009, 14:44) [snapback]392926[/snapback]
я считаю что можно располагать не только Т4-Т1, но и Т1-Т4.

....а заодно наплюйте на правила дорожного движения и ездийте по встречной полосе biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 28.5.2009, 15:01
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



скажите мне, знатоки внутреннего устройства ЦТП
чем так сильно отличаются друг от друга трубы первички и вторички с точки зрения следующей ситуации:
смотрю готовые проекты несколько штук - люди перед вводом в ЦТП на первичку опору ставят, а на вторичку нет. Вне зависимости от длины прямой теплотрассы после выхода из цтп (есть участки длиной 50м до ближайшего угла поворота). Перемещение вторички внутрь ЦТП допускается чтоли, понимаю что бред...но должно же быть разумное обьяснение....

первичка 110/70
вторичка 95/70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 28.5.2009, 15:15
Сообщение #75





Guest Forum






Цитата(Stan @ 28.5.2009, 11:57) [snapback]393307[/snapback]
....а заодно наплюйте на правила дорожного движения и ездийте по встречной полосе biggrin.gif

нет уважаемый я соблюдаю правила, а прямого запрета нет.
В пику вам могу сказать что когда мне выдают автомобиль на 4 колесах я дума что это машина, а не пилю его болгаркой и продолжю думать что мне дали два двухколесных мотоцикла. tongue.gif
имхо пора тему закрывать.

Сообщение отредактировал Pavlik - 28.5.2009, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 28.5.2009, 15:47
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



нет уж, Павлик, тему закрывать не надо )) - она мне еще пригодится smile.gif
надо просто закончить маяться фигней и макать друг друга в разные субстанции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 28.5.2009, 19:39
Сообщение #77





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 28.5.2009, 16:15) [snapback]393463[/snapback]
нет уважаемый я соблюдаю правила, а прямого запрета нет.
В пику вам могу сказать что когда мне выдают автомобиль на 4 колесах я дума что это машина, а не пилю его болгаркой и продолжю думать что мне дали два двухколесных мотоцикла. tongue.gif

У вас како-то ступор с цифрой "4". Четыре колеса , как и четырехтрубку можно разделить на разные системы. Попросите. чтобы вам давали машину с независимыми приводами smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga31
сообщение 17.8.2009, 16:08
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Скажите, пожалуйста, а на каком расстоянии неподвижная опора должна находиться от ввода в здание?! есть какие-либо нормы, где это написано?!
И ещё вопросик... Если при выходе из теплокамеры теплотрасса через 5м поворачиват. надо ли на этом 5-ти метровом промежутке ставить неподвижную опору?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 18.8.2009, 12:08
Сообщение #79





Guest Forum






Неподвижная опора ставиться в 1-3 метрах от ввода в здание, рекомендации по установке перед вводом в здание прописана в снипе если я не ошибаюсь, расстояние жестко нигде не нормируется. Устанавливется для того что бы в результате движения трубопровода не нарушился ввод в здание.
А по поводу вашей ситуации смотреть надо, есть ли неподвижки перед камерой и что за участок трубы после поворота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga31
сообщение 19.8.2009, 9:39
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Нужна ли неподвижная опора Н4?!
И перед вводом в здание Лит.3 расположена входная группа... Наверно надо поставить Н3 через 1м после неё?!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  неподвижные_опоры.dwg ( 238,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.8.2009, 11:37
Сообщение #81





Guest Forum






а вы не можете от дома лит 3 до ТК 3 сделать просто Г-образный участок и рассчитать его на самокомпенсацию ?
зачем еще 2 Z-образных компенсатора ?
и Н1 уйдет и Н-2 остануться 3 и 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga31
сообщение 19.8.2009, 14:05
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539



Там деревья просто стоят, около Т3... поэтому и приходится огибать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 20.8.2009, 10:47
Сообщение #83





Guest Forum






тогда считайте, есть сомнения что 2-х метровый участок Z-образной компенсации сможет скомпенсировать 30 метров теплотрассы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiSV
сообщение 9.9.2009, 17:22
Сообщение #84





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29605



Доброго времени суток. Подскажите где можно взять Альбом ПП 27-2.2-93 Типовые детали бесканальной прокладки теплосети из труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке. Там есть схема неподвижной опоры для четырехтрубной системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tambov
сообщение 14.10.2009, 16:03
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 13.8.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10625



Цитата(SergeiSV @ 9.9.2009, 18:22) [snapback]432889[/snapback]
Доброго времени суток. Подскажите где можно взять Альбом ПП 27-2.2-93 Типовые детали бесканальной прокладки теплосети из труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке. Там есть схема неподвижной опоры для четырехтрубной системы.

ВОТ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  A_PP_27_2.2_93.djvu ( 1,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 428
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлиана
сообщение 1.6.2011, 9:30
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856



А может у Вас есть серия 3.006-1 неподвижные опоры. или может осканированный лист из альбома, нужна неподвижка на Ду500мм-расход металла и бетона
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alik
сообщение 19.6.2011, 23:38
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 24.8.2008
Пользователь №: 21784



Цитата(AVL2007 @ 22.5.2009, 14:45) *
При четырехтрубной Т1 слева от Т2?


У вас в камере арматуру не поломает?



Посмотрите внимательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 22.2.2021, 14:37
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Т1 - справа, Т2 - слева. Однозначно.
Здесь как в армии надо идти в ногу. Если нет, то бардак. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных