> Различия м/у моноблочной ХМ и ХМ с выносным конденсатором
Сильвестр
сообщение 6.7.2009, 13:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4330



Какие критерии служат при выборе моноблочной холодильной машины или холодильной машины с выносным конденсатором? helpsmilie.gif
Насколько я знаю ХМ с ВК выбирают если необходима использовать ее круглогодично. У нее высокая стоимость.
Моноблочную ХМ выбирают при использование только в теплый период года. А на зиму холодную воду сливают. Низкая стоимость по сравнению холодильной машины с выносным конденсатором.
Есть ли еще нюансы при выборе? rolleyes.gif
Понимаю , что вопрос делитанский tomato.gif Это от того ,что в кондиционирование я пока не силен bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 6.7.2009, 14:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Тут скорее всего критерием является возможность отвода тепла от конденсатора.

Цитата
А на зиму холодную воду сливают.


Вот тут мне что-то не понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 6.7.2009, 15:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Моноблоки бывают разные. В том числе и для круглогодичной работы - в этом случае они обычно фрикулинговые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_izeerkil_*
сообщение 8.7.2009, 16:26
Сообщение #4





Guest Forum






вынос конденсатора = удаление тепла в окружающую среду

о чем вопрос - не понятно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.7.2009, 16:35
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(izeerkil @ 8.7.2009, 13:26) [snapback]409352[/snapback]
вынос конденсатора = удаление тепла в окружающую среду

о чем вопрос - не понятно..

А конденсатор моноблочной ХМ куда удаляет тепло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 8.7.2009, 17:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Цитата
А конденсатор моноблочной ХМ куда удаляет тепло?


За стенку холодильной камеры, которая обычно находится в помещении... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_izeerkil_*
сообщение 8.7.2009, 17:21
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 8.7.2009, 16:35) [snapback]409356[/snapback]
А конденсатор моноблочной ХМ куда удаляет тепло?

в помещение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 8.7.2009, 17:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



В какое еще помещение? thumbdown.gif Тепло всегда удаляется наружу (правильно сказать - наружным воздухом).
Очень грубо:
Если теплоизбытки только летом и в переходные периоды и есть место где разместить, то - моноблок. В принципе до -18 его можно использовать.
Если ставить негде (весовая нагрузка большая, кровля слабая и пр.), можно с ВК. Его можно наладить под круглогодичную работу, но далеко не каждый это сделает.
Если однозначно надо охлаждать круглый год, то - с драйкулером, или иным хладителем.

Так много еще можно писать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.7.2009, 17:48
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(izeerkil @ 8.7.2009, 14:21) [snapback]409386[/snapback]
в помещение...

Да... совсем плохи дела, даже смайлик не помогает понять иронии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 9.7.2009, 8:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(sergey @ 8.7.2009, 18:32) [snapback]409404[/snapback]
....моноблок. В принципе до -18 его можно использовать.


Моноблоки можно использовать и при более низких температурах - до температуры замерзания гликоля и двигателей вентиляторов. Где-то тут тема минимальной температуры использования чиллера обсуждалась - лень искать. Наш производитель официально пишет мин. т-ру -20град, а неофициально обещает работу до -35град, и практика это подтверждает.
Естественно, я говорю о моей любимой конфигурации - моноблок с фрикулингом.

Ибо еще раз повторю, в 20-градусный мороз гонять компрессора - преступление против человечества и здравого смысла smile.gif

Сообщение отредактировал Akela - 9.7.2009, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 9.7.2009, 9:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Когда я служил в армии, то там в продовольственном складе стояла холодильная камера. На стенах камеры висели три моноблока Palair и тепло из камеры выбрасывалось в склад (т.е. помещение где стояла камера), Вы говорите:

Цитата
JJJJ Дата Вчера, 17:48

Цитата(izeerkil @ 8.7.2009, 14:21) *
в помещение...

Да... совсем плохи дела, даже смайлик не помогает понять иронии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 9.7.2009, 14:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Да не, фрикул - эт понятно, я про обычные моноблоки. Неофициально обещать канешна можно, и работать это будет при грамотном подходе. Тока производитель обещать-то обещает, а потом гарантию снимет... А так фрикул - оптимально конешно.

Насчет склада - тут ведь какой препон: все зависит от мощности охлаждения, условий внутри помещения, его размеров и пр. Считать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных