R9onaldo
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где можно взять/скачать готовые, отрисованные в трехмерке НЕРА-фильтры для MagiCADа? smile.gif
Astra tangens
Честно говоря не знаю, но попробуй зайти на сайт BLOCK и там посмотреть, А еще у компании TROX. У трокс для автокада полно всего. Только вот что дадут тебе фильтры? Тебе же тогда нужны модули воздухораспределения, а они у каждого свои, а фильтры - просто параллелограмы.
R9onaldo
Подскажите, пожалуйста! Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Суть в следующем. Был сделан проект на чистое помещение. Смонтирован. Сам на монтаже не присутствовал и не контролировал. После монтажа системы вентиляции выяснилось, что некоторые корпуса HEPA-фильтров пошли, что называется, волнами. На корпусах самих фильтров появилось что-то вроде ряби. И часть фильтров просто напросто порвалась. Из-за чего это может быть? Фильтры лежали в коробках, не распаковывались, условия хранения соответствовали заявленным производителем. Может это быть из-за чрезмерно завышенного расхода воздуха при пуске вентиляционных или недопустимого превышения температуры/влажности воздуха в воздуховодах? Вообще, какие есть соображения по этому поводу, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
MMM
А не могли их монтажники просто ногами впихивать и утрамбовывать?
R9onaldo
Да тоже поначалу грешили на монтажников. Только там 40 фильтров таком состоянии!!! Причем мы давно с этими монтажниками работаем, не первый раз они монтируют чистые помещения, поэтому знают. Ладно бы один-два ногами запихать, но не 40 же ohmy.gif Не могло быть из-за пуска систем вентиляции, может расход больше подали, может с температурой и влажностью намудрили?
Vano
Может фильтры Г, недостаточная жесткость корпуса. Перепад давления на фильтре какой?

Приложили бы фотку фильтра с волнами.
R9onaldo
Да, фотки могу приложить. В пятницу ездил на объект, по всей видимости во всем виноваты монтажники. Фотки это наглядно демонстрируют. А фильтры, честно говоря, редкостное Г! sad.gif Американские ,по моему фирмы AEF, если не ошибаюсь. А вообще, не считая человеческого фактора, из-за чего могут возникать проблемы подобного рода с фильтрами?
Astra tangens
Монтажники задели скорее всего. Еще бывает, стукнут фильтр боком, и материал надрывается поперек складок, у бортов зачастую. Рукотворные же повреждения.
Shin Pu
Слышал что НЕРА фильтры необходимо менять каждые 5 лет, даже если они не достигли предельно допустимого аэродинамического сопротивления т.к. материалы из которых они сделаны могут начать разрушаться и фильтр сам начнет выделять частицы. Но нигде не нашел никакой информации на эту тему. Кто нибудь знает где можно посмотреть: ГОСТ, СНиП, паспорт фильтра, рекомендации изготовителя, и т.п.
alem
Гарантия производителя обычно один год. Так как проверить эффективность фильтра тонкой очистки сложно, то дальнейшая эксплуатация на вашу ответственность.
zaharov63
Подскажите, а в чем заключается сложность такой проверки?
Shin Pu
В воздуховод распыляется специальный аэрозоль в определенной концентрации и счетчиком частиц проводят замеры по всей площади фильтра и по периметру прокладки на проскок частиц и герметичность установки фильтра
miracle
СанПиН 2.1.3.1375-03
6.17. Не реже 1 раза в месяц следует производить контроль степени загрязненности фильтров и эффективности работы устройств обеззараживания воздуха. Замена фильтров должна осуществляться по мере его загрязнения, но не реже, чем рекомендовано предприятием-изготовителем
galycinogen
Первый раз столкнулся с чистыми помещениями. В задании заказчика написано класс очистки 5 ИСО. Тип потока воздуха однонаправленный сверху-вниз. Полазил почитал про чистые помещения нашел что для очистки воздуха используют НЕРО-фильтры. Только не могу понять как их устанавливают и к воздуховодам цепляют. Прошу инфы какой-нибудь. И еще подбирать их количество нужно отталкиваясь от количества обмена кубов/час в помещении??
Vik
Да как и обычные фильтры. Только если это - медицина (операционные), после фильтров возд-ды из нерж.
Если технология - к технологам.
если ограничена скорость движения воздуха, то кроме фильтров - спец. диффузор (стоит подороже фильтра) для ламинарного потока.
galycinogen
А еще вопрос вот мне нужно очистить наружный приточный воздух только от аэрозольных частиц чтоб достичь класса очистки 5 ИСО или еще какие то частицы нужно убрать с приточного воздуха???
ne_rylut
Федотов "Проектирование чистых помещеий", также Уайт "Чистые помещения" (как-то так).
Если по-быстрому, то вкратце статья есть на авоке (библиотека науных статей), там и ссылки на ГОСТы соответствующие и общие принципы систем вентиляции...
vent2010
Есть вопрос по эксплуатации ХЕПА. Вроде по санпину их надо менять каждые полгода, также слышал про то, что нужно специально обрабатывать дезинфицирующим раствором перед заменой, чтобы не напустить микробы в помещении. В итоге, сколько это получится в деньгах? Расход системы 1000м3/час.
Anton 4ehov
Судя по опыту эксплуатаци так часто менять фильтры финишной ступени очистки не приходится. Меняем по показаниям дифференциального датчика давления, 500 Па, где-то раз в 2-3 года. Дезсредствами не обрабатываем - никто не болел, тьфу-тьфу-тьфу