Дымоудаление из актового зала | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2009, 14:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 28 
        		Регистрация: 29.1.2009 
        		Из: Новороссийск 
        		Пользователь №: 28340 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Добрый день коллеги. Нужен Ваш совет. Имеется актовый зал в доме культуры. Площадью 265 мкв. высотой 8 метров, на 300 человек. Естественного освещения нет. помещение одноэтажное, старой постройки. Нужно делать дымоудаление, подскажите пожалуйста в расчетах, в каком направлении двигаться. от периметра очага пожара или же от времени заполнения помещения дымом и безопасной эвакуации людей. Какую систему дымоудаления лучше применить и как сделать компенсацию приточного воздуха. Заранее всем спасибо.  
 Безимени_2.jpg ( 256,23 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 301
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.8.2009, 13:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(igor12345 @ 21.8.2009, 15:12) [snapback]426443[/snapback] Добрый день коллеги. Нужен Ваш совет. Имеется актовый зал в доме культуры. Площадью 265 мкв. высотой 8 метров, на 300 человек. Естественного освещения нет. помещение одноэтажное, старой постройки. Нужно делать дымоудаление, подскажите пожалуйста в расчетах, в каком направлении двигаться. от периметра очага пожара или же от времени заполнения помещения дымом и безопасной эвакуации людей. Какую систему дымоудаления лучше применить и как сделать компенсацию приточного воздуха. Заранее всем спасибо. При расчетах двигайтесь от мощности очага пожара, учитывающей низшую теплоту сгорания в-ва, массовую и линейную скорости распространения пламени...Короче почитайте методику ВНИИПО В отношении типов систем, думаю наиболее объективным будет предусмотреть крышный вентилятор, а компенсацию сделать через автоматически открытваемые при пожаре двери наружнуго входа... Диапазоны должны получиться следующие:  Расход: 5,5...6,0 кг/с (21000...24000 м3/ч) Температура на входе в вентилятор: 395...410 К (Кельвинов!!!)
				 Сообщение отредактировал Boris_Ka - 24.8.2009, 13:41
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.8.2009, 13:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 28 
        		Регистрация: 29.1.2009 
        		Из: Новороссийск 
        		Пользователь №: 28340 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спасибо Вам Борис за совет. По вентиляторам хочу попробовать применить пристенные вентиляторы, а по компенсации еще подумаю.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.8.2009, 14:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(igor12345 @ 24.8.2009, 14:59) [snapback]427173[/snapback] По вентиляторам хочу попробовать применить пристенные вентиляторы... Тоже вариант, если фасад здания не важен, только с боковым выбросом поаккуратнее, почитайте СП7
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.8.2009, 8:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 28 
        		Регистрация: 29.1.2009 
        		Из: Новороссийск 
        		Пользователь №: 28340 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А подскажимте пожалуйста про автоматически открывающиеся двери? что они из себя представляют. Был еще вариант сделать компенсацию путем подачи воздуха в фойе перед залом.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.8.2009, 8:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да ничего они из себя не представляют, просто обычные двери оснащенные автоматическими доводчиками, включенными в автоматику управления системами противодымной защиты
 
  С Уважением ББ...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.8.2009, 9:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 28 
        		Регистрация: 29.1.2009 
        		Из: Новороссийск 
        		Пользователь №: 28340 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Большое спасибо!!!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Valet1979_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.9.2009, 11:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И что так же получилось, как говорил Boris Ka? По расходу и по температуре? Очень интересно
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.9.2009, 14:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Valet1979 @ 2.9.2009, 12:03) [snapback]430289[/snapback] И что так же получилось, как говорил Boris Ka? По расходу и по температуре? Очень интересно А что Вам конкретно интересно?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Valet1979_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.9.2009, 7:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Интересны цифры. Во-первых: на основании какой площади очага пожара получаются данные цифры? А если спринклерное пожаротушение? И какую низшую теплоту вы принимали. И массовую долю каждого вещества. Какая получилась мощность тепловыделения?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.9.2009, 15:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Результаты расчетов: 1	Высота помещения, м:	8 2	Площадь помещения, м2:	265 3	Периметр горизонтального сечения дымового слоя, м:	65 4	Высота незадымляемой зоны, м:	2,5 4	Низшая теплота сгорания, кДж/кг	18100 5	Удельная массовая скорость выгорания, кг/(м2 с)	0,0143 		 № п/п	Параметр, ед. измерения	Значение 1	Мощность конвективной колонки, кВт	1514,16 2	Высота пламени, м	3,11 3	Температура продуктов горения в конвективной колонке, оК	459,51 4	Удельная теплоемкость газа, кДж/кг К	1,066 5	Коэффициент теплотдачи, кВт/м2 К	0,014 6	Средняя температура дымового слоя, К	365,05 7	Массовый расход продуктов горения в конвективной колонке, кг/с	6,48 8	Объемный расход продуктов горения в конвективной колонке, м3/ч	24103 9	Объемный расход воздуха, подаваемого в основание помещения для компенсации, м3/ч	19478
  С Уважением ББ...
  P.S. Данные цифры справедливы при наличии водяной АУПТ Для "высших" математиков: итерация за 3 операции, достигаем точности 0,001
				
  Сообщение отредактировал Boris_Ka - 3.9.2009, 16:06
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Valet1979_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.9.2009, 17:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вот это уже по делу! Площадь горения пожарной нагрузки очень интересует, какую взяли? И коэффициент полноты сгорания какой? Кстати насчет высоты пламени у вас в методе ничего не было.
				
  Сообщение отредактировал Valet1979 - 3.9.2009, 17:11
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Valet1979_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.9.2009, 17:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Никак не пойму как в конвективной колонке так мало получается, у меня 16,7 кг/с, если считать по вашим исходным данным и по формуле 7 МР. Проверьте сами.
				
  Сообщение отредактировал Valet1979 - 3.9.2009, 17:49
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Valet1979_*
			
			
		 | 
		
			
			
				    3.9.2009, 17:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				формула 7 МР ВНИИПО 2008
				
  Сообщение отредактировал Valet1979 - 3.9.2009, 17:57
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Valet1979_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.9.2009, 18:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Площадь горения пожарной нагрузки очень интересует, какую взяли? И коэффициент полноты сгорания какой? Кстати насчет высоты пламени у вас в методе ничего не было. Никак не пойму как в конвективной колонке так мало получается, у меня 16,7 кг/с. Я использовал ваши исходные данные и формулу МР ВНИИПО 2008 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Valet1979_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.9.2009, 18:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Извините у меня этот сайт глючит 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.9.2009, 22:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Valet1979 @ 3.9.2009, 18:04) [snapback]430821[/snapback] Вот это уже по делу! Площадь горения пожарной нагрузки очень интересует, какую взяли? И коэффициент полноты сгорания какой? Кстати насчет высоты пламени у вас в методе ничего не было. Писал, что при наличии АУПТ, соответственно шаг расстановки оросителей 3 м, получаем очаг пожара 9 м2 (Вспомните СНиП 2-04-05-91* с периметром 12 м) Коэффициент полноты сгорания 0,6-0,65 (принял 0,65). Цифры,полученные Вами могут чуть-чуть отличаться, т.к. использую некоторые отличные от методики вещи в массиве (Поэтому и высота пламени выскакивает)
				 Сообщение отредактировал Boris_Ka - 3.9.2009, 22:37
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.9.2009, 22:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Valet1979 @ 3.9.2009, 19:06) [snapback]430849[/snapback] Никак не пойму как в конвективной колонке так мало получается, у меня 16,7 кг/с. Я использовал ваши исходные данные и формулу МР ВНИИПО 2008 Потому что Вы комплекс (H-h) принимаете равным 5,5, а не 2,5 как положено (Это та самая высота незадымляемой зоны)
				 Сообщение отредактировал Boris_Ka - 3.9.2009, 22:41
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Valet1979_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.9.2009, 7:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да, согласен, спутал толщину дымового слоя с высотой незадымляемой зоны (по привычке). Обычно принимается вторая величина, а тут как будто мы должны знать первую. Тогда по расходу у меня то же самое получается, а вот по температуре не совсем. Похоже дело в к-те теплоотдачи. Но не суть, погрешность приемлемая. Кстати, размерность к-та альфа в методе указана Вт/м2, я поначалу голову сломал и до конца сомневался.
  Начальная температура в помещении-291,15 К К-т альфа при данной конфигурации помещения - 0,0077 кВт/м2 К-т на излучение-0,75 Удельная теплоемкость газа, кДж/кг К 1,0021 Средняя температура дымового слоя, К 394,6 Массовый расход продуктов горения в конвективной колонке, кг/с 6,48 Объемный расход продуктов горения в конвективной колонке, м3/ч 26394
  Да, я удовлетворен. Спасибо 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Valet1979_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.9.2009, 8:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вот еще вопрос: Почему такой низкий к-т полноты сгорания приняли? Я по табличке смотрю, ниже 0,85 нет
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.9.2009, 23:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Valet1979 @ 4.9.2009, 9:56) [snapback]431020[/snapback] Вот еще вопрос: Почему такой низкий к-т полноты сгорания приняли? Я по табличке смотрю, ниже 0,85 нет Позвольте уточнить, какую табличку Вы смотрели? В трудах Молчадского И.С. 0.55-0.8 (по памяти, мог ошибиться на плюс минус 0.05)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Valet1979_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.9.2009, 5:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				К сожалению труды Молчадского мне разыскать не удалось. У меня есть РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ГОСТ 12.1.004-91 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ" Мне ее скинул в PDF формате наш пожарный эксперт. Там табл. 3.3. Кстати не подскажете где можно достать вышеупомянутого вами Молчадского?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.9.2009, 8:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Термогазодинамика пожаров в помещениях. В.М. Астапенко, Ю.А. Кошмаров, И.С. Молчадский, А.Н. Шевляков. Москва, Стройиздат, 1988
  Где найти не знаю...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.9.2009, 9:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 90 
        		Регистрация: 24.1.2008 
        		
        		Пользователь №: 14793 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Уважаемые господа,
  Почитав эту ветку и ветку "Новая методика расчета противодымной вентиляции" практически приблизился к решению вопроса дымоудаления из зала.
  Gk, я получил. Теперь необходимо определить объемный расход через плотность "ro"sm.
  Возникла проблема с поиском коэф. для получения Tsm. 1. Cpk - это тоже самое что и Cpsm в Приложении 2? Правда в таблице Прил. 2 Cp имеет размерность Вт/(м2*К), а не кДж/(кг*К), как Cpk. 2. В первой формуле для Cpsm квадратные скобки возводятся в степень "-1 d". Это "-1/d" или "-d"? 3. У нас получается система из двух уравнений - Tsm=... и Cpsm=...   Но как посчитать или откуда взять коэф. rk (на форуме они принят 0,75) и коэф. "альфа" я, к сожалению, так и не понял.
  Заранее всем спасибо.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.9.2009, 10:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 90 
        		Регистрация: 24.1.2008 
        		
        		Пользователь №: 14793 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				С пунктами 1 и 2 разобрался. Остался открытым третий вопрос. коэф."альфа" в двух расчетах отличается в два раза. У Boris_Ka - 0,014, а у Valet1979 - 0,0077. ну и коэф. rk - почему 0,75? При подстановки этих данных за 2-3 операции у меня получается получить и один и другой вариант ответа.
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.9.2009, 16:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инжинер-праиктировщег 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 325 
        		Регистрация: 6.10.2006 
        		Из: теплые края 
        		Пользователь №: 4281 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				MikS Если не секрет к чему привели разбирательства с первыми двумя пунктами? а по поводу rk=0,75 это 75 процентов доля конвективного излучения со слов Уважаемого ББ.
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.9.2009, 9:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 90 
        		Регистрация: 24.1.2008 
        		
        		Пользователь №: 14793 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Крезот
  Ок, с rk понятно. Нашел это обсуждение. Надо лучше читать))).
  По поводу пунктов 1 и 2: Я просто посчитал с теми допущениями, которые написал в посте и у меня Cpsm получилась 1,066, так же как и у Бориса Борисовича.
  По расчету помещений остается на данный момент только вопрос с "альфа". 
  Boris_Ka и Valet1979Откуда её взять?
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.9.2009, 9:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инжинер-праиктировщег 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 325 
        		Регистрация: 6.10.2006 
        		Из: теплые края 
        		Пользователь №: 4281 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				C первыми двумя пунктами я так же докумекал -1 d  опять не пропечаталась дробь Сpk нарушенна размерность НА данный момент я застопорился на начальной температуре помещения. У ББ она где то около 10 грС У Валета 18,15 грС ( либо более точный перевод в кельвины, не просто 253 прибавить ) Согласно ВНИИПО 2.4 Та определять согласно проектной технологии эксплуатации проектируемого здания Согласно СП7 не помню что.. буду читать По старым нормам Температура теплого периода для вытяжной. Ну и у меня не бьется Объемный расход продуктов горения в конвективной колонке, м3/ч 24103 с  Массовым расходом продуктов горения в конвективной колонке, кг/с 6,48 на 72 куба не бьется, мелочь а неприятно     с коэффициентом альфа насколько я понял используется дополнительный источник, но я еще не дочитал доконца 8( 
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.9.2009, 11:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Крезот @ 18.9.2009, 10:37) [snapback]436249[/snapback] либо более точный перевод в кельвины, не просто 253 прибавить с коэффициентом альфа насколько я понял используется дополнительный источник, но я еще не дочитал до конца не +253, а +273, и у меня в помещении не 10 оС, а 20 оС коэфф. альфа можно находить по зависимости: a=0.01163exp[0.0023(T sm-273)], где T sm в Кельвинах, a - кВт/(м 2 К)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.9.2009, 11:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инжинер-праиктировщег 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 325 
        		Регистрация: 6.10.2006 
        		Из: теплые края 
        		Пользователь №: 4281 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Boris_Ka  Опечатался с 253-273 буду искать ошибку в формуле тогда За Альфу огромное спасибо, Вы сэкономили мне месяц жизни наверное. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |