Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: время охлаждения воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Kuzuker
Уважаемые АВОКяне,
подскажите как посчитать время остывания воды
в открытой емкости при заданых начальной
температуре воды и окружющего воздуха
bang.gif bang.gif bang.gif

площадь поверхности 27, 3 м2
глубина (слой воды) 0,25 м
объем воды - 5,22 м3
температура воды начальная 15 град
температура воздуха 2 град

bang.gif bang.gif bang.gif

кручу верчу нижепоказанные формулы - и ни как из них время не
выужу:

1) Q = c * m * (t1-t2)

2) Q = a * F * (t1-t2)

где: с - теплоемкость воды
m - маса воды, F - площадь поверхности
t1,t2 соответственно начальная и конечная температура

хелп

sir_puding
Есть ощущение что проще всего решить диф. Уравнение Теплопроводности. (курс кажется назывался методы матфизики)


P.S. тут про остывающий чайник http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=2374
Андрей 113
Цитата(Kuzuker @ 10.11.2009, 14:57) *
подскажите как посчитать время остывания воды


Это расчет времени остывания воды в трубе. Подгоните под свои условия. Я думаю получится.
sir_puding
а можно ссылку на источник?
vnvik
Цитата(Андрей 113 @ 10.11.2009, 14:29) *
Это расчет времени остывания воды в трубе. Подгоните под свои условия. Я думаю получится.

Этот расчёт не подойдёт, ёмкость открытая, существенные потери тепла будут с испаряющейся водой и будут зависеть не только от температуры но и от скорости ветра и от влажности воздуха.
Андрей 113
Цитата(vnvik @ 10.11.2009, 16:50) *
Этот расчёт не подойдёт, ёмкость открытая, существенные потери тепла будут с испаряющейся водой и будут зависеть не только от температуры но и от скорости ветра и от влажности воздуха.


скорость ветра учитывается при расчете коэфициента теплопередачи. А какая зависимость от влажности воздуха? За неимением других расчетов можно воспользоваться и этим.
Alex II
Подскажите плз как подсчитать остываниэ воды в работающей теплосети, то есть при движении теплоносителя? нужно узнать какая температура будет у потребителя?
Илья М
В ваших услових +2С вы перешли через горб неравновесности температурного расширения воды.
Так максимальная плотность воды достигается при +4С, а следовательно на этой температуре у вас остановится конвективный теплообмен в емкости при охлаждении.

Вообще изначально задача поставлена не коректно.
Вы хотите узнать КАК БЫСТРЕЕ ОСТУДИТЬ ВАШ БАК?

Тогда вам надо поставить над ним вентилятор для обдува поверхности сухим холодным воздухом для максимизации испарения, а в бак вставить мешалку для выравнивания температуры в объёме воды(точнее максимизации температуры на поверхности испарения).

В этом случае скорость охлаждения будет связана с максимальной интенсивностью испарения воды с поверхности, а этот вопрос хорошо изучен констркторами мокрых градирен, которые испарение с поверхности довели до возможного пика.
Sветлячок
добрый день!
может кто подскажет, из какого источника взят расчет из Сообщение #3
Андрей 113
Цитата(Sветлячок @ 31.5.2011, 11:41) *
добрый день!
может кто подскажет, из какого источника взят расчет из Сообщение #3

А.Л. Ястребов "Инженерные коммуникации в вечномерзлых грунтах"
Sветлячок
очень-очень спасибо!!!!!!!
msi
Цитата(Kuzuker @ 10.11.2009, 15:57) *
.........................
хелп

в мусорку. стыдно-с.
JJJJ
И ничего не стыдно. Это непростая задача нестационарного тепло и массообмена.
msi
Цитата(JJJJ @ 31.5.2011, 18:04) *
И ничего не стыдно. Это непростая задача нестационарного тепло и массообмена.

Это простенький дифур с разделяющимися переменными. Берется в квадратурах. Задачка первого курса.
Стыдно так демонстрировать свою профнепригодность. Это не Вам, это автору. В конце концов в инете выложена куча решений.
JJJJ
Цитата(msi @ 31.5.2011, 19:18) *
Это простенький дифур с разделяющимися переменными. Берется в квадратурах. Задачка первого курса.
Стыдно так демонстрировать свою профнепригодность. Это не Вам, это автору. В конце концов в инете выложена куча решений.

Дифур однозначно, но мне он представляется не простеньким а "очень даже не простеньким", принимая во внимание что теплообмен осуществляется и явным и скрытым теплом.
"Кучи решений не надо", дайте ссылку хоть на одно.
Владимир С
и тищина...

ну что-нибудь нашли по данному вопросу?
Maik Litvinov
очень полезно...
испытатель
Скачайте http://www.k-flex.ru/tehnicheskaya-podderz...cheta-k-project
Там есть выбор изоляции для обеспечения условий остывания. Вы обратным способом подстановкой данных получите искомое. Как это делать - объяснять не нужно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.