Подбор оборудования., Блок управления выносным конденсатором |
|
|
|
6.11.2009, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Здравствуйте. Помогите разобраться в одном вопросе. В наличии имеется холодильная машина с выносным конденсатором. Сам конденсатор управляется одним щитом путем включения всех вентиляторов на полную мощность, т.е. практически никак. Щит скорее всего не родной. Требуется это дело наладить. Вот теперь собственно вопрос: продаются ли отдельно блоки управления конденсаторов? Где купить? Видел блоки управления RGF 300, но не могу найти где купить и сколько стоит. Если есть какие-либо другие варианты решения вопроса, другие блоки управления , просьба поделится задумками.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Поди туда не знаю куда, принеси то не что... Сколько вентиляторов, какой тип движка и какой они мощности? Тут телепатов нет.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Судя по всему, речь идет о куче трехфазных вентиляторов. Так что FSP340 не прокатит по току. RGF 300 делает Eliwell, что-то подобное есть у Guentner http://www.guentner.ru/ru/produkcija/gjunt...//p/319/single/
|
|
|
|
|
6.11.2009, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
А что кондер "самопально сточали на коленки"? Прогуглите изготовителя кондера. И потом,если првильно понимаю, команды на вкл/отл движков должны приходить с контроллера компра.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Вы правы, речь идет о куче трехфазных вентиляторов. Вентиляторов 5 штук, каждый меньше 0.5КВт.
|
|
|
|
Гость_vas_*
|
6.11.2009, 19:32
|
Guest Forum

|
Далее о щите: - пять вентиляторов крайне редко включаются от одного пускателя, значит их там = сколько? - команда включения вентиляторов от прессостата/статов или от БК пускателя компрессора/ссоров? - какой фреон используется в агрегате? Ответы на эти вопросы помогут найти оптимальное решение, в том числе и финансовое  .
|
|
|
|
|
6.11.2009, 21:54
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(begem @ 6.11.2009, 10:58)  ...Сам конденсатор управляется одним щитом путем включения всех вентиляторов на полную мощность, т.е. практически никак. Щит скорее всего не родной... Родным в Европе назвать нельзя аПсолютно ничего. Это просто огромный кооператив. Полно контор которые продают эти блоки, но в основном комплектно с агрегатами. В розницу - не встречал. rgf300 - это регулятор напряжения которому в принципе не нужен внешний управляющий сигнал от ХМ кроме собственного датчика . Выставляете диапазон регулирования на дисплее (по температуре среды, либо по давлению) и Вы получаете агрегат сам в себе - не зависимый от работы/не работы холодильной машины: нет температуры которую надо снимать или давления - выключен - повышается...значит пошли обороты вентиляторов. Ну, можно поставить ремонтный выключатель, он впринципе не помешает никогда. и всё.
Сообщение отредактировал tuguzak - 6.11.2009, 21:58
|
|
|
|
|
9.11.2009, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Пять вентиляторов включаются действительно от одного пускателя. Никаких пресостатов нет. Пока нет. Можно сделать чтоб управлялась от запуска компрессора, но вообще нужна плавная регулировка. Блоку RGF300 не нужны никакие внешние сигналы кроме своих датчиков. Вроде оптимальный вариант, НО нужен RGF двухдатчиковый, т.к конденсатор двухконтурный. такой тоже есть но ехать будет ооочень долго.
|
|
|
|
|
9.11.2009, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Чиллер одноконтурный, а конденсатор двухконтурный? Тогда непонятно, почему в контурах будет разное давление и нужен двухдатчиковый регулятор.
|
|
|
|
|
11.11.2009, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Два компрессора. Соответственно и разное давление.
|
|
|
|
|
11.11.2009, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
А контуров все-таки сколько?
|
|
|
|
|
11.11.2009, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Если чиллер таки двухконтурный, до двухдатчиковый регулятор не подойдет. Дело в том, что "при подключении двух контролирующих датчиков стабилизатор автоматически выбирает большее или меньшее значение". На практике это значит, что при одном работающем контуре вентиляторы будут вращаться с одинаковой скоростью как на работающем, так и на неработающем контуре. В такой ситуации второй контур может не запуститься из-за аварии по низкому. ИМХО, проверьте рабочие токи и подберите два независимых регулятора. FSP340, который реально быстро купить, держит 4А.
|
|
|
|
Гость_vas_*
|
12.11.2009, 0:21
|
Guest Forum

|
Похоже на то, что вентиляторы не делятся по принадлежности к отдельному контуру. Они тянут воздух через весь кондер, т.е. через оба контура. Как этом случае избавиться от взаимного влияния?
|
|
|
|
|
12.11.2009, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Вентиляторов 5 штук на 2 контура. Они никак не делятся по принадлежности к определенному контуру. Цитата Они тянут воздух через весь кондер, т.е. через оба контура. Так и есть.
|
|
|
|
Гость_asus_*
|
12.11.2009, 13:58
|
Guest Forum

|
Цитата(begem @ 6.11.2009, 10:58)  Вот теперь собственно вопрос: продаются ли отдельно блоки управления конденсаторов? Где купить? Видел блоки управления RGF 300, но не могу найти где купить и сколько стоит. Если есть какие-либо другие варианты решения вопроса, другие блоки управления , просьба поделится задумками. Можете также воспользоваться блоками управления вентиляторами конденсатора фирмы Danfoss (по моему опыту работы намного надежнее среди существующих аналагов) - Подобрать можно на сайте: http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...rol+Systems.htm, каталог оборудования Saginomiya или связаться с ближайшим представительством - http://www.danfoss.com/Russia/Contact/Russ...istributors.htm
|
|
|
|
|
13.11.2009, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(vas @ 12.11.2009, 0:21)  ...вентиляторы не делятся по принадлежности к отдельному контуру. ... Как этом случае избавиться от взаимного влияния? Имел такой случай на прецизионниках. Контура 2, а вентилятор 1. Стоял автономный Carel-овский регулятор FCP c двумя датчиками давления. Вроде пока справляется нормально - но в контуре, который запускается вторым давление в итоге получается на 2-3 бара меньше. Это летом. Посмотрим, что будет зимой. Топикстартеру - зайдите не www.carelrussia.com, почитайте, может подойдет.
|
|
|
|
|
16.11.2009, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Да. Сроки поджимают, а регулятор не найден. Прошелся по всем ссылкам. У Carel сроки поставки не менее 2 месяцев, да и по остальным та же картина(даже хуже). Вся сложность как раз в 2 контурах и соответственно 2 датчиках давления. Начинаю думать о каком-то складском контроллере и отдельном регуляторе.
|
|
|
|
|
17.11.2009, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
|
|
|
|
Гость_vas_*
|
19.11.2009, 0:06
|
Guest Forum

|
Вспомнил. На двухконтурном прецезионнике такой же кондер был, нашли частотник "Вагон", в его мозг продавца попросили прописать два датчика давления. Работает нормально.
|
|
|
|
|
19.11.2009, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Пока принято решение (хотя не окончательное). Покупаем RGF -300. Всем спасибо.
|
|
|
|
|
11.10.2012, 8:28
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Автоматчики начали изобретать схемы ступенчатого управления несколькими вентиляторами конденсаторов по датчику температуры... Показалась мне эта затея лишней и озаботился поиском, что называется по заданной по теме. Из "s.el.pro" прислали инфу по регуляторам - типа с августа 2011 года новая линейка " DRM300, RDM300 и RGM300" - взамен RGF300...Вдруг кому сгодиЦа
Сообщение отредактировал tuguzak - 11.10.2012, 8:28
|
|
|
|
|
14.4.2013, 14:44
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189326

|
В случае не... ...уважения правил , сообщаю, что это не освобождает от последствий, наступающих в случае их нарушения.
Сообщение отредактировал Skaramush - 14.4.2013, 15:09
Причина редактирования: спам
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|