подбор дымососов |
|
|
|
28.3.2006, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36

|
|
|
|
|
|
28.3.2006, 12:56
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Резервировать же надо оборудование, значит пару дымососов лучше поставить. У нас два - один большой, по проекту, другой поменьше - хватает вполне, а эл.энергию экономим.
|
|
|
|
|
9.4.2011, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Уважаемые специалисты, подскажите,пожалуйста какой котельный дымомос можно предумотреть для следующих параметров: производительность 10000 куб.м./ч, давление 700 Па, температура газов на входе 225 град. Не могу никак подобрать из-за высокой температуры газов на входе.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 23:44
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Да неужто БиКЗ не изобретет дымосос на какие-то жалкие 225 градусов ??
|
|
|
|
|
14.4.2011, 4:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Я смотрел графики, напор слишком дохлый, придется частотник ставить сразу. Ну или нищебродствовать с полузакрытым НО. Хотя конечно хотелось бы узнать на какой котел такой дымосос, а то вдруг в расчете ошибка. 100000 кубов это уже неплохой агрегатик, и каких это кубов тоже интересно.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 8:08
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
да там десять тыщ, а не сто
|
|
|
|
|
14.4.2011, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
котёл Eurotherm 7/115
|
|
|
|
|
14.4.2011, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Машинист @ 14.4.2011, 11:08)  да там десять тыщ, а не сто ууу, уже очки не помогают Тогда Бийский ДН-9 с движком на 1000 об/мин http://www.bikz.ru/pdf/TDM/DN_DN-X(6,3-15).pdf
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
там же написано,что температура перемещаемой среды на входе не более 200 град
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Это написано для определенных характеристик дымососа, а в жизни нифига ему не будет. Просто объемный расход придется пересчитать с учетом более горячих ДГ
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Хотя бы в проекте надо подобрать, чтобы полностью по характеристикам подходил. Подскажите конкретную марку.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(dronovigor @ 14.4.2011, 13:09)  Хотя бы в проекте надо подобрать, чтобы полностью по характеристикам подходил. Подскажите конкретную марку. Ну куда у конкретнее-то? Производительность увеличится на 7 процентов, должно быть 10700 кубов. Опять ДН-9 Бийский
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(К.Д. @ 14.4.2011, 11:04)  Это написано для определенных характеристик дымососа, а в жизни нифига ему не будет. Просто объемный расход придется пересчитать с учетом более горячих ДГ По сути - согласен, но экспертиза может прицепиться. Неплохо бы иметь какую то бумагу от Бийского завода. Или написать в проекте температуру 200°С.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
А где написано, что вааще нужен дымосос? Котел буржуйский, газоплотный. Правильно подобранный вентилятор горелки, сразу за котлом труба и все. ?
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Valiko @ 14.4.2011, 12:34)  Правильно подобранный вентилятор горелки, сразу за котлом труба и все. ? Куча объектов, где "сразу за котлом" не получается
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Горелка Unigas KR1030. Какие характеристики смотреть?
|
|
|
|
|
14.4.2011, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Никакие не смотреть. И никакие 700 Па не нужны. Это аналог ДКМ-ского КВ-ГМ-7,65-115Н, точнее клон. Котел водотрубный, действительно газоплотный и где после него с наддувной горелкой можно профукать 70 мм это надо спрашивать у проектировщика, причем поставив его к стенке Почему 700 Па вообще неясно, поскольку сопротивление котла на мазуте 582 Па по данным завода. Горелка КР-1030 вообще завышена, поскольку по рабочим полям Чибитала там вполне 525 справится. Для Дорогобужских котлов у которых аэродинамика хуже тоже хватает 1025 горелки. http://www.cibital.ru/katalog/products/gor...1030-hp1040-233Котельная для практики великовата... Учитесь коллега, Вам есть над чем работать...
|
|
|
|
|
14.4.2011, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Та ото ж На котлах под наддувом всегда стоят горелки большей чем котел мощности, с более мощным вентилятором
Сообщение отредактировал Valiko - 14.4.2011, 14:43
|
|
|
|
|
14.4.2011, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Valiko @ 14.4.2011, 15:43)  На котлах под наддувом всегда стоят горелки большей чем котел мощности, с более мощным вентилятором Что то вас не в ту сторону повело. Начнем с того, что у горелки в качестве характеристики дается как правило поле мощностей. Которое отображает в основном характеристики вентилятора. Если он встроен в горелку разумеется. Поэтому ваше предложение как минимум бессмысленно, а как максимум - неверно. Величина противодавления топки должна быть внутри рабочего поля горелки вот и все. Учитывая известные поправки на высоту над уровнем моря и температуру подаваемого воздуха.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
противодавление - это сопротивление (аэродинимическое)причем всего котла. Вместе с конвективной частью (дмогарными трубами). И, если послк котла будет стоять еще к-л конвективная часть (экономайзер, рекуператор) вентилято горелки должон все это продувать. И, противодавление в топке будет больше
|
|
|
|
|
14.4.2011, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Да тут то чего спорить? Котел моноблочный, все конвективные пакеты внутри, так что ставь горелку правильную и будет тебе на выхлопном патрубке счастье.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Я что-то запутался:нужен ли вообще дымосос в моём случае? Действительно аэродинамическое сопротивление котла 585 Па; в газовом тракте после котла потери будут 50..100 Па. Согласно графику в инструкции на горелку противодавление составляет 30 мбар при мощности от 4,6 МВт до максимальной, но при минимальной мощности составляет О. Прошу опытных специалистов помочь разобраться в сомнительной для меня ситуации.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(dronovigor @ 14.4.2011, 23:15)  Я что-то запутался:нужен ли вообще дымосос в моём случае? Действительно аэродинамическое сопротивление котла 585 Па; в газовом тракте после котла потери будут 50..100 Па. Согласно графику в инструкции на горелку противодавление составляет 30 мбар при мощности от 4,6 МВт до максимальной, но при минимальной мощности составляет О. Прошу опытных специалистов помочь разобраться в сомнительной для меня ситуации. Повторяю еще раз, что КР-1030 это ошибочный выбор и никакие 30 мбар тут не нужны. Откуда данные по потерям за котлом? Они вообще-то считаются, а не на коленке рожаются. Минимальная мощность для 1030 горелки будет в районе 2 Гкал/ч, в зависимости от уровня наладчиков, при этом сопротивление котла упадет раз в 7...8. А нескромный вопрос: у Вас какое образование? Дымосос нужен в обязательном порядке для котлов с уравновешенной тягой, к коим данный кипятильник не относится. А котел этот как и любой газоплотный продувается вентилятором горелки до выхлопного патрубка, иначе ей не нужны такие дикие напоры воздуха. Ставьте КР-525А. И еще один вопрос - кто придумал в этих котлах мазут жечь? С учетом качества мазута в России я бы руками и ногами зака от этой идеи отворачивал. Котлы начнут гореть через год-другой эксплуатации на этом битуме. По уму надо ставить вторым топливом соляру и горелки НР-525А.
|
|
|
|
|
15.4.2011, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
обычно новые котельные строят с индивидуальными стволами и никаких дымососов не надо. а здесь надо считать тягу трубы при макс и мин нагрузке. может и не надо дымососов.
|
|
|
|
|
21.4.2011, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Цитата(dronovigor @ 9.4.2011, 19:12)  Уважаемые специалисты, подскажите,пожалуйста какой котельный дымомос можно предумотреть для следующих параметров: производительность 10000 куб.м./ч, давление 700 Па, температура газов на входе 225 град. Не могу никак подобрать из-за высокой температуры газов на входе. Похожая проблема была. Температура перед дымососом 210 градусов да плюс ко всему давление нужно было высокое, 3000 Па. Новосибирская Тайра по спецзаказу взялась изготовить жаростойкий вентилятор ВЦ.
|
|
|
|
|
21.4.2011, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Котельный @ 21.4.2011, 20:43)  Похожая проблема была. Температура перед дымососом 210 градусов да плюс ко всему давление нужно было высокое, 3000 Па. Новосибирская Тайра по спецзаказу взялась изготовить жаростойкий вентилятор ВЦ. Это просто вентилятор дымоудаления, у буржуев есть железки в серии на более высокую температуру (только к режиму работы не приглядывался, хотя по цене Soler Palau относительно приемлем). А давление характерно для крупных машин, начиная с 11,2 номера.
|
|
|
|
|
22.4.2011, 3:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Цитата(К.Д. @ 22.4.2011, 1:57)  Это просто вентилятор дымоудаления, у буржуев есть железки в серии на более высокую температуру (только к режиму работы не приглядывался, хотя по цене Soler Palau относительно приемлем). А давление характерно для крупных машин, начиная с 11,2 номера. Да, просто вентилятор. У нас степень очистки газов 99,5% в том проекте была
|
|
|
|
Гость_Artjom-KSV_*
|
29.4.2011, 10:12
|
Guest Forum

|
Ситуация такая. После котла нет дымососа. Выход дымовых газов: выходит из трубы в короб 1х1, как это влияет - нужна формула, и пояснения. Какое должно быть сечение трубы. Скорость потока газов V=3,5m/s (ω Г = (Bp*V Г*(T газов + 273))/3600*F ж*273) Может я не правильно сформулировал вопрос, поправите. Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Artjom-KSV - 29.4.2011, 10:17
|
|
|
|
|
29.4.2011, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Цитата(Artjom-KSV @ 29.4.2011, 14:12)  Ситуация такая. После котла нет дымососа. Выход дымовых газов: выходит из трубы в короб 1х1, как это влияет - нужна формула, и пояснения. Какое должно быть сечение трубы. Скорость потока газов V=3,5m/s (ω Г = (Bp*V Г*(T газов + 273))/3600*F ж*273) Может я не правильно сформулировал вопрос, поправите. Заранее спасибо за ответ! Хоть котел бы обозначили
|
|
|
|