21.9.2009, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374

|
Подскажите пожалуйста НА территории предприятия есть резервуар закопаный в землю Закзчик хочет что б водоснабжение АПТ было из этих резервуаров. Возможна ли установка насосов не под заливом ( насколько я помню НЕТ) Если я прав, то какие есть варианты решения этой проблемы??? Возможна ли установка погружных насосов для системы АПТ???
|
|
|
|
|
21.9.2009, 16:02
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
А насос в приямок ниже уровня воды в баке нельзя поставить?
Сообщение отредактировал JJJJ - 21.9.2009, 16:02
|
|
|
|
|
21.9.2009, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374

|
нет насосная уже построена и пол насосной выше уровня воды в баке Копать не хотят(((
|
|
|
|
|
21.9.2009, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
предусмотреть установку для залива насосов.
|
|
|
|
|
21.9.2009, 18:43
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9823

|
Установку для заливки нельзя если первая категория, здесь была эта тема три года назад, а погружные насосы какие?, я видела иностранные проекты для СНГ с немецкими погружными насосами, они прям специально для спринклерных систем, только может там нужны какие-нибудь сертификаты?
|
|
|
|
|
22.9.2009, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
А если использовать само всасывающиеся насосы?Вообще, насколько мне не изменяет память, есть такая вакууметрическая высота, у каждого насоса, которая позволяет насосы самостоятельно всасывать воду, за счет понижения давления в самом насосе. Она строго ограничена. Вот только, по-моему, все зависит от категории, поскольку в 1-ой категории насосы устанавливаются только под залив. Вроде так)
|
|
|
|
|
22.9.2009, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Есть австрийские полупогружные шнековые,но цена вопроса Вашему заку стопиццот не понравится.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
22.9.2009, 20:54
|
Guest Forum

|
Цитата(seriy04 @ 22.9.2009, 9:19) [snapback]437212[/snapback] А если использовать само всасывающиеся насосы? Не. Низзя. Само всасывающиеся насосы - само всосутся, и все. А нужно, что бы они воду качали. Всасываться - не требуется по условиям работы.
Сообщение отредактировал BUFF - 22.9.2009, 20:55
|
|
|
|
|
22.9.2009, 22:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Вот типа такого и сосёт и качает.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 2:24
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Или есть нормативный запрет - только под заливом?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.9.2009, 8:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ 23.9.2009, 3:24) [snapback]437689[/snapback] Или есть нормативный запрет - только под заливом? Угу. 1 категория. Без вариантов.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(helgi @ 21.9.2009, 19:43) [snapback]437123[/snapback] Установку для заливки нельзя если первая категория, здесь была эта тема три года назад, а погружные насосы какие?, я видела иностранные проекты для СНГ с немецкими погружными насосами, они прям специально для спринклерных систем, только может там нужны какие-нибудь сертификаты? СП 5 5.10.22 Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять, как правило, из условий установки корпуса насосов под заливом я так понимаю, что возможны исключения.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.9.2009, 9:30
|
Guest Forum

|
Ну и сошлитесь на документ, отменяющий действие СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", глава 7. А то СП является нормативом в области стандартизации добровольного применения. А потом обоснуйте, плиз, исключение. Намекну: рассказ о том, что НС уже стоит, и насосы под заливом ставить не хочется - не является обоснованием.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188

|
А установка полупогружных центробежных насосов противоречит каким-либо нормам?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.9.2009, 10:05
|
Guest Forum

|
А черт его знает. Я не сталкивался, ничего сказать не могу.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Young @ 23.9.2009, 9:12) [snapback]437718[/snapback] СП 5 5.10.22 Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять, как правило, из условий установки корпуса насосов под заливом я так понимаю, что возможны исключения.  Угу, правильно понимаете. Даже разъяснения есть в СНиПе 21-01-97* "В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления." И если посмотреть в СП 8 в п. 7.2, то найдете это исключение под слово "как правило" в примечании к пункту. Почему слово "как правило" осталось и в СП5 можно будет порассуждать после того как объясните слова из СП8 п.4.1 примеч. 1 про более 10 л/с для зданий категорий В, Г, Д. предполагаю, что слова "как правило" в СП 5 и "более" в СП8 одной природы Цитата(S_K @ 21.9.2009, 16:48) [snapback]437060[/snapback] Возможна ли установка погружных насосов для системы АПТ??? Гляньте СП 5 п.5.10.23
|
|
|
|
|
23.9.2009, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" 7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом...А что изменилось-то по отношению к СНиПу? Цитата А то СП является нормативом в области стандартизации добровольного применения. Но выполнения его требований достаточно для соблюдения ФЗ-123. Цитата А потом обоснуйте, плиз, исключение. Вот это главная проблема.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.9.2009, 10:13
|
Guest Forum

|
Кто бы мне объяснил, почему в СП попали странные требования к фундаментам насосов... и почему именно в 4 раза
|
|
|
|
|
23.9.2009, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 11:07) [snapback]437787[/snapback] Угу, правильно понимаете. Даже разъяснения есть в СНиПе 21-01-97* "В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления." И если посмотреть в СП 8 в п. 7.2, то найдете это исключение под слово "как правило" в примечании к пункту. СП 8 п.7.2. Примечание - В насосных станциях II категории... СП 5 5.10.4 Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует относить к I категории надежности действия и к I категории по степени обеспеченности подачи воды согласно [5] и по I категории надежности электроснабжения согласно [7]. Нестыковочка, в СП5 "как правило", в СП8 "для 2 категории", в СП5 "насосные АПТ - только 1-я категория", соответственно это примечание не к АПТ. Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 11:07) [snapback]437787[/snapback] Почему слово "как правило" осталось и в СП5 можно будет порассуждать после того как объясните слова из СП8 п.4.1 примеч. 1 про более 10 л/с для зданий категорий В, Г, Д. предполагаю, что слова "как правило" в СП 5 и "более" в СП8 одной природы Возможно. Опечаток действительно в СП очень много. Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 11:13) [snapback]437793[/snapback] Кто бы мне объяснил, почему в СП попали странные требования к фундаментам насосов... и почему именно в 4 раза не иначе как бетонные заводы про лоббировали
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.9.2009, 10:23
|
Guest Forum

|
Цитата(Sindarkon @ 23.9.2009, 11:12) [snapback]437792[/snapback] СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" 7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом... А что изменилось-то по отношению к СНиПу? Примечание 1. Допускается вакуум, но для 2 и 3 категории. Для первой - не допускается. Остается что? Под заливом, только. Хотя я видел проект, в котором была система поддержания давления в всасывающем трубопроводе - с жокеем и мембранным баком. Некогда было разбираться, как все работает, но решение экспертизы по нему было. Цитата(Sindarkon @ 23.9.2009, 11:12) [snapback]437792[/snapback] Вот это главная проблема. Гы. Я знаю, потому и прошу.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097

|
Использовали для пожаротушения (в том числе и АУПТ) полупогружные штанговые насосы, недавно прошли ГГЭ все ок.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 14:05
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(S_K @ 21.9.2009, 15:48) [snapback]437060[/snapback] Если я прав, то какие есть варианты решения этой проблемы??? можно перед насосом установить доп. герметично закрытый бак заполненный водой.. За рисунок не пинать мня сильно!
Сообщение отредактировал Vict - 23.9.2009, 14:09
|
|
|
|
|
23.9.2009, 14:29
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Заполнение насоса водой может обеспечить и обратный клапан, но мы то знаем, что все эти способы от "лукавого". В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:29) [snapback]437909[/snapback] Заполнение насоса водой может обеспечить и обратный клапан, но мы то знаем, что все эти способы от "лукавого". В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д. и основная тоже пустая и вообще насосы никто не покупал, а бабки попилены.  от лукавого такие рассуждения. Нет проектных решений которые защитят от разгильдяйства.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.9.2009, 14:33
|
Guest Forum

|
Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:29) [snapback]437909[/snapback] В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д. Угу, согласен полностью...
|
|
|
|
|
23.9.2009, 14:33
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 14:29) [snapback]437909[/snapback] В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д. исходя из вашей логики, могу продолжить - даже если насос под заливом согласно норм, то эт тож от лукавого, т.к. и в резв. могет не быть воды  ПС. Young опередил меня
Сообщение отредактировал Vict - 23.9.2009, 14:35
|
|
|
|
|
23.9.2009, 14:43
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Young @ 23.9.2009, 11:31) [snapback]437910[/snapback] и основная тоже пустая и вообще насосы никто не покупал, а бабки попилены.  от лукавого такие рассуждения. Нет проектных решений которые защитят от разгильдяйства. Дело то не в разгильдяйстве, а в надежности. Из практики могу сказать что ненадежны приведенные выше схемы, на время пуска сработают, а лет через несколько будет то о чем писал выше. Да и нормативку пишут исходя в том числе из опыта.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.9.2009, 14:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Young @ 23.9.2009, 15:31) [snapback]437910[/snapback] от лукавого такие рассуждения. Нет проектных решений которые защитят от разгильдяйства. От разгильдяйства - защищает комплекс проектно-организационных решений. Проект, как предпосылка, плюс ежедневная работа эксплуатации. А вот лажать на стадии проект, списывая на потенициальное разгильдяйство - вот это точно бомба под себя...
|
|
|
|
|
23.9.2009, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:29) [snapback]437909[/snapback] Заполнение насоса водой может обеспечить и обратный клапан, но мы то знаем, что..... что есть также и п. СниПа, разрешаюший это делать только для насосных 3 категории. Для АПТ - не вариант никак
|
|
|
|
|
23.9.2009, 14:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 15:46) [snapback]437920[/snapback] что есть также и п. СниПа, разрешаюший это делать только для насосных 3 категории. Для АПТ - не вариант никак Формально, если с баком то будет под заливом и тогда ведь нет нарушения? Хотя тут с Сергеем солидарен - подпись у него в профиле как раз под этот случай.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.9.2009, 14:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 23.9.2009, 15:33) [snapback]437914[/snapback] исходя из вашей логики, могу продолжить - даже если насос под заливом согласно норм, то эт тож от лукавого, т.к. и в резв. могет не быть воды  Ммм... Если исходить из надежности - то при таком решении вносится дополнительное звено, резко снижающее надежность. Можно попробовать посчитать, но с непривычки - уйдет вечер (если и вспомню, как), но навскидку я бы сказал, что вдвое. Чтобыы обеспечить надежность - надо будет обложить бак автоматикой, сигнализациями, обеспечить его автоматическое заполнение без включения пожарного насоса... и выползем снова к тому, что проще и дешевле углубить пожнасосы. Нет? Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:43) [snapback]437917[/snapback] Дело то не в разгильдяйстве, а в надежности. Из практики могу сказать что ненадежны приведенные выше схемы, на время пуска сработают, а лет через несколько будет то о чем писал выше. Да и нормативку пишут исходя в том числе из опыта. О Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 15:46) [snapback]437920[/snapback] что есть также и п. СниПа, разрешаюший это делать только для насосных 3 категории. Для АПТ - не вариант никак Угу... но теоретически рассмотреть возможность - интересно Я имею в виду не пустое теоретизирование, а просто возможность докопаться до смысла - СНиП не на пустом месте писался. Думается, что после учета всего - мы придем к тем же резервуарам выше насосов, и получится, что краткий итого изложен одной сухой строкой пункта 7.4
Сообщение отредактировал BUFF - 23.9.2009, 15:09
|
|
|
|
|
23.9.2009, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 15:43) [snapback]437918[/snapback] От разгильдяйства - защищает комплекс проектно-организационных решений. Проект, как предпосылка, плюс ежедневная работа эксплуатации. А вот лажать на стадии проект, списывая на потенициальное разгильдяйство - вот это точно бомба под себя... какой комплекс проектно-организационных решений защитит от пустого резервуара? Забили и не стали заполнять, также как и доп. емкость.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vano @ 23.9.2009, 15:50) [snapback]437921[/snapback] Формально, если с баком то будет под заливом и тогда ведь нет нарушения? А и формально можно сказать что есть нарушение: "п. 7.4 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса под заливом: в емкости - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема..." - от дна одной емкости, а так черте че получается - пожарная емкость, потом еще емкость....ну и дальше читать это: Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 15:52) [snapback]437922[/snapback] Ммм... Если исходить из надежности - то при таком решении вносится дополнительное звено, резко снижающее надежность. Можно попробовать посчитать, но с непривычки - уйдет вечер (если и вспомню, как), но навскидку я бы сказал, что вдвое. Чтобыы обеспечить надежность - надо будет обложить бак автоматикой, сигнализациями, обеспечить его автоматическое заполнение без включения пожарного насоса... и выползем снова к тому, что проще и дешевле углубить пожнасосы. Цитата Угу... но теоретически рассмотреть возможность - интересно 
|
|
|
|
|
23.9.2009, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:16) [snapback]437935[/snapback] А и формально можно сказать что есть нарушение: "п. 7.4 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса под заливом: в емкости - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема..." - от дна одной емкости, а так черте че получается - пожарная емкость, потом еще емкость.... получается как раз из СП 5 5.9.13 При определении вместимости резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения.
Сообщение отредактировал Young - 23.9.2009, 15:21
|
|
|
|
|
23.9.2009, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:20) [snapback]437939[/snapback] получается как раз из СП 5 5.9.13 При определении вместимости резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения.  не очень поняла почему получается как раз из СП. При чем тут залив насоса и вместимость резервуара? Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:14) [snapback]437934[/snapback] какой комплекс проектно-организационных решений защитит от пустого резервуара? Забили и не стали заполнять, также как и доп. емкость. Вы не забывайте, что доп. емкость еще должна быть герметичной, кроме как просто заполненной
|
|
|
|
|
23.9.2009, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:26) [snapback]437943[/snapback] не очень поняла почему получается как раз из СП. При чем тут залив насоса и вместимость резервуара? получается по схеме Викта емкость на АПТ будет с пополнением от другой емкости. Что разрешено п.5.9.13 СП 5. Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:26) [snapback]437943[/snapback] Вы не забывайте, что доп. емкость еще должна быть герметичной, кроме как просто заполненной и в чем проблема?
|
|
|
|
|
23.9.2009, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:31) [snapback]437950[/snapback] получается по схеме Викта емкость на АПТ будет с пополнением от другой емкости. Что разрешено п.5.9.13 СП 5. и в чем проблема? Проблема? Что значит проблема? Проблем никаких, только это: Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 15:52) [snapback]437922[/snapback] Ммм... Если исходить из надежности - то при таком решении вносится дополнительное звено, резко снижающее надежность.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 15:43
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
А давайте лучше ответим на простой вопрос: если в час "Х" насос окажется сухим, то кого "возьмут за шиворот"? И как Вы будете объсняться? И кроме того НАДЕЖНОСТЬ в данном случае это возможно чья то спасенная жизнь.
Сообщение отредактировал JJJJ - 23.9.2009, 15:44
|
|
|
|
|
23.9.2009, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:40) [snapback]437953[/snapback] Проблема? Что значит проблема? Проблем никаких, только это: это полностью укладывается в п.5.9.13 СП 5. И в аналогичный пункт НПБ 88-2001*. Никакого криминала.  как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.9.2009, 15:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:14) [snapback]437934[/snapback] какой комплекс проектно-организационных решений защитит от пустого резервуара? Забили и не стали заполнять, также как и доп. емкость. Такие вещи - автоматически делаются, не прикидывайтесь шлангом. А если непонятно, каким чудом не автоматически - то у нормального главинжа вся автоматика на людях будет выстроена. С ответственным за проверку, двухразовой в сутки проверкой под роспись в соответствующем журнале. Чтобы, когда наступит жопа - было точно понятно, кому ее оторвать. И никто ни за кого отвечать просто так не будет - дураков нет. И ответственность очень просто в людях воспитывается - пинками и пряниками. Вам лично пару раз срезать бабки за сборные ЖБ без согласования с Заком - так Вы согласовывать материалы вперед ГИПа будете... Если головой думаете, а не едите. Разве не так? Как Света - ей пары писем хватило...
|
|
|
|
|
23.9.2009, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 16:43) [snapback]437956[/snapback] А давайте лучше ответим на простой вопрос: если в час "Х" насос окажется сухим, то кого "возьмут за шиворот"? И как Вы будете объсняться? И кроме того НАДЕЖНОСТЬ в данном случае это возможно чья то спасенная жизнь. Никого не возьмут. Все по нормативам. И если качественно смонтировать и обслуживать то и сработает вовремя. Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback] Такие вещи - автоматически делаются, не прикидывайтесь шлангом. я и не прикидываюсь. Только что привел выдержку из СП 5. Такой же пункт есть в НПБ 88-2001*. Чем вас они не устраивают? Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback] И никто ни за кого отвечать просто так не будет - дураков нет. Замечательно, кто за кого должен отвечать в этой теме? Есть пункт о пополнение - есть техническое решение. Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback] И ответственность очень просто в людях воспитывается - пинками и пряниками. это тоже замечательно, только какое отношение имеет к теме заливки насосов? Этому в беседке место  Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback] Вам лично пару раз срезать бабки за сборные ЖБ без согласования с Заком - так Вы согласовывать материалы вперед ГИПа будете... Это опять же из другой темы, к этой отношения не имеет  Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback] Если головой думаете, а не едите. Разве не так? Как Света - ей пары писем хватило... В основном так, но бывает и обратные случаи, никто не застрахован  Светлана пару раз не согласовала замену материала емкостей и нчего не произошло
Сообщение отредактировал Young - 23.9.2009, 16:04
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.9.2009, 17:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:53) [snapback]437962[/snapback] Замечательно, кто за кого должен отвечать в этой теме? Есть пункт о пополнение - есть техническое решение. это тоже замечательно, только какое отношение имеет к теме заливки насосов? Этому в беседке место  Это опять же из другой темы, к этой отношения не имеет  В основном так, но бывает и обратные случаи, никто не застрахован  Светлана пару раз не согласовала замену материала емкостей и нчего не произошло  О господи... Дальнейшее обсуждение я считаю в принципе бессмысленным.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
аналогично. хоть в этом мы пришли к консенсусу.
Сообщение отредактировал Young - 23.9.2009, 18:09
|
|
|
|
|
23.9.2009, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 18:59) [snapback]438013[/snapback] О господи... Дальнейшее обсуждение я считаю в принципе бессмысленным. А я еще чуть чуть и все тоже: Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:43) [snapback]437957[/snapback] это полностью укладывается в п.5.9.13 СП 5. И в аналогичный пункт НПБ 88-2001*. Никакого криминала.  как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов. пожаротушение высотной гостиницы: АПТ, краны, насосы, баки...много чего в общем. На всякий случай: установили еще бак наверху - просто большой бак с водой. Случился пожар в одном из пожотсеков. Ничего не сработало из пожаротушения - камень попал в насос. Спас только тот бак, из которого просто текла вода под силой тяжести. Я это к тому, что чем система проще - тем надежнее. Можно поставить кучу насосов, можно кучу резервуаров для этих насосов и никакого криминала не будет и пожара дай бог чтоб не было  Цитата(Young @ 23.9.2009, 19:08) [snapback]438016[/snapback] аналогично. хоть в этом мы пришли к консенсусу.  мдя...
|
|
|
|
|
23.9.2009, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
По теме: Если Вы надумаете ставить вертикальные штанговые то сразу предусмотрите комплекс автоматики по постоянным замерам температуры подшипников и отключения насосов при критических параметрах. Вообще, штангу предпочтительно держать в воде постоянно. Конечно,счас начнут говорить что насос должен проработать 3 часа и подохнуть, но сделать дело,только это железо ОООООЧЕНЬ недешевое,чтобы его жечь. Но,как сказал один человек, "Никто не знает как этот насос себя поведет".
|
|
|
|
|
23.9.2009, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 19:20) [snapback]438020[/snapback] пожаротушение высотной гостиницы: АПТ, краны, насосы, баки...много чего в общем. На всякий случай: установили еще бак наверху - просто большой бак с водой. Случился пожар в одном из пожотсеков. Ничего не сработало из пожаротушения - камень попал в насос. Спас только тот бак, из которого просто текла вода под силой тяжести. Я это к тому, что чем система проще - тем надежнее. Можно поставить кучу насосов, можно кучу резервуаров для этих насосов и никакого криминала не будет и пожара дай бог чтоб не было  это реальный случай или детская страшилка для проектировщиков? Если страшилка - то не правдоподобная. Если реальный случай, то непонятно куда делся резервный насос? И в него камень попал? То что тем проще, тем надежнее это понятно. Но я вам привел пример - Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:43) [snapback]437957[/snapback] как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов. почему мы так не делаем? Ведь было бы проще и надежнее. Сложные системы вполне себе нормально работают, та же АПТ это еще и жокей и гидробак и узлы управления. И ничего - срабатывает, да иногда отказывает, но это не заставляет нас упрощать её до невозможности. Я вообще честно говоря не совсем понимаю к чему весь этот диалог о надежности - автор спросил решение, Викт показал как это осуществить, я вроде подвел нормативную базу. Где нестыковка? К чему прения? Реальных аргументов не вижу. Уж извините за прямоту.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 19:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Оно мну надо было влезть в насосы? Господа, айн момент...вы мою позицию знаете - есть нормы и надоть следовать им! Т.е., ответ на первый же пост в теме - стучать заку по темечку! Но, в своем ответе, я не продолжил ваше обсуждение, а взял цитату про решение, т.е. я преложил просто тех. решение ....которое не противоречит нормам Касаемо надежности - уверяю вас - надежно! Ну а безалаберность отв. лиц - ну куда от этого деться, хоть насос "прямо" под заливом, хоть "косвенно"....
|
|
|
|
|
23.9.2009, 19:43
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Young @ 23.9.2009, 19:35) [snapback]438029[/snapback] Я вообще честно говоря не совсем понимаю к чему весь этот диалог о надежности - автор спросил решение, Викт показал как это осуществить, я вроде подвел нормативную базу. Где нестыковка? К чему прения? Реальных аргументов не вижу. Уж извините за прямоту. Только совесть, или понятия, у кого что. Как в фильме - то безин, а то дети. Аварийные системы, в отличие от штатных делают как можно проще и часто вообще без эл. привода, чтоб повысить их надежность. У каждого элемента системы есть вероятность отказа, вероятность отказа всей системы это произведение вероятностей каждого элемента, чем меньше элементов, тем меньше вероятность отказа системы. Цитата(Vict @ 23.9.2009, 20:39) [snapback]438048[/snapback] Но, в своем ответе, я не продолжил ваше обсуждение, а взял цитату про решение, т.е. я преложил просто тех. решение ....которое не противоречит нормам  а фраза в нормах про ниже пожарного объема? a баке часть объема
|
|
|
|
|
23.9.2009, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Vano @ 23.9.2009, 20:40) [snapback]438049[/snapback] Только совесть, или понятия, у кого что. Как в фильме - то безин, а то дети. Аварийные системы, в отличие от штатных делают как можно проще и часто вообще без эл. привода, чтоб повысить их надежность. У каждого элемента системы есть вероятность отказа, вероятность отказа всей системы это произведение вероятностей каждого элемента, чем меньше элементов, тем меньше вероятность отказа системы.  значит бессовестен тот нормотворец, кто включил в НПБ и СП пункт про возможность пополнения. Тем самым он априори разрешил усложнять системы и делать их менее надежными. В общем я пожалуй тоже умываю руки: Цитата(Vict @ 23.9.2009, 20:39) [snapback]438048[/snapback] Оно мну надо было влезть в насосы? 
|
|
|
|
|
23.9.2009, 20:06
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Вспомнил случай мук совести - при работе ВКшник конструктор неправильно были выданы задания на отверстия в монолите - получилось на 100 мм выше - Зак предложил оплатитьза наш счет или придумать техническое решение типа обратного клапана и пр, сумма была вроде 300 баксов - ГИП сказал с вас вычту, после рассуждений похожих на эту тему сказали вычитай надо переделывать отверстия - простили 300 баксов в результате.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Young @ 23.9.2009, 19:35) [snapback]438029[/snapback] это реальный случай или детская страшилка для проектировщиков?  Я рассказывала раньше сказки детям. Даже однажны пришлось придумывать на ходу. Им нравилось очень. Слушали открыв рот
|
|
|
|
|
23.9.2009, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 21:15) [snapback]438059[/snapback]  Я рассказывала раньше сказки детям. Даже однажны пришлось придумывать на ходу. Им нравилось очень. Слушали открыв рот  я честно говоря тоже зачитался
|
|
|
|
|
23.9.2009, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Young @ 23.9.2009, 21:20) [snapback]438061[/snapback] я честно говоря тоже зачитался  рада что понравилось а резерв был, конечно, но и с ним тоже что то было, то ли ремонт, то ли что - не помню уже, но рассказ реальный, аж ВНИИПошный. Это я только для детей сказки рассказываю
|
|
|
|
|
23.9.2009, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Все б по темечку Зака стучать, все б нормы обходить, нет что б сделать все хорошо и надежно. Все что ниже оси насоса объем "недоставаемый",но ведь выше него есть тоже что то?Так опустите всас насоса к дну резервуара, и когда будет понижаться уровень, насос себе сплошность потока таки должон обеспечить.......
|
|
|
|
|
23.9.2009, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Vano @ 23.9.2009, 21:06) [snapback]438057[/snapback] Вспомнил случай мук совести - при работе ВКшник конструктор неправильно были выданы задания на отверстия в монолите - получилось на 100 мм выше - Зак предложил оплатитьза наш счет или придумать техническое решение типа обратного клапана и пр, сумма была вроде 300 баксов - ГИП сказал с вас вычту, после рассуждений похожих на эту тему сказали вычитай надо переделывать отверстия - простили 300 баксов в результате. Что-то больно много. Недавно (в прошлом году) общестроители при мне обещали пару отверстий300х300 переделать за пару штук.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 21:10
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
До кризисные цены, машинка нужна, единичная работа, старые заделать, а если на троих разделить то немного выходило.
|
|
|
|
|
25.9.2009, 18:08
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9823

|
Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 11:07) [snapback]437787[/snapback] Гляньте СП 5 п.5.10.23 А не может так оказаться, что под словами "отметка погружения" имеется ввиду погружение насосов в скважинах из предыдущего пункта СП? Видела проект с такой установкой насосов
Cobra.doc ( 115 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79 это турецкий файл, у немцев (австрийцев???) тоже про это есть, только не знаю у нас такой вариант пройдет? но вроде все под заливом и даже понятнее становится про контактный объем из пункта 9.1 СП 8...
|
|
|
|
|
25.9.2009, 18:23
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9823

|
Вот еще на немецком про то же
про_KSB_насос.doc ( 119 килобайт )
Кол-во скачиваний: 81еще бы понять что же там написано
|
|
|
|
|
25.9.2009, 22:41
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов.
почему мы так не делаем? Ведь было бы проще и надежнее. Так это вам логичнее и надежнее. А водоканал обсерется потом дырки латать на сетях своих - ему чтоб на вашем объекте на полкилограмма поднять, на своем выходе на все четыре придется. Овчинка стоит выделки ?
|
|
|
|
|
26.9.2009, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Так эти насосы априори д.б. под заливом. И на ваших рисунках они именно так и показаны.  Другой вопрос, что в таком, горизонтальном, положении над скважным насосом всегда должна быть вода. Думаю, с полметра. Иначе насосу смерть. А как этого добиться уже ваша задача.
|
|
|
|
|
26.9.2009, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Машинист @ 25.9.2009, 23:41) [snapback]438838[/snapback] Так это вам логичнее и надежнее. А водоканал обсерется потом дырки латать на сетях своих - ему чтоб на вашем объекте на полкилограмма поднять, на своем выходе на все четыре придется. Овчинка стоит выделки ? это не мне, это всем логичнее и надежнее, не находите?  я как бы понимаю к чему приведет превышение давления в наружной сети выше установленного по снипу, просто привел пример того, что и сложные решения имеют право на жизнь в зависимости от исходных данных.
|
|
|
|
|
26.9.2009, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Филосовский пост предыдущий. Очень уж. Представляю большущий магазин, огромные полки товара,но однотипного. А покупатели ходят со своим каждый ценником и приклеивают к понравившейся упаковке.И возмущаются, что двери узкие и погрузчик нельзя загнать, что поднять и вывезти понравившуюся упаковку, считая её розничной. Мечта о холяве? О просто чуде? Или просто мечта о диктате покупателя? А вот вынь мне , че мне надо и полож, а хочу так и нас больше!!!!
|
|
|
|
|
26.9.2009, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(инж323 @ 26.9.2009, 17:19) [snapback]438989[/snapback] Филосовский пост предыдущий. Очень уж. Представляю большущий магазин, огромные полки товара,но однотипного. А покупатели ходят со своим каждый ценником и приклеивают к понравившейся упаковке.И возмущаются, что двери узкие и погрузчик нельзя загнать, что поднять и вывезти понравившуюся упаковку, считая её розничной. Мечта о холяве? О просто чуде? Или просто мечта о диктате покупателя? А вот вынь мне , че мне надо и полож, а хочу так и нас больше!!!! Рад что вам понравилось. Вторую часть не понял.
|
|
|
|
|
27.9.2009, 3:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Во второй части нашего рассказа, повествуется о том, что осязаемое может находиться лищь где то посередке. Меж тем, что есть, и тем что хочется.И хочется абонентам находящимся на разной удаленности от места ,где начало раздачи.
|
|
|
|
|
17.10.2009, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Материал для ознакомления: Установка полупогружного насоса согласно стандарта NFPA-20 "Standard for the installation of stationary pumps for fire protection"
|
|
|
|
|
18.10.2009, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
И что Вы хотели этим сказать?
|
|
|
|
|
29.10.2014, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Хочу поднять эту тему. Проектируется н.с. АПГ , насосы находятся на отм. 0,000 а резервуары заглубленные и на некотором расстояние от н.с. Получаюся они не под "заливом". читаем ДБН В.2.5-74:2013 п.11.4 примечание-насосы 1 категории нельзя не под "заливом" И начинаю читать ДСТУ Б EN12845:2011 п.10.6.2.4 там даже есть рис. я так понимаю что он может біть не под заливом , но надо предусмотреть емкость для заливки насоса. А как определить ее объем, почему она подключена к напорной линии, и как определить диаметр трубы от этой емкости.
|
|
|
|
|
29.10.2014, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Минимальный объем емкости определяется объемом насоса+объемом всас.линии для обеспечения заливки. Ёмкость подключается к нап. линии , чтобы после ее опорожнения и запуска насоса , снова ее заполнить от напорки.
|
|
|
|
|
29.10.2014, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
То есть можно устанавливать не под "заливом".
|
|
|
|
|
29.10.2014, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Можно, если нет другого (классического) варианта.
|
|
|
|
|
29.10.2014, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Другого нет, спасибо
|
|
|
|
|
1.7.2015, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247

|
Читайте документацию. СП10.13130.2009. п4.2.11
|
|
|
|
|
2.7.2015, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(Rylskaya @ 29.10.2014, 14:09)  То есть можно устанавливать не под "заливом". Нельзя, у вас центробежные насосы? если да, то оно ТОЛЬКО под заливом, если внутри насоса воды не будет, он не будет работать, не поднимет воду и с сантиметра глубины!!!
|
|
|
|
|
2.7.2015, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(artemwtf @ 1.7.2015, 18:47)  Читайте документацию. СП10.13130.2009. п4.2.11 Как выглядит упомянутое в СП10.13130.2009. п4.2.11 устройство можно увидеть в TKP EN12845 стр.43. В СП5 п.5.10.22 такое решение напрямую не упоминается. Когда-то в семидесятые похожее решение было в типовом проекте насосных станций противопожарного водоснабжения.
|
|
|
|
|
2.7.2015, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(BTS @ 2.7.2015, 11:34)  Как выглядит упомянутое в СП10.13130.2009. п4.2.11 устройство можно увидеть в TKP EN12845 стр.43. В СП5 п.5.10.22 такое решение напрямую не упоминается. Когда-то в семидесятые похожее решение было в типовом проекте насосных станций противопожарного водоснабжения. может не 5.10.22 а 5.10.24
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|