vit37
сообщение 1.7.2009, 15:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Всем доброго дня суток. Возник теоретический вопрос: а возможен ли процесс обработки воздуха зимой по следующей схеме: нагрев наружного воздуха в воздухонагревателе и изотермическое увлажнение (не паром) до требуемых параметров приточного воздуха....таким образом избавляемся от 2 подогрева....подскажите, пожалуйста....

Эх, блин, не в той теме вопрос задал.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.7.2009, 16:25
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Водой изотермическое не получится. Можно перегреть 1й подогрев и далее по адиабате до параметров притока, энергетика та же но 2го подогрева нет, кроме того открытым останется вопрос доводчиков(если несколько помещений с разными тепловлагоизбытками или режимами работы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 1.7.2009, 16:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Да, этот вариант знаю, только коэффициент адиабатной эффективности должен быть более 0,65
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.7.2009, 16:36
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(vit37 @ 1.7.2009, 13:32) [snapback]406180[/snapback]
Да, этот вариант знаю, только коэффициент адиабатной эффективности должен быть более 0,65

Он может быть и 0,92
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 1.7.2009, 17:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Да, вы правы, не менее 0,65......опечатался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.7.2009, 18:50
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



грейте воду перед испарением smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.7.2009, 19:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(LordN @ 1.7.2009, 18:50) [snapback]406242[/snapback]
грейте воду перед испарением smile.gif

Теплота фазового перехода на порядок выше.....
Если бы температура и влажность наружного воздуха была постоянна, можно было бы выбрать степень нагрева и увлажнения и попасть в необходимую температуру и влажность воздуха.
Но так как 2 характеристики наружного воздуха (температура и влажность) в постоянной динамике, за ними тянется динамика первого подогрева по мощности и выходная после калорифера влажность. Значит потребуется математическая модель или характеристика взаимодействия нагрева и увлажнения, чтобы в результате получить постоянную температуру и влажность. Я думаю, теоретически это возможно но практически видимо неоправдано, т.к. распространения такой способ не получил.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.7.2009, 20:39
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Теплота фазового перехода на порядок выше.....
smile.gif угу, но не выше чем темп.кипения воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 1.7.2009, 21:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Тут еще одна нетривиальная проблема. Недаром используют пароувлажнители. В воде могут развиваться всякие неприятные бактерии. Я к сожалению не в курсе соответствующих СанПиН, но скорее всего что то на эту тему есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Николаев...
сообщение 2.7.2009, 13:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244



При предварительном нагреве воды выше температуры воздуха, испарение происходит за счет теплоты воды, однако появляется угроза снижение температуры воздуха и воды. Обеспечение изотермического процесса возможно при использовании байпаса по воздуху и изменении расхода воздуха через байпас от датчика температы воздуха после обработки. надостатком такой схемы - не регулируемое увлажнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.7.2009, 13:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



JJJJ Дата Вчера, 17:25 ...энергетика та же но 2го подогрева нет.... Думается, что наши отцы-деды рассматривали эту заморочку, что пришли ко 2-му подогреву.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 2.7.2009, 13:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Всем спасибо за ответы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных