Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подбор дымососов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
фан
Поделитесь опытом кто подбирал дымососы.Нужно подобрать дымососы для 6 котлов НР-18, труба кирпичная 30 метров. Производительность 0.48 Гккал/час. Информации 0.00. Еще меня интересует , устанавливается один дымосос на все котлы или несколько. helpsmilie.gif
Andrew
Резервировать же надо оборудование, значит пару дымососов лучше поставить. У нас два - один большой, по проекту, другой поменьше - хватает вполне, а эл.энергию экономим.
dronovigor
Уважаемые специалисты, подскажите,пожалуйста какой котельный дымомос можно предумотреть для следующих параметров: производительность 10000 куб.м./ч, давление 700 Па, температура газов на входе 225 град. Не могу никак подобрать из-за высокой температуры газов на входе.
Машинист
Да неужто БиКЗ не изобретет дымосос на какие-то жалкие 225 градусов ??
К.Д.
Я смотрел графики, напор слишком дохлый, придется частотник ставить сразу. Ну или нищебродствовать с полузакрытым НО. Хотя конечно хотелось бы узнать на какой котел такой дымосос, а то вдруг в расчете ошибка. 100000 кубов это уже неплохой агрегатик, и каких это кубов тоже интересно.
Машинист
да там десять тыщ, а не сто
dronovigor
котёл Eurotherm 7/115
К.Д.
Цитата(Машинист @ 14.4.2011, 11:08) *
да там десять тыщ, а не сто



ууу, уже очки не помогают sad.gif
Тогда Бийский ДН-9 с движком на 1000 об/мин
http://www.bikz.ru/pdf/TDM/DN_DN-X(6,3-15).pdf
dronovigor
там же написано,что температура перемещаемой среды на входе не более 200 град
К.Д.
Это написано для определенных характеристик дымососа, а в жизни нифига ему не будет. Просто объемный расход придется пересчитать с учетом более горячих ДГ
dronovigor
Хотя бы в проекте надо подобрать, чтобы полностью по характеристикам подходил. Подскажите конкретную марку.
К.Д.
Цитата(dronovigor @ 14.4.2011, 13:09) *
Хотя бы в проекте надо подобрать, чтобы полностью по характеристикам подходил. Подскажите конкретную марку.


Ну куда у конкретнее-то?
Производительность увеличится на 7 процентов, должно быть 10700 кубов. Опять ДН-9 Бийский
zeman
Цитата(К.Д. @ 14.4.2011, 11:04) *
Это написано для определенных характеристик дымососа, а в жизни нифига ему не будет. Просто объемный расход придется пересчитать с учетом более горячих ДГ

По сути - согласен, но экспертиза может прицепиться. Неплохо бы иметь какую то бумагу от Бийского завода. Или написать в проекте температуру 200°С.
Valiko
А где написано, что вааще нужен дымосос? Котел буржуйский, газоплотный. Правильно подобранный вентилятор горелки, сразу за котлом труба и все. ?
zeman
Цитата(Valiko @ 14.4.2011, 12:34) *
Правильно подобранный вентилятор горелки, сразу за котлом труба и все. ?

Куча объектов, где "сразу за котлом" не получается
dronovigor
Горелка Unigas KR1030. Какие характеристики смотреть?
К.Д.
Никакие не смотреть. И никакие 700 Па не нужны. Это аналог ДКМ-ского КВ-ГМ-7,65-115Н, точнее клон. Котел водотрубный, действительно газоплотный и где после него с наддувной горелкой можно профукать 70 мм это надо спрашивать у проектировщика, причем поставив его к стенке biggrin.gif
Почему 700 Па вообще неясно, поскольку сопротивление котла на мазуте 582 Па по данным завода.
Горелка КР-1030 вообще завышена, поскольку по рабочим полям Чибитала там вполне 525 справится. Для Дорогобужских котлов у которых аэродинамика хуже тоже хватает 1025 горелки.
http://www.cibital.ru/katalog/products/gor...1030-hp1040-233

Котельная для практики великовата... Учитесь коллега, Вам есть над чем работать...
Valiko
Та ото ж На котлах под наддувом всегда стоят горелки большей чем котел мощности, с более мощным вентилятором
zeman
Цитата(Valiko @ 14.4.2011, 15:43) *
На котлах под наддувом всегда стоят горелки большей чем котел мощности, с более мощным вентилятором

Что то вас не в ту сторону повело. Начнем с того, что у горелки в качестве характеристики дается как правило поле мощностей. Которое отображает в основном характеристики вентилятора. Если он встроен в горелку разумеется. Поэтому ваше предложение как минимум бессмысленно, а как максимум - неверно. Величина противодавления топки должна быть внутри рабочего поля горелки вот и все. Учитывая известные поправки на высоту над уровнем моря и температуру подаваемого воздуха.
Valiko
противодавление - это сопротивление (аэродинимическое)причем всего котла. Вместе с конвективной частью (дмогарными трубами). И, если послк котла будет стоять еще к-л конвективная часть (экономайзер, рекуператор) вентилято горелки должон все это продувать. И, противодавление в топке будет больше
К.Д.
Да тут то чего спорить? Котел моноблочный, все конвективные пакеты внутри, так что ставь горелку правильную и будет тебе на выхлопном патрубке счастье.
dronovigor
Я что-то запутался:нужен ли вообще дымосос в моём случае? Действительно аэродинамическое сопротивление котла 585 Па; в газовом тракте после котла потери будут 50..100 Па. Согласно графику в инструкции на горелку противодавление составляет 30 мбар при мощности от 4,6 МВт до максимальной, но при минимальной мощности составляет О. Прошу опытных специалистов помочь разобраться в сомнительной для меня ситуации.
К.Д.
Цитата(dronovigor @ 14.4.2011, 23:15) *
Я что-то запутался:нужен ли вообще дымосос в моём случае? Действительно аэродинамическое сопротивление котла 585 Па; в газовом тракте после котла потери будут 50..100 Па. Согласно графику в инструкции на горелку противодавление составляет 30 мбар при мощности от 4,6 МВт до максимальной, но при минимальной мощности составляет О. Прошу опытных специалистов помочь разобраться в сомнительной для меня ситуации.


Повторяю еще раз, что КР-1030 это ошибочный выбор и никакие 30 мбар тут не нужны. Откуда данные по потерям за котлом? Они вообще-то считаются, а не на коленке рожаются. Минимальная мощность для 1030 горелки будет в районе 2 Гкал/ч, в зависимости от уровня наладчиков, при этом сопротивление котла упадет раз в 7...8.
А нескромный вопрос: у Вас какое образование? Дымосос нужен в обязательном порядке для котлов с уравновешенной тягой, к коим данный кипятильник не относится. А котел этот как и любой газоплотный продувается вентилятором горелки до выхлопного патрубка, иначе ей не нужны такие дикие напоры воздуха.
Ставьте КР-525А. И еще один вопрос - кто придумал в этих котлах мазут жечь? С учетом качества мазута в России я бы руками и ногами зака от этой идеи отворачивал. Котлы начнут гореть через год-другой эксплуатации на этом битуме. По уму надо ставить вторым топливом соляру и горелки НР-525А.
lentyai
обычно новые котельные строят с индивидуальными стволами и никаких дымососов не надо. а здесь надо считать тягу трубы при макс и мин нагрузке. может и не надо дымососов.
Котельный
Цитата(dronovigor @ 9.4.2011, 19:12) *
Уважаемые специалисты, подскажите,пожалуйста какой котельный дымомос можно предумотреть для следующих параметров: производительность 10000 куб.м./ч, давление 700 Па, температура газов на входе 225 град. Не могу никак подобрать из-за высокой температуры газов на входе.

Похожая проблема была. Температура перед дымососом 210 градусов да плюс ко всему давление нужно было высокое, 3000 Па. Новосибирская Тайра по спецзаказу взялась изготовить жаростойкий вентилятор ВЦ.
К.Д.
Цитата(Котельный @ 21.4.2011, 20:43) *
Похожая проблема была. Температура перед дымососом 210 градусов да плюс ко всему давление нужно было высокое, 3000 Па. Новосибирская Тайра по спецзаказу взялась изготовить жаростойкий вентилятор ВЦ.


Это просто вентилятор дымоудаления, у буржуев есть железки в серии на более высокую температуру (только к режиму работы не приглядывался, хотя по цене Soler Palau относительно приемлем). А давление характерно для крупных машин, начиная с 11,2 номера.
Котельный
Цитата(К.Д. @ 22.4.2011, 1:57) *
Это просто вентилятор дымоудаления, у буржуев есть железки в серии на более высокую температуру (только к режиму работы не приглядывался, хотя по цене Soler Palau относительно приемлем). А давление характерно для крупных машин, начиная с 11,2 номера.

Да, просто вентилятор. У нас степень очистки газов 99,5% в том проекте была
Artjom-KSV
Ситуация такая.
После котла нет дымососа.
Выход дымовых газов: выходит из трубы в короб 1х1, как это влияет - нужна формула, и пояснения.
Какое должно быть сечение трубы.
Скорость потока газов V=3,5m/s (ω Г = (Bp*V Г*(T газов + 273))/3600*F ж*273)
Может я не правильно сформулировал вопрос, поправите.
Заранее спасибо за ответ!
Котельный
Цитата(Artjom-KSV @ 29.4.2011, 14:12) *
Ситуация такая.
После котла нет дымососа.
Выход дымовых газов: выходит из трубы в короб 1х1, как это влияет - нужна формула, и пояснения.
Какое должно быть сечение трубы.
Скорость потока газов V=3,5m/s (ω Г = (Bp*V Г*(T газов + 273))/3600*F ж*273)
Может я не правильно сформулировал вопрос, поправите.
Заранее спасибо за ответ!

Хоть котел бы обозначили
К.Д.
Цитата(Artjom-KSV @ 29.4.2011, 13:12) *
Ситуация такая.
После котла нет дымососа.
Выход дымовых газов: выходит из трубы в короб 1х1, как это влияет - нужна формула, и пояснения.
Какое должно быть сечение трубы.
Скорость потока газов V=3,5m/s (ω Г = (Bp*V Г*(T газов + 273))/3600*F ж*273)
Может я не правильно сформулировал вопрос, поправите.
Заранее спасибо за ответ!


А что получить-то надо на выходе? Если диаметр трубы, то по той же формуле определяется, но скорость примерно 8 м/с, на срезе диффузор поставить, чтобы потери сбить (при необходимости).
Методика расчетов в целом приведена в "Аэродинамическом расчете котельных установок. Нормативный метод". Там и примеры есть и все формулы и порядок расчета. Но сказать что там и где будет без чертежей газоходов нельзя, их формой все определяется в конечном итоге.
CNFHSQ
Цитата(Artjom-KSV @ 29.4.2011, 11:12) *
Ситуация такая.
После котла нет дымососа.
Выход дымовых газов: выходит из трубы в короб 1х1, как это влияет - нужна формула, и пояснения.
Какое должно быть сечение трубы.
Скорость потока газов V=3,5m/s (ω Г = (Bp*V Г*(T газов + 273))/3600*F ж*273)
Может я не правильно сформулировал вопрос, поправите.
Заранее спасибо за ответ!

Посмотрите здесь

Марс
Народ, подскажите. Ситуация подобная с котлом Eurotherm-35/115. Горелка марки Energy (Италия) с вентилятором 132кВт.Проектировщик говорит нужен дымосос однозначно. Сам котел - http://www.100mw.ru/products/detail.php?SE...ID=21&ID=21 Конструктивно наподобе КВ-ГМ-35-150. Газоплотный. Дымовую трубу подбирали из расчета скоростей дымовых газов 15-20м/с (с дымососом). Высота трубы 30-м. Диаметр по расчету 1200мм. Возможно ли без дымососа? Существенно ли увеличится диаметр трубы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.