Конфигурация стояка К1, Работоспособна ли система? |
|
|
|
19.11.2009, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Скажу честно, я в своей практике подобное встречаю впервые. Поэтому имею сомнения. Пожалуйста, выскажите своё мнение: работоспособна такая система или нет? Я в испуге.
|
|
|
|
|
19.11.2009, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата работоспособна такая система или нет? если в неё не какать то да а вообще это жесть, вас на костре жильцы сожгут за такое. тут ещё куча вопросов помимо ломанного стояка...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 19.11.2009, 11:11
|
|
|
|
|
19.11.2009, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 19.11.2009, 11:01)  если в неё не какать то да а вообще это жесть, вас на костре жильцы сожгут за такое. Это не меня. Это не жилой дом. На моё замечание был прислан ответ: "Конфигурация стояка не противоречит п.17.2 СНиП 2.04.01-89*. Участки канализационных трубопроводов проложены прямолинейно. Изменение направления системы обусловлено архитектурными решениями. Организовать сток от большого санузла "прямолинейно" невозможно. На всех поворотных участках предусмотрены прочистки. Система является рабочей." Вот я и думаю, может, я чего-нибудь не знаю. Посоветуюс ь-ка с аксакалами..... Может, подскажут, как разговаривать с творцами подобного шедевра?
|
|
|
|
|
19.11.2009, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Больше похоже на атракцион черная дыра как в аквапарке...............)))))))))))
Работать то она будет тока как - это выяснится только в процессе эксплуатации. И еще вот это
СП 40-107-2003
4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2х22,5°. 4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий). 4.18 Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.).
|
|
|
|
|
19.11.2009, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 19.11.2009, 11:01)  вас на костре жильцы сожгут за такое.  Редко смотрю вложения, но захотелось полюбопытствовать за что могут сжечь на костре. Не пожалела, что глянула
|
|
|
|
|
19.11.2009, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Fisher_dm @ 19.11.2009, 11:15)  Больше похоже на атракцион черная дыра как в аквапарке...............)))))))))))
Работать то она будет тока как - это выяснится только в процессе эксплуатации. И еще вот это
СП 40-107-2003 Про повороты - мой косяк, не хотелось заморачиваться с детальным вычерчиванием. Все присоединения там согласно СП. Главный вопрос - подобная конфигурация может обеспечить нормальную работу и эксплуатацию. Цитата(OlgaO @ 19.11.2009, 11:16)   Редко смотрю вложения, но захотелось полюбопытствовать за что могут сжечь на костре. Не пожалела, что глянула  И..... уважаемая Ольга, что вы скажете?
|
|
|
|
|
19.11.2009, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Главный вопрос - подобная конфигурация может обеспечить нормальную работу и эксплуатацию. Главный ответ: Конечно НЕТ!!! Эта чудо-конструкция работать точно не будет, уж извините за шутки... Даже если все это смонтируют то прочистка засоров будет для вас таким же обыденным делом как и чистка зубов...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 19.11.2009, 15:22
|
|
|
|
|
19.11.2009, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 19.11.2009, 15:20)  Главный ответ: Конечно НЕТ!!! Эта чудо-конструкция работать точно не будет, уж извините за шутки... Даже если все это смонтируют то прочистка засоров будет для вас таким же обыденным делом как и чистка зубов... Тоже так думаю. Спасибо за мнение! Теперь буду соображать, как потолерантнее объяснить это проектантам.
|
|
|
|
|
19.11.2009, 15:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Juven @ 19.11.2009, 12:14)  Это не меня. Это не жилой дом. На моё замечание был прислан ответ: "Конфигурация стояка не противоречит п.17.2 СНиП 2.04.01-89*. Участки канализационных трубопроводов проложены прямолинейно. Изменение направления системы обусловлено архитектурными решениями. Организовать сток от большого санузла "прямолинейно" невозможно. На всех поворотных участках предусмотрены прочистки. Система является рабочей." Вот я и думаю, может, я чего-нибудь не знаю. Посоветуюс ь-ка с аксакалами..... Может, подскажут, как разговаривать с творцами подобного шедевра? 17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы. Мойка и умывальник на пятом этаже. К стати для чего мойка?
|
|
|
|
|
19.11.2009, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Juven @ 19.11.2009, 11:12)  На моё замечание был прислан ответ: "Конфигурация стояка не противоречит п.17.2 СНиП 2.04.01-89*. Участки канализационных трубопроводов проложены прямолинейно. Изменение направления системы обусловлено архитектурными решениями. Организовать сток от большого санузла "прямолинейно" невозможно. На всех поворотных участках предусмотрены прочистки. Система является рабочей."
Может, подскажут, как разговаривать с творцами подобного шедевра? Интересно то, что в принципе в нормативке всей нашей нет записи что все таки к стояку канализационному надо относится с почтением некоторым, а не по буйству мысли арха. Вот уже в новых нормативах стали появляться записи про прямолинейность стояка: ТСН 31-332-2006, МГСН 4.19-2005. В учебнике у Кедрова не плохо сказано по поводу надежности работы канализационной сети. Творцов подобного шедевра не хотите спросить по п. 17.24 СНиП 2.04.01-85* табл. 6 прим.1? Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2009, 15:30)  17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы. Мойка и умывальник на пятом этаже. К стати для чего мойка? А я не вижу присоединений после 6 этажа почему то
|
|
|
|
|
19.11.2009, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2009, 15:30)  17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы. Мойка и умывальник на пятом этаже. К стати для чего мойка? На 5 этаже нет приборов. Мойка и умывальник на 6-ом. Ну, допустим, мойка в комнате приёма пищи. там не суть важно, какие приборы. Важно, как идет стояк.
|
|
|
|
|
19.11.2009, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(OlgaO @ 19.11.2009, 15:36)  Интересно то, что в принципе в нормативке всей нашей нет записи что все таки к стояку канализационному надо относится с почтением некоторым, а не по буйству мысли арха. Творцов подобного шедевра не хотите спросить по п. 17.24 СНиП 2.04.01-85* табл. 6 прим.1? Уважаемая Ольга, я этим творцам уже много вопросов написала и про прочистки тоже. Они как то умудряются отписываться, что я просто теряюсь.... А про нормативы - это вы в точку. Как ловко они мне ответили, что не видят нарушения п.17.3 СНиП 2.04.01 в своем "творении"
|
|
|
|
|
19.11.2009, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
 и смех и грех.
|
|
|
|
|
19.11.2009, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Их невидение этого нарушения вас не должно беспокоить, достаточно вашего видения, что нарушение есть.Неснятое замечание к проекту является невыполнением проекта в срок. А трактовать СНиП может лишь автор- письмо об этом от авторов норматива и конкретным указание в письме, что именно на этом вот объекте, все так как и трактует СНиП сделанов части прокладки стояков канализации.Письмо оформлять долше срока отпущенного на проектирование и следовательно, есть срыв сроков и нарушение пунктов договора. А соревноваться в лингвистике можно долго.Штрафные санкции убедительней учат.
|
|
|
|
|
19.11.2009, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Господи, падстулом....
|
|
|
|
|
19.11.2009, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(инж323 @ 19.11.2009, 16:13)  Их невидение этого нарушения вас не должно беспокоить, достаточно вашего видения, что нарушение есть. Спасибо! А то их уверенность меня шокировала. Цитата(Никитос @ 19.11.2009, 16:20)  Господи, падстулом.... Я первоначально тоже валялась, но когда они стали "отписываться" от замечаний, как то неловко себя почувствовала... Может, это я дура? Но слава богу, вроде, всё со мной в порядке!
|
|
|
|
|
19.11.2009, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Кстати, в ваших служебных обязанностях отсутствует пункт "быть не дурой". Порой приходится включать такую дуру, что самое главное не заржать от своих слов и от слов оппонента.Но документацию принимать вам и курировать СМР вам, а потом это все сдавать в эксплуатацию. И письмецом, что все мол работоспособно тут не отделаешься. Вода писем не читает и еще отделочники поднальют в трубы, что скорлупой на полсечения трубы осядеть на низ трубы всякого клея и шпатлевки с цементом- номальные лежаки в подвале систематически на каждом объекте засоряются, без нарушений всяких.
|
|
|
|
|
19.11.2009, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Да и с аксонометрией у них проблемы. 3-й поворот с конца выглядит как-то странно.
|
|
|
|
|
19.11.2009, 16:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Juven @ 19.11.2009, 16:50)  На 5 этаже нет приборов. Мойка и умывальник на 6-ом. Ну, допустим, мойка в комнате приёма пищи. там не суть важно, какие приборы. Важно, как идет стояк. Но присоединение-то на 5 после отступа. Не общепит? Жалко...
|
|
|
|
|
19.11.2009, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Водонос @ 19.11.2009, 16:46)  Да и с аксонометрией у них проблемы. 3-й поворот с конца выглядит как-то странно. С аксонометрией, возможно, у меня проблемы. Накидала на скорую руку. Уж не кидайтесь помидорами, в данном случае это не суть. Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2009, 16:47)  Но присоединение-то на 5 после отступа. Нет, все присоединения на 6-ом этаже. Возможно, в заблуждение Вас ввело то, что я около мойки и умывальника не проставила отметку. Извините  Цитата(инж323 @ 19.11.2009, 16:45)  Но документацию принимать вам и курировать СМР вам, а потом это все сдавать в эксплуатацию. И письмецом, что все мол работоспособно тут не отделаешься. Угу, вот и сочиняю в ответ замечания к ответам на замечания и чувствую себя собакой - всё понимаю, а сказать не могу...
|
|
|
|
|
19.11.2009, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"вот и сочиняю в ответ замечания к ответам на замечания и чувствую себя собакой " Вам нужно снятие замечания , а не коментарии и объяснения по нему? вы в письме писали о необходимости устранить замечание? Пишите снова, поскольку вам не коменты к нему нужны, а устранение его.Об этом пишите и о срыве сроков тоже.
|
|
|
|
|
19.11.2009, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(инж323 @ 19.11.2009, 16:59)  "вот и сочиняю в ответ замечания к ответам на замечания и чувствую себя собакой " Вам нужно снятие замечания , а не коментарии и объяснения по нему? вы в письме писали о необходимости устранить замечание? Пишите снова, поскольку вам не коменты к нему нужны, а устранение его.Об этом пишите и о срыве сроков тоже. Иногда бывает, что принятые решения, несмотря на замечания, могут быть обоснованы. Поэтому надо понимать в каждом вопросе, чего требовать: устранения или обоснования принятого решения. Но по моему вопросу, да, замечание не снято. Пусть решают вопрос с архами. Вам спасибо
|
|
|
|
|
11.3.2010, 13:26
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.11.2007
Пользователь №: 13124

|
17.2 СНиП 2.04.01-85 ...Примечание Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается Формально это одновременно означает что уклон долженбыть в одном направлении по ходу движения стоков, а также запрет на уклоны в разных направлениях относительно общей системы координат для двух паралельных частей горизонтального участка канализации, нада наверное сказать проше если - в гориз плоскости из трубопроводов вырисовывается буква "п" то подключение такого участка к стояку должно быть в точке на верхней линии. Тока никому не говорите
Сообщение отредактировал RAV - 11.3.2010, 13:27
|
|
|
|
|
  |