А теплообменники ГВС рассчитывают вот по так (формулы не вставляются - см. нормативку. СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"и СНиП 2.04.01-85:
3. Расчетную тепловую производительность водоподогревателей, Вт, для систем горячего водоснабжения с учетом потерь теплоты подающими и циркуляционными трубопроводами , Вт, следует определять при температурах воды в точке излома графика температур воды в соответствии с указаниями п.1, а при отсутствии проектной документации - по тепловым потокам, определяемым по следующим формулам:
при наличии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей - по среднему тепловому потоку на горячее водоснабжение за отопительный период, определяемому по п.3.13, а СНиП 2.04.01-85, по формуле или в зависимости от принятого запаса теплоты в баках по прил. 7 и 8 указанной главы (или по СНиП 2.04.07-86* - );
при отсутствии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей - по максимальным тепловым потокам на горячее водоснабжение, определяемым по п. 3.13,б СНиП 2.04.01-85, (или по СНиП 2.04.07-86* - ).
|