Giedi Prime
сообщение 11.6.2009, 23:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Мне вобщем-то почти всё равно. Никаких пожеланий заказчика и указаний (равно как и ТЗ) по оборудованию не поступало, т.е. выбор железа целиком на моей совести.
Ну вот и топчусь на перепутье. Вопрос в принципе несколько абстрактный и не касается моего нынешнего объекта, а так - вообще.
Но для пущей конкретики конкретизирую: объект производственный с бытовками, архитеторами предусмотрена просторная венткамера. Это так, чтобы не думали что речь идёт об распальцованных офисах с кондиционированием или о коровниках, т.е. без крайностей: нормальное производство 30х40 с кабинетом директора и комнатой для отдыха. smile.gif
Итак, можно не мудрствуя лукаво запроектировать "классическую" советских времён венткамеру с приточками по серии 5.903-7 вып.1 и ВЦ4-75. Дёшево и сердито. Но как-то не современно что-ли... анахронизмом попахивает. Ну и соотвественно автоматчикам дополнительная работа и мне по серии конструктор собирать.
Другое дело предусмотерть какие-нибудь современные приточк блочные (пусть там Вольф, Розенберг, Frapol, Remak, Ciat или та-же ВЕЗА). Да и с комплектом автоматики. Да если ещё и офиицальный запрос на подбор оформить (ну и проверить самому естесственно ихнию поборку на всяк случай). Получается современное, красивое качественное оборудование. Вот только вопрос стоимости этой красоты смущает - стоит ли на производство тот-же вольф или ВЕЗУ закладывать?
Так что-же предпочтительней? Понятное дело, у каждого свои взгляды, но прошу высказаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 12.6.2009, 9:16
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



В этом "старом добром" есть тока две полезных вещи:
- КВУ - утеплённая заслонка
- КУС - клапан утеплённый створный, на входе в форкамеру.

Всё остальное, мягко выражаясь, - малоприглядно. Будете всю эту коробулечку обматывать урсой, в этой урсе на конфузоре будете проделывать дверцы обслуживания...Вобщем жестянщики приподымуЦа на Вашем энтузиазме tongue.gif

Не забудьте про "раздел 11" из 41-01-2003.

Независимо от типа производства какой-нибудь теплоутилизатор надо будет по-любому предусмотреть.

Если "Веза" уже начала вставлять в свои ККП роторные регенераторы, - Munters'ы вставляют, двигатели Rosenberg'а в "отечественные"канальные вентиляторы вставляют, может уже научились и роторы от Klingenburg или Heatex обшивать панельками, - поднимите отечественного производителя; самый интересный вариант... А, нам потом расскажите как оно работает после рук наших сборщиков wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 12.6.2009, 11:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



ВЕЗА роторы в ККП пока не ставит. фишка в том, что ККП разрабатывалось как миниприточка с высотой до 380 мм - для размещения за подвесным потлком и тп. и колесо вертикально влезть не может, только под наклоном
есть только рекператор - "кубик" клингенбург в установках airmate2000 - с автоматикой, подогревами и пр. - до 2000 м3/час, можно посмотреть, насколько интересно. ну и на промежуточном теплоносителе рекуператоры есть
приточно-вытяжные низкого профиля с колесами есть у буржуев, не знаю, почему отечественный производитель еще не "содрал" эту схему - когда колесо ставится под наклоном и влазит в высоту до 380 мм.. технически проблем-то нет - колеса клингенбург есть любые.. запросите у тойже ВЕЗы могут ли они изготовить такую чучу - сегодня борщами никто не перебирает уже, и при вдумчивом запросе можно получить железку быстро

насчет мунтерс - изделие ВЕЗы полностью изготавливается ими самостоятельно, причем уже серийно, от М. только идея, даже материал В. закупает самостоятельно и имеет в наличии запас для замены по цене дешевле упаковки
об "отечественных" канальных вентиляторах - у меня мнение может быть субъективное насчет их КПД и пр., но если проектировщики рисуют канальники не глядя на их низкое КПД и большую потребляемую мощность -значит это кому то надо! почему бы не делать их? что там уникального кроме колеса с встроенным мотором? коробка из оцинковки? и цена д.б. смешная - колеса то продаются ящиками .. есть уже и каталог и ценник на них..

Сообщение отредактировал ail - 12.6.2009, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 14.6.2009, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Вопрос не совсем про рекуператоры и не конкретно про ВЕЗУ. Вопрос принциповый - в каких случаях можно наше советское оборудование использовать, а в каких предпочтение лучше отдать импорту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 14.6.2009, 13:15
Сообщение #5


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(ail @ 12.6.2009, 12:54) [snapback]398974[/snapback]
...при вдумчивом запросе можно получить железку быстро...


Причём любую, кто бы спорил
Обратный клапан типа"RSK" от Rosenberg'a - сопротивление 10 Па, такой же от Лиссанта - 100 Па, а о тех что делают в подвалах и на коленках (типа похожие) даже инфы ненайдёшь...Наши пружины самые пружинистые пружины в мире!!!
Двумя руками ЗА!!! нашего отечественного производителя УРА!!! clap.gif

Чем больше хлама будет продано, чем больше рекламаций...тем быстрее придём на западный рынок со своими ККП, КЦКП, АК и таки будет АлкоЛюфтехникс и Розенберг закупать для Германского рынка сэндвич-панели для своих аэробоксов и ляпить тудыть свои лэйбы, а Гебхардт и Целябиг вагонами и лайнерами повезёт к себе наши улитки и колёса

ЗЫ
Тока рекламации надо не втихаря между манагерами передавать, а чтоб на сайтах производителей вывешивались да с номером учётчика который поставил знак "ОТК" и с фотографией типа вот смотри страна он опозорил наш завод wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 14.6.2009, 13:28
Сообщение #6


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Giedi Prime @ 14.6.2009, 14:10) [snapback]399284[/snapback]
Вопрос принциповый - в каких случаях можно наше советское оборудование использовать, а в каких предпочтение лучше отдать импорту.


Вопросы к ГИПам пожалуйста. Я отечественное заложу токо под дулом его пистолета.

Ну не идут ни в какое сравнение даже узкие клиновые ремни для вентиляторов - срок нароботки на отказ у отечественных 1500-2000 часов, у Optibelt - 20000-30000!!!!!

Отечественное можно не тока под дулом ГИПа продать, но если например заказчЕг валяется у тебя в ногах и умоляет проект сделать дешевле и типа ему пофиг, что там с шумом будет потом на производстве tongue.gif

ЗЫ
Для експиренса поставьте рядом на каком-нибудь объекте где требуется резервирование 100% (чисто ради глупого интереса) - одну приточку/осевик/канальник - отечественные, ну и каждой тваре по паре импорт и ЗАКа уломайте типа цеж резервирование - назначите потом сами основным тот агрегат который себя лучше зарекомендует wink.gif

ЗЫЗЫ
Зы планируемый эксперемент заводы и пооставщиков заранее не уведомляйте, для чистоты ткскзать. О результатах расскажите потом обязательно tomato.gif

Сообщение отредактировал tuguzak - 14.6.2009, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharki
сообщение 15.6.2009, 7:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546



Цитата(tuguzak @ 14.6.2009, 15:28) [snapback]399288[/snapback]
ЗЫЗЫ
Зы планируемый эксперемент заводы и пооставщиков заранее не уведомляйте, для чистоты ткскзать. О результатах расскажите потом обязательно tomato.gif


Ага, суприз для заказчика будет biggrin.gif этакая "сборная солянка" из нескольких производителей. Да ни один монтажник такого не допустит. Закупит в одном, максимум двух местах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 15.6.2009, 10:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Опять одно и тоже!
Господа, ну покажите мне европейские центральники, которые собираются на заводе в Европе! Большинство уже занимаются отверточной сборкой здесь, в России. Конечно, есть те, кто везет (тот же Системайр и еще парочка)...
Почему отечественное оборудование шумное? Да потому, чтобы пролезть на объект производители уменьшают типоразмеры до скоростей 5-6 м/с! Этим в меньшей степени грешат зарубежники потому, что в программе подбора это сделать труднее!
Запустите две абсолютно одинаковых по параметрам установки: отечественную и мнимую зарубежную, ручаюсь, что вы не заметите разницу, кроме как в цене и сервисе.
Вопрос лишь в том, чтобы работать с нормальным отчественным производителем. А для этого надо поездить по заводам, пообщаться с людьми не на презентациях, а в менее официальной обстановке.

Giedi Prime, посмотрите еще эту дискуссию: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37949.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 15.6.2009, 12:00
Сообщение #9


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(sergey @ 15.6.2009, 11:12) [snapback]399545[/snapback]
...Вопрос лишь в том, чтобы работать с нормальным отчественным производителем. А для этого надо поездить по заводам, пообщаться с людьми не на презентациях, а в менее официальной обстановке...


Абсолютно с Вами согласен, и под "нормальным отечественным производителем" читаем - вменяемые менеджеры которым не абы продать, а для проведения переговоров в неофициальной обстановке конечного заказчика привезёт на свой завод.

Цитата(Abysmo @ 8.6.2009, 23:11) [snapback]397543[/snapback]
Еще я был на заводе http://www.a-clima.ru/
Не ради рекламы, но у них с культурой производства все в порядке, жаль что они так и не смогли пробиться на московский рынок. Странно еще и то, что многие проектировщики из Питера о них вообще не слышали.


Тов. Abysmo может имел ввиду "знакомых ему проектировщиков". Растёт отечественный производитель.
Слышали, и менеджеры у них адекватные, и программа подбора им не позволяет завышать скорости выше 2,5 м/с во всяком случае так было раньше smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 15.6.2009, 13:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Точно, а под "вменяемый менеджер" понимаем "грамотный инженер"! Именно инженер, поскольку на мой взгляд продажами подобной техники должен заниматься человек с высшим техническим образованием. "Современный инженер должен уметь продавать свои технические решения" - цитата из журнала АВОК.
Из отечественного оборудования могу посоветовать ГлобалВент (в прошлом - ББ Консалтинг), ту же А-Клима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 15.6.2009, 13:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Можно я тоже свой взгляд выскажу. mellow.gif
Вот вы хотите на производство закладывать "старое доброе" а потом приходите в магазин и и удивляетесь поче-му это товары отечественные такое гавно, непобоюсь этого слова. И будут гавном, пока к производству будет такое "старое доброе" отношение. У буржуев наоборот к производству более жесткие требования чем к офисам, поэтому и покупаем их товары. А у нас одни потемкинские деревни.
А что -мы - мы люди маленькие, говорят проектировшики, и даже когда у вас появляется реальный шанс что-то изменить - легче смалодушничать, чем объяснить заказчику почемы вы выбрали современное качественное оборудование, а не "сторое доброе", теплое...... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_globalvent_*
сообщение 15.6.2009, 13:31
Сообщение #12





Guest Forum






Flow, не путайте мягкое с теплым! thumbdown.gif
Причины не побоюсь этого слова гавна вовсе не в выборе российского производителя-поставщика!
Чушь полная.
Зачастую вопрос высококачественного строительства (вплоть до сдачи в эксплуатацию) - это проблема правильной организации процесса строительства и контроля этого процесса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 15.6.2009, 13:51
Сообщение #13


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



+ про эксплуатацию забывать не надо. можно и Системайр смонтировать и 5 лет фильтры никто менять не будет ...
а можно и старенькие установки хорошо обслуживать и они будут создавать параметры в помещениях лучше чем неработающее "новьё"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 15.6.2009, 14:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(globalvent @ 15.6.2009, 14:31) [snapback]399676[/snapback]
Flow, не путайте мягкое с теплым! thumbdown.gif
Причины не побоюсь этого слова гавна вовсе не в выборе российского производителя-поставщика!
Чушь полная.
Зачастую вопрос высококачественного строительства (вплоть до сдачи в эксплуатацию) - это проблема правильной организации процесса строительства и контроля этого процесса.

Это все так,
только я ездю на импортной машине, одеваюсь в буржуйские тряпки, смотрю фильмы по буржуйскому телевизору, и даже эти буквы набираю в импортный компьютер по импортной клавиатуре. А вы?

Хотите на стареньких запарождцах всю жизнь ездить - пожалуйста, главное обслуживайте хорошо, еще и внукам достанентся.

А так действительно вопрос Подхода. Из конфетки гавно сделать может каждый, а вот на оборот только мы все еще пытаемся, уже даже китайцы поняли что не выходит. ЛадаПроСпортСупер с танироваными стеклами и литыми дисками! Брррррррррррррррр.....

Сообщение отредактировал Flow - 15.6.2009, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.6.2009, 14:21
Сообщение #15





Guest Forum






Если еще заменить людей на импортных все проблемы исчезнуть. Дело не в технике, дело в людях.
А почему ДАЖЕ китайцы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 15.6.2009, 14:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Boris Blade @ 15.6.2009, 15:21) [snapback]399710[/snapback]
А почему ДАЖЕ китайцы?


А потому что китайцы за 10-15 лет прошли путь от выпуска одноразывых пуховиков до создания самой мощной промышленной системы в мире. Очень уважаю! Сейчас они уже сами авианосец собирают. А мы 15 лет нефьтью торгуем и футбольные команды покупаем, на сэкономленные от покупки хорошего оборудования, деньги. Поддержите алигархов, закладывайте в проекты "старое доброе".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.6.2009, 14:37
Сообщение #17





Guest Forum






так у них есть путь Дао, у японцев путь самурая к примеру, а у нас ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.6.2009, 15:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Блин, че тут думать-то? Главное, чтобы поставщик был, как бы это сказать.., понимающий wink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 15.6.2009, 15:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



А вы видели китайские чиллеры? Я под дулом пистолета их не купил бы. А они стоят на крупнейших китайских международных аэропортах, промыщленных объектах и пр... Это называется поддержка своей промышленности.
А у нас на МосквуСити идет куча приточек АЛКО, потому что откат хороший.
Но ситуация меняется, растет качество российского продукта, откатная схема со временем уйдет в прошлое как пережиток денежного безумия в период перехода от социализма к капитализму. Люди учатся зарабатывать цивилизованными путями.
Если тупо считать все зарубежное по умолчанию лучшим, то хана, граждане, нашей стране.

Все вышесказанное - сугубо мое ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 15.6.2009, 15:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Странная Белка @ 15.6.2009, 16:00) [snapback]399733[/snapback]
Блин, че тут думать-то? Главное, чтобы поставщик был, как бы это сказать.., понимающий wink.gif .


И что же он должен понимать? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.6.2009, 15:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну для начала он должен понимать что-нибудь в вентиляции, а у ж потом он должен понимать, что сейчас кризис и проектировщикам урезают зарплаты и вообще им ох как плохо и тяжело живется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 15.6.2009, 15:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(sergey @ 15.6.2009, 16:09) [snapback]399740[/snapback]
А вы видели китайские чиллеры? Я под дулом пистолета их не купил бы. А они стоят на крупнейших китайских международных аэропортах, промыщленных объектах и пр... Это называется поддержка своей промышленности.
А у нас на МосквуСити идет куча приточек АЛКО, потому что откат хороший.
Но ситуация меняется, растет качество российского продукта, откатная схема со временем уйдет в прошлое как пережиток денежного безумия в период перехода от социализма к капитализму. Люди учатся зарабатывать цивилизованными путями.
Если тупо считать все зарубежное по умолчанию лучшим, то хана, граждане, нашей стране.

Все вышесказанное - сугубо мое ИМХО.


Да видел, и был на китайских заводах, пробывал все на зуб. И они не просто стоят - а отлично РАБОТАЮТ!

И самое главное - я не призываю считать зарубежное оборудование лучшим по умолчанию. Я призываю на наши российские объекты ставить самое технологичное оборудование, даже если прийдется "поспорить" с Заказчиком, чтобы на наших заводах можно было делать нормальную продукцию, а не што шмогла. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 15.6.2009, 15:19
Сообщение #23


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(Странная Белка @ 15.6.2009, 16:00) [snapback]399733[/snapback]
Блин, че тут думать-то? Главное, чтобы поставщик был, как бы это сказать.., понимающий wink.gif .


Сомневаюсь чего то, что Вы заложите в свой проект второсортное польское оборудование, несмотря на отличный процент понимания поставщика wink.gif

Как показывает практика, "отечественное" оборудование собранное на базе итальянских вентиляторов, немецких рекуператоров и (дай то бог) отечественного железа получается не намного дешевле импортного. А вследствии низкой культуры производства, качество сборки страдает. А потом заказчик и говорит, зачем мне такое г... поставил?

А вопрос эффективности ? Кто из наших производителей проводит нормальную сертификацию (подразумевается Евровент).

Нас мало, а кетайцев много, оттого мы себя ценим и периодически на работу за....

Поэтому грустно sad.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.6.2009, 15:20
Сообщение #24





Guest Forum






Компания или фирма со всеми сотрудниками, технологиями и т.д. существуют исключительно для зарабатывания прибыли своим владельцам.
Все остальное только следствия. Если ответить на вопрос"Что важнее денег?" будет понятно почему нужно делать хорошо. Хотя иногда срабатывает теория игр. В однократной сделке например лучшая стратегия -обмануть, что часто и происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.6.2009, 15:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(cat @ 15.6.2009, 16:19) [snapback]399753[/snapback]
Сомневаюсь чего то, что Вы заложите в свой проект второсортное польское оборудование, несмотря на отличный процент понимания поставщика wink.gif

В том-то и дело, что я изначально только с качественными понимающими поставщиками работаю. Так уж исторически сложилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 15.6.2009, 21:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Много постов, это хорошо.
Так что-же, выбросить на помойку "советские" вентиляторы и калориферы и ставить исключительно импорт или отечесвтенные современные аналоги?
Я не зря сделал выделение. Корфы, Везы, Вентсы - это всё хорошо и своременно (ибо по-большому счету из импортных запчастей).

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 15.6.2009, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 15.6.2009, 22:09
Сообщение #27


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Вопрос риторический

Ответ могут дать тока натурные испытания на идентичных системах. В самом начале именно его и предложил. Иного выхода нет. Каждый из производителей будет доказывать, у кого-то не по той шкале взяты децибелы и неправильно расчитана поправка...кто-то начнёт загибать про "мостики холода" типа у него конструкция профилей круче варёных яиц...Пустое всё это - на что денег дают то и берите, дороже значит чаще всего - лучше ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharki
сообщение 16.6.2009, 7:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546



Хорошая такая дискуссия получилась

Сообщение отредактировал Sharki - 16.6.2009, 7:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 16.6.2009, 8:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Дискуссия хорошая, но жаль что на словах все... Интересно по срезу поставщиков полноценное ТЭО посмотреть. Для своих буду делать, результаты мож выложу на форум.
tuquzak, насчет "дороже значит лучше" - далеко не факт. Не забывайте, что в зарубежном оборудовании покупатель платит европейские налоги, логистику, таможню, прибыль поставщика. А вот если сравнивать европу с европой или российское с российским, то Вы правы, часто это так и есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 16.6.2009, 9:05
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Giedi Prime @ 15.6.2009, 22:46) [snapback]399904[/snapback]
Много постов, это хорошо.
Так что-же, выбросить на помойку "советские" вентиляторы и калориферы и ставить исключительно импорт или отечесвтенные современные аналоги?

На счет калориферов - стальные однозначно в помойку, по ттх. А на счет медно-люминевых - вы найдите хоть одного российского производителя калориферов, который даст вам программу подбора своей продукции (именно калориферов), и даже есле найдете - спросите о наличии Евровента, например. Вот когда кто-нибудь получит, занимаем очередь - я первый.

Вентиляторы - тоже самое, когда вас по заводам водят и про "понимание" рассказывают, не поленитесь попросить посмотреть на балансировочный агрегат (станок). А то колеса действительно многие берут импортные, а вот насаживают уже сдесь, и не проверяют, а зачем, и так вроде работают. Есть станок - паутиной не покрыт, тогда можно разговаривать дальше.

и.т.д.

И если говорить о доверии, я бы доверялся тем, кто не зажал пару тысяч на транспортировку и получил Евровент. Это не такие большие деньги - если продукция соответствует, посмотрите на чем ездят хозяева этих заводов. А Евровента нет, и что то мне подсказывает что не потому что дорого .....
bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 16.6.2009, 11:59
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



В принципе насчет Евровента согласен, но тут надо быть внимательным.
http://www.eurovent-certification.com/en/
Здесь есть все сертифицированные производители. Есть производители, которые сертифицируют только на прочность корпуса. Нужно смотреть, чтобы в сертификате было написано, что данные в программе подбора также сертифицированы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 16.6.2009, 12:16
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Завидую вам господа. Пообщались бы вы с нашими заказчиками. Когда видят сумму на небольшую приточку наборную из сетевых элементов, говорят: "ДОРОГО. Мое офисное здание (этажа 4-5) обойдется без вентиляции". На отечественный калорифер+вентилятор+фильтр не хотят тратить деньги. Зачем? Помещения и так сдадут в аренду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 16.6.2009, 14:30
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Kasper @ 16.6.2009, 13:16) [snapback]400105[/snapback]
Завидую вам господа. Зачем?

Вот сдесь вы совершенно правы, ответить на вопрос ЗАЧЕМ очень сложно, особенно при ограниченном бюджете. Но если заказчик потом в этот офис диван кожанный за 40 000 баксов покупает - наверное мы где-то недоработали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 16.6.2009, 19:47
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Хочет-не хочет, а нормы требуют.

Цитата
вы найдите хоть одного российского производителя калориферов, который даст вам программу подбора своей продукции (именно калориферов)

У той-же ВЕЗЫ есть программа расчета калориферов. Правда её правдивость я не проверял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 16.6.2009, 20:21
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Вы знаете, сложилось впечатление за полтора года работы, что уровень проектирования, строительства, надзора за соблюдением норм проектирования и строительства, а следовательно и применяемого оборудования, отличается в различных регионах. Не в лучшую сторону в отдаленных от столицы. Чаще всего это связано с нежеланием заказчика платить за проект проектному институту или частной фирме, но именно за расчеты, подбор оборудования с учетом всех нюансов. Не хотят платить за проект, значит и оборудование попроще, да подешевле, и отношение к тому, что им смонтируют такое же. Но не всегда, есть все таки здравомыслящие люди.
Хотя может я и заблуждаюсь по неопытности, тогда старшие коллеги, не из Москвы и Питера smile.gif , пусть поправят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.6.2009, 21:01
Сообщение #36


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Вопрос: питерский завод арктос производит вент агрегаты марки стандарт, всё на картинках нравится и роторные рекуператоры и охладители и вент. двухстороннего всасывания, и для экспертизы сертификаты со страной производителем россия есть, но блин из чего они, что конкретно производит сам завод? В каталогах я ни в жисть вентиляторов двухстороннего всасывания не видел, канальные калориферы шведские как и охладители. Что там свое? АВК с гибкими вставками и корпусом? И ведь ни где нифига не написано. Даже прогу не дают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.6.2009, 21:20
Сообщение #37


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 45048
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Kasper @ 16.6.2009, 21:21) [snapback]400399[/snapback]
Хотя может я и заблуждаюсь по неопытности, тогда старшие коллеги, не из Москвы и Питера smile.gif , пусть поправят.

Сижу как раз и гадаю будет технадзор на стройке, закажут ли авторский надзор (сам в Москве, объект Питерский).
Так что не так шоколадно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2009, 0:57
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ivan-l-ing @ 16.6.2009, 21:01) [snapback]400413[/snapback]
Что там свое? Даже прогу не дают.

Нормальная практика третьих стран с высокой ввозной пошлиной на готовые агрегаты. Выгодней ввозить частями и собирать на месте. А крупногабаритки - корпуса - можно и на месте сварганить.
То, что программ не дают - это минус. Могли бы позаимствовать из аналогов....
Как правило, сборка менее качественная чем на родительских предприятиях, потому что менее механизирована и отсутствует сквозной контроль качества....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 17.6.2009, 9:44
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Giedi Prime @ 16.6.2009, 20:47) [snapback]400386[/snapback]
Хочет-не хочет, а нормы требуют.
У той-же ВЕЗЫ есть программа расчета калориферов. Правда её правдивость я не проверял.


Вот как-раз в тему. Нужны мне сейчас калориферы. Открыл Каталог Везы серия ВНВ - там есть таблицы расчетные, вот только самый холодный воздух в таблицах -10 (а для некоторых -5). Опаньки! Наверное к олимпеаде в Сочи готовятся, там тепло. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 17.6.2009, 10:37
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Flow @ 17.6.2009, 13:44) [snapback]400605[/snapback]
Вот как-раз в тему. Нужны мне сейчас калориферы. Открыл Каталог Везы серия ВНВ - там есть таблицы расчетные, вот только самый холодный воздух в таблицах -10 (а для некоторых -5). Опаньки! Наверное к олимпеаде в Сочи готовятся, там тепло. bleh.gif

Посмотрите внимательней, есть и -28, -30. Когда начинал работать и заканчивал университет, пробовал считать калорифер по методике, изложенной в справочниках проектировщика, расчеты сверял с везовской программой. Результаты примерно были одинаковые. В расчете по методике использовал данные для КСК, т.к. ВНВ аналог (заявлено в каталоге).

Сообщение отредактировал Kasper - 17.6.2009, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 17.6.2009, 11:22
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Kasper @ 17.6.2009, 11:37) [snapback]400643[/snapback]
Посмотрите внимательней, есть и -28, -30.


Да, нашел! Остался вопрос - зачем такие неудобные таблицы делать. (как быдто в жигули опять сел! smile.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 17.6.2009, 20:05
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Угу, Везовские каталоги - отдельная тема для разговора. Как-то по горбатому они составлены. Очень неудобно. А по КЦКП даже графиков расход-давления нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 18.6.2009, 7:16
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



В подтверждение своих же слов про уровень строительства.

Вчера встречались с потенциальным заказчиком. Объект: спортивно-развлекательный комплекс (бассейн, парилки, тренажеры и т.п.). Шеф дал задание: посчитать стоимость вентиляции на бассейн blink.gif . У заказчика нет проекта ни по вентиляции, ни по отоплению, есть картинки, они же чертежи, они же проект, от плиточников. Когда я у заказчицы попробовал выяснить исходные данные (кол-во купающихся, температура воды) в ходе беседы, мне сказали: "Ну вы же специалисты, смотрите СНиП". А я потому и начал спрашивать, потому что часть исходных данных мне должны выдать технологи, архитекторы и т.п. Самое интересное у нее уже есть предложение от другой фирмы, которое было подготовлено за неделю. Вот и думай как сделать ТКП, и что же там конкуренты могли сделать за неделю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharki
сообщение 18.6.2009, 7:37
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546



Цитата(Giedi Prime @ 17.6.2009, 22:05) [snapback]401051[/snapback]
Угу, Везовские каталоги - отдельная тема для разговора. Как-то по горбатому они составлены. Очень неудобно. А по КЦКП даже графиков расход-давления нету.

КЦКП подбирают в представительствах - обратитесь. Графиков нет, потому что на один типоразмер КЦКП несколько вентиляторов и калориферов подходит (подбираются по Вашим данным с учетом сопротивления самой установки, при загрязнении фильтра 50%). Я считаю, что подбор оборудования представителем производителя существенно облегчает жизнь проектировщика. Удобнее, чем с Везой ни с кем не работал, дают ответы на любые вопросы по технике, даже самые заковыристые. На их сайте есть программа подбора теплообменников. Скачайте и пользуйтесь на здоровье. http://www.veza.ru/info-prog.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 18.6.2009, 9:40
Сообщение #45


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Kasper @ 18.6.2009, 8:16) [snapback]401162[/snapback]
...Шеф дал задание: посчитать стоимость вентиляции на бассейн blink.gif . У заказчика нет проекта ни по вентиляции, ни по отоплению, есть картинки, они же чертежи, они же проект, от плиточников...


В среднем приближении можно воспользоваться помощью бескорыстного товарища Бионышева и програмкой от Dantherm дальше дело техники...но только для ТКП по оборудованию прикинуться... Стоимость проектных и монтажных работ, доставка оборудования к месту назначения...тут творчески надо подойти к процессу wink.gif
Уговорить, чтоб ТЗ всё-таки было, уболтать на то чтоб без проекта не монтировали, припугнуть историей с "Трансвааль-парком"...

ЗЫ
Если очень тянет на отечественное то Арктика пару-тройку лет назад на ИнтерстройЭкспо выставляла установочку с осушителем...пошла она у них в серию или нет не знаю.

ЗЫЗЫ
Прикрепленный файл  Руководство_Термокул.jpg ( 87,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 18.6.2009, 10:33
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Kasper @ 18.6.2009, 8:16) [snapback]401162[/snapback]
В подтверждение своих же слов про уровень строительства.

Вчера встречались с потенциальным заказчиком. Объект: спортивно-развлекательный комплекс (бассейн, парилки, тренажеры и т.п.). Шеф дал задание: посчитать стоимость вентиляции на бассейн blink.gif . У заказчика нет проекта ни по вентиляции, ни по отоплению, есть картинки, они же чертежи, они же проект, от плиточников. Когда я у заказчицы попробовал выяснить исходные данные (кол-во купающихся, температура воды) в ходе беседы, мне сказали: "Ну вы же специалисты, смотрите СНиП". А я потому и начал спрашивать, потому что часть исходных данных мне должны выдать технологи, архитекторы и т.п. Самое интересное у нее уже есть предложение от другой фирмы, которое было подготовлено за неделю. Вот и думай как сделать ТКП, и что же там конкуренты могли сделать за неделю.


Классический вариант. Я втаких случаях сам составляю ТЗ и предлагаю подписать его заказчику. Если откажется - объект тухлый, там уже все друг-друга "поняли". А если нет то начинают задумыватся, работать, и потом ТКП от конкурентов как то теряются сами biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 18.6.2009, 20:40
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



В представительство ВЕЗЫ не обращался, подбор делал сам по ихней программе подбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharki
сообщение 19.6.2009, 8:08
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546



Цитата(Giedi Prime @ 18.6.2009, 22:40) [snapback]401633[/snapback]
В представительство ВЕЗЫ не обращался, подбор делал сам по ихней программе подбора.

Зря, их программа, которая выложена на сайте (именно для подбора КЦКП) т.н. "любительская" и много чего не учитывает. Обратитесь в ближайшее представительство, Вам помогут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 19.6.2009, 18:01
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



И что-же она не учитывает? Жаль, нормального мануала к ней нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 21.6.2009, 17:12
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



tuquzak, "Экономика систем ТГВ", которую Вы выложили чуть выше, из какой книги? Интересно полистать... bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 22.6.2009, 5:32
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(sergey @ 21.6.2009, 21:12) [snapback]402299[/snapback]
tuquzak, "Экономика систем ТГВ", которую Вы выложили чуть выше, из какой книги? Интересно полистать... bestbook.gif

Системы вент. и кондиц. Рекомендации по проект-ю, испытаниям, наладке. Термокул. 2004
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 22.6.2009, 13:25
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



Цитата(Giedi Prime @ 19.6.2009, 18:01) [snapback]401958[/snapback]
И что-же она не учитывает? Жаль, нормального мануала к ней нету.

программа подбора выдает вариантов решения больше, чем нужно в жизне, например: теплообменники можно задать с практически любым шагов, в жизне бывает кратный 0,5 мм = 1.8, 2, 2.5, 3, 3.5 да и вообще есть три- четыре комбинации рядов-шагов-ходов, закрывающих почти 90% задач; точно также и с вентиляторами - выбор большой, есть свои критерии выбора - подороже двухсторонний - подешевле свободное колесо... ну и пр.
всего рекомендаций около 5 листов текста, но вопросов значительно больше, по ремням, по шкивам, по компоновке...

если короче - то можно подобрать приточку самому, но все представительства обязаны подбирать по Вашему запросу день в день грамотное железо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 22.6.2009, 18:18
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Ага, значит по-любому нужно обращаться к представителю.

Ну ладно, это всё хорошо, но хотелось бы вернуться к изначальной теме - "старому" советскому оборудованию, которое и сейчас выпускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных