Давление воды в квартире, После капитального ремонта упало давление |
|
|
Гость_Sozidatel_*
|
26.5.2009, 12:02
|
Guest Forum

|
Нужен совет. В доме капитальный ремонт. Поменяли все трубы и между стояком и ответвлением в квартиру поставили регулятор давления РД-2-10, в результате чего резко упало давление. Например, унитаз в 3 раза дольше наполняется, в душе по-человечески не помоешься, стиральная машина не отполаскивает. Если открыть кран на максимум, на глаз напор нормальный, но если открыть еще один, напор ослабевает.
Мастера говорят, что в доме давление 6 атм, что норма и категорически не хотят признавать проблему в квартире. Говорят, что если течет вода значит нормально все. Мы попробовали дедовским способом померить на выходе (3-литровую банку на время заполняли), получилось около 0.5-0.6 атм.
Вопрос. Какое давление (диапазон) должно быть в трубах в квартире? Где можно посмотреть нормативы? Можно ли заменить/убрать установленный регулятор давления?
До капремонта не было никаких регуляторов и все было ok.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 26.5.2009
Из: Барнаул
Пользователь №: 33971

|
Вопрос. Какое давление (диапазон) должно быть в трубах в квартире? Где можно посмотреть нормативы? Можно ли заменить/убрать установленный регулятор давления?
СНиП 2,04,01
|
|
|
|
|
26.5.2009, 13:26
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Sozidatel @ 26.5.2009, 12:02) [snapback]392311[/snapback] поставили регулятор давления РД-2-10, вы внимательно взгляните - мож КФРД-10- 2, т.к. РД-2-10 для газа Цитата Мы попробовали дедовским способом померить на выходе (3-литровую банку на время заполняли), получилось около 0.5-0.6 атм. Ой, а научите и меня этому способу...плиз Цитата Вопрос. Какое давление (диапазон) должно быть в трубах в квартире? при открытом кране не менее 0,5 кгс Цитата Можно ли заменить/убрать установленный регулятор давления? нежелательно... Разводку в квартире меняли?
|
|
|
|
|
26.5.2009, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"около 0.5-0.6 атм" Наверное описка. 0.5 бывает, а вот 0.6 нет такого.Только 0.61 есть,но пишут еще 1\20 ведра. А 0.7 лучше. Словообразование из трех букв (атм) тоже не отсюда.
|
|
|
|
Гость_Sozidatel_*
|
26.5.2009, 14:07
|
Guest Forum

|
Цитата вы внимательно взгляните - мож КФРД-10- 2, т.к. РД-2-10 для газа  Точно, он самый. Цитата Ой, а научите и меня этому способу... О.. это сложный процесс  Берем инструкцию к стиральной машине, где написано, что при таком-то режиме за такое-то время набирается такое-то количество воды. Поскольку у нас явные с этим проблемы - она крюкает, хлюпает, но объем не набирает, то мы решили поэкспериментировать на банках. В результате вычислений получилось, что действительно давление маловато и фильтры машины тут ни причем. Цитата при открытом кране не менее 0,5 кгс Видимо, у нас и есть этот самый минимум. Какой смысл в системе держать 6, чтобы в квартиру пускать 0.5? Какой допустимый диапазон? В домах, где еще не было ремонта, 4-5. Цитата Разводку в квартире меняли? Меняли. Поставили пластиковый трубы. Цитата(инж323 @ 26.5.2009, 14:30) [snapback]392373[/snapback] "около 0.5-0.6 атм" Наверное описка. 0.5 бывает, а вот 0.6 нет такого.Только 0.61 есть,но пишут еще 1\20 ведра. А 0.7 лучше. Словообразование из трех букв (атм) тоже не отсюда.  Может и не отсюда. Главное, что вопрос понятен.
Сообщение отредактировал Sozidatel - 26.5.2009, 14:05
|
|
|
|
|
26.5.2009, 14:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Sozidatel @ 26.5.2009, 14:02) [snapback]392407[/snapback] О.. это сложный процесс  Берем инструкцию к стиральной машине, где написано, что при таком-то режиме за такое-то время набирается такое-то количество воды. Поскольку у нас явные с этим проблемы - она крюкает, хлюпает, но объем не набирает, то мы решили поэкспериментировать на банках. В результате вычислений получилось, что действительно давление маловато и фильтры машины тут ни причем.  Увидели несоответствие? Цитата Какой допустимый диапазон? 0.5 - 4.5 кгс. Снип внутрянки вам подсказали. Цитата Меняли. Поставили пластиковый трубы. при условии, что РД настроен правильно(4 кгс), возможны траблы из-за труб(диаметр, сварка, изгибы...) Без манометра после РД вам не обойтись... иначе только догадки.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если после КФРД давление нормальное (3-5 ати), то ищите засор в трубе в пределах вашей разводки.Перекрыв воду, прикрутите шланг и в унизаз его(только держите, что б не обрызгало.Если давление нормальное ,то шланг летать будет) и так по очередно со всеми точками разбора.Если после КФРД давление малое, смотрите и фильтр перед ним и сам регулятор.Может таки закручен до упора?Их часто крутят когда разбора нет и затем их просто подбивает грязью из труб при появлении водоразбора.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Посмотрел разрез КФРД - там давление после него только на заводе регулируется. Первое, что нужно проверить - это фильтр, возможно он забит. Ну и расход по паспорту- до 0,7 л/с. Если открыть несколько кранов, то девайс выйдет из пределов регулирования и будет просто выполнять роль редуцирующей шайбы.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так и после себя 3-5 ати не покажет, ибо значит неисправен.Тока 0.17мПа. Вот правда ежели в начальный период фильтр вытащить, то всякое может быть.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 16:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 26.5.2009, 16:34) [snapback]392513[/snapback] Тока 0.17мПа. и Вас и себя подправлю. При открытом 2,2 кгс, при закрытом 2,9. ПС. http://www.twest.ru/DOCUMENTS/pasport/Pasp_KFRD.doc
Сообщение отредактировал Vict - 26.5.2009, 16:43
|
|
|
|
|
26.5.2009, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Чет у меня тот ворд не открывается. Но вот тоже из паспортных: Технические характеристики: Присоединительные размеры: резьба G ½” –B
Рабочая среда: вода питьевая с температурой до 90 град С.
Условный проход Ду: 15мм.
Условное давление Ру: 1,6 МПа. Давление после регулятора: - в режиме расхода воды до 0,7 л/с в диапазоне входных давлений от 0,3 до 1,0 МПа – 0,17 ± 0,03 МПа
- в режиме без расхода воды в диапазонах входных давлений от 0,3 до 1,0 МПа регулятор должен герметично перекрывать проходное сечение при давлении в системе после себя - не более 0,29 МПа. При понижении давления воды в системе водоснабжения менее 0,3 МПа регулирование прекращается.
Масса регулятора КФРД - 1,1 кг. Эт если поподробней.
|
|
|
|
Гость_Sozidatel_*
|
26.5.2009, 19:29
|
Guest Forum

|
Цитата Условное давление Ру: 1,6 МПа. Давление после регулятора: - в режиме расхода воды до 0,7 л/с в диапазоне входных давлений от 0,3 до 1,0 МПа – 0,17 ± 0,03 МПа - в режиме без расхода воды в диапазонах входных давлений от 0,3 до 1,0 МПа регулятор должен герметично перекрывать проходное сечение при давлении в системе после себя - не более 0,29 МПа. А сколько это в барах, т.е. 1МПа=[сколько?]Бар
|
|
|
|
|
26.5.2009, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
1 Бар = 1 атм = 0.1 мПа.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 21:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 26.5.2009, 19:38) [snapback]392581[/snapback] 1 Бар = 1 атм = 0.1 мПа. добавлю = 1 кгс\см2 И еще... 0,7 л/с эт для квартиры очень большой расход, т.ч ориентируйтесь на ~ 2,5 кгс...
|
|
|
|
|
28.5.2009, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609

|
Возможно когда трубы монтировали (паяли) заузили диаметр где-то - такое часто бывает.... инж323 - правильно написал, так и можно вычислить...
|
|
|
|
|
29.5.2009, 10:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Да снимите регулятор раз напора не хватает.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 13:05
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2009, 10:30) [snapback]393791[/snapback] Да снимите регулятор раз напора не хватает. а если просто дебета не хватает?
Сообщение отредактировал Vict - 29.5.2009, 13:14
|
|
|
|
|
29.5.2009, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Может. Автор, а какой диаметр трубы у вас теперь лежит?Чего на трубе написано?И есть ли манометр перед КФРД и как он себя ведет,когда вы два-три крана открываете и часы, когда все воду льют?
|
|
|
|
|
29.5.2009, 13:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 13:09) [snapback]393918[/snapback] Может. Может что - снять?
|
|
|
|
|
29.5.2009, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Зачем торопиться?Успеется со снятием.Может там труба "худенькая" положена теперь,да плюс подбило может еще, вот и ...не текет как хотца.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 13:24
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 13:19) [snapback]393935[/snapback] Зачем торопиться?Успеется со снятием.Может там труба "худенькая" положена теперь,да плюс подбило может еще, вот и ...не текет как хотца. угу...про слово дебет многие забывают, все списывая на давление. Да и снять, даже позже, вроде бы незаконно, т.к. до входного вентиля(крана) в квартиру устанавливается он(?).
|
|
|
|
|
29.5.2009, 14:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vict @ 29.5.2009, 13:24) [snapback]393940[/snapback] Да и снять, даже позже, вроде бы незаконно, т.к. до входного вентиля(крана) в квартиру устанавливается он(?). До?! Москва-город чудес...
|
|
|
|
|
29.5.2009, 15:38
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2009, 14:31) [snapback]393988[/snapback] До?! Москва-город чудес... Серж, я ж знак вопроса поставил. Не внимательны Вы.  Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 14:41) [snapback]393995[/snapback] А где границу балансового разграничения Вначале не врубился в написанное, а потом взлянув на разрез - угу!
|
|
|
|
|
29.5.2009, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тут есть некоторая хитрость. По нормативу жильцу перед его вентилем надо обеспечить то самое нормируемое не более 45 м.в.с. .И соответственно тогда отнести КФРД к домовой части системы, а не квартирной.И соответственно гр. балансов.И тогда жилец не может(не имеет права) снять часть домового оборудования- это не его имущество.И не он эксплуатирует. Но порой все не так и кто во что горазд и границу проводят по крану первому от стояка и рады этому. Вот тут тогда жилец может и изменить часть своей квартирной разводки под свою ответственность.Тут все зависит как сделан конкретно этот узел врезки с учетов всех реалий- КФРД, счетчик, всякая арматура, манометры и прочая.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 15:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 15:47) [snapback]394048[/snapback] Тут есть некоторая хитрость. Но порой все не так и кто во что горазд и границу проводят по крану первому от стояка и рады этому. дык я по разрезу и хитрость заложенную увидел
|
|
|
|
Гость_Sozidatel_*
|
29.5.2009, 17:25
|
Guest Forum

|
Цитата Автор, а какой диаметр трубы у вас теперь лежит?Чего на трубе написано?И есть ли манометр перед КФРД и как он себя ведет,когда вы два-три крана открываете и часы, когда все воду льют? Диаметр фиг знает. Полагаю, что стандартный. Белые пластиковые трубки. Манометр не стоит. Работяги говорят, что в подвале у них показывает 6. Когда открываешь 2-3 крана напор заметно падает. От времени суток не зависит. Есть такой нюанс. Сейчас горячая вода отключена. Когда была включена, то вечером приходилось минут по 5 сливать - шла холодная. Может пока ремонт чего-то не подключили, а может им внизу давления не хватает, чтобы по контуру ее гнать.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Сфоткайте что ли? Или хоть как то диаметр измерьте.А то ведь "стандартный" означает лишь что труба круглая.Лучше фото .А то , что внизу 6 показывает,эт не про ваше располагаемое давление, это там внизу столб с высоты вашего здания давит так. Причин две может быть: -Занижен диаметр труб -Засор. И совокупность их. Чудес не бывает.Лучше быстрей, пока работяги эти в подвале еще обретаются- уйдут сложней станет.Самому возиться придется по организации и устранению этого.
|
|
|
|
Гость_Sozidatel_*
|
29.5.2009, 17:56
|
Guest Forum

|
Цитата Сфоткайте что ли? Или хоть как то диаметр измерьте. А то ведь "стандартный" означает лишь что труба круглая. Лучше фото. Сходил, посмотрел - ничего на трубах не написано. Цитата А то, что внизу 6 показывает, это не про ваше располагаемое давление, это там внизу столб с высоты вашего здания давит так. Причин две может быть: - Занижен диаметр труб. - Засор. И совокупность их. Чудес не бывает. Вряд ли трубы. Диаметр такой во всех домах, во всем Зеленограде ставят. Вряд ли засор. Фильтр рядом с регулятором я выкручивал - он чистый. В кранах тоже все нормально. Мне кажется, что давление. У соседей снизу такая же ерунда (у нас 9 этаж). Цитата Лучше быстрей, пока работяги эти в подвале еще обретаются- уйдут сложней станет.Самому возиться придется по организации и устранению этого. Работяги будут до октября - у нас капитальный ремонт.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"(у нас 9 этаж). " А КФРД тогда вам зачем поставили????? 9Х3=27, 60-27= менее 45 м.в.с.!!!!! Мертвому припарка.Снимать на нем нечего!!!
|
|
|
|
Гость_Sozidatel_*
|
29.5.2009, 18:32
|
Guest Forum

|
Цитата "(у нас 9 этаж). " А КФРД тогда вам зачем поставили????? 9Х3=27, 60-27= менее 45 м.в.с.!!!!! Мертвому припарка. Снимать на нем нечего!!! А если человеческим языком?  Я полагаю, что и на 14-ом они стоят. Видимо по инструкции положено.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Забыл, что вы квартировладелец просто. У вас нет в вашей квартире ибыточного давления выше 45 метров водяного столба, соответственно на вашем этаже и выше(да и ниже еще несколько) не нужно ставить КФРД.Это излишне.
|
|
|
|
Гость_Sozidatel_*
|
29.5.2009, 19:00
|
Guest Forum

|
А он не уменьшает давление? Все-таки внутри него трубка тонкая (работяга вскрывал, продувал. думал, там засор).
|
|
|
|
|
29.5.2009, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ПРо трубы(фото) вопрос насущен.А вот этот регулятор вам не нужен.Ему нечего скидывать, у вас нет того избытка давления,для нейтрализации которого их ставят.
|
|
|
|
Гость_Sozidatel_*
|
29.5.2009, 19:39
|
Guest Forum

|
А есть ли какие-либо нормативы по установке этого регулятора? Когда ставят, когда нет?
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 294,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
2.jpg ( 316,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
3.jpg ( 344,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
29.5.2009, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Выкиньте вообще эти РД и поставив простой шаровой сделайте прамой участок перед водомером(врал что б меньше- так он врет в бОльшую сторону, как сейчас сделано).И ищите засор в трубе, может и на счетчике. Открыв два крана попробуйте на слух поймать где шум воды появиться,на шипение похожий.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А слесарей бы ваших криворуких наказать.Трубы сдвинули слишком близко друг к другу(1), изоляции тепловой нет(2), стыки выполнены сварочные газовой сваркой(3), защитное покрытие на стыках отсутствует(4),про нарушение по установке водомера писал уже(5). А полотенцесушитель даже не влезна фото? Значит еще и с высотой врезок и размещением водомеров нарушение(6).Эттак, на вскидку сразу, без подробностей.
|
|
|
|
Гость_Sozidatel_*
|
29.5.2009, 20:44
|
Guest Forum

|
Цитата Выкиньте вообще эти РД Снять-то не проблема. Но это не будет нарушением чего-нибудь? Если вдруг прорвет чего и затопим соседей, проблем не будет? Цитата и поставив простой шаровой сделайте прямой участок перед водомером (врал что б меньше- так он врет в бОльшую сторону, как сейчас сделано). То есть как врет?! Что там неправильно сделано? Цитата И ищите засор в трубе, может и на счетчике. Счетчик неразборный и запломбиророванный. Цитата Открыв два крана попробуйте на слух поймать где шум воды появиться,на шипение похожий. Нет никаких шумов. Цитата А слесарей бы ваших криворуких наказать.Трубы сдвинули слишком близко друг к другу(1) Это они еще переваривали. Сначала вообще сварили сикось-накось. Цитата изоляции тепловой нет(2) Поставят. Цитата про нарушение по установке водомера писал уже(5) . В чем суть нарушения? Цитата А полотенцесушитель даже не влезна фото? Это фото стояка, а не ванной. Там стенка должна быть. Ее снесли.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Засор искать в трубе, а не в опломбированном счетчике!!! И перед ним д.б прямой участок длиной 5 диаметров этой трубы. Снять РД- ничего не порвет.
|
|
|
|
Гость_Sozidatel_*
|
29.5.2009, 22:00
|
Guest Forum

|
Цитата И перед ним д.б прямой участок длиной 5 диаметров этой трубы. А в чем физика процесса? То есть какая разница, где стоит счетчик, если через него в любом случае проходит одно и тоже количество воды? 5 диаметров с какого места считается - от места соединения с трубой или от середины?
Сообщение отредактировал Sozidatel - 29.5.2009, 22:05
|
|
|
|
|
29.5.2009, 23:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Sozidatel, прямой участок у водомеров нормальный(за счет соединителей). Вот что я вам рекомендую. Купите шланг в оплетке, с "папой". Выкрутите фильтр на регуляторе, подсоедините шланг направив его в какую то мерную емкость(ведро). Нужен еще секундомер. Одновременно с открытием вентиля включаете секундомер. Перекрывайте вентиль через N время. Имеете определенный обьем воды. Обозначте его. Вкрутите пробку от фильтра обратно(без сетки). Подставьте емкость под кран(открытый). Повторите действия с вентилем(входным!) и секундомером. Если через N время вы будете иметь тот же обьем - трубы у вас в норме...не хватает дебета. Если обьем меньше - траблы у вас внутри... Не забудьте сетку потом поставить на место.
Сообщение отредактировал Vict - 29.5.2009, 23:10
|
|
|
|
Гость_Sozidatel_*
|
30.5.2009, 23:12
|
Guest Forum

|
Цитата не хватает дебета. Дебет - это давление что ли? Цитата Если объем меньше - траблы у вас внутри... Ясно дело будет меньше. Ведь диаметр выходного отверстия на фильтре много больше, чем проходное отверстие в кране. Мыслю так. Куплю манометр и измерю давление на выходе фильтра. Сразу станет очевидно, где проблема.
|
|
|
|
|
30.5.2009, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Дебет это.. ну скажем получающийся у вас расход воды из трубы.
|
|
|
|
|
30.5.2009, 23:45
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Sozidatel @ 30.5.2009, 23:12) [snapback]394374[/snapback] Сразу станет очевидно, для вас не станет. Извините, но вы ламер в этих вопросах.. Любого более-менее знакомого вам сантехника пригласите, .. и озвучьте ему, то что Инж написал про расчет напора, и шо я порекомендовал... ему будет понятно, и вам легче станет. Могу еще вариант-другой посоветовать - но эт для профи... звиняйте, если на мозоль наступил
|
|
|
|
|
2.6.2009, 11:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vict @ 29.5.2009, 23:09) [snapback]394205[/snapback] Вот что я вам рекомендую. Купите шланг в оплетке, с "папой". Выкрутите фильтр на регуляторе, подсоедините шланг направив его в какую то мерную емкость(ведро). Нужен еще секундомер. А резьба совпадёт?
|
|
|
|
|
2.6.2009, 11:26
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Да...
|
|
|
|
|
4.6.2009, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 33516

|
Граждане, чтоб не постить новую тему и предупредить возможную проблему изложенную автором, подскажите: замена горизонтального участка водопровода Ст на ПВХ порядка 100 м в подвале 2 этажного 24 квартирного жилого дома без ГВС (ВПГ), ввод между 1 и 2 подъездами (всего четыре). Разводка, стояки пластик. Так вот эти злодеи хотят проложить трубу Дн-40. Матерюсь, доказываю мало. Может я не прав. ПИРа нет.
|
|
|
|
|
5.6.2009, 5:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Пусть ставят Дн32....
|
|
|
|
|
5.6.2009, 9:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Логвин @ 4.6.2009, 10:44) [snapback]395987[/snapback] Граждане, чтоб не постить новую тему и предупредить возможную проблему изложенную автором, подскажите: замена горизонтального участка водопровода Ст на ПВХ порядка 100 м в подвале 2 этажного 24 квартирного жилого дома без ГВС (ВПГ), ввод между 1 и 2 подъездами (всего четыре). Разводка, стояки пластик. Так вот эти злодеи хотят проложить трубу Дн-40. Матерюсь, доказываю мало. Может я не прав. ПИРа нет. Потери напора на 100м будут порядка 15м вод. ст. Скорость допустима. Если на вводе 30м напора - то нормально. Если меньше, то лучше 63мм.
|
|
|
|
|
5.6.2009, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 33516

|
Да? а мне все не хватает. Жадность, блин. Спасибо за ответы.
|
|
|
|
Гость_driverbob_*
|
7.6.2009, 11:42
|
Guest Forum

|
Всем привет!У меня аналогичная проблема с холодной водой.Пятый этаж "хрущебы"вода еле капает,для ЖЭКа давление нормальное.Нашел,что по ГоСТу норма давления 0,03 МПа(0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа(6 кгс/кв. см),проблема,как его померять,монометра у меня нет,можно ли с помощью секундомера и емкости известного объема определить скорость наполнения и связать ее с нормой давления.Как замерить давление воды на входе в квартиру,и в квартире?Как предъявить претензии ЖЭКу или водоканалу?
|
|
|
|
|
7.6.2009, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
драйвербоб, тебе - к созидателю дорога. Он знает, как, судя по первым постам. Только не научил никого.
|
|
|
|
|
8.6.2009, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 16.10.2007
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060

|
Большая прозьба. Подскажите пункт СНиПа или другова нормативного документа, где указаны пределы давления для квартир (0,5-4,5 кгс/см2)
|
|
|
|
|
8.6.2009, 10:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(КиД @ 8.6.2009, 10:41) [snapback]397294[/snapback] Большая прозьба. Подскажите пункт СНиПа внутрянка п. 5.12, 6.7, прилож.2 примеч.1
|
|
|
|