Цитата(LordN @ 1.7.2009, 18:50) [snapback]406242[/snapback]
грейте воду перед испарением

Теплота фазового перехода на порядок выше.....
Если бы температура и влажность наружного воздуха была постоянна, можно было бы выбрать степень нагрева и увлажнения и попасть в необходимую температуру и влажность воздуха.
Но так как 2 характеристики наружного воздуха (температура и влажность) в постоянной динамике, за ними тянется динамика первого подогрева по мощности и выходная после калорифера влажность. Значит потребуется математическая модель или характеристика взаимодействия нагрева и увлажнения, чтобы в результате получить постоянную температуру и влажность. Я думаю, теоретически это возможно но практически видимо неоправдано, т.к. распространения такой способ не получил.....