Полная версия этой страницы:
HEPA-фильтры
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где можно взять/скачать готовые, отрисованные в трехмерке НЕРА-фильтры для MagiCADа?
Astra tangens
6.7.2009, 9:58
Честно говоря не знаю, но попробуй зайти на сайт BLOCK и там посмотреть, А еще у компании TROX. У трокс для автокада полно всего. Только вот что дадут тебе фильтры? Тебе же тогда нужны модули воздухораспределения, а они у каждого свои, а фильтры - просто параллелограмы.
R9onaldo
10.9.2009, 14:50
Подскажите, пожалуйста! Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Суть в следующем. Был сделан проект на чистое помещение. Смонтирован. Сам на монтаже не присутствовал и не контролировал. После монтажа системы вентиляции выяснилось, что некоторые корпуса HEPA-фильтров пошли, что называется, волнами. На корпусах самих фильтров появилось что-то вроде ряби. И часть фильтров просто напросто порвалась. Из-за чего это может быть? Фильтры лежали в коробках, не распаковывались, условия хранения соответствовали заявленным производителем. Может это быть из-за чрезмерно завышенного расхода воздуха при пуске вентиляционных или недопустимого превышения температуры/влажности воздуха в воздуховодах? Вообще, какие есть соображения по этому поводу, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
А не могли их монтажники просто ногами впихивать и утрамбовывать?
Да тоже поначалу грешили на монтажников. Только там 40 фильтров таком состоянии!!! Причем мы давно с этими монтажниками работаем, не первый раз они монтируют чистые помещения, поэтому знают. Ладно бы один-два ногами запихать, но не 40 же

Не могло быть из-за пуска систем вентиляции, может расход больше подали, может с температурой и влажностью намудрили?
Может фильтры Г, недостаточная жесткость корпуса. Перепад давления на фильтре какой?
Приложили бы фотку фильтра с волнами.
R9onaldo
13.9.2009, 16:02
Да, фотки могу приложить. В пятницу ездил на объект, по всей видимости во всем виноваты монтажники. Фотки это наглядно демонстрируют. А фильтры, честно говоря, редкостное Г!

Американские ,по моему фирмы AEF, если не ошибаюсь. А вообще, не считая человеческого фактора, из-за чего могут возникать проблемы подобного рода с фильтрами?
Astra tangens
14.9.2009, 14:18
Монтажники задели скорее всего. Еще бывает, стукнут фильтр боком, и материал надрывается поперек складок, у бортов зачастую. Рукотворные же повреждения.
Слышал что НЕРА фильтры необходимо менять каждые 5 лет, даже если они не достигли предельно допустимого аэродинамического сопротивления т.к. материалы из которых они сделаны могут начать разрушаться и фильтр сам начнет выделять частицы. Но нигде не нашел никакой информации на эту тему. Кто нибудь знает где можно посмотреть: ГОСТ, СНиП, паспорт фильтра, рекомендации изготовителя, и т.п.
Гарантия производителя обычно один год. Так как проверить эффективность фильтра тонкой очистки сложно, то дальнейшая эксплуатация на вашу ответственность.
zaharov63
26.4.2010, 8:49
Подскажите, а в чем заключается сложность такой проверки?
В воздуховод распыляется специальный аэрозоль в определенной концентрации и счетчиком частиц проводят замеры по всей площади фильтра и по периметру прокладки на проскок частиц и герметичность установки фильтра
СанПиН 2.1.3.1375-03
6.17. Не реже 1 раза в месяц следует производить контроль степени загрязненности фильтров и эффективности работы устройств обеззараживания воздуха. Замена фильтров должна осуществляться по мере его загрязнения, но не реже, чем рекомендовано предприятием-изготовителем
galycinogen
29.11.2010, 12:52
Первый раз столкнулся с чистыми помещениями. В задании заказчика написано класс очистки 5 ИСО. Тип потока воздуха однонаправленный сверху-вниз. Полазил почитал про чистые помещения нашел что для очистки воздуха используют НЕРО-фильтры. Только не могу понять как их устанавливают и к воздуховодам цепляют. Прошу инфы какой-нибудь. И еще подбирать их количество нужно отталкиваясь от количества обмена кубов/час в помещении??
Да как и обычные фильтры. Только если это - медицина (операционные), после фильтров возд-ды из нерж.
Если технология - к технологам.
если ограничена скорость движения воздуха, то кроме фильтров - спец. диффузор (стоит подороже фильтра) для ламинарного потока.
galycinogen
29.11.2010, 13:45
А еще вопрос вот мне нужно очистить наружный приточный воздух только от аэрозольных частиц чтоб достичь класса очистки 5 ИСО или еще какие то частицы нужно убрать с приточного воздуха???
ne_rylut
29.11.2010, 14:22
Федотов "Проектирование чистых помещеий", также Уайт "Чистые помещения" (как-то так).
Если по-быстрому, то вкратце статья есть на авоке (библиотека науных статей), там и ссылки на ГОСТы соответствующие и общие принципы систем вентиляции...
vent2010
29.12.2010, 13:21
Есть вопрос по эксплуатации ХЕПА. Вроде по санпину их надо менять каждые полгода, также слышал про то, что нужно специально обрабатывать дезинфицирующим раствором перед заменой, чтобы не напустить микробы в помещении. В итоге, сколько это получится в деньгах? Расход системы 1000м3/час.
Anton 4ehov
8.1.2011, 18:56
Судя по опыту эксплуатаци так часто менять фильтры финишной ступени очистки не приходится. Меняем по показаниям дифференциального датчика давления, 500 Па, где-то раз в 2-3 года. Дезсредствами не обрабатываем - никто не болел, тьфу-тьфу-тьфу