	 |  Привязка 3-х позиционного привода клапана к ПИ-регулятору , в CARE от Honeywell |  |  |  
	
		|  | 
				  11.6.2009, 11:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 12.11.2008
 Пользователь №: 25239
 
 
 
  
 | 
				Подскажите как лучше реализовать данную схему. Имеется классический узел обвязки калорифера приточки(клапан, датчик t притока, датчик t обратной воды), только привод клапана не аналоговый 0-10В, а трехпозиционный. Как его прописать в CARE чтобы работало как и с аналоговым клапаном? Было б хорошо увидеть *.pjt с примером (если можно). Спасибо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.6.2009, 17:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 615
 Регистрация: 5.2.2006
 Из: Долгопрудный/Москва
 Пользователь №: 2059
 
 
 
  
 | 
				Цитата(RUSлан @ 11.6.2009, 12:51) [snapback]398672[/snapback] Подскажите как лучше реализовать данную схему. Имеется классический узел обвязки калорифера приточки(клапан, датчик t притока, датчик t обратной воды), только привод клапана не аналоговый 0-10В, а трехпозиционный. Как его прописать в CARE чтобы работало как и с аналоговым клапаном? Было б хорошо увидеть *.pjt с примером (если можно). Спасибо. Вышеупомянутой среды не знаю, но при трёхпозиционном управлении выход ПИДа подают на шим модулятор, генерирующий управляющие импульсы разной ширины. Ну и по знаку (если можно задать пиду диапазон) определяют, на какой из двух дискретных выходов этот импульс подать... А может, тут, как у ТАС есть в библиотеке ПИД, сразу заточенный под трёхпозиционное управление?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_dm.i3_* | 
				  11.6.2009, 17:43 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Не получится.У меня была такая-же проблема, пришлось покупать Регин (он самый дешевый) и делать переходник.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.6.2009, 18:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 945
 Регистрация: 17.9.2008
 Из: Харьков-Киев
 Пользователь №: 22577
 
 
 
  
 | 
				может я захожу не стой стороны, у хонивела для контроллеров есть выходные модули для 3х позиционного управления приводом. т.е. в программе у вас аналоговый сигнал, физически управляем дискретно "больше-меньше"
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.6.2009, 21:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 171
 Регистрация: 10.5.2008
 Пользователь №: 18574
 
 
 
  
 | 
				...у SE в Twido и TwidoSoft тоже нет серво-регулятора или серво-функции, так это называется, пишется элементарно, берем дельта ПИД-функции, скажем за n-ое количество сканов, определяем знак направления, высчитываем вел-ну мин изм дельта ПИД взависимости от времени полного хода привода и требуемого времени мин воздействия и взависимости от знака включаем на n сканов выход, в TwidoSoft на IL все занимает 10 строчек...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.6.2009, 5:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 581
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6040
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dm.i3 @ 11.6.2009, 17:43) [snapback]398859[/snapback] Не получится.У меня была такая-же проблема, пришлось покупать Регин (он самый дешевый) и делать переходник. Если у Вас лично не получилось, то это не значит, что этого сделать нельзя. Если я правильно помню, то в CARE в табличном редакторе (Пойнт Эдитор) можно задать тип выхода (0-10В, 4-20 мА или 3-позиционный) и выбрать соответствующий модуль для такого описания. Прошу сильно не пинать. Мог и забыть уже, а в хелпы лезть лень. Жарко...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.6.2009, 21:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 81
 Регистрация: 23.7.2007
 Из: СПб
 Пользователь №: 10193
 
 
 
  
 | 
				Влезу и я с аналогичной историей. У Siemens'а тоже нет специального пид-регулятора для работы с трёхпозиционным клапаном, но в библиотеке идёт сборка, преобразующая 0-100% в два дискретных выхода (открыть-закрыть). Сделана она на основе интегратора (как бы виртуальная обратная связь), двух гистерезисов (чтобы сильно не дёргался из-за малых изменений) и простой логики.Возможно, что можно её повторить в лоб и в вашем случае.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.6.2009, 9:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 531
 Регистрация: 27.4.2008
 Пользователь №: 18198
 
 
 
  
 | 
				Может кому поможет.  Фирма Allen Bradley предлагает решать этот вопрос вот таким образом.  ab.pdf  ( 38,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 202 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2009, 8:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 531
 Регистрация: 27.4.2008
 Пользователь №: 18198
 
 
 
  
 | 
				В довесок. Код программы 0-100% -> 3-х позиционный фирмы Regin  3pos.txt  ( 4,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 152 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2009, 21:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 192
 Регистрация: 28.11.2007
 Пользователь №: 13299
 
 
 
  
 | 
				Цитата(RUSлан @ 11.6.2009, 12:51) [snapback]398672[/snapback] Подскажите как лучше реализовать данную схему. Имеется классический узел обвязки калорифера приточки(клапан, датчик t притока, датчик t обратной воды), только привод клапана не аналоговый 0-10В, а трехпозиционный. Как его прописать в CARE чтобы работало как и с аналоговым клапаном? Было б хорошо увидеть *.pjt с примером (если можно). Спасибо. Если Вы используете контроллер Excel50, то управление 3-х позиционными приводами (макс 3 штуки) там уже есть аппаратное, на имеющихся 6 DO. Если Вы используете Excel800, то для него существуют, как уже здесь писали, модули XF825. 3-й вариант - это использовать конвертор MCD3 - http://europe.hbc.honeywell.com/products/p...8-ge51r0101.pdf Программную реализацию преобразования я делал очень давно, так сразу проект найти не смогу, но если очень надо - то пороюсь в архивах. Если нужно - пишите.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2009, 10:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 12.11.2008
 Пользователь №: 25239
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Martin @ 24.6.2009, 22:16) [snapback]403717[/snapback] Если Вы используете контроллер Excel50, то управление 3-х позиционными приводами (макс 3 штуки) там уже есть аппаратное, на имеющихся 6 DO. Если Вы используете Excel800, то для него существуют, как уже здесь писали, модули XF825. 3-й вариант - это использовать конвертор MCD3 - http://europe.hbc.honeywell.com/products/p...8-ge51r0101.pdf Программную реализацию преобразования я делал очень давно, так сразу проект найти не смогу, но если очень надо - то пороюсь в архивах. Если нужно - пишите.Про Excel50 можно поподробнее? Там же выход 24в - как его использовать? Программку поищите плз при возможности - очень интересно...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |