Систематические поломки насосов ГВС, Какая то система странная, прошу помощи... |
|
|
|
2.9.2009, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Добрый день, уважаемые специалисты. Описываю ситуацию: есть жилой 9-ти этажный жилой дом, система ГВС которого устроена следующим образом, вода нагревается в спец. теплообменниках (система сваренных труб) "городским" теплоносителем. Теполообменники не как сейчас современные (Ридан и т.п.) а какой то самопал, правда с шильдиком и т.п. Далее нагретая вода с теплообменников поступает в 2 сообщающиеся сварные ескости, по ~ 2 куба каждая. Из них импортными консольниками (без ПЧ) вода подается потребителям и затем по обратке вновь стекает в теплообменники. Извиняюсь за терминалогию, сам не проектировщик. С периодичностью раз в полгода-год насосы выходят из строя (передний подшипник, торцевое уплотнение, последний раз сгорел э/д). Насосы хорошего производителя и весьма надежны. Я так полагаю, что насос работает и как повысительный и как циркуляционный одновременно и работает по всей своей кривой Q-H. В современных системах ГВС и отопления стоят отдельно повысительные и циркул. насосы, циркуляц. в сою очередь с небольшими расходом и напором, а не как у нас макс. напор под 60 м на закр. задвижку. Жильцам и ТСЖ ситуация с ремонтом надоела, ищут выход из положения. Мое мнение, чтобы пределать систему с минимальными денежными потерями, необходимо поставить на насосы частотник с датчиком давления на выходе, как у повысительного, на обратку перед входом в теплообменник поставик регулирующий клапан до себя, чтобы независемо от расхода пропускал определенное кол-во воды. Вот как то так..... Кто что думает по данному вопросу, буду благодарен.
|
|
|
|
|
2.9.2009, 15:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Andrey_V @ 2.9.2009, 16:24) [snapback]430415[/snapback] Добрый день, уважаемые специалисты. Описываю ситуацию: есть жилой 9-ти этажный жилой дом, система ГВС которого устроена следующим образом, вода нагревается в спец. теплообменниках (система сваренных труб) "городским" теплоносителем. Теполообменники не как сейчас современные (Ридан и т.п.) а какой то самопал, правда с шильдиком и т.п. Далее нагретая вода с теплообменников поступает в 2 сообщающиеся сварные ескости, по ~ 2 куба каждая. Из них импортными консольниками (без ПЧ) вода подается потребителям и затем по обратке вновь стекает в теплообменники. Извиняюсь за терминалогию, сам не проектировщик. С периодичностью раз в полгода-год насосы выходят из строя (передний подшипник, торцевое уплотнение, последний раз сгорел э/д). Насосы хорошего производителя и весьма надежны. Я так полагаю, что насос работает и как повысительный и как циркуляционный одновременно и работает по всей своей кривой Q-H. В современных системах ГВС и отопления стоят отдельно повысительные и циркул. насосы, циркуляц. в сою очередь с небольшими расходом и напором, а не как у нас макс. напор под 60 м на закр. задвижку. Жильцам и ТСЖ ситуация с ремонтом надоела, ищут выход из положения. Мое мнение, чтобы пределать систему с минимальными денежными потерями, необходимо поставить на насосы частотник с датчиком давления на выходе, как у повысительного, на обратку перед входом в теплообменник поставик регулирующий клапан до себя, чтобы независемо от расхода пропускал определенное кол-во воды. Вот как то так..... Кто что думает по данному вопросу, буду благодарен. А можно фото этих теплообменников? А по вопросу - нужны марки насосов и давление воды по нагреваемой стороне в теплоцентре.
|
|
|
|
|
2.9.2009, 16:04
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
1. Сколько грязи в системе? 2. Что происходит при отключении ХВС? 3. (Наиболее вероятно) не работает ли насос в момент отсутствия водоразбора за пределами своей кривой, т.е. с очень маленьким расходом? Цитата необходимо поставить на насосы частотник с датчиком давления на выходе, как у повысительного... Похоже на то... Кстати, а ХВС как функционирует? Без повысительного?
|
|
|
|
|
2.9.2009, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(HeatServ @ 2.9.2009, 16:50) [snapback]430427[/snapback] А можно фото этих теплообменников? А по вопросу - нужны марки насосов и давление воды по нагреваемой стороне в теплоцентре. Фото, к сожалению, не смогу. Больше туда не поеду, а людям очень хочется хоть советом помочь. Давление перед насосом - 2-3 метра, баки установлены на сварном постаменте выше насосов. Марка К55/50 (DAB). Давление за насосом - 45 м (4,5 кгс/см2 - показание манометра). Еще иногда местный "дядя Вася" задвижкой на обратке это давление регулирует, из каки соображений - он сам и не знает  . Кстати, данный насос, вполне надежен, проверено временем. Цитата 1. Сколько грязи в системе? 2. Что происходит при отключении ХВС? 3. (Наиболее вероятно) не работает ли насос в момент отсутствия водоразбора за пределами своей кривой, т.е. с очень маленьким расходом? 1. Как и в любой системе ГВС  , в том смысле, что данные насосы по этой причине не ломаются. По роду деятельности занимаюсь и ремонтом насосного оборудования. 2. Хм..... не знаю. А к чему такой вопрос? Знаю, что на ХВС свои маленькие консольники стоят, их не включают, городского давления вполне достаточно. 3. Т.е. в правой области Q-H диаграммы, я тоже к этому склоняюсь. Частый выход из строя переднего подшипника и торцевого указывает на длительную работу насоса при высоком напоре. По поводу установки частотника я уверен на 100 %, причем регулирование как у повысительного, один датчик на напорной стороне насоса, а не установка перепада, как у циркуляционного. Вот по поводу установки клапана до себя у меня сомнения. Я мыслю с позиции гидравлики, что через обратку нужно пропускать определенный расход, например 30% от общего потребления горячей воды жителями и при этом в ситеме поддерживать постоянное давление. А вот как расчитать данный клапан не знаю. Труба обратки 1 1/4". PS. Спасибо откликнушимся.
|
|
|
|
|
2.9.2009, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Скорее всего слишком большой расход насоса и как следствие большие токи и перегрузка. Надо увеличить сопротивление циркуляции. Достаточно поставить на Т4 балансовый и зажать. При пуске насоса надо померять клещами ток и сравнить с рабочей характеристикой. По току эл.двигателя насоса можно и зажимать балансовый
|
|
|
|
|
2.9.2009, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(jota @ 2.9.2009, 18:16) [snapback]430455[/snapback] Скорее всего слишком большой расход насоса и как следствие большие токи и перегрузка. Надо увеличить сопротивление циркуляции. Достаточно поставить на Т4 балансовый и зажать. При пуске насоса надо померять клещами ток и сравнить с рабочей характеристикой. По току эл.двигателя насоса можно и зажимать балансовый Хм... слишком большой расход, говорите, сомневаюсь. Если верить манометру, то насос находится гдето посередине характеристики, т.е. айс. Но это если манометр исправен, потом смотрел я днем, все на работе, вечером расход может быть другой. Много факторов. Про ток, вряд ли он большой, последний ремонтный насос действительно сгорел по причине лопнувшей вставки и залиттия д/д водой. Все неисправности - сильно изношенные передний подшипник и торцевое, ну и чистка гидравлики. По поводу зажатия краном, я говорил про Васю, он в течении дня это и делает, поддерживая давление на манометре 4,5-5 кг, говорит, новые насосы давали 5,5. Т.е. своими манипуляциями дает жителям воду  . Меня терзает вопрос, кто такую систему придумал и насколько она жизнеспособна, больше таких "инженерных" мыслей нигде не видел. Кстати, присутствует в изобилии черчежная документация на баки, всякие фундаменты, обвязки и все такое. И главный вопрос не снимается, правильно ли я думаю и, может еще какие мысли будут?
|
|
|
|
|
2.9.2009, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы не уточнили: баки по 2м3 ёмкостью, где скапливается ГВ - без давления?
|
|
|
|
|
2.9.2009, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(jota @ 2.9.2009, 20:33) [snapback]430492[/snapback] Вы не уточнили: баки по 2м3 ёмкостью, где скапливается ГВ - без давления? Совершенно верно. С теплообменников она туда поступает, баки открыты, давления нет. В общем суть этих баков мне не понятна, развязка? От чего?
|
|
|
|
|
2.9.2009, 20:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Andrey_V @ 2.9.2009, 16:24) [snapback]430415[/snapback] насосы выходят из строя (передний подшипник, торцевое уплотнение, последний раз сгорел э/д) Цитата(jota @ 2.9.2009, 18:16) [snapback]430455[/snapback] Скорее всего слишком большой расход насоса и как следствие большие токи и перегрузка. Надо увеличить сопротивление циркуляции. Тоже так думаю. Цитата(Andrey_V @ 2.9.2009, 20:46) [snapback]430494[/snapback] суть этих баков мне не понятна Запасание воды, наверное...  Цитата(Andrey_V @ 2.9.2009, 16:24) [snapback]430415[/snapback] чтобы пределать систему с минимальными денежными потерями Хорошо бы, конечно, поставить частотники. Ещё лучше - насосы со встроенными частотниками. На "обратке" (трубопроводе циркуляции) я бы поставил балансировочный клапан (подобрать расход, чтобы насос не выключался, а работал на минимальной частоте), а до клапана - врезал датчик давления для частотника. Настроил бы частотник на поддержание постоянного давления, скажем, 4 атмосферы.
Сообщение отредактировал Litvinov - 2.9.2009, 21:23
Причина редактирования: по просьбе tiptop
|
|
|
|
|
2.9.2009, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Andrey_V @ 2.9.2009, 19:46) [snapback]430494[/snapback] Совершенно верно. С теплообменников она туда поступает, баки открыты, давления нет. В общем суть этих баков мне не понятна, развязка? От чего? Это баки-аккумуляторы. Они стоят потому, что скоростной подогреватель (трубный) недостаточной мощности для покрытия пиковых расходов нагрузки. Обычно системы с накопителями ГВ открытого типа решаются по-другому. Во время минимального расхода (ночью и днём в рабочее время, горячая вода поступает через скоростной подогреватель в баки накопители и в систему ГВ без насоса, а небольшой насос на Т4 обеспечивает циркуляцию. Тогда когда требуется больший расход (утром, вечером, в выходные дни) включается пиковый насос (по датчику давления) и качает воду из баков. Схема достаточно простая, в основном гидравлика и 1 реле давления. Есть ещё варианты: - Ставить баки закрытого типа (2х1000лтр) с змеевиками внутри, работающие под давлением и небольшой насос циркуляции Т4 - Если тепловые сети не возражают, установить пластинчатый теплообменник на полную мощность и выбросить баки открытого типа, тем более, что баки такого типа для питьевой воды (не знаю как в РФ) у нас запрещены. ПС Наверно вариант tiptop - не самый лучший, зато самый бюджетный.....
Сообщение отредактировал jota - 2.9.2009, 21:02
|
|
|
|
|
2.9.2009, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(jota @ 2.9.2009, 21:49) [snapback]430502[/snapback] - Если тепловые сети не возражают, установить пластинчатый теплообменник на полную мощность и выбросить баки открытого типа, тем более, что баки такого типа для питьевой воды (не знаю как в РФ) у нас запрещены. Установка пластинчатого теплообменника - проект, монтаж, весьма дорого, но самое правильное решение проблемы. Вот перечитываю сообщения, многие говорят о балансировочном клапане на обратке. И что? Каждый раз его крутить, ведь расход ГВ меняется по времени. Никто не говорит об установке "хитрого" клапана, поддеоживающего определенный расход с какой то характеристикой Kv при определенном перепаде. Т.е. циркуляция, вернее ее объем - const, а меняющийся водоразбор - установка частотника на насос. Я и хочу, чтобы многоуважаемые профессиональные проектировщики  и просто грамотные инженеры подтвердили мои предположения, либо предложили другие варианты. PS. В данную ситуацию "лезут" все кому не лень, предлагают от установки "пылесоса" до "дымососа"  , мрак вобщем  .
|
|
|
|
|
2.9.2009, 21:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Andrey_V @ 2.9.2009, 22:08) [snapback]430504[/snapback] о балансировочном клапане на обратке. И что? Каждый раз его крутить, ведь расход ГВ меняется по времени Звёздной ночью, где-нибудь в 3 часа балансировочным клапаном Цитата(tiptop @ 2.9.2009, 21:19) [snapback]430497[/snapback] подобрать расход, чтобы насос не выключался, а работал на минимальной частоте То есть отрегулировать расход циркуляционной воды. Один раз.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.9.2009, 21:41
|
|
|
|
|
2.9.2009, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Задача балансового вентиля не регулирование давления, а только ограничение максимума. Насос меньше нагружен если зажать расход (немного наоборот чем Вы думали и писали в 1 посте) Эта та же "регулируемая диафрагма" или задвижка, которую крутит ваш сантехник. Только балансовый вентиль более точный, у него есть шкала, есть измерительные гнёзда к которым можно подключить специальный прибор (можно взять напрокат) и померить расход. Можно зафиксировать максимум (снять крышку там есть винт-фиксатор), тогда можно закрывать но открывать только до зафиксированной величины.
|
|
|
|
|
2.9.2009, 21:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 2.9.2009, 22:29) [snapback]430508[/snapback] более точный, у него есть шкала, есть измерительные гнёзда к которым можно подключить специальный прибор Я-то имел в виду дивайс попроще - вентиль, выбранный по желаемому Kvs.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.9.2009, 21:44
|
|
|
|
|
3.9.2009, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(tiptop @ 2.9.2009, 22:35) [snapback]430509[/snapback] - вентиль, выбранный по желаемому Kvs. Вот, с этого момента поподробнее, про Kvs. Зажать обычным ли краном либо "хитрым" балансировочником, а как насчет определенного расхода через обратку, рн же ведь как то считается проектировщиками. Например, когда нет водоразбора и ГВ вся идет через обратку, а насос при напоре 4 атм может иметь разную производительность, зависит от самого насоса. В общем сейчас меня, наверно, больше интересует как расчитать производительность нового насоса (с напором более или менее понятно) и как расчитать Kvs?
|
|
|
|
|
3.9.2009, 9:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 9:13) [snapback]430564[/snapback] Вот, с этого момента поподробнее, про Kvs. Зажать обычным ли краном либо "хитрым" балансировочником, а как насчет определенного расхода через обратку, рн же ведь как то считается проектировщиками. Например, когда нет водоразбора и ГВ вся идет через обратку, а насос при напоре 4 атм может иметь разную производительность, зависит от самого насоса. В общем сейчас меня, наверно, больше интересует как расчитать производительность нового насоса (с напором более или менее понятно) и как расчитать Kvs? Что-то непонятно, как таким образом спасать насос от поломок. Причина поломок (ИМХО) - неноминальные режимы работы насоса, как бы надо с этого начать. Может быть есть у кого расходно-напорная характеристика этого насоса? Я у себя не нашёл. Он вообще самовсасывающий? На всасе давление очень низкое и возможно неустойчивое.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вторую цифру автор напутал, наверно
|
|
|
|
|
3.9.2009, 10:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
За файлик спасибо, Йота, упал в копилку! Насос такой есть (К 55/50), в каталогах видел, но как-то редко встречается, он с двумя рабочими колёсами и чаще с буквами М или Т. Дык вот думаю, что минимальное давление на всасе всему причиной, насос просто разбивает вибрациями.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 8:13) [snapback]430564[/snapback] В общем сейчас меня, наверно, больше интересует как расчитать производительность нового насоса (с напором более или менее понятно) и как расчитать Kvs? http://www.ges.ru/wilo/4/1.htmЖелательно с частотником с управлением по давлению
|
|
|
|
|
3.9.2009, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Их есть у меня: P.S. Oops... опоздал
Сообщение отредактировал zeman - 3.9.2009, 10:44
|
|
|
|
|
3.9.2009, 10:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Никто никуда не опоздал, я даже на обед не опоздал ещё. Про новый понятно, а вот старый умирал от несоблюдения NPSH. Заявленные 2-3 метра не соответствуют требованиям на большом промежутке значений.
Прикрепленные файлы
55_50.JPG ( 36,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
3.9.2009, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(zeman @ 3.9.2009, 11:43) [snapback]430628[/snapback] Их есть у меня:
P.S. Oops... опоздал Ага, он самый с 2-мя колесами. По поводу давления на всасывании, то оно достаточное, чтобы насос работал без кавитации. это точно. Поломка происходит от работы в не рабочем режиме. Я же в начале писал, что он и повысительный и циркуляционный одновременно. И гудляет по своей кривой, т.е. не имеет какой либо стабильной рабочей точки. Что по поводу клапана, есть еще какие мысли? Цитата(HeatServ @ 3.9.2009, 11:53) [snapback]430643[/snapback] Никто никуда не опоздал, я даже на обед не опоздал ещё. Про новый понятно, а вот старый умирал от несоблюдения NPSH. Заявленные 2-3 метра не соответствуют требованиям на большом промежутке значений. Это не от него кривая. Вот его полные характеристики из программы подбора.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 11:57) [snapback]430645[/snapback] По поводу давления на всасывании, то оно достаточное, чтобы насос работал без кавитации. это точно. Откуда такая уверенность? При напоре 43 м, требуемый запас до кавитации 4 м. Это по Вашим же графикам. Хотя лично мое мнение - дело в качестве монтажа, а не в характеристиках насоса. Например нет компенсаторов на трубопроводах.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(zeman @ 3.9.2009, 12:16) [snapback]430654[/snapback] Откуда такая уверенность? Отсутствие шума, вибрации, стабильный расход. Цитата(zeman @ 3.9.2009, 12:16) [snapback]430654[/snapback] Откуда такая уверенность? Отсутствие шума, вибрации, стабильный расход.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 11:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 9:13) [snapback]430564[/snapback] как расчитать Kvs? Сейчас думаю, что всё-таки лучше сделать по-русски: поставить диафрагму с отверстием в 3мм - и всех делов. Только как-нибудь сделать, чтобы частотник не выключал насос при превышении фактического давления над заданным - пусть себе крутится на 20 Герцах без нагрузки...
|
|
|
|
|
3.9.2009, 12:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Andrey_V @ 3.9.2009, 12:30) [snapback]430658[/snapback] Отсутствие шума, вибрации, стабильный расход. Отсутствие шума, вибрации, стабильный расход. Не показатель Не показатель Всё-таки, Андрей, Вы написали о 2-3 метрах напора по холодной воде, согласно выложенной Вами пэдээфине, больше половины рабочей области не попадает в этот диапазон, выходит за пределы. И дальше Вы говорите о стопудовой надёжности? Советский насос будет работать, а итальянский сломается, что и делает. Далее, почему Вас так беспокоит циркуляция? Чего она может плохого наделать, ведь напор заданный насос выдаёт? Можно конечно туда и балансировочник воткнуть, можно регулятор "до себя", но проще и дешевле, как и сказал типтоп - шайба, но её надо конечно подобрать, и зависит шайба от теплопотерь в циркуляционном контуре.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(HeatServ @ 3.9.2009, 12:02) [snapback]430677[/snapback] Вы написали о 2-3 метрах напора по холодной воде, Насос качает из баков-аккумуляторов без избыточного давления. Т.е. на всасе насоса давление равное высоте столба воды в баке. Я вообще думаю, что насос может вылететь (именно подшипник), когда из бака выкачивается вся вода - расход выше чем ёмкость и пополнение через скоростной нагреватель. Здесь спасти насос может только поплавковый выключатель по минимуму в баках, реле давления работают от 1 бара....но неудобства для жителей: человек намылился и тут пропадает вода.... Значит, при существующей системе удовлетворительного решения нет. Что делать - предлагал ранее и это другой уровень инвестиций.....
|
|
|
|
|
3.9.2009, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(jota @ 3.9.2009, 13:14) [snapback]430684[/snapback] расход выше чем ёмкость и пополнение через скоростной нагреватель. ну это уже из области фантастики. Во первых, пополняется нагреватель от ХВС, а там всяко будет расход выше, чем производительность насоса. Плюс защита от сухого хода на насосе быть обязана. Мало ли, кто нибудь возьмет и задвижку ХВС перекроет? В общем мнение такое - поменять сантехника дядю Васю на сантехника дядю Васю, но под руководством грамотного инженера Анатолия Петровича. А при отсутствии грамотного подхода так и придется насосы бесконечно менять.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А может просто сделать ввод на существующий расход соответствующим и схемку сделать нормативной? Просто так ведь не стали б городить баки эти, значит суммарный секундный реальный превышает тот расход, который по вводу может поступить.Да и насосы эти ...отчего ж ГВСовские, а не хозпит?
|
|
|
|
|
3.9.2009, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 3.9.2009, 12:25) [snapback]430687[/snapback] ну это уже из области фантастики. Ёмкость 2+2=4м3 будет израсходовано за 1 час при открытых 11 кранах ГВ. Мы не знаем мощности трубного подогревателя и мы не знаем максимального потребления (хотя бы кол-во квартир) Поэтому, фантастика может оказаться близкой к реальности. Защита от сухого хода делается на базе реле давления, а так как давление в баках атмосферное, то РД не подходит. Цитата(инж323 @ 3.9.2009, 12:33) [snapback]430691[/snapback] А может просто сделать ввод на существующий расход соответствующим и схемку сделать нормативной? Это самый лучший вариант и он предлагался. Но возможно ввод тепловых сетей или участок не тянет такой нагрузки, поэтому и принят вариант с накоплением....
|
|
|
|