HEPA-фильтры, Операционные |
|
|
|
6.7.2009, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266

|
Честно говоря не знаю, но попробуй зайти на сайт BLOCK и там посмотреть, А еще у компании TROX. У трокс для автокада полно всего. Только вот что дадут тебе фильтры? Тебе же тогда нужны модули воздухораспределения, а они у каждого свои, а фильтры - просто параллелограмы.
|
|
|
|
|
10.9.2009, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35540

|
Подскажите, пожалуйста! Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Суть в следующем. Был сделан проект на чистое помещение. Смонтирован. Сам на монтаже не присутствовал и не контролировал. После монтажа системы вентиляции выяснилось, что некоторые корпуса HEPA-фильтров пошли, что называется, волнами. На корпусах самих фильтров появилось что-то вроде ряби. И часть фильтров просто напросто порвалась. Из-за чего это может быть? Фильтры лежали в коробках, не распаковывались, условия хранения соответствовали заявленным производителем. Может это быть из-за чрезмерно завышенного расхода воздуха при пуске вентиляционных или недопустимого превышения температуры/влажности воздуха в воздуховодах? Вообще, какие есть соображения по этому поводу, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
|
|
|
|
|
10.9.2009, 18:32
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
А не могли их монтажники просто ногами впихивать и утрамбовывать?
|
|
|
|
|
11.9.2009, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35540

|
Да тоже поначалу грешили на монтажников. Только там 40 фильтров таком состоянии!!! Причем мы давно с этими монтажниками работаем, не первый раз они монтируют чистые помещения, поэтому знают. Ладно бы один-два ногами запихать, но не 40 же  Не могло быть из-за пуска систем вентиляции, может расход больше подали, может с температурой и влажностью намудрили?
|
|
|
|
|
11.9.2009, 13:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Может фильтры Г, недостаточная жесткость корпуса. Перепад давления на фильтре какой?
Приложили бы фотку фильтра с волнами.
|
|
|
|
|
13.9.2009, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35540

|
Да, фотки могу приложить. В пятницу ездил на объект, по всей видимости во всем виноваты монтажники. Фотки это наглядно демонстрируют. А фильтры, честно говоря, редкостное Г!  Американские ,по моему фирмы AEF, если не ошибаюсь. А вообще, не считая человеческого фактора, из-за чего могут возникать проблемы подобного рода с фильтрами?
|
|
|
|
|
14.9.2009, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266

|
Монтажники задели скорее всего. Еще бывает, стукнут фильтр боком, и материал надрывается поперек складок, у бортов зачастую. Рукотворные же повреждения.
|
|
|
|
|
22.4.2010, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431

|
Слышал что НЕРА фильтры необходимо менять каждые 5 лет, даже если они не достигли предельно допустимого аэродинамического сопротивления т.к. материалы из которых они сделаны могут начать разрушаться и фильтр сам начнет выделять частицы. Но нигде не нашел никакой информации на эту тему. Кто нибудь знает где можно посмотреть: ГОСТ, СНиП, паспорт фильтра, рекомендации изготовителя, и т.п.
|
|
|
|
|
23.4.2010, 8:43
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Гарантия производителя обычно один год. Так как проверить эффективность фильтра тонкой очистки сложно, то дальнейшая эксплуатация на вашу ответственность.
|
|
|
|
|
26.4.2010, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Подскажите, а в чем заключается сложность такой проверки?
|
|
|
|
|
26.4.2010, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431

|
В воздуховод распыляется специальный аэрозоль в определенной концентрации и счетчиком частиц проводят замеры по всей площади фильтра и по периметру прокладки на проскок частиц и герметичность установки фильтра
|
|
|
|
|
26.4.2010, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32432

|
СанПиН 2.1.3.1375-03 6.17. Не реже 1 раза в месяц следует производить контроль степени загрязненности фильтров и эффективности работы устройств обеззараживания воздуха. Замена фильтров должна осуществляться по мере его загрязнения, но не реже, чем рекомендовано предприятием-изготовителем
|
|
|
|
|
29.11.2010, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
Первый раз столкнулся с чистыми помещениями. В задании заказчика написано класс очистки 5 ИСО. Тип потока воздуха однонаправленный сверху-вниз. Полазил почитал про чистые помещения нашел что для очистки воздуха используют НЕРО-фильтры. Только не могу понять как их устанавливают и к воздуховодам цепляют. Прошу инфы какой-нибудь. И еще подбирать их количество нужно отталкиваясь от количества обмена кубов/час в помещении??
Сообщение отредактировал galycinogen - 29.11.2010, 12:58
|
|
|
|
|
29.11.2010, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Да как и обычные фильтры. Только если это - медицина (операционные), после фильтров возд-ды из нерж. Если технология - к технологам. если ограничена скорость движения воздуха, то кроме фильтров - спец. диффузор (стоит подороже фильтра) для ламинарного потока.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.8.2009
Пользователь №: 37828

|
А еще вопрос вот мне нужно очистить наружный приточный воздух только от аэрозольных частиц чтоб достичь класса очистки 5 ИСО или еще какие то частицы нужно убрать с приточного воздуха???
|
|
|
|
|
29.11.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Федотов "Проектирование чистых помещеий", также Уайт "Чистые помещения" (как-то так). Если по-быстрому, то вкратце статья есть на авоке (библиотека науных статей), там и ссылки на ГОСТы соответствующие и общие принципы систем вентиляции...
|
|
|
|
Гость_vent2010_*
|
29.12.2010, 13:21
|
Guest Forum

|
Есть вопрос по эксплуатации ХЕПА. Вроде по санпину их надо менять каждые полгода, также слышал про то, что нужно специально обрабатывать дезинфицирующим раствором перед заменой, чтобы не напустить микробы в помещении. В итоге, сколько это получится в деньгах? Расход системы 1000м3/час.
|
|
|
|
|
29.12.2010, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
8.1.2011, 18:56
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.8.2010
Из: Чехов
Пользователь №: 69148

|
Судя по опыту эксплуатаци так часто менять фильтры финишной ступени очистки не приходится. Меняем по показаниям дифференциального датчика давления, 500 Па, где-то раз в 2-3 года. Дезсредствами не обрабатываем - никто не болел, тьфу-тьфу-тьфу
Сообщение отредактировал Anton 4ehov - 8.1.2011, 19:01
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|