> Установка насосов не под заливом
S_K
сообщение 21.9.2009, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Подскажите пожалуйста НА территории предприятия есть резервуар закопаный в землю Закзчик хочет что б водоснабжение АПТ было из этих резервуаров. Возможна ли установка насосов не под заливом ( насколько я помню НЕТ) Если я прав, то какие есть варианты решения этой проблемы??? Возможна ли установка погружных насосов для системы АПТ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 21.9.2009, 16:02
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А насос в приямок ниже уровня воды в баке нельзя поставить?

Сообщение отредактировал JJJJ - 21.9.2009, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 21.9.2009, 16:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



нет насосная уже построена и пол насосной выше уровня воды в баке Копать не хотят(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.9.2009, 18:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



предусмотреть установку для залива насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helgi
сообщение 21.9.2009, 18:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9823



Установку для заливки нельзя если первая категория, здесь была эта тема три года назад, а погружные насосы какие?, я видела иностранные проекты для СНГ с немецкими погружными насосами, они прям специально для спринклерных систем, только может там нужны какие-нибудь сертификаты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Пахомов В П_*
сообщение 22.9.2009, 4:28
Сообщение #6





Guest Forum






Посмотрите европейский стандарт СЕА 4001 стр 61. Приведены схемы построения усатновок под заливом. Может пригодится
http://www.firesprinkler.ru/index.php?opti...8&Itemid=39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seriy04
сообщение 22.9.2009, 8:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331



А если использовать само всасывающиеся насосы?Вообще, насколько мне не изменяет память, есть такая вакууметрическая высота, у каждого насоса, которая позволяет насосы самостоятельно всасывать воду, за счет понижения давления в самом насосе. Она строго ограничена. Вот только, по-моему, все зависит от категории, поскольку в 1-ой категории насосы устанавливаются только под залив. Вроде так)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.9.2009, 20:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Есть австрийские полупогружные шнековые,но цена вопроса Вашему заку стопиццот не понравится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2009, 20:54
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(seriy04 @ 22.9.2009, 9:19) [snapback]437212[/snapback]
А если использовать само всасывающиеся насосы?

Не. Низзя. Само всасывающиеся насосы - само всосутся, и все. А нужно, что бы они воду качали. Всасываться - не требуется по условиям работы.

Сообщение отредактировал BUFF - 22.9.2009, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.9.2009, 22:56
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вот типа такого и сосёт и качает.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pic_big_1.jpg ( 5,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 2:24
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Или есть нормативный запрет - только под заливом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 8:05
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Vano @ 23.9.2009, 3:24) [snapback]437689[/snapback]
Или есть нормативный запрет - только под заливом?

Угу. 1 категория. Без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 8:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(helgi @ 21.9.2009, 19:43) [snapback]437123[/snapback]
Установку для заливки нельзя если первая категория, здесь была эта тема три года назад, а погружные насосы какие?, я видела иностранные проекты для СНГ с немецкими погружными насосами, они прям специально для спринклерных систем, только может там нужны какие-нибудь сертификаты?

СП 5
5.10.22 Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять, как правило, из условий
установки корпуса насосов под заливом
я так понимаю, что возможны исключения. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 9:30
Сообщение #14





Guest Forum






Ну и сошлитесь на документ, отменяющий действие СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", глава 7. А то СП является нормативом в области стандартизации добровольного применения.
А потом обоснуйте, плиз, исключение. Намекну: рассказ о том, что НС уже стоит, и насосы под заливом ставить не хочется - не является обоснованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 23.9.2009, 9:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



А установка полупогружных центробежных насосов противоречит каким-либо нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 10:05
Сообщение #16





Guest Forum






А черт его знает. Я не сталкивался, ничего сказать не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 10:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 23.9.2009, 9:12) [snapback]437718[/snapback]
СП 5
5.10.22 Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять, как правило, из условий
установки корпуса насосов под заливом
я так понимаю, что возможны исключения. tomato.gif

Угу, правильно понимаете. Даже разъяснения есть в СНиПе 21-01-97* "В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления."
И если посмотреть в СП 8 в п. 7.2, то найдете это исключение под слово "как правило" в примечании к пункту.

Почему слово "как правило" осталось и в СП5 можно будет порассуждать после того как объясните слова из СП8 п.4.1 примеч. 1 про более 10 л/с для зданий категорий В, Г, Д.
предполагаю, что слова "как правило" в СП 5 и "более" в СП8 одной природы

Цитата(S_K @ 21.9.2009, 16:48) [snapback]437060[/snapback]
Возможна ли установка погружных насосов для системы АПТ???

Гляньте СП 5 п.5.10.23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.9.2009, 10:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом...


А что изменилось-то по отношению к СНиПу?

Цитата
А то СП является нормативом в области стандартизации добровольного применения.
Но выполнения его требований достаточно для соблюдения ФЗ-123.

Цитата
А потом обоснуйте, плиз, исключение.
Вот это главная проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 10:13
Сообщение #19





Guest Forum






Кто бы мне объяснил, почему в СП попали странные требования к фундаментам насосов... и почему именно в 4 раза
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 10:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 11:07) [snapback]437787[/snapback]
Угу, правильно понимаете. Даже разъяснения есть в СНиПе 21-01-97* "В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления."
И если посмотреть в СП 8 в п. 7.2, то найдете это исключение под слово "как правило" в примечании к пункту.

СП 8 п.7.2. Примечание - В насосных станциях II категории...
СП 5 5.10.4 Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует относить к I категории надежности действия и к I категории по степени обеспеченности подачи воды согласно [5] и по I категории надежности электроснабжения согласно [7].

Нестыковочка, в СП5 "как правило", в СП8 "для 2 категории", в СП5 "насосные АПТ - только 1-я категория", соответственно это примечание не к АПТ. smile.gif

Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 11:07) [snapback]437787[/snapback]
Почему слово "как правило" осталось и в СП5 можно будет порассуждать после того как объясните слова из СП8 п.4.1 примеч. 1 про более 10 л/с для зданий категорий В, Г, Д.
предполагаю, что слова "как правило" в СП 5 и "более" в СП8 одной природы
Возможно. Опечаток действительно в СП очень много.

Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 11:13) [snapback]437793[/snapback]
Кто бы мне объяснил, почему в СП попали странные требования к фундаментам насосов... и почему именно в 4 раза

не иначе как бетонные заводы про лоббировали biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 10:23
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Sindarkon @ 23.9.2009, 11:12) [snapback]437792[/snapback]
СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом...

А что изменилось-то по отношению к СНиПу?

Примечание 1. Допускается вакуум, но для 2 и 3 категории. Для первой - не допускается. Остается что? Под заливом, только.

Хотя я видел проект, в котором была система поддержания давления в всасывающем трубопроводе - с жокеем и мембранным баком. Некогда было разбираться, как все работает, но решение экспертизы по нему было.

Цитата(Sindarkon @ 23.9.2009, 11:12) [snapback]437792[/snapback]
Вот это главная проблема.

Гы. Я знаю, потому и прошу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 23.9.2009, 11:55
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



Использовали для пожаротушения (в том числе и АУПТ) полупогружные штанговые насосы, недавно прошли ГГЭ все ок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.9.2009, 14:05
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(S_K @ 21.9.2009, 15:48) [snapback]437060[/snapback]
Если я прав, то какие есть варианты решения этой проблемы???
можно перед насосом установить доп. герметично закрытый бак заполненный водой.. smile.gif

За рисунок не пинать мня сильно! smile.gif




Сообщение отредактировал Vict - 23.9.2009, 14:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Рисунок1.jpg ( 4,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.9.2009, 14:29
Сообщение #24


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Заполнение насоса водой может обеспечить и обратный клапан, но мы то знаем, что все эти способы от "лукавого". В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 14:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:29) [snapback]437909[/snapback]
Заполнение насоса водой может обеспечить и обратный клапан, но мы то знаем, что все эти способы от "лукавого". В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д.

и основная тоже пустая и вообще насосы никто не покупал, а бабки попилены. tongue.gif от лукавого такие рассуждения. Нет проектных решений которые защитят от разгильдяйства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 14:33
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:29) [snapback]437909[/snapback]
В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д.

Угу, согласен полностью...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.9.2009, 14:33
Сообщение #27


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 14:29) [snapback]437909[/snapback]
В нужный момент обнаружится что клапан не держит, доп. емкость пустая и т.д.
исходя из вашей логики, могу продолжить - даже если насос под заливом согласно норм, то эт тож от лукавого, т.к. и в резв. могет не быть воды wink.gif smile.gif

ПС. Young опередил меня smile.gif


Сообщение отредактировал Vict - 23.9.2009, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.9.2009, 14:43
Сообщение #28


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Young @ 23.9.2009, 11:31) [snapback]437910[/snapback]
и основная тоже пустая и вообще насосы никто не покупал, а бабки попилены. tongue.gif от лукавого такие рассуждения. Нет проектных решений которые защитят от разгильдяйства.

Дело то не в разгильдяйстве, а в надежности. Из практики могу сказать что ненадежны приведенные выше схемы, на время пуска сработают, а лет через несколько будет то о чем писал выше. Да и нормативку пишут исходя в том числе из опыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 14:43
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Young @ 23.9.2009, 15:31) [snapback]437910[/snapback]
от лукавого такие рассуждения. Нет проектных решений которые защитят от разгильдяйства.

От разгильдяйства - защищает комплекс проектно-организационных решений. Проект, как предпосылка, плюс ежедневная работа эксплуатации. А вот лажать на стадии проект, списывая на потенициальное разгильдяйство - вот это точно бомба под себя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 14:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:29) [snapback]437909[/snapback]
Заполнение насоса водой может обеспечить и обратный клапан, но мы то знаем, что.....

что есть также и п. СниПа, разрешаюший это делать только для насосных 3 категории. Для АПТ - не вариант никак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 14:50
Сообщение #31


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 15:46) [snapback]437920[/snapback]
что есть также и п. СниПа, разрешаюший это делать только для насосных 3 категории. Для АПТ - не вариант никак

Формально, если с баком то будет под заливом и тогда ведь нет нарушения?

Хотя тут с Сергеем солидарен - подпись у него в профиле как раз под этот случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 14:52
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Vict @ 23.9.2009, 15:33) [snapback]437914[/snapback]
исходя из вашей логики, могу продолжить - даже если насос под заливом согласно норм, то эт тож от лукавого, т.к. и в резв. могет не быть воды wink.gif smile.gif

Ммм... Если исходить из надежности - то при таком решении вносится дополнительное звено, резко снижающее надежность. Можно попробовать посчитать, но с непривычки - уйдет вечер (если и вспомню, как), но навскидку я бы сказал, что вдвое.
Чтобыы обеспечить надежность - надо будет обложить бак автоматикой, сигнализациями, обеспечить его автоматическое заполнение без включения пожарного насоса... и выползем снова к тому, что проще и дешевле углубить пожнасосы.
Нет?

Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:43) [snapback]437917[/snapback]
Дело то не в разгильдяйстве, а в надежности. Из практики могу сказать что ненадежны приведенные выше схемы, на время пуска сработают, а лет через несколько будет то о чем писал выше. Да и нормативку пишут исходя в том числе из опыта.

О biggrin.gif

Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 15:46) [snapback]437920[/snapback]
что есть также и п. СниПа, разрешаюший это делать только для насосных 3 категории. Для АПТ - не вариант никак

Угу... но теоретически рассмотреть возможность - интересно smile.gif

Я имею в виду не пустое теоретизирование, а просто возможность докопаться до смысла - СНиП не на пустом месте писался.
Думается, что после учета всего - мы придем к тем же резервуарам выше насосов, и получится, что краткий итого изложен одной сухой строкой пункта 7.4 smile.gif

Сообщение отредактировал BUFF - 23.9.2009, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 15:14
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 15:43) [snapback]437918[/snapback]
От разгильдяйства - защищает комплекс проектно-организационных решений. Проект, как предпосылка, плюс ежедневная работа эксплуатации. А вот лажать на стадии проект, списывая на потенициальное разгильдяйство - вот это точно бомба под себя...

какой комплекс проектно-организационных решений защитит от пустого резервуара? Забили и не стали заполнять, также как и доп. емкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 15:16
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vano @ 23.9.2009, 15:50) [snapback]437921[/snapback]
Формально, если с баком то будет под заливом и тогда ведь нет нарушения?

А и формально можно сказать что есть нарушение:
"п. 7.4 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса под заливом:
в емкости - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема..." - от дна одной емкости, а так черте че получается - пожарная емкость, потом еще емкость....ну и дальше читать это:
Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 15:52) [snapback]437922[/snapback]
Ммм... Если исходить из надежности - то при таком решении вносится дополнительное звено, резко снижающее надежность. Можно попробовать посчитать, но с непривычки - уйдет вечер (если и вспомню, как), но навскидку я бы сказал, что вдвое.
Чтобыы обеспечить надежность - надо будет обложить бак автоматикой, сигнализациями, обеспечить его автоматическое заполнение без включения пожарного насоса... и выползем снова к тому, что проще и дешевле углубить пожнасосы.



Цитата
Угу... но теоретически рассмотреть возможность - интересно smile.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 15:20
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:16) [snapback]437935[/snapback]
А и формально можно сказать что есть нарушение:
"п. 7.4 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса под заливом:
в емкости - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема..." - от дна одной емкости, а так черте че получается - пожарная емкость, потом еще емкость....

получается как раз из СП 5
5.9.13 При определении вместимости резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения. smile.gif

Сообщение отредактировал Young - 23.9.2009, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 15:26
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:20) [snapback]437939[/snapback]
получается как раз из СП 5
5.9.13 При определении вместимости резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения. smile.gif

не очень поняла почему получается как раз из СП. При чем тут залив насоса и вместимость резервуара?

Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:14) [snapback]437934[/snapback]
какой комплекс проектно-организационных решений защитит от пустого резервуара? Забили и не стали заполнять, также как и доп. емкость.

Вы не забывайте, что доп. емкость еще должна быть герметичной, кроме как просто заполненной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 15:31
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:26) [snapback]437943[/snapback]
не очень поняла почему получается как раз из СП. При чем тут залив насоса и вместимость резервуара?

получается по схеме Викта емкость на АПТ будет с пополнением от другой емкости. Что разрешено п.5.9.13 СП 5.

Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:26) [snapback]437943[/snapback]
Вы не забывайте, что доп. емкость еще должна быть герметичной, кроме как просто заполненной

и в чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 15:40
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:31) [snapback]437950[/snapback]
получается по схеме Викта емкость на АПТ будет с пополнением от другой емкости. Что разрешено п.5.9.13 СП 5.
и в чем проблема?

Проблема? Что значит проблема? Проблем никаких, только это:
Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 15:52) [snapback]437922[/snapback]
Ммм... Если исходить из надежности - то при таком решении вносится дополнительное звено, резко снижающее надежность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.9.2009, 15:43
Сообщение #39


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А давайте лучше ответим на простой вопрос: если в час "Х" насос окажется сухим, то кого "возьмут за шиворот"? И как Вы будете объсняться?
И кроме того НАДЕЖНОСТЬ в данном случае это возможно чья то спасенная жизнь.

Сообщение отредактировал JJJJ - 23.9.2009, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 15:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:40) [snapback]437953[/snapback]
Проблема? Что значит проблема? Проблем никаких, только это:

это полностью укладывается в п.5.9.13 СП 5. И в аналогичный пункт НПБ 88-2001*. Никакого криминала. smile.gif как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 15:48
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:14) [snapback]437934[/snapback]
какой комплекс проектно-организационных решений защитит от пустого резервуара? Забили и не стали заполнять, также как и доп. емкость.

Такие вещи - автоматически делаются, не прикидывайтесь шлангом. А если непонятно, каким чудом не автоматически - то у нормального главинжа вся автоматика на людях будет выстроена. С ответственным за проверку, двухразовой в сутки проверкой под роспись в соответствующем журнале. Чтобы, когда наступит жопа - было точно понятно, кому ее оторвать. И никто ни за кого отвечать просто так не будет - дураков нет. И ответственность очень просто в людях воспитывается - пинками и пряниками. Вам лично пару раз срезать бабки за сборные ЖБ без согласования с Заком - так Вы согласовывать материалы вперед ГИПа будете... Если головой думаете, а не едите. Разве не так? Как Света - ей пары писем хватило...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 15:53
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 16:43) [snapback]437956[/snapback]
А давайте лучше ответим на простой вопрос: если в час "Х" насос окажется сухим, то кого "возьмут за шиворот"? И как Вы будете объсняться?
И кроме того НАДЕЖНОСТЬ в данном случае это возможно чья то спасенная жизнь.

Никого не возьмут. Все по нормативам. И если качественно смонтировать и обслуживать то и сработает вовремя.

Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback]
Такие вещи - автоматически делаются, не прикидывайтесь шлангом.

я и не прикидываюсь. Только что привел выдержку из СП 5. Такой же пункт есть в НПБ 88-2001*. Чем вас они не устраивают?

Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback]
И никто ни за кого отвечать просто так не будет - дураков нет.

Замечательно, кто за кого должен отвечать в этой теме? Есть пункт о пополнение - есть техническое решение. smile.gif

Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback]
И ответственность очень просто в людях воспитывается - пинками и пряниками.

это тоже замечательно, только какое отношение имеет к теме заливки насосов? Этому в беседке место smile.gif

Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback]
Вам лично пару раз срезать бабки за сборные ЖБ без согласования с Заком - так Вы согласовывать материалы вперед ГИПа будете...

Это опять же из другой темы, к этой отношения не имеет smile.gif

Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback]
Если головой думаете, а не едите. Разве не так? Как Света - ей пары писем хватило...

В основном так, но бывает и обратные случаи, никто не застрахован biggrin.gif Светлана пару раз не согласовала замену материала емкостей и нчего не произошло smile.gif

Сообщение отредактировал Young - 23.9.2009, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 17:59
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:53) [snapback]437962[/snapback]
Замечательно, кто за кого должен отвечать в этой теме? Есть пункт о пополнение - есть техническое решение. smile.gif
это тоже замечательно, только какое отношение имеет к теме заливки насосов? Этому в беседке место smile.gif
Это опять же из другой темы, к этой отношения не имеет smile.gif
В основном так, но бывает и обратные случаи, никто не застрахован biggrin.gif Светлана пару раз не согласовала замену материала емкостей и нчего не произошло smile.gif

О господи...
Дальнейшее обсуждение я считаю в принципе бессмысленным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 18:08
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



аналогично.
хоть в этом мы пришли к консенсусу. biggrin.gif

Сообщение отредактировал Young - 23.9.2009, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 18:20
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 18:59) [snapback]438013[/snapback]
О господи...
Дальнейшее обсуждение я считаю в принципе бессмысленным.

biggrin.gif
А я еще чуть чуть и все тоже:
Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:43) [snapback]437957[/snapback]
это полностью укладывается в п.5.9.13 СП 5. И в аналогичный пункт НПБ 88-2001*. Никакого криминала. smile.gif как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов.

пожаротушение высотной гостиницы: АПТ, краны, насосы, баки...много чего в общем. На всякий случай: установили еще бак наверху - просто большой бак с водой. Случился пожар в одном из пожотсеков. Ничего не сработало из пожаротушения - камень попал в насос. Спас только тот бак, из которого просто текла вода под силой тяжести.
Я это к тому, что чем система проще - тем надежнее. Можно поставить кучу насосов, можно кучу резервуаров для этих насосов и никакого криминала не будет и пожара дай бог чтоб не было smile.gif

Цитата(Young @ 23.9.2009, 19:08) [snapback]438016[/snapback]
аналогично.
хоть в этом мы пришли к консенсусу. biggrin.gif

мдя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.9.2009, 18:23
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



По теме:
Если Вы надумаете ставить вертикальные штанговые то сразу предусмотрите комплекс автоматики по постоянным замерам температуры подшипников и отключения насосов при критических параметрах. Вообще, штангу предпочтительно держать в воде постоянно. Конечно,счас начнут говорить что насос должен проработать 3 часа и подохнуть, но сделать дело,только это железо ОООООЧЕНЬ недешевое,чтобы его жечь. Но,как сказал один человек, "Никто не знает как этот насос себя поведет".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 18:35
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 19:20) [snapback]438020[/snapback]
пожаротушение высотной гостиницы: АПТ, краны, насосы, баки...много чего в общем. На всякий случай: установили еще бак наверху - просто большой бак с водой. Случился пожар в одном из пожотсеков. Ничего не сработало из пожаротушения - камень попал в насос. Спас только тот бак, из которого просто текла вода под силой тяжести.
Я это к тому, что чем система проще - тем надежнее. Можно поставить кучу насосов, можно кучу резервуаров для этих насосов и никакого криминала не будет и пожара дай бог чтоб не было smile.gif

это реальный случай или детская страшилка для проектировщиков? Если страшилка - то не правдоподобная. Если реальный случай, то непонятно куда делся резервный насос? И в него камень попал? smile.gif
То что тем проще, тем надежнее это понятно. Но я вам привел пример -
Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:43) [snapback]437957[/snapback]
как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов.

почему мы так не делаем? Ведь было бы проще и надежнее. Сложные системы вполне себе нормально работают, та же АПТ это еще и жокей и гидробак и узлы управления. И ничего - срабатывает, да иногда отказывает, но это не заставляет нас упрощать её до невозможности. smile.gif
Я вообще честно говоря не совсем понимаю к чему весь этот диалог о надежности - автор спросил решение, Викт показал как это осуществить, я вроде подвел нормативную базу. Где нестыковка? К чему прения? Реальных аргументов не вижу. Уж извините за прямоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.9.2009, 19:39
Сообщение #48


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Оно мну надо было влезть в насосы? biggrin.gif

Господа, айн момент...вы мою позицию знаете - есть нормы и надоть следовать им! Т.е., ответ на первый же пост в теме - стучать заку по темечку! smile.gif

Но, в своем ответе, я не продолжил ваше обсуждение, а взял цитату про решение, т.е. я преложил просто тех. решение ....которое не противоречит нормам smile.gif

Касаемо надежности - уверяю вас - надежно!
Ну а безалаберность отв. лиц - ну куда от этого деться, хоть насос "прямо" под заливом, хоть "косвенно"....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 19:43
Сообщение #49


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Young @ 23.9.2009, 19:35) [snapback]438029[/snapback]
Я вообще честно говоря не совсем понимаю к чему весь этот диалог о надежности - автор спросил решение, Викт показал как это осуществить, я вроде подвел нормативную базу. Где нестыковка? К чему прения? Реальных аргументов не вижу. Уж извините за прямоту.

Только совесть, или понятия, у кого что.
Как в фильме - то безин, а то дети.
Аварийные системы, в отличие от штатных делают как можно проще и часто вообще без эл. привода, чтоб повысить их надежность.
У каждого элемента системы есть вероятность отказа, вероятность отказа всей системы это произведение вероятностей каждого элемента, чем меньше элементов, тем меньше вероятность отказа системы.

Цитата(Vict @ 23.9.2009, 20:39) [snapback]438048[/snapback]
Но, в своем ответе, я не продолжил ваше обсуждение, а взял цитату про решение, т.е. я преложил просто тех. решение ....которое не противоречит нормам smile.gif

а фраза в нормах про ниже пожарного объема?
a баке часть объема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 19:45
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Vano @ 23.9.2009, 20:40) [snapback]438049[/snapback]
Только совесть, или понятия, у кого что.
Как в фильме - то безин, а то дети.
Аварийные системы, в отличие от штатных делают как можно проще и часто вообще без эл. привода, чтоб повысить их надежность.
У каждого элемента системы есть вероятность отказа, вероятность отказа всей системы это произведение вероятностей каждого элемента, чем меньше элементов, тем меньше вероятность отказа системы.

biggrin.gif значит бессовестен тот нормотворец, кто включил в НПБ и СП пункт про возможность пополнения. Тем самым он априори разрешил усложнять системы и делать их менее надежными. В общем я пожалуй тоже умываю руки:
Цитата(Vict @ 23.9.2009, 20:39) [snapback]438048[/snapback]
Оно мну надо было влезть в насосы? biggrin.gif

clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 20:06
Сообщение #51


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вспомнил случай мук совести - при работе ВКшник конструктор неправильно были выданы задания на отверстия в монолите - получилось на 100 мм выше - Зак предложил оплатитьза наш счет или придумать техническое решение типа обратного клапана и пр, сумма была вроде 300 баксов - ГИП сказал с вас вычту, после рассуждений похожих на эту тему сказали вычитай надо переделывать отверстия - простили 300 баксов в результате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 20:15
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 23.9.2009, 19:35) [snapback]438029[/snapback]
это реальный случай или детская страшилка для проектировщиков?

smile.gif
Я рассказывала раньше сказки детям. Даже однажны пришлось придумывать на ходу. Им нравилось очень. Слушали открыв рот smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 20:20
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 21:15) [snapback]438059[/snapback]
smile.gif
Я рассказывала раньше сказки детям. Даже однажны пришлось придумывать на ходу. Им нравилось очень. Слушали открыв рот smile.gif

я честно говоря тоже зачитался biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 20:31
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 23.9.2009, 21:20) [snapback]438061[/snapback]
я честно говоря тоже зачитался biggrin.gif

рада что понравилось biggrin.gif
а резерв был, конечно, но и с ним тоже что то было, то ли ремонт, то ли что - не помню уже, но рассказ реальный, аж ВНИИПошный. Это я только для детей сказки рассказываю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.9.2009, 20:40
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Все б по темечку Зака стучать, все б нормы обходить, нет что б сделать все хорошо и надежно. biggrin.gif
Все что ниже оси насоса объем "недоставаемый",но ведь выше него есть тоже что то?Так опустите всас насоса к дну резервуара, и когда будет понижаться уровень, насос себе сплошность потока таки должон обеспечить....... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 23.9.2009, 20:47
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Vano @ 23.9.2009, 21:06) [snapback]438057[/snapback]
Вспомнил случай мук совести - при работе ВКшник конструктор неправильно были выданы задания на отверстия в монолите - получилось на 100 мм выше - Зак предложил оплатитьза наш счет или придумать техническое решение типа обратного клапана и пр, сумма была вроде 300 баксов - ГИП сказал с вас вычту, после рассуждений похожих на эту тему сказали вычитай надо переделывать отверстия - простили 300 баксов в результате.

Что-то больно много. Недавно (в прошлом году) общестроители при мне обещали пару отверстий300х300 переделать за пару штук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 21:10
Сообщение #57


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



До кризисные цены, машинка нужна, единичная работа, старые заделать, а если на троих разделить то немного выходило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helgi
сообщение 25.9.2009, 18:08
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9823



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 11:07) [snapback]437787[/snapback]
Гляньте СП 5 п.5.10.23


А не может так оказаться, что под словами "отметка погружения" имеется ввиду погружение насосов в скважинах из предыдущего пункта СП?
Видела проект с такой установкой насосов Прикрепленный файл  Cobra.doc ( 115 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79

это турецкий файл, у немцев (австрийцев???) тоже про это есть, только не знаю у нас такой вариант пройдет?
но вроде все под заливом и даже понятнее становится про контактный объем из пункта 9.1 СП 8...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helgi
сообщение 25.9.2009, 18:23
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9823



Вот еще на немецком про то же
Прикрепленный файл  про_KSB_насос.doc ( 119 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81

еще бы понять что же там написано blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 25.9.2009, 22:41
Сообщение #60


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов.

почему мы так не делаем? Ведь было бы проще и надежнее.

Так это вам логичнее и надежнее. А водоканал обсерется потом дырки латать на сетях своих - ему чтоб на вашем объекте на полкилограмма поднять, на своем выходе на все четыре придется. Овчинка стоит выделки ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 26.9.2009, 10:31
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Так эти насосы априори д.б. под заливом. И на ваших рисунках они именно так и показаны. smile.gif smile.gif Другой вопрос, что в таком, горизонтальном, положении над скважным насосом всегда должна быть вода. Думаю, с полметра. Иначе насосу смерть. А как этого добиться уже ваша задача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.9.2009, 11:48
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Машинист @ 25.9.2009, 23:41) [snapback]438838[/snapback]
Так это вам логичнее и надежнее. А водоканал обсерется потом дырки латать на сетях своих - ему чтоб на вашем объекте на полкилограмма поднять, на своем выходе на все четыре придется. Овчинка стоит выделки ?

это не мне, это всем логичнее и надежнее, не находите? wink.gif я как бы понимаю к чему приведет превышение давления в наружной сети выше установленного по снипу, просто привел пример того, что и сложные решения имеют право на жизнь в зависимости от исходных данных. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.9.2009, 16:19
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Филосовский пост предыдущий. Очень уж.
Представляю большущий магазин, огромные полки товара,но однотипного. А покупатели ходят со своим каждый ценником и приклеивают к понравившейся упаковке.И возмущаются, что двери узкие и погрузчик нельзя загнать, что поднять и вывезти понравившуюся упаковку, считая её розничной.
Мечта о холяве? О просто чуде? Или просто мечта о диктате покупателя? А вот вынь мне , че мне надо и полож, а хочу так и нас больше!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.9.2009, 21:55
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(инж323 @ 26.9.2009, 17:19) [snapback]438989[/snapback]
Филосовский пост предыдущий. Очень уж.
Представляю большущий магазин, огромные полки товара,но однотипного. А покупатели ходят со своим каждый ценником и приклеивают к понравившейся упаковке.И возмущаются, что двери узкие и погрузчик нельзя загнать, что поднять и вывезти понравившуюся упаковку, считая её розничной.
Мечта о холяве? О просто чуде? Или просто мечта о диктате покупателя? А вот вынь мне , че мне надо и полож, а хочу так и нас больше!!!!

Рад что вам понравилось.
Вторую часть не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.9.2009, 3:02
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Во второй части нашего рассказа, повествуется о том, что осязаемое может находиться лищь где то посередке. Меж тем, что есть, и тем что хочется.И хочется абонентам находящимся на разной удаленности от места ,где начало раздачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.10.2009, 17:31
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Материал для ознакомления: Установка полупогружного насоса согласно стандарта NFPA-20 "Standard for the installation of stationary pumps for fire protection"
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 18.10.2009, 13:17
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



И что Вы хотели этим сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 29.10.2014, 12:10
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Хочу поднять эту тему. Проектируется н.с. АПГ , насосы находятся на отм. 0,000 а резервуары заглубленные и на некотором расстояние от н.с. Получаюся они не под "заливом". читаем ДБН В.2.5-74:2013 п.11.4 примечание-насосы 1 категории нельзя не под "заливом" И начинаю читать ДСТУ Б EN12845:2011 п.10.6.2.4 там даже есть рис. я так понимаю что он может біть не под заливом , но надо предусмотреть емкость для заливки насоса. А как определить ее объем, почему она подключена к напорной линии, и как определить диаметр трубы от этой емкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 29.10.2014, 12:20
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Минимальный объем емкости определяется объемом насоса+объемом всас.линии для обеспечения заливки.
Ёмкость подключается к нап. линии , чтобы после ее опорожнения и запуска насоса , снова ее заполнить от напорки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 29.10.2014, 14:09
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



То есть можно устанавливать не под "заливом".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 29.10.2014, 14:30
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Можно, если нет другого (классического) варианта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 29.10.2014, 15:14
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Другого нет, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemwtf
сообщение 1.7.2015, 18:47
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247



Читайте документацию. СП10.13130.2009. п4.2.11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 2.7.2015, 9:52
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Rylskaya @ 29.10.2014, 14:09) *
То есть можно устанавливать не под "заливом".

Нельзя, у вас центробежные насосы? если да, то оно ТОЛЬКО под заливом, если внутри насоса воды не будет, он не будет работать, не поднимет воду и с сантиметра глубины!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.7.2015, 11:34
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(artemwtf @ 1.7.2015, 18:47) *
Читайте документацию. СП10.13130.2009. п4.2.11

Как выглядит упомянутое в СП10.13130.2009. п4.2.11 устройство можно увидеть в TKP EN12845 стр.43. В СП5 п.5.10.22 такое решение напрямую не упоминается. Когда-то в семидесятые похожее решение было в типовом проекте насосных станций противопожарного водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 2.7.2015, 13:12
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(BTS @ 2.7.2015, 11:34) *
Как выглядит упомянутое в СП10.13130.2009. п4.2.11 устройство можно увидеть в TKP EN12845 стр.43. В СП5 п.5.10.22 такое решение напрямую не упоминается. Когда-то в семидесятые похожее решение было в типовом проекте насосных станций противопожарного водоснабжения.

может не 5.10.22 а 5.10.24 dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 15:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных