> Передвижные площадки. Нужна любая информация
Гость_SvetlanaSH_*
сообщение 24.8.2009, 14:36
Сообщение #1





Guest Forum






Очень нужны чертежи передвижных площадок для обслуживания оборудования и арматуры в котельных и ТЭС, передвижных стремянок и прочее. Если у кого-нибудь есть нечто подобное, поделитесь, пожалуйста, или дайте ссылку.
Всем заранее огромное спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 24.8.2009, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Самый простой вариант.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  42_монтажная_площадка.pdf ( 190,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 431
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SvetlanaSH_*
сообщение 24.8.2009, 16:05
Сообщение #3





Guest Forum






ArtNikaEnergetik, большое спасибо.

Готова рассмотреть еще другие варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 24.8.2009, 16:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



А мы других и не делаем, у нас такие принемают))) Такие площадки во всем МОЭКе стоят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SvetlanaSH_*
сообщение 24.8.2009, 16:16
Сообщение #5





Guest Forum






И еще попутный вопрос.
Где написано, что такие площадки (нестационарные) можно использовать в качестве площадок обслуживания (а не монтажных площадок) оборудования и арматуры на ТЭС?
В "Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов" говорится о площадках обслуживания котлов; в СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые" - об этом ничего не нашла; в СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" (п.12.24) - вроде уже о наружных сетях.
У нас очень бы хотелось использовать подобную площадку в помещении, где устанавливаются пит.насосы. МОЖНО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 24.8.2009, 16:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Её можно назвать как угодна, эта площадка используеться в ЦТП и ИТП. Очень удобно и надежно, хотя громоздко и тяжело. Но лучше я не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
benvenuto-lev
сообщение 18.3.2016, 12:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.3.2016
Пользователь №: 292744



Цитата(SvetlanaSH @ 24.8.2009, 16:16) *
И еще попутный вопрос.
Где написано, что такие площадки (нестационарные) можно использовать в качестве площадок обслуживания (а не монтажных площадок) оборудования и арматуры на ТЭС?
В "Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов" говорится о площадках обслуживания котлов; в СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые" - об этом ничего не нашла; в СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" (п.12.24) - вроде уже о наружных сетях.
У нас очень бы хотелось использовать подобную площадку в помещении, где устанавливаются пит.насосы. МОЖНО?



СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» говорит:
2.30 Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте от 1,5 до 2,5 м от пола, должны предусматриваться передвижные или переносные конструкции (площадки). В случаях невозможности создания проходов для передвижных площадок, а также для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте 2,5 м и более, необходимо предусматривать стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и постоянными лестницами. Расстояние от уровня стационарной площадки до потолка должно быть не менее 1,8 м.

Но, наверно, это тоже не Ваш случай, всё-таки относится именно к ЦТП и ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-gazkombud
сообщение 18.3.2016, 16:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,
НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ,
РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ»

79. Арматура трубопроводов пара и горячей воды должна быть установлена в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта. В необходимых случаях должны быть устроены стационарные лестницы и площадки в соответствии с проектной документацией. Допускается применение передвижных площадок и приставных лестниц для редко используемой (реже одного раза в месяц) арматуры, доступ к управлению которой необходим при отключении участка трубопровода в ремонт и подключении его после ремонта. Не допускается использование приставных лестниц для ремонта арматуры с ее разборкой и демонтажем.



РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»

174. Трубопроводную арматуру рекомендуется размещать в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта. Ручной привод арматуры рекомендуется располагать на высоте не более 1,8 м от уровня пола помещения или площадки, с которой производят управление. При частом использовании арматуры привод рекомендуется располагать на высоте не более 1,6 м.

При размещении арматуры на высоте более, чем указано для обслуживания, рекомендуется в целях безопасности устанавливать стационарные или переносные площадки и лестницы. Время закрытия (открытия) запорной арматуры рекомендуется определять в соответствии с требованиями проектной документации.



Сообщение отредактировал igor-gazkombud - 18.3.2016, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных