> время охлаждения воды
Kuzuker
сообщение 10.11.2009, 14:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242



Уважаемые АВОКяне,
подскажите как посчитать время остывания воды
в открытой емкости при заданых начальной
температуре воды и окружющего воздуха
bang.gif bang.gif bang.gif

площадь поверхности 27, 3 м2
глубина (слой воды) 0,25 м
объем воды - 5,22 м3
температура воды начальная 15 град
температура воздуха 2 град

bang.gif bang.gif bang.gif

кручу верчу нижепоказанные формулы - и ни как из них время не
выужу:

1) Q = c * m * (t1-t2)

2) Q = a * F * (t1-t2)

где: с - теплоемкость воды
m - маса воды, F - площадь поверхности
t1,t2 соответственно начальная и конечная температура

хелп

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 10.11.2009, 15:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Есть ощущение что проще всего решить диф. Уравнение Теплопроводности. (курс кажется назывался методы матфизики)


P.S. тут про остывающий чайник http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=2374

Сообщение отредактировал sir_puding - 10.11.2009, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 10.11.2009, 15:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Kuzuker @ 10.11.2009, 14:57) *
подскажите как посчитать время остывания воды


Это расчет времени остывания воды в трубе. Подгоните под свои условия. Я думаю получится.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 10.11.2009, 15:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



а можно ссылку на источник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 10.11.2009, 16:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Андрей 113 @ 10.11.2009, 14:29) *
Это расчет времени остывания воды в трубе. Подгоните под свои условия. Я думаю получится.

Этот расчёт не подойдёт, ёмкость открытая, существенные потери тепла будут с испаряющейся водой и будут зависеть не только от температуры но и от скорости ветра и от влажности воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 10.11.2009, 17:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(vnvik @ 10.11.2009, 16:50) *
Этот расчёт не подойдёт, ёмкость открытая, существенные потери тепла будут с испаряющейся водой и будут зависеть не только от температуры но и от скорости ветра и от влажности воздуха.


скорость ветра учитывается при расчете коэфициента теплопередачи. А какая зависимость от влажности воздуха? За неимением других расчетов можно воспользоваться и этим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex II
сообщение 5.8.2010, 15:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187



Подскажите плз как подсчитать остываниэ воды в работающей теплосети, то есть при движении теплоносителя? нужно узнать какая температура будет у потребителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 6.8.2010, 7:17
Сообщение #8





Guest Forum






В ваших услових +2С вы перешли через горб неравновесности температурного расширения воды.
Так максимальная плотность воды достигается при +4С, а следовательно на этой температуре у вас остановится конвективный теплообмен в емкости при охлаждении.

Вообще изначально задача поставлена не коректно.
Вы хотите узнать КАК БЫСТРЕЕ ОСТУДИТЬ ВАШ БАК?

Тогда вам надо поставить над ним вентилятор для обдува поверхности сухим холодным воздухом для максимизации испарения, а в бак вставить мешалку для выравнивания температуры в объёме воды(точнее максимизации температуры на поверхности испарения).

В этом случае скорость охлаждения будет связана с максимальной интенсивностью испарения воды с поверхности, а этот вопрос хорошо изучен констркторами мокрых градирен, которые испарение с поверхности довели до возможного пика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sветлячок
сообщение 31.5.2011, 10:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.10.2008
Пользователь №: 24031



добрый день!
может кто подскажет, из какого источника взят расчет из Сообщение #3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 31.5.2011, 14:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Sветлячок @ 31.5.2011, 11:41) *
добрый день!
может кто подскажет, из какого источника взят расчет из Сообщение #3

А.Л. Ястребов "Инженерные коммуникации в вечномерзлых грунтах"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sветлячок
сообщение 31.5.2011, 14:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.10.2008
Пользователь №: 24031



очень-очень спасибо!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 31.5.2011, 15:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Kuzuker @ 10.11.2009, 15:57) *
.........................
хелп

в мусорку. стыдно-с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.5.2011, 17:04
Сообщение #13


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



И ничего не стыдно. Это непростая задача нестационарного тепло и массообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 31.5.2011, 22:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(JJJJ @ 31.5.2011, 18:04) *
И ничего не стыдно. Это непростая задача нестационарного тепло и массообмена.

Это простенький дифур с разделяющимися переменными. Берется в квадратурах. Задачка первого курса.
Стыдно так демонстрировать свою профнепригодность. Это не Вам, это автору. В конце концов в инете выложена куча решений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.6.2011, 12:45
Сообщение #15


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(msi @ 31.5.2011, 19:18) *
Это простенький дифур с разделяющимися переменными. Берется в квадратурах. Задачка первого курса.
Стыдно так демонстрировать свою профнепригодность. Это не Вам, это автору. В конце концов в инете выложена куча решений.

Дифур однозначно, но мне он представляется не простеньким а "очень даже не простеньким", принимая во внимание что теплообмен осуществляется и явным и скрытым теплом.
"Кучи решений не надо", дайте ссылку хоть на одно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир С
сообщение 7.7.2015, 11:21
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.6.2015
Пользователь №: 270657



и тищина...

ну что-нибудь нашли по данному вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maik Litvinov
сообщение 7.7.2015, 22:58
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.7.2015
Пользователь №: 272412



очень полезно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.7.2015, 10:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Скачайте http://www.k-flex.ru/tehnicheskaya-podderz...cheta-k-project
Там есть выбор изоляции для обеспечения условий остывания. Вы обратным способом подстановкой данных получите искомое. Как это делать - объяснять не нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных