> Проверка подбора диаметра расходомера
Гость_Disana123_*
сообщение 10.6.2009, 15:26
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты. Я не проектировщик, поэтому надеюсь на вашу помощь. Организация, в кот я работаю сама сделала "Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя" и проект ИТП. Но ни тот, ни другой не согласован! Узел учета тепла не принимают в эксплуатацию, т.к. якобы неправильно подобран расходомер, а точнее диаметр! Подскажите как мне проверить правильность подобранного расходомера и где про это можно почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 10.6.2009, 18:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Уважаемая!
Цитата
...т.к. якобы неправильно подобран расходомер, а точнее диаметр!

Вы не привели на одно цифры:
-может потери измерительного участка у Вас большие(расчет потерь в проекте есть?)? Что прописано в ТУ?
-может в ожидаемые расходы не вписываетесь, погрешности..?
Читаем "Правила..." п.5.2.4:
"Водосчетчики должны обеспечивать измерение массы(объема) теплоносителя с относительной погрешностью не более 2% в диапазоне расхода воды не более от 4 до 100%"
Проверяли соответствие расходов?
Например: "вертушки" имеют динамический диапазон ~25,типа ПРЭМ~100(по памяти), ультразвуковые ~150-200

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 10.6.2009, 20:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(Disana123)
Организация, в кот я работаю сама сделала "Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя" и проект ИТП.
Простите, а чем организация в которой Вы работаете занимается в свободное от выпуска рабочей документации время?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.6.2009, 1:40
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Коньяку хорошего предложите выпить киповцу главному. Может пояснит Вам. Этот фашизм вынужденный... Диаметры ни при чём...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 11.6.2009, 2:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



То есть если, например, на трубу ду100 впендюрить преобразователь ду100 то под коньячек такая лажа прокатит? cool.gif Сильно сумлеваюсь - ведь с них еще показания потом нужно снимать, а там погрешность допустимая - уже одного порядка с расходом будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.6.2009, 9:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



не знаю у кого как, у меня на всё про всё сопротивление расчетном участке ---- 2метра, водяно ст. -- разрешается, доказать, показать расчетом -- если "влажу" в этот порог (предел), -- можно нести на согласование... без коньяка --конечно.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 11.6.2009, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 11.6.2009, 9:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



Плюс вы должны предоставить расчет потер давления на расходомере.
Расчет обычно прикладывается к проекту.

Сообщение отредактировал alesio - 11.6.2009, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 12.6.2009, 21:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



А метрология? Что погрешность при расходах считать не нужно ))))) если она будет для этого диаметра расходомера больше чем 2% на Т1 + 2% на Т2 = 4% не о каком коммерческом учете и речи быть не может - показания будут недостоверны. Читайте Правила учета тепловой энергии в РФ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 12.6.2009, 23:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Хоттабыч @ 12.6.2009, 21:29) [snapback]399078[/snapback]
А метрология? ... расходомера больше чем 2% ...

Прибор учета с 2%-- всегда в ТУ прописывается,, в противнрном случее , проекты в которых это не предусмотрено и не оговарено, --даже рассматриваться не будут...

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 12.6.2009, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 13.6.2009, 0:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Просто не только по сопротивлению (потере напора) подбирается расходомер. Если мы поставим на трубу ду100 расходомер ЭМ ду100 сопротивление изменится на ноль целых хрен десятых, но почему-то мы этого не делаем, а ставим ЭМ расходомер ду50, например, на трубу ду100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Disana123_*
сообщение 15.6.2009, 14:06
Сообщение #11





Guest Forum






Спасибо всем кто откликнулся! Организация монтажная,но лицензия на проектирование имеется. Проще будет показать вам сам проект. Пожалуйста посмотрите и скажите свое мнение по этому поводу. Заранее благодарствую. tomato.gif rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Узел_учёта_тепловой_энергии_и_теплоносителя.dwg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 135
Прикрепленный файл  Узел_учёта_тепловой_энергии_и_теплоносителя.dwg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 90
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 15.6.2009, 21:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



А техусловия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 16:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных