> Проект ИТП адм. здания на суд, 3этажное здание,
Себастьян
сообщение 22.9.2009, 10:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



Здравствуйте!
Выставляю на суд проект ИТП административного здания,
Котел электрический нагревает воду из водопровода, взят с запасом (увеличение нагрузки в дальнейшем)+ водоподогреватель на ГВС

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ИТП_адм.здание.3эт.АБОК.dwg ( 63,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 978
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 24.9.2009, 11:03
Сообщение #2


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



На каждый насос по обратному клапану надо бы, иначе с резервом немного не то получается.
На подпитке редуктор давления можно бы
Зачем фильтр после котла?
Автовоздушников не видно.
ТЭНы у ЭВАНОВ от воздуха часто сгорают
У нас директор теперь в электродные котлы вцепился, лишь бы тэны не горели.
Могут докопаться об отсутствии антивибрационных вставок, хотя диаметры маленькие.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.11.2009, 15:21
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ТМ ИТП дома, разделенного на встройку(ГВ, СО, Вент) и жилье(ГВ + цирк, СО). Зависимая с прямым водоразбором.
Прикрепленный файл  Binder1.pdf ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 698
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.11.2009, 15:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Проект сделан красиво.
Я бы на вентиляцию подал бы 150*С, а переход на 95*С уже в узле регулирования - там узелок с насосом. Тогда не нужны насосы, клапан и контроллер вентиляции в ИТП и трубы от ИТП до узлов регулирования калориферов потоньше.
Насчёт ИТП с разбором ГВ - не слишком знаком с такими системами.
Единственное - насос на перемычке хоть и меньше чем в потоке, но это нестабильная гидравлика.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.11.2009, 16:27
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Спасибо. Хотел приписать, что ов-шников не успел тормознуть. По ГВ летом то у нас в основном по одной трубе, вот и прямой водоразбор. Про насос СО понял, приму к сведению.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 23.11.2009, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 24.11.2009, 10:29
Сообщение #6


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



ivan-l-ing вы в 3d выполнили? Сколько времени (если не секрет) ушло на данный проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 25.11.2009, 11:09
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



2d, 2 недели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelP2009
сообщение 22.5.2010, 16:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 29.1.2009
Из: Питер
Пользователь №: 28380



Я бы не издевался так над монтажниками. Каждый раз высоту пересчитывать.
Почему на входе Т1 под углом опускается? В 3д такое за пару дней (я имею ввиду модель ИТП)

Сообщение отредактировал pavelP2009 - 22.5.2010, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных