кратность воздухообмена в торговом зале |
|
|
|
12.4.2006, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787

|
Подскжите, какова кратность воздухообмена в торговых павильонах и снипы, где можно почитать по данной теме
|
|
|
|
|
12.4.2006, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
по вредностям считай , на память 20 кубов на 1 человека, а дальше думай как держать климат, толи воздухообменом толи кондерами, толи тем и другим, а может окнами
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
13.4.2006, 15:21
|
Guest Forum

|
Пособие к СНиП 2.08.02-89* Проектирование предприятий розничной торговли. Там все популярно описано. Сначала считаешь количество людей по площади, потом 20 кубов на чела.
|
|
|
|
Гость_Акаша_*
|
17.4.2006, 9:49
|
Guest Forum

|
Есть такое замечательное издание "Системы вентиляции и кондиционирования" теория и практика, Евроклимат 2000г. Там расписаны все нормы, которые Вам требуются, в разделе "разработка систем кондиционирования и вентиляции"
|
|
|
|
|
17.11.2006, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679

|
Подскажите, как определить количество людей в торговом зале для расчета вентиляции. Согласно, справочного пособия к СНиП «Проектирование предприятий розничной торговли», следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека: -3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах; -2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов. А согласно МГСН 4.13-97 «Предприятия розничной торговли» 6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных; 5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов. Необходимо в расчетах брать полную площадь зала или с вычетом площади занимаемой торговым оборудованием.
|
|
|
|
|
17.11.2006, 12:32
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466

|
Если объект не в Москве, то берите по пособию к СНиП. А еще торговые центры бывает сами дают сколько квадратиков они принимали на 1 покупателя. Площадь - за вычетом площади, занимаемой торговым оборудованием (по нему же люди не ходят) Я обычно беру S=(0,7-0,9)Sзала (в зависимости от кол-ва оборудования)
|
|
|
|
|
11.7.2007, 3:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
если я не ошибаюсь там написано кратность = 1 в час, а этого не слишком мало? а если брать по кубатуре на человека, то сколько квадратов брать на 1 человека, точнее как расчитать количество людей? у меня торговый зал компьютерной техники
Сообщение отредактировал rsu - 11.7.2007, 3:22
|
|
|
|
|
11.7.2007, 5:50
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(rsu @ 11.7.2007, 4:09)  ...то сколько квадратов брать на 1 человека...? ... 5 метров квадратных
|
|
|
|
|
11.7.2007, 7:58
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
вообще количество работающих и посетителей должны задать технологи или заказчик в задании на проектирование. по СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения" п. 3.36 табл. 24: Торговые залы магазинов площадью: до 250 м2: кратность 1 250 м2 и более: по расчету мы в ПЗ всегда ссылаемся на этот СНиП
|
|
|
|
|
11.7.2007, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
Извините, а посему 5 м2 на человека. В СНиПе написано следующее:
4.2.9. При расчете вентиляции и кондиционирования воздуха коли¬чество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека: 3,5 м2 - для рынков, магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах; 2,5 м2 - для других непродовольственных и продовольственных магазинов. Кстати не первый раз встречаю 5 м2 на человека - обоснуйте, пожалуйста.
А у меня вот такой вопрос, тоже относящийся к этой теме. Есть ведь формула по расчету воздухообмена по избыткам вредностей (для общественных зданий таковой является углекислый газ), в ней фигурируют такие переменные как концентрация углекислого газа в приточном и удаляемом воздухе. Где их можно найти? Подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
11.7.2007, 10:18
|
Guest Forum

|
В торговых залах при отсутствии охлаждения воздуха СЭС просит расчет по теплопоступлениям. Расчет по углекислому газу не требуется.
|
|
|
|
|
11.7.2007, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
А если охлаждение есть, то тогда по 20 м3/ч на человека и + 60 м3/ч на постоянные рабочие места? А все теплопоступления - охлажением снимать. Так?
|
|
|
|
|
11.7.2007, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата вообще количество работающих и посетителей должны задать технологи или заказчик в задании на проектирование. А если технологи не задали (редкий случай для уважающих себя торговых центров), тогда см. по площади
Сообщение отредактировал mik29 - 11.7.2007, 10:50
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
11.7.2007, 10:48
|
Guest Forum

|
Ну строго говоря, небольшую часть теплопоступлений вентиляция все-таки снимет, а остальное охлаждением. Но вообще 20 и 60 кубов+охлаждение-это идеальный вариант. Приложите таблицу теплопоступлений и все будет хорошо.
|
|
|
|
|
11.7.2007, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
Огромнейшее вам спасибо
|
|
|
|
|
13.7.2007, 2:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
Цитата(Anya @ 11.7.2007, 16:57)  Извините, а посему 5 м2 на человека. В СНиПе написано следующее:
4.2.9. При расчете вентиляции и кондиционирования воздуха коли¬чество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека: 3,5 м2 - для рынков, магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах; 2,5 м2 - для других непродовольственных и продовольственных магазинов. Кстати не первый раз встречаю 5 м2 на человека - обоснуйте, пожалуйста. подскажите какой это СНиП
|
|
|
|
|
13.7.2007, 5:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(rsu @ 13.7.2007, 9:53)  подскажите какой это СНиП  Это пособие к СНиП 2.08.02-89* "Проектирование предприятий розничной торговли" либо МГСН 4.13-97
|
|
|
|
|
13.7.2007, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.7.2006
Пользователь №: 3368

|
Цитата(Anya @ 11.7.2007, 10:23)  А если охлаждение есть, то тогда по 20 м3/ч на человека и + 60 м3/ч на постоянные рабочие места? А все теплопоступления - охлажением снимать. Так? Не согласен! если расчет идет для одного обьема то надо одну конкретную цифру для всех!
|
|
|
|
|
13.7.2007, 13:06
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365

|
Цитата(Tronic @ 13.7.2007, 13:58)  Не согласен! если расчет идет для одного обьема то надо одну конкретную цифру для всех! Борьба с дискриминацией????
|
|
|
|
|
13.7.2007, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388

|
Цитата(Bers @ 13.7.2007, 6:01)  Это пособие к СНиП 2.08.02-89* "Проектирование предприятий розничной торговли" либо МГСН 4.13-97 Убедительная просьба - давать точные ссылки и цитаты : СНиП2.08.02-89* Проектирование предприятий розничной торговли 1992: "5.6. При работе вентиляции и кондиционировании воздуха количество людей, находящихся в торговой зале, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека: 3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах; 2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов." МГСН4.13.97 "Предприятия розничной торговли" "5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию) 6 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио- и видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных; 5 м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов." ИМХО: Отсюда следует - для Москвы руководствуемся МГСН, для России вне Москвы пособие к СНиП2.08.02-89*. Довольно интересно в Москве что все-таки надо брать 5 м2(по МГСН) или 2,5 м2 по пособию, я думаю с юридической точки зрения для Москвы по нисходящей СНиП-МГСН-пособие к СНиП
|
|
|
|
|
17.7.2007, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
Tronic, а почему вы не согласны? Обоснуйте? Я понимаю, что если просто говорить, то никто считать не будет - сколько воздуха пошло на постоянные рабочие места, а сколько на непостоянные, но ведь по СНиПу именно такие цифры указаны? В чем подвох?
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
17.7.2007, 11:33
|
Guest Forum

|
Anya, подвоха нет. Для согласования все должно быть по букве СНиПа, но если вы сделаете больше воздуха, никто Вас ругать не будет, а вот если меньше-то будут замечания. Так зачем увеличивать вентиляторы и делать по 60 кубов на всех, если можно сделать все по нормам и всем хорошо.
|
|
|
|
|
26.5.2008, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Будьте добры, проведите небольшой ликбез для меня, пожалуйста. Расчёт на теплопоступления ведётся только для тёплого периода, правильно? А зимой просто считать количество приточного воздуха будет составлять эти самые 20 и 60 м3/ч на человека. Теплоизбытками зимой можно пренебречь? А летом будет 20 и 60 + то, что я насчитаю по теплоизбыткам от тех же людей, солнца через окна и т.д.
И конструктивно сама система летом это приточка с воздухоохладителем, который гонит вот этот суммарный воздушный поток. Правильно рассуждаю?
|
|
|
|
|
26.5.2008, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033

|
Доброго всем времени суток!
СНиПовские 20 и 60 м3/час - это конечно хорошо. Но оди раз столкнулись с такой проблемой: в торговом зале магазина одежды площадью 700м3 был заложен воздухообмен согласно СНиПа (3 000м3/час - примерно 1,4крата). После того, как завезли одежду, в зале стоял очень чувствительный запах вещей. Т.к. в реальности выделения всяких вредностей от вещей посчитать невозможно (нет исходных данных), то, если есть возможность, всегда стараемся в торговых залах одежды закладывать минимум 3-х кратный воздухообмен.
|
|
|
|
|
26.5.2008, 19:13
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(XXR @ 26.5.2008, 19:12) [snapback]256512[/snapback] если есть возможность, всегда стараемся в торговых залах одежды закладывать минимум 3-х кратный воздухообмен. и после этого Вы еще рассказываете как систему балансировать
|
|
|
|
|
27.5.2008, 5:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Ну вот увлеклись. Про меня то, про меня забыли.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
27.5.2008, 12:55
|
Guest Forum

|
Никогда не брала менише 40 куб.м/ч на посетителя в основном 60 и на продавцов и на покупателей. так как гуляла по магазину где расчет был 20 кубов на человека-там просто теплица какая то .
|
|
|
|
|
27.5.2008, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Sonja2009 @ 27.5.2008, 13:55) [snapback]256763[/snapback] гуляла по магазину где расчет был 20 кубов на человека-там просто теплица какая то . В таком магазе 40 кубов круглый год? Я ж у вас что допытываюсь - что составляет расчётное количество воздуха? Входят ли эти самые 40 или сколько там в количество воздуха, необходимого для покрытия теплоизбытков или его надо прибавлять к этим 40*количество народу?
Сообщение отредактировал Незнайка - 28.5.2008, 8:11
|
|
|
|
|
28.5.2008, 18:22
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.9.2007
Пользователь №: 11286

|
Цитата(Незнайка @ 27.5.2008, 11:23) [snapback]256798[/snapback] В таком магазе 40 кубов круглый год? Я ж у вас что допытываюсь - что составляет расчётное количество воздуха? Входят ли эти самые 40 или сколько там в количество воздуха, необходимого для покрытия теплоизбытков или его надо прибавлять к этим 40*количество народу? Надо посчитать к-во воздуха по людям (40*n ) и к-во воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, и принимать большее из получиных значений.
|
|
|
|
|
29.5.2008, 5:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Карандаш @ 28.5.2008, 19:22) [snapback]257275[/snapback] Надо посчитать к-во воздуха по людям (40*n ) и к-во воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, и принимать большее из получиных значений. Во. Спасибо огромное вам. Теперь всё по полочкам.
|
|
|
|
|
17.3.2009, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Коллеги, поделитесь опытом на сколько крат у вас обычно получается воздухообмен в магазинах. У меня получилось на зал площадью 1100 3-хратный. Основной привес тепло избытков составляет солнце. Один мой коллега говорит, что свой магазин запроектировал на 3 крата - в помещении получилось холодно. Со слов ГИПа даже на огромный витраж никаких солнцезащитных устройств не предусматривается, а мне не хочется систему свою раздувать - короба, боюсь здоровые получатся. Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Незнайка - 17.3.2009, 15:04
|
|
|
|
|
17.3.2009, 16:25
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Да везде по разному и 1,5 бывает. Дело в другом. Куча факторов, например если решить проблему избытков тепла вентиляцией получим большую кратность при этом если не учесть что теплоснабжение осуществляется от тэц и в летний и переходные периоды года температура не всегда расчетная, а теплоносителя нет, посему и в помещениях получим черте что (вернее тоже что и на улице). Если же подавать минимальную сан норму + кондиционирование локальное или с режимом теплового насоса, тогда и поддерживать температуру в каждом помещении проще. К тому же при применении тех же пластинчатых рекуператоров происходит возврат тепла (хоть и копеешный). В трц в большинстве случаев вентиляция на мин сан норму кондиционирование фанкойлами. Кратность маленькая, но подвижность высокая за счет рециркуляции фанкойлами.
|
|
|
|
|
18.3.2009, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
*нудным лекторским голосом, растягивая слова* Воздухообмен считается по вредностям для двух, в идеале-для трех, периодов года (Тепло тоже вредность) и по людям. Расчетным считается наихудший вариант. В проверяющих организациях в любом случае потребуют расчет теплоизбытков для двух периодов года.
|
|
|
|
|
18.3.2009, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Странная Белка @ 18.3.2009, 9:55) [snapback]365294[/snapback] Расчетным считается наихудший вариант. Воо точно, вспомнил школу. Отсюда, видно, как неокономична вентиляция, если априори понятно, что летом тепла больше, а я столько же воздуху буду дуть и зимой.
|
|
|
|
|
18.3.2009, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
А раздел автоматики вам никто не запрещает сделать. Регулируйте на здоровье. Но установки-то и сечения воздуховодов вам надо на наибольший воздухообмен подобрать.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.3.2009, 15:14
|
|
|
|
|
8.4.2009, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Ещё вопрос относительно теплопоступлений. Тепла от людей выделяется больше зимой, чем летом. А учитывают ли таблицы теплопоступлений от людей одежду? Ведь человек может быть в рубашке и в куртке, а тепла от него одно и то же количество. Так ли это?
|
|
|
|
|
2.6.2011, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Здравствуйте! Пробегаю темы по торговым центрам. 2,5 м2 и 3,5 м2 торговой площади на человека – это еще актуально? Или появились новые требования для торговых центров с большими площадями (пока) неизвестного назначения (пока арендаторов не запустят)? P.S. Проектирование для Тюмени (МГСН не для нас)
|
|
|
|
|
3.6.2011, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(Зольников Михаил @ 2.6.2011, 23:08)  Здравствуйте! Пробегаю темы по торговым центрам. 2,5 м2 и 3,5 м2 торговой площади на человека – это еще актуально? Или появились новые требования для торговых центров с большими площадями (пока) неизвестного назначения (пока арендаторов не запустят)? P.S. Проектирование для Тюмени (МГСН не для нас) тоже интересует данный вопрос!
|
|
|
|
|
4.8.2011, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
нашел что пособие к снип не действует с 2010г
|
|
|
|
|
4.8.2011, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Пособие к СНиП Номер: 2.08.02-89* Название: Проектирование предприятий розничной торговли Примечание: Отменен c 01.01.2010 с введением в действие СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Использование допустимо в пределах действующей нормативной документацииВзято здесь
|
|
|
|
|
4.8.2011, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Но на что теперь ориентироваться, чем руководствоваться при расчетах?
|
|
|
|
|
5.8.2011, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
В новом СНиПе 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" по магазинам и т.п. в плане вентиляции есть только два упоминания: а) п.7.45. В магазинах торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать вентиляцию с естественным побуждением; б) п.7.46. Расчётная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в ч. И всё.. Официально при расчёте вентиляции магазинов можно руководствоваться Стандарт АВОК 2.1-2008 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» - никаких противоречий с нормами отменённого пособия там нет.
|
|
|
|
|
10.8.2011, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852

|
Народ, так сколько человек на кв.м брать?
|
|
|
|
|
10.8.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Цитата(Муша @ 10.8.2011, 12:15)  Народ, так сколько человек на кв.м брать? ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ТСН 31-315-99 (МГСН 4.13-97) *5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию): 6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных; 5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов.
|
|
|
|
|
11.8.2011, 7:07
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.5.2010
Пользователь №: 55882

|
Подскажите, а какой СанПин сейчас действует для торговых залов (непродовольственные товары) ? интересует воздухообмен, есть ли в нем какие-либо нормы.
|
|
|
|
|
17.8.2011, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 21 сентября 2010 года N 33303-ИП/08
[О продлении действия СНиПа 2.08.02-89* и пособия к нему]
Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с письмом от 8 сентября 2010 года N 325 рассмотрено обращение ООО "Девелопмент-проект" и сообщается следующее.
С целью исключения рисков переходного периода внедрения СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" действие СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" продлено до 31 января 2011 года.
Однако при разработке проектной документации в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" необходимо учитывать, что государственная экспертиза проектной документации с 1 января 2012 года проводится в соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".
В связи с изложенным СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" не включен в перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации "О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 21 июня 2010 года N 1047-р, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Пособия к СНиП 2.08.02-89* действуют до 31 декабря 2011 года.
Директор Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики И.В.Пономарев
|
|
|
|
|
18.8.2011, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Считаю что для расчета количества людей в торговых залах не стоит пользоваться пособием пректирование предприятий розничной торговли, к тому же пособие имеет рекомендательный характер. В нем норма площади на одного человека 2,5 и 3,5 м2 явно завышена. В магазинах уже не бывает такого количества покупателей. По моему лучше пользоваться МГСН где норма 5, 6 м2 на 1 человека или ТЗ. Видел один реализованный проект, в нем норма наружного воздуха регулировалась по преобразователю СО2. При таком случае будет выполнена условие подачи наружного воздуха по санитарным нормам при различном количестве покупателей и экономия холода в теплый период и тепла в холодный.
|
|
|
|
|
18.8.2011, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(AleksejCher @ 18.8.2011, 9:33)  Видел один реализованный проект, в нем норма наружного воздуха регулировалась по преобразователю СО2. При таком случае будет выполнена условие подачи наружного воздуха по санитарным нормам при различном количестве покупателей и экономия холода в теплый период и тепла в холодный. Та да уж главное чтоб этот реализованный проект был расчитан на максимально возможное количество посетителей например в периоды распродаж. а то датчик то сработает а количество воздуха не увеличится
|
|
|
|
|
18.8.2011, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(zenat @ 18.8.2011, 12:27)  Та да уж главное чтоб этот реализованный проект был расчитан на максимально возможное количество посетителей например в периоды распродаж. а то датчик то сработает а количество воздуха не увеличится  Нет изначально система была рассчитана на максимальеное количество покупателей. Просто при их уменьшении автоматически уменьшапся расход наружного воздуха.
|
|
|
|
|
19.8.2011, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
может все-таки задание на проектирование подписать, где заказчик укажет количество покупателей и персонала. ЕСТЬ ЖЕ У НЕГО СТАТИСТИКА. Если нет, то тогда сначала обозначится нормативной цифрой 2,5 метра на человека. А затем объяснить чем это пахнет, какими затратами. и тогда заказчик быстро поймет свою прямую зависимость.
|
|
|
|
|
12.4.2013, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071

|
Добрый день! Столкнулся такой проблемой. Считаю количество свежего воздуха для торгового зала. Теплоизбытки будут сниматься охлаждением, поэтому определяю по нормам. По людям(20 м3/ч на человека) поучается около 30 тыс. м3/ч, а это менее 0,3 крат(помещение высокое). Согласно СНиП 31-06-2009 п.7.46. Расчётная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в ч.
Получается, чтобы обеспечить 1 крат свежего воздуха мне придется подать около 80 тыс. м3/ч.
|
|
|
|