> Противопожарный клапан
Shtin
сообщение 27.11.2009, 14:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.11.2009
Пользователь №: 41446



Добрый день, Господа!
При работе с заказчиком возник следующий вопрос:
Пожарники заказчику выдали предписание из ППБ 01-03 пункт 205 "технологические проемы в стенах и перекрытиях следует защищать огнепреграждающими устройствами".
Тип производства: производство ДСП
система аспирации от технологического оборудования участка сортировки стружки с выбросом очищенного воздуха в атмосферу.
Вентилятор работает под разрежением.
проблема в том, что нужно дать ответ предписанию ссылаясь на норматив, где точно прописано в каких случаях нужно ставить КПВС в системах аспирации. Что меня ставит просто в тупик......
Просто если бы очищенный воздух возвращался обратно в помещение, то можно было бы этот КПВС поставить на чистый воздух, но проблема в том что в нашем случае в системе перемещается загрязенный воздух и это просто все приведет к забиванию этого клапана и повышению сопротивления...
Господа подскажите, что можно ответить пожарникам на их предписание и какой норматив использовать?
заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.11.2009, 22:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Что-то тут не неправильно. Обычно воздуховоды аспирации на деревообработке выводят наружу непосредственно через наружные стены или кровлю. Если не будет транзитов, не будет и такой проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 29.11.2009, 0:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(Shtin @ 27.11.2009, 11:06) *
Вентилятор работает под разрежением.
проблема в том, что нужно дать ответ предписанию ссылаясь на норматив, где точно прописано в каких случаях нужно ставить КПВС в системах аспирации. Что меня ставит просто в тупик......

Клапан ставиться между помещениями разной категорийности, в вашем случае предписание верное.
Цитата(Shtin @ 27.11.2009, 11:06) *
Просто если бы очищенный воздух возвращался обратно в помещение, то можно было бы этот КПВС поставить на чистый воздух, но проблема в том что в нашем случае в системе перемещается загрязенный воздух и это просто все приведет к забиванию этого клапана и повышению сопротивления...
Господа подскажите, что можно ответить пожарникам на их предписание и какой норматив использовать?
заранее спасибо.

а чему там забиваться??? да и проблема эта службы эксплуатации..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 1.12.2009, 10:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Например, в паспорте на пртивопожарную заслонку MANDIK указано:
противопожарные заслонки непредназначены для воздушной массы с механическими, пылевыми, волокнистыми и клейкими примесями.
И как то неуважительно к службе эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 4.12.2009, 13:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Ипользую эту тему для такого вопроса:
при вводе в эксплуатацию требуют акт проверкки функций (ревизии) противопожарного клапана. Есть ли типовая форма или можно в произвольной, что в нем обязательно отражается?
Тоже касается при периодической проверке ПК в процессе эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAS_26
сообщение 10.12.2009, 15:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177



Установка клапана на систему вентиляции пусть она даже и система аспирации обяхательно если на то требует СНиП!А с чего засорятся противопожарному клапану, котороый должен быть в состоянии "открыто"!Чему там засорятся?может я чего то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kaplyaigor_*
сообщение 10.1.2010, 11:16
Сообщение #7





Guest Forum






обычно клапан ставят на приток,подразумевая в случае пожара,закрытие доступа приточного воздуха.В вашем случае ,я понял,что пожарники обязуют поставить клапан на вытяжку,что,в принципе имеет под собой не бессмысленные доводы - в случае пропадания питания вытяжного вентилятора,система без клапана превратится в систему естественной вентиляции,в этом случае будет возможно проникновение наружнего воздуха в помещение во время пожара.Может быть в этом случае применить обычный клапан,позволяющий воздуху выходить из помещения,а при отключенной вытяжке,закрывающий доступ наружнего воздуха.Буду благодарен,если вы выскажете свое мнение на мои советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 10.1.2010, 11:33
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Предлагаю почитать СП7 13.130.2009 п.6.54 (в). И прочистки поставить до и после клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shtin
сообщение 12.1.2010, 9:07
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.11.2009
Пользователь №: 41446



Цитата(kaplyaigor @ 10.1.2010, 13:16) *
Может быть в этом случае применить обычный клапан,позволяющий воздуху выходить из помещения,а при отключенной вытяжке,закрывающий доступ наружнего воздуха.Буду благодарен,если вы выскажете свое мнение на мои советы.


Большое спасибо, Господа, за Ваши ответы.

По поводу вышеуказанной цитаты, если я правильно понимаю, то установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках >= 6м/с и на вертикальных >=4 м/с. В моем случае скорость потока = 18 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274