Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Тема закрытаОткрыть тему
> Проектирование автоматизации вентиляции, Как проектируете и что показываете на чертежах
Mrspy
сообщение 30.6.2009, 10:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



На данный момент проектирование автоматики вентустановок, как правило, сводиться к заказу полного комплекта автоматики у фирмы производителя. В проекте, единственно, можно показать отключение вентустановок при пожаре + вентилюция дымоудаления, подпора воздуха и закрытие огнезадерживащих клапанов. Прошли те времена, когда было необходимо ставить свои датчики температуры и городить ПИ регулирование своими силами температуры приточного воздуха. Прав ли я ? Какую автоматику вентиляции делаете вы? И что вам приходилось делать? Прошу привести примеры сделаных проектов и текущего состояния проектирования подобных систем!

Премного благодарен. smile.gif

Сообщение отредактировал Mrspy - 30.6.2009, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 30.6.2009, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



А вот еще есть шкаф ЩУС-01 по ТУ 36.22.22.008-87 для управления приточными установками. Это если у нас "голая" приточка стоит. Что вы думаете о его использовании? Есть ли у кого схема подключения такого ? Стоит ли в нем регулятор температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 30.6.2009, 14:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Прошу привести примеры сделаных проектов и текущего состояния проектирования подобных систем!


Ишь какой хитрый wink.gif

Если нужен шкаф управления - могу Вам его собрать и отгрузить со всеми чертежами и инструкциями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 30.6.2009, 14:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Стыдитесь!!!! Это же форум, а не торговая площадка. По-моему никакой конф. инфы я не спрашиваю. Только то, что вы показываете на чертежах(описание), а не сами чертежи.

Сообщение отредактировал Mrspy - 30.6.2009, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 30.6.2009, 15:02
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Стыдится тут абсолютно нечего, даже наоборот стыдиться предлагаю Вам.
Выполнение проектов для присутствующих здесь - профессия, т.е. средство зарабатывания денег.
Вы же просите сделать это бесплатно, да еще стыдите.
Для начинающих специалистов (а все мы когда- то были начинающими)
есть Песочница, но ИМХО лучше потратить время и воспользоваться Поиском здесь
или почитать темы данного форума подряд (поверьте, время потратите не зря,
а заодно найдете примеры проектов, которые когда-то были выложены).

Также лучше, если Вы выкладываете здесь свои чертежи с вопросами Что не так?
Как правило, тут же накидывается куча критиков, и в их замечаниях
после фильтрования можно найти разумное зерно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 30.6.2009, 15:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Lex @ 30.6.2009, 16:02) [snapback]405599[/snapback]
Вы же просите сделать это бесплатно, да еще стыдите.


И вы туда же)))) Зачем мне выкладывать свои проекты? Вопрос не в том правильно ли я их делаю или нет. Вопрос озвучен ранее.

Если кто-нить может , найдите вопросы в моем посте, на которые вы можете бесплатно ответить и ответте на них)))) rolleyes.gif

ЗЫ: Тока не ругайтесь на меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 30.6.2009, 16:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Mrspy, вы сами-то свои вопросы прочитайте!
"Прав ли я" - не прав.
" Какую автоматику вентиляции делаете вы?" - разную
" И что вам приходилось делать?" - автоматику
Вы надеетесь получить какие-то другие ответы на ЭТИ вопросы???

"Прошу привести примеры сделаных проектов" - что это, как не желание получить нахаляву то, за что надо платить, если сами не можете сделать, либо чему надо учиться, если платить не хотите ??

Сообщение отредактировал ViS - 30.6.2009, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 30.6.2009, 16:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



smart-admin II
Цитата
На данный момент проектирование автоматики вентустановок, как правило, сводиться к заказу полного комплекта автоматики у фирмы производителя.

Как правило не сводится.
Цитата
В проекте, единственно, можно показать отключение вентустановок при пожаре + вентилюция дымоудаления, подпора воздуха и закрытие огнезадерживащих клапанов.

Можно, но обычно все кроме отключения при пожаре выносится в отдельный проект АПДЗ.
Цитата
Прошли те времена, когда было необходимо ставить свои датчики температуры и городить ПИ регулирование своими силами температуры приточного воздуха.

Нет, не прошли.
Цитата
Прав ли я ?

Нет, не прав.
Цитата
Какую автоматику вентиляции делаете вы?

Разную
Цитата
И что вам приходилось делать?

Чего только не приходилось.
Цитата
Прошу привести примеры сделаных проектов и текущего состояния проектирования подобных систем!

Согласно прайс-листа.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.6.2009, 18:29
Сообщение #9





Guest Forum






Если есть у кого поделитесь пожалуйста паспортом и схемой этого счастья
ЩУС-01 по ТУ 36.22.22.008-87 или любых других ,
только не современных вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 1.7.2009, 8:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Большое Спасибо!!! rolleyes.gif
А как будет выглядеть проект автоматики вентиляции , если весь комплекс автоматики от датчиков до шкафа управления, поставляется комплектно?

Какие сигналы и рычаги управления необходимо выводить на ящик управления приточной вентустановкой если она идет без автоматики?

Еще раз прошу прощения , если у кого то мои посты вызвали негативные эмоции:)

Сообщение отредактировал Mrspy - 1.7.2009, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 1.7.2009, 8:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Mrspy @ 1.7.2009, 9:20) [snapback]405874[/snapback]
...Какие сигналы и рычаги управления необходимо выводить на ящик управления приточной вентустановкой если она идет без автоматики?

Еще раз прошу прощения , если у кого то мои посты вызвали негативные эмоции:)

Звонок громкого боя, проблесковый маячок, рычаг КПП и рычаг ручного тормоза biggrin.gif

з.ы. ничего личного biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 2.7.2009, 8:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



А как будет выглядеть проект автоматики вентиляции , если весь комплекс автоматики от датчиков до шкафа управления, поставляется комплектно?

Необходимо ли делать проект карочее ЕСЛИ ВСЕ ПОСТОВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНООО??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.7.2009, 9:06
Сообщение #13





Guest Forum






Наверно это определяется техзадание, что нужно проектировать и что не нужно.
Но как я понимаю оборудование это еще не весь проект.
Если вабще все комплектно, включая проводки, то все равно нужно знать где это оборудование ставить.
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АОВ (например)
1. Общие данные
2. Приточная система П-ХХ. Схема функциональная автоматизации
3. Приточная система П-ХХ. Схема внешних проводок
4. Приточная система П-ХХ. План расположения приборов и трасс автоматизации
Ссылочные документы
СТМ4-1-95 Ч.1
СЗК4-1-95 Ч.1 и т.д.
Прилагаемые документы
ХХХ-АОВ.С Спецификация оборудования на ХХ листах.
ХХХ-АОВ.Н Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий на ХХ листах.
ХХХ-АОВ.ЗК Перечень закладных конструкций, первичных приборов на ХХ листах.
ХХХ-АОВ.РР Расчет и обоснование выбора регулирующих органов на ХХ листах.
На истину не претендую.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 2.7.2009, 9:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Большое спасибо за ответ!!!
Меня очень смущает такое проектирование.
Получается по поводу расположения я дублирую раздел ОВ.
Внешние проводки (ну впринцип да, хотя тоже типовая схема которую можно найти).
Схема автоматизации Функциональная (Тоже не несет в себе ничего нового. Все стандартно. Никаких тех решений принимать не нужно т.к. все уже учтено фирмой изготовителем) Смысл такого проекта?
Видимо это стоит обсуждать с заказчиком , нужен такой проект или нет. А что по этому поводу может сказать экспертиза тоже вопрос.
Второе - Заказчик если узнает, что занимались чисто рисованием может обидеться:)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.7.2009, 9:50
Сообщение #15





Guest Forum






С внешними проводками как раз не угадали. Изготовитель оборудования вряд-ли будет делать за Вас проект.
Он даст Вам в лучшем случае: Паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, инструкцию по мотажу, пуску и наладке устройства ИМ, формуляр Ф.
А схема внешних проводок и планы расположения нужны хотя бы для того, что бы знать-скока провода покупить.
и сколька будет стоить монтаж этого дела и сколько людей надо для этого монтажа.
План действительно берется с ОВ если все делают одни люди, можно попытаться совместить. Вы еще упомянули экспертизу. Наверно прожект все придется делать (если вабще не хочется сошлитесь на постановление №87). В общем меня недавно таки вынудили делать прожект, хотя изначально его не было и посылание на 87 не помогло.
Чем больше бумаги, тем чише ... .

Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.7.2009, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.7.2009, 11:03
Сообщение #16





Guest Forum






Еще вопрос. А как быть со смежниками, например электриками, куда им тащить кабель и какой к Вашему оборудованию? А если по факту они не смогут пройти. И метраж им не известен, следовательно не знают сколько денег нада и когда.
Проект все равно будет, только при отсутствии бумажного и утвержденного Грамотными людьми, он будет в бошках у монтажников., оставшихся без инженерной поддержки, несложно догадаться что результат умственного проекта будет непредсказуем. Соответственно и достижение Цели-заработать ХХХХХХХХХХ руб. ПОД УГРОЗОЙ. Затем возникнет вопрос, если есть штатный инж-проектировщик, а проекта нет, что он делает на МОИ деньги. КАРОче сделайте пхотя бы привязку оборудования к объекту и нарисуйте планы со спецификациями.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.7.2009, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 2.7.2009, 11:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Не могли бы вы пояснить, как вы понимаете это постановление. По этому постановлению автоматика не выносится в отдельный раздел. И я так и не нашел там перечень состава документации на проекты автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.7.2009, 11:13
Сообщение #18





Guest Forum






Если Вы делаете проект ради проекта, это одно, если будете сами делать в последующем это другое. Большее из того что написал, касается второго явления.
Понимание 87, как и всех остальных постановлений - ничего не делать (ничего нового в этом нет), но это только только Мнение, а не Знание. Истину Вам откроет SHEFF или Экспертиза (наверно) .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 2.7.2009, 12:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Большое вам спасибо за ответ smile.gif
Деллема встала после общения с ГИПом. Ему естественно необходимо урезать $$ на проектирование и он предлагает сократить АОВ, до проекта который бы в себя включал чисто дымоудаление, подпор воздуха , закрытие клапанов и отключение при пожаре приточек и вытяжкии. Думаю стоит его убедить что этого не достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.7.2009, 12:37
Сообщение #20





Guest Forum






А зачем убеждать?, потом бесконечно деньги доить будете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 2.7.2009, 14:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Деллема встала после общения с ГИПом. Ему естественно необходимо урезать $$ на проектирование и он предлагает сократить АОВ, до проекта который бы в себя включал чисто дымоудаление, подпор воздуха , закрытие клапанов и отключение при пожаре приточек и вытяжкии. Думаю стоит его убедить что этого не достаточно.


Ну добавьте туда еще комплектные щиты, план проводок и схему соединений, будет полностью законченный проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 2.7.2009, 16:05
Сообщение #22


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Полностью согласен с коллегой Boris Blade.
Проект это основа всех работ.
Проект это подтверждение выполнения технического задания.
Проект это документ, в котором указано что и как будет сделано.
Если будут применены типовые шкафы, то это указывается.
Проект включает спецификацию оборудования для осмечивания и заказа.
Проект является основой для осмечивания работ по монтажу и пуско-наладке.
Проект это задания для смежных организаций.

Если Вы не делаете проект:
- где подтверждено, что решение соответствует ТЗ
(например, необходимо блокировать приточку с вытяжкой, а в комплектном шкафу такого нет, ну и пр.)?,
- как посчитать стоимость кабелей и их прокладки, как обосновать эту стоимость?
- как определить, что на месте, где будут располагаться шкафы (кстати, а где они будут располагаться?)
нет трубопроводов и пр. мешающих вещей?
- как определить стоимость наладочных работ?
- как определить границу вообще любых работ?

Запомните - комплектные шкафы, поставляемые с оборудованием, это радость продавцов и ленивых проектировщиков.
Все остальные получают одну головную боль.

И еще. Вы знаете, что такое РУСМ или Я5111? Это типовой шкаф управления электродвигателем.
Есть стандартные схемы, типоразмеры и обозначения.
При этом ВО ВСЕХ проектах электрики, которые я видел, где применяются эти шкафы
ВСЕГДА приводятся их электросхемы и схемы подключения.
Почему автоматика должна быть хуже?

И еще. ИМХО, определять - какие шкафы управления будут использоваться (комплектные или нет) должен проектировщик АОВ, а не ОВ и не ГИП.


Сообщение отредактировал Lex - 2.7.2009, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 2.7.2009, 16:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
При этом ВО ВСЕХ проектах электрики, которые я видел, где применяются эти шкафы
ВСЕГДА приводятся их электросхемы и схемы подключения.
Почему автоматика должна быть хуже?


Как работающий в программе "Компас-Электрик" вываливаю заказчику всегда кучу чертежей и таблиц, которые выдает программа smile.gif Все по ГОСТу wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 2.7.2009, 18:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Abysmo, какую версию КЭ юзаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 3.7.2009, 8:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Abysmo @ 2.7.2009, 17:47) [snapback]406772[/snapback]
Как работающий в программе "Компас-Электрик" вываливаю заказчику всегда кучу чертежей и таблиц, которые выдает программа smile.gif Все по ГОСТу wink.gif

если можно выложите список, а лучше реальный комплект документации которую выдает компас. Хоцца посмотреть как это в живую выглядит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaM
сообщение 3.7.2009, 8:10
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.4.2008
Пользователь №: 17682



Цитата(Mrspy @ 2.7.2009, 12:28) [snapback]406583[/snapback]
отключение при пожаре приточек и вытяжкии.

Отключение вентсистем при пожаре делается в ЭТ части проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 3.7.2009, 8:36
Сообщение #27





Guest Forum






Отключение при пожаре вентсистем состоит из 2-х частей (при НОРМАЛЬНОМ проектировании)
1) Аппаратное ("железное") обесточивание ВЕНТИЛЯТОРОВ, закрытие жалюзи, но иногда есть еще и циркуляционные насосы, которые лучше не обесточивать. Значит, надо согласовывать с электриками схемы питания установок. Желательно не обесточивать (без необходимости) и контроллеры.
2) Диагностика события. Необходимо, если есть диспетчеризация, определить сам факт получения сигнала о пожаре, выполнить (программно) необходимый комплекс мероприятий, чтобы избежать :
- лавинной диагностики ошибок;
- "летящего пуска" двигателей без ПЧ;
Для этого желательно получить сигнал "Пожар" от соответствующих подсистем. Опять же - согласование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 3.7.2009, 12:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Отключение вентсистем при пожаре делается в ЭТ части проекта

Так, как правило и делают игнорируя напрочь требования СП41.01 -2003 об сохранении питания на системах защиты от замерзания wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 3.7.2009, 13:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



У нас делают так:
Электрики на эл. группы вентустановок ставят независимый расцепитель.
АПС - выдают сигнал автоматчикам
Автоматчики тянут кабель и показывают схему подключения.
Что вы думаете по этому поводу?

Есстественно если приточка умная у нее есть клеммы для отключения при пожаре(чтоб не замерзло ниче), автоматчик показывает опять же схему подключения и тянет кабель.

Что вы думаете по этому поводу?

И еще использовал ли кто в своих проектах этот шкаф - ЩУС-01 по ТУ 36.22.22.008-87 для управления приточными установками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 3.7.2009, 16:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Abysmo, какую версию КЭ юзаете?


9-ю. Но вообще говоря не рекомендую ее. Да все по ГОСТу, но среда кривая. Уж лучше не по ГОСТу, но в каком-нибудь eplan работать.

Цитата
если можно выложите список, а лучше реальный комплект документации которую выдает компас. Хоцца посмотреть как это в живую выглядит.


Да там дохрена... Я обычно делаю только принципиальную электрическую схему, все остальные заменяю таблицами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slider
сообщение 3.7.2009, 19:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.3.2009
Пользователь №: 31276



У меня такой вопрос к специалистам!
1) Существует ли НТД на Цветовую индикацию (клапанов, двигателей и.т.д.)?
2) Существует ли правило цифровой маркировки на схемах?
3) Следует ли соблюдать цветовую маркировку фаз в шкафах управлния?
Зарание благодарен!
РС: если можно то сноску на НТД smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proliv4
сообщение 5.7.2009, 0:39
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392



Slider
Re: 3) Следует ли соблюдать цветовую маркировку фаз в шкафах управлния?

На мой взгляд это не принципиально - я лчно использую Черный(красный) цвет - для силовой коммутации, Коричневый - для слаботочки, Серый - для сигналов контроля обычно для выводов на дверцу шкафов (лампы индикации, клюючи и т.п.)

Re: 2) Существует ли правило цифровой маркировки на схемах?
Не знаю, как в регионах РФ, в прибалтике по моему это правило жестко не обговорено. Лишь-бы совпадала маркировка с буквенно-цифровой маркровкой на схеме. Этого правила обязательно придерживаюсь - дабы потом во первых, небыло наезда от приемщиков, ну и во вторых мне-жепотом обслуживать установки, а память, как известно штука коварная - может и подвести.

Re: 1) Существует ли НТД на Цветовую индикацию (клапанов, двигателей и.т.д.)?

Вот по этому пункту ничего сказать не смогу, так как своими куриными мозгами еще не дошел до этой литературы, но думаю это тоже не особо принцпиально. Хотя - как знать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 5.7.2009, 9:44
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Abysmo @ 3.7.2009, 16:15) [snapback]407323[/snapback]
9-ю. Но вообще говоря не рекомендую ее. Да все по ГОСТу, но среда кривая. Уж лучше не по ГОСТу, но в каком-нибудь eplan работать.

Кстати 10 вышла. Никто ее еще не щупал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 6.7.2009, 7:07
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Кстати 10 вышла. Никто ее еще не щупал?


Авторы Компаса-Электрика сделали несколько досадных просчетов, которые тянуться с 1 версии и будут тянуться, пока эта программа не похоронится. Например такая тема меня просто вымораживает - если у Вас есть шлейф провода, соединяющий несколько устройств, то стоит отсоединить провод от одного устройства, то теряются свойства провода на всех участках, т.е. его сечение и цвет. А вот назначать свойство каждого участка провода между устройствами нужно отдельно для всех этих устройств. Назначение 1 участка занимает время - секунд 30. Щелкаешь, Компас подвисает, начиная читать базу данных проводов, потом выбираешь тим провода и жмешь ОК. Т.е. на проект средней руки можно потратить 1 час времени только назначая типы проводов. Если к концу этого часа Вам говорят - добавь как тут еще одно устройства и присоедини его вот к этому шлейфу, то это полный пипец - считай 1/3 часа потерял, если это какой-нибудь шлейф типа +24В, который обычно соединяет кучу реле, контроллер, лампы и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 6.7.2009, 9:48
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



В новой версии они обещали значительно сократить время выборки из базы.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13686.0.html

Сейчас, можно попробовать сделать отдельную базу, в которую включить только провода и оптимизировать ее по размеру (в Acсess). В таком случае выборка будет занимать пару секунд.

Сообщение отредактировал Sniper007 - 6.7.2009, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 6.7.2009, 10:08
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



ЭТО ОЧ ВАЖНО ДЛЯ МЕНЯ!!! ОТВЕТЬТЕ ПЛИЗЗ!!!!


У нас делают так:
Электрики на эл. группы вентустановок ставят независимый расцепитель.
АПС - выдают сигнал автоматчикам
Автоматчики тянут кабель и показывают схему подключения.
Что вы думаете по этому поводу?

Есстественно если приточка умная у нее есть клеммы для отключения при пожаре(чтоб не замерзло ниче), автоматчик показывает опять же схему подключения и тянет кабель.

Что вы думаете по этому поводу?

И еще использовал ли кто в своих проектах этот шкаф - ЩУС-01 по ТУ 36.22.22.008-87 для управления приточными установками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.7.2009, 10:49
Сообщение #37





Guest Forum






Практика (у меня) такая пожарники подтаскиваю провод, автоматчики его подключают.
Со стороны вентиляциончиков должно быть задание на отключение системы при пожаре пожарникам или электрикам или тем и другим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 6.7.2009, 12:18
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Отключение при пожаре предусматриваю в своих щитах, кабель до ПКП тяну сам подключают его пожарники, электриков прошу отключение не предусматривать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 7.7.2009, 5:11
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



От электриков всегда прошу два питания - силовое и неотключаемое на автоматику. С силовым пусть творят что хотят smile.gif Для автоматики всегда запрашиваю бесперебойку, иногда даже дают. Клеммы в щитах на отключение по пожарке - по умолчанию. Пожарникам говорю какой сигнал мне нужен для отключения, кабель тянут они, подключаю или сам или разрешаю пожарникам, чаще сам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 7.7.2009, 9:51
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(ViS @ 7.7.2009, 6:11) [snapback]408478[/snapback]
От электриков всегда прошу два питания - силовое и неотключаемое на автоматику. С силовым пусть творят что хотят smile.gif Для автоматики всегда запрашиваю бесперебойку, иногда даже дают. Клеммы в щитах на отключение по пожарке - по умолчанию. Пожарникам говорю какой сигнал мне нужен для отключения, кабель тянут они, подключаю или сам или разрешаю пожарникам, чаще сам.


Что то у вас с терминологией:) Есть такое понятие, как категории питания.

Что вы имеете ввиду под словом силовое питание и для чего вы его просите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 10.7.2009, 16:00
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Да что ж непонятного? В щите всегда предусмотрено два ввода питания: 1 для питания вентиляторов, ТЭНов - "Силовой", 2 для питания автоматики - контроллера, заслонок, приводов и т.д. Если вам так будет понятнее, то 1 ввод мне все равно по какой категории дадут(за исключением, естесственно, случаев, когда вообще вся система должна быть запитана по 1 кат), а второй прошу дать по 1 категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 14.7.2009, 10:32
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



У нас просто четкое разделение есть. Просят о том чтобы запитали силовую часть сами вентиляционщики. Я же прошу только о запитывании по 1-й категории в основном, шкафов управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 15.7.2009, 6:52
Сообщение #43


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Не берусь преподносить как 100% истину, но в свое время при проектировании одного из наших проектов пришли к следующему:
- Заводить в один щит (корпус) питание по 2 разным вводам можно лишь при наличии физической перегородки, разделяющей цепи питания по 1-му и 2-му вводу, потому в итоге было принято решение ставить в щит UPS и не парится.
Про физическую перегородку - ссылка делалась на ПУЭ - пункты не назову ессно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 15.7.2009, 13:55
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Вы меня немного неправильно поняли.
Например есть "голые" вентустановки без шкафов управления. Вентиляционщики дают их мощность и расположение электрикам. Они их запитывают через шкафы Я5111 с пускателем внутри. А я в свою очередь собираю шкафчик управления пускателями всех этих я5111 и прошу его запитать по 1-й категории. Вот как у нас все происходит:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 15.7.2009, 15:18
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Вентиляционщики дают их мощность и расположение электрикам. Они их запитывают через шкафы Я5111 с пускателем внутри. А я в свою очередь собираю шкафчик управления пускателями всех этих я5111 и прошу его запитать по 1-й категории.

Ужасно, привет 60-м годам прошлого века. Посмотрите раздел про фото творений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 16.7.2009, 10:21
Сообщение #46


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Сергей Долганов @ 15.7.2009, 16:18) [snapback]412261[/snapback]
Ужасно, привет 60-м годам прошлого века. Посмотрите раздел про фото творений.

Есть еще ужасней варианты. Итак:
Выполняли ПНР на мной любимых контроллерах МЗТА :-) проект и монтаж не наш ессно.
Есть приточная "вентустановка" с подогревом из кирпича в подвале здания. Все как положено отсеки, дверки и т.д. для каждой секции.
Управление осуществлялось следующим образом.
Силовая часть - тот самый ящик Я.... с контактором и кнопками МУ.
Этим ящиком управляет щит автоматики, расположенный в другом помещении в метрах 30 от вентустановки (вроде он управлял даже не одной ВУ а несколькими - не помню)
Соответсвенно релейный выход ЩУВ замыкает контактор в ящике, находящимся около ВУ.
Ну датчики отдельная песня. Перепадник благо есть и датчик притока. Защита по заморозке - термостат на обратной воде + каппилярный термостат, причем абсолютно неправильно намотанный + трехметровый - в итоге получается что на квадрат 2х2 метра буква Z с трудом получается.
Термостат по заморозке на воде "арктический" вроде в снегу срабатывал минуты через 2 - вот такая защита.
И вот это дело нам пришлось запускать - на сколько я понял зимой они установками не пользовались - не было необходимости - интересно, что будет когда запустят.
И еще был прикол - 2 вентустановки "засасывали" воздух из одной шахты. Вот только одно "НО" у шахты не было выхода на улицу :-)
Вот так и живем... А это как никак больничка была.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.7.2009, 11:16
Сообщение #47





Guest Forum






Зря Вы так разделение электрики и автоматики, вполне нормальное и проверенное временем решение. Так и должно быть
при условии что каждый раздел делает Специалист.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 16.7.2009, 11:39
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Зря Вы так разделение электрики и автоматики, вполне нормальное и проверенное временем решение. Так и должно быть
при условии что каждый раздел делает Специалист.

Такие решения усложняют монтаж, порождают кучу "заданий смежным разделам" и связанные с ними проблемы. Опять же, не экономны в отношении кабельной продукции и не очень удобны в эксплуатации на мой взгляд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.7.2009, 11:51
Сообщение #49





Guest Forum






В эксплуатации еще вопрос , удобно или нет, например на металлургическом заводе. Автоматчик будет обслуживать контакторы на 2000А?
Или кабеля дергать в случае чего в руку толщиной, при этом электрики лежат ногами к верху в дежурке?
А экспертизы проходить раздела электрика, нах автоматчику вся эта лабуда.
Сам недавно папал на это г.., при наличии проектировщика-электрика.
Все весьма относительно.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.7.2009, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 16.7.2009, 13:17
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
В эксплуатации еще вопрос , удобно или нет, например на металлургическом заводе. Автоматчик будет обслуживать контакторы на 2000А?
Или кабеля дергать в случае чего в руку толщиной, при этом электрики лежат ногами к верху в дежурке?

Я не говорю о случая когда контакторы просто не помещаются в шкаф автоматики и не думаю, что в данном случае речь идет о пускателях размером с чемодан smile.gif
Цитата
А экспертизы проходить раздела электрика, нах автоматчику вся эта лабуда.

Какие еще экспертизы?
Цитата
Все весьма относительно.

По моему просто исключения подтверждающие правило:)

P.S. Я и на 80А пускатели не ставлю, что уж говорить о 2000А wink.gif

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 16.7.2009, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.7.2009, 13:59
Сообщение #51





Guest Forum






"У (меня) нет тепловых реле, но присутствуют контакторы, которые ведут к большому удорожанию оборудования."
Это замечание эксперта по поводу аппаратуры на управление элкалориферами, до сих пор думаю , что это означает, эксперт по профилю электрик. А так как видит в схеме только автоматы и контакторы (остальное ее не интересует) задает разные вопросы. Еще потребовала "контрольный кабель чтоб был на 2,5 мм2" на датчики РТ1000 !
В этом проекте присутствует проектировщик-электрик (студентка) вот думаю и пусть и рисует свою пускавую аппаратуру.
Совмещение разделов это автоматчик делает два раздела за себя и за того парня (девушку)., причем за одну з/плату.
А где небольшие пускатели, там могут запросто (по указанию начальства) появиться и большие

Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.7.2009, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 16.7.2009, 17:20
Сообщение #52


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Boris Blade @ 16.7.2009, 12:51) [snapback]412458[/snapback]
В эксплуатации еще вопрос , удобно или нет, например на металлургическом заводе. Автоматчик будет обслуживать контакторы на 2000А?
Или кабеля дергать в случае чего в руку толщиной, при этом электрики лежат ногами к верху в дежурке?
А экспертизы проходить раздела электрика, нах автоматчику вся эта лабуда.
Сам недавно папал на это г.., при наличии проектировщика-электрика.
Все весьма относительно.

Касательно металлургических заводов.
Есть служба КИПиА - занимается всем, что связано с автоматикой - смена на весь завод 4 человека - и швецы и жнецы и т.д.
Есть электрощитовые - в них стоят шкафы силовые + автоматика - заведует этим всем служба электриков, но у автоматчиков есть утда допуск и в случае чего они сами пытаются решить проблему.
Электрики разобраться почему не работает двигло не могут, хотя на самом деле просто сработала авария на плавном пуске (размером с небольшой телевизор), а я все енто дело решал за 5 минут и нажал кнопку сброса аварии.
Вот и все дела.
Электрик дальше однолинейной схемы не видит - для него само понятие вторичных цепей это что-то очень высокое.
Банальный пример - нам приходится за электриков отрисовывать дополнительные выключатели в щите ВРУ/ГРЩ, клеммник и вторичные цепи, а потом высылать им. А это между прочим (что, наверное, к худшему) целый проектный институт.
Или вот буквально на днях - требуется выключать вытяжную вентиляцию (щит управления делали электрики) по пожару, для этого в щите установлен независимый расцепитель. Пожарники говорят "скажите какой контакт Вам дать НЗ, НО, потенциальный или безпотенциальный" - в ответ мычание и непонимание. Причем на совещании сидит не просто монтажник однако.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.7.2009, 18:19
Сообщение #53





Guest Forum






Вот и я про это. Понятно, что электрики не очень в этих вопросах, но это же не означает за них буквально все делать.
Как что то делать так автоматчик, как зарплата так врозь. И плавно это переходит в обязанность разбираться в ихнем г.. , а заодно в г.. вентиляционщиков и остальных дуроеб..


Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.7.2009, 18:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 20.7.2009, 8:32
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Когда я пришел в свою нынешнюю фирму такой порядок проектирования уже был. Смысл мне менять его? Считаю, что мне очень выгодно то что электрики ставят шкафы с пускателями к вентустановкам.

Сообщение отредактировал Mrspy - 20.7.2009, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.7.2009, 15:23
Сообщение #55





Guest Forum






Проектировщику удобно, потребителю не всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.7.2009, 16:37
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Когда я вижу Я5000 на современном объекте меня, извините за выражение, тошнит. А если посмотреть из чего он сделан внутри, то меня просто рвет.

Всегда совмещаю силовую и контрольную часть в одном щите. Электрикам сообщаю какой кабель и какого сечения подвести к щиту - они рисуют щит на своей однолинейной схеме как "конечный потребитель". Кабели от щита до двигателей приточной установки не отображают. Более того, им его вредно отображать - нарисуют ВВГнг на частотники, заказчик это де**мо покупает, а потом пихает, типа прокладывай. Про кабель КГВЭВнг специально для частотников электрики, чаще всего ничего не знают, так же как про ЭМС, наводки в цепях датчиков, отражение сигналов в длинных линиях и т.п. Иногда я думаю, что у них вся жизнь состоит из ВВГнг сечением не ниже 2,5 мм2.

Сообщение отредактировал Abysmo - 20.7.2009, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 20.7.2009, 19:51
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Бывает еще и 1,5мм2. Был у меня объект, когда проект сделан в 2000г., а потом переделан в 2007 под новые требования ПУЭ, так там проектанты что бы не делать расчетов, просто взяли и поменяли АВВГ на ВВГ того же сечения laugh.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.7.2009, 6:02
Сообщение #58


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



тема закрыта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 21:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных