> вклиниться в RS 485, каким образом
Mrspy
сообщение 25.8.2009, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Есть теплосчетчик ЭСКО МТР-06. У него есть выход RS485 по которому с него считывает параметры система АСКУРДЭ.
Задача: подключить теплосчетчик параллельно в мою систему АСДУ. Каким образом это решается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 25.8.2009, 13:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



1) какой протокол обмена у этого счётчика?
2) на каком интерфейсе и протоколе построена Ваша АСДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 25.8.2009, 14:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(serjic @ 25.8.2009, 14:50) [snapback]427581[/snapback]
1) какой протокол обмена у этого счётчика?
2) на каком интерфейсе и протоколе построена Ваша АСДУ?


1)Дали мне сертификат этой системы АСКУРДЭ в нем есть табличка, а табличке столбик и там написано:
Протоколы обмена данными и технологии: OPC, ODBC, OLEDB, ADO, COM/DCOM, ActiveX и т.п.
2) RJ-45 Витая пара , Ethernet. Модульный контроллер, к которому можно поставить модуль для обработки RS 485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 25.8.2009, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



Цитата(Mrspy @ 25.8.2009, 15:11) [snapback]427597[/snapback]
1)Дали мне сертификат этой системы АСКУРДЭ в нем есть табличка, а табличке столбик и там написано:
Протоколы обмена данными и технологии: OPC, ODBC, OLEDB, ADO, COM/DCOM, ActiveX и т.п.
2) RJ-45 Витая пара , Ethernet. Модульный контроллер, к которому можно поставить модуль для обработки RS 485.


пункт 1- это для Скада.
Ну а через Etheret. Я думаю подойдут N-ports например Moxa( может что подешевле найдёте). подключаете его к счётчику , а на компе он эмулирует СOM порт. ну и работаете c ним в своё удовольствие.
Только я вот не пойму при чём тут RJ-45????
А ещё с производителем пообщайтесь, скорее всего у него есть OPC сервер( вам удобнее его в скаду подтягивать будет) или может он работает по каким нить открытым протоколам. Если нет- тогда требуйте описание протокола - и вперёд писать драйвер

Сообщение отредактировал serjic - 25.8.2009, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 25.8.2009, 14:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(serjic @ 25.8.2009, 15:37) [snapback]427611[/snapback]
Только я вот не пойму при чём тут RJ-45????

Типа часть интерфейса rolleyes.gif

Интерфе́йс (от англ. interface — поверхность раздела, перегородка) — совокупность средств и методов взаимодействия между элементами системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 25.8.2009, 14:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



Цитата(Mrspy @ 25.8.2009, 15:43) [snapback]427616[/snapback]
Типа часть интерфейса rolleyes.gif

Интерфе́йс (от англ. interface — поверхность раздела, перегородка) — совокупность средств и методов взаимодействия между элементами системы.

Ну как скажите. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 25.8.2009, 14:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



И как резюме:
Я ищу МОХавский разветвитель и пускаю на него сигнал от теплосчетчика. А с другой стороны разветвителя получаю 2 порта , один из которых уходит на АСКУРДЭ, а второй на АСДУ? ТАК?

Тогда тока с маркой осталось решить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 25.8.2009, 16:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(Mrspy @ 25.8.2009, 14:38) [snapback]427573[/snapback]
Есть теплосчетчик ЭСКО МТР-06. У него есть выход RS485 по которому с него считывает параметры система АСКУРДЭ.
Задача: подключить теплосчетчик параллельно в мою систему АСДУ. Каким образом это решается?

Берете преобразователь RS485<->RS232 и подключаетесь к линии RS485 (А к А, В к В).
RS232 подключаете к com-порту компьютера и смотрите обмен.
Если есть родной OPC - то и проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 25.8.2009, 17:51
Сообщение #9





Guest Forum






Человек хочет получать информацию от теплосчетчика не нарушая работу системы коммерческого учета.
Т.к. теплосчетчик является SLAVE устройством работающим на шине RS485 (хотя бывают конечно и исключения) подключение второго MASTER устройства на существующую шину создаст проблему.
Есть способ вклиниться и он такой - поставить коммуникационный контроллер ICPDAS I-7188EG с модулем X-511 (3 дополнительных порта RS485). На IEC 61131-3 реализовать программу:
1 Вариант. Контроллер является MASTER устройством для теплосчетчика, и SLAVE устройством для OPC-сервера системы коммерческого учета и SLAVE устройством для Вашей подсистемы.
2 Вариант. Контроллер транслирует запрос и ответы между двумя портами RS485, при этом заполняет массив значений в памяти. Ваша подсистема читает массив через Modbus RTU/TCP.
Оба варианта рабочие, но ... т.к. система коммерческая не годятся.
Остается вклиниваться не в RS485, а по человечески организовать доступ к OPC DA и HDA серверу коммерческой системы. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 25.8.2009, 18:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Mrspy @ 25.8.2009, 13:38) [snapback]427573[/snapback]
Есть теплосчетчик ЭСКО МТР-06. У него есть выход RS485 по которому с него считывает параметры система АСКУРДЭ.
Задача: подключить теплосчетчик параллельно в мою систему АСДУ. Каким образом это решается?

А вы уверены что вым вообще разрешат вклинится в систему учёта тепла?

Цитата
Протоколы обмена данными и технологии: OPC, ODBC, OLEDB, ADO, COM/DCOM, ActiveX и т.п.

Я бы на вышем месте поступил проще и подключился бы к системе по любому из вышеперечисленных протоколов, что огород то городить, даже покупать ничего не придётся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 25.8.2009, 22:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



Прошу прощения . Тупо пропустил фразу "по которому с него считывает параметры система АСКУРДЭ." И из-за этого вас и запутал( пиво подвело) tomato.gif .

Конечно порт уже занят и никак не получится параллельно подключиться.
АСКУРДЭ- на каком софте построено? как вариант- она скорее всего свою базу данных создает. и в АСДУ ( то бишь в скаду) можно тащить данные из неё ( ODBC) .

Если АСКУРДЭ ( программная часть , установленная на компе)может выдавать данные по OPC- то тут вообще всё просто- подключаетесь скадой и необходимые данные просто считываете. отдельного OPC-сервера на сайте производиеля счётчика я не нашёл.
И лучше всё таки назвать какой софт используется для коом. учёта и для АСДУ.
А вы производителям счётчика не пробовали звонить???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 27.8.2009, 8:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(serjic @ 25.8.2009, 23:31) [snapback]427805[/snapback]
Прошу прощения . Тупо пропустил фразу "по которому с него считывает параметры система АСКУРДЭ." И из-за этого вас и запутал( пиво подвело) tomato.gif .

Конечно порт уже занят и никак не получится параллельно подключиться.
АСКУРДЭ- на каком софте построено? как вариант- она скорее всего свою базу данных создает. и в АСДУ ( то бишь в скаду) можно тащить данные из неё ( ODBC) .

Если АСКУРДЭ ( программная часть , установленная на компе)может выдавать данные по OPC- то тут вообще всё просто- подключаетесь скадой и необходимые данные просто считываете. отдельного OPC-сервера на сайте производиеля счётчика я не нашёл.
И лучше всё таки назвать какой софт используется для коом. учёта и для АСДУ.
А вы производителям счётчика не пробовали звонить???


Сегодня буду звонить, по результатам отпишусь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных