zvvital
сообщение 3.6.2009, 22:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29516



Согласно СНиП 41-01-2003 Приложение Б: Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в больницах (кроме психиатрических и наркологических, общественных и административно-бытовых) д/б система водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 85 °С.
Подскажите есть ли какие другие нормы, где говорится о температуре теплоносителя менее 85°С? То тут столкнулся с проектом где больница запитана от котельной с параметрами на подающей 80°С, а в узле зачем-то ещё подмес делают и занижают до 64°С. Чудеса какие-то))))...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 3.6.2009, 22:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Чудеса разъяснят Вам только сами чудесники. Обратитесь к ним. Явно это чудо у них не от норм.

Важно на какие параметры сама система отопления уже рассчитана и введена в эксплуатацию.

ПС. <=80°С если пластиковые трубы

занижают до 64°С - это обычно для ГВ

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 3.6.2009, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.6.2009, 22:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Норм на температуру в системе радиаторного отопления нет.
Температурный режим и система отопления проектируется исходя из возможностей теплогенерирующей станции (котельной)
Есть более-менее распространённые графики, которые используются при подборе радиаторов: 95/70; 80/60; 70/55; 60/50 или отличающиеся от них.
Главное, чтобы радиаторы и трубы были просчитаны на выбранный режим по требуемой мощности отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.6.2009, 7:27
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



В пособии по проектированию учреждений здравоохранения
20. Средняя температура поверхности нагревательных приборов должна составлять:

- 80 °С для зданий палатных отделений больниц, диспансеров со стационаром и родильных домов, а также помещений, перечисленных в п. 41 настоящих норм;

- 95 °С для остальных: помещений зданий лечебно-профилактических учреждений и психиатрический отделений.

Jota, есть ограничения в различных нормах на максимальную температуру поверхности приборов, например в санпине на доу 80

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.6.2009, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я согласен, что установлен максимум температуры для учреждений ЗО (у нас вообще выше 80*С не проектируется), но это максимум.
Автор пишет о низкой температуре - а более низкую температуру использовать не запрещается - главное чтобы площадь радиаторов соответствовала температуре. Это перерасход материалов, но если источник не может дать более высокую температуру, другого выхода нет.
Достаточно часто в сельских районах, с котельными на дровах или древесных отходах, проектирую системы на 70/55*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных