погружной насос большой производительности, помогите подобрать |
|
|
|
14.12.2009, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042

|
Добрый день! Для перекачки ливневых стоков необходимо подобрать погружной насос, устанавливаемый в колодце. Расчетный расход стоков- 300 л/с. Такой большой производительности я нигде не нашла, есть вариант поставить 2 насоса, но все-равно многовато... что можете посоветовать? прям сбилась с ног....
|
|
|
|
|
14.12.2009, 12:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В колодце - такой насос?
|
|
|
|
|
14.12.2009, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042

|
да, тупо дана утвержденная схема, которую нужно "доработать" с учетом расчетной производительности....
|
|
|
|
|
14.12.2009, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905

|
Цитата(Елена_НВК @ 14.12.2009, 14:54)  что можете посоветовать? проверить расчет посмотрите насосы Flygt . Но только надо учитывать, что насосы надо выбирать стойкие к абразиву и предусматривать взмучивыание осадка в насосной, чтоб он там не осаждался. Один насос вообще не вариант, потому что расходы в дождевой канализации могут быть различными: дождь с Р =0,1-0,05 один расход стоков, Р = 1 другой, при таянии третий.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 17.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 25431

|
У Grundfos тоже есть такие насосы, и есть программа он-лайн, которая поможет в выборе.... http://www.grundfos.ru/, смотрите > Online-каталог WebCAPS. А вместо колодца - может быть ваш Заказчик на комплектную насосную согласится? Конечно, дороже чем в колодце, зато надежно. А если наши насосы смотреть - есть Иртыши от Взлет
|
|
|
|
|
14.12.2009, 13:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Елена_НВК @ 14.12.2009, 13:02)  да, тупо дана утвержденная схема А какой...кхм... мудрец утвердил такой насос в колодце?
|
|
|
|
|
14.12.2009, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905

|
Цитата(lilu_little @ 14.12.2009, 15:20)  Конечно, дороже чем в колодце, зато надежно о колодце забыть придется в любом варианте, потому что погружные насосы с такой производительностью мягко говоря не маленькие.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 13:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Tzar @ 14.12.2009, 12:09)  посмотрите насосы Flygt . Цитата(lilu_little @ 14.12.2009, 12:20)  У Grundfos тоже есть такие насосы, А нельзя ли поконкретнее - какие насосы?
|
|
|
|
|
14.12.2009, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
а какой диаметр колодца? если требуется только один насос - гляньте на осевые, прям в колодец и утопите :-) (ну, если по габаритам пролезет) /*в одной фирмочке видел в каталоге 60м3/с, так что не такой уж и большой у вас насосик...*/
-------
эээ... неправильно производительность прочел, на порядок ошибся :-) ... ~1000м3/час сейчас только ленивые насосы не клепают, не вижу в чем трудность выбора
Сообщение отредактировал Alge - 14.12.2009, 13:37
|
|
|
|
|
14.12.2009, 13:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Alge @ 14.12.2009, 12:34)  ... ~1000м3/час сейчас только ленивые насосы не клепают, не вижу в чем трудность выбора подскажите любой, желательно с прямой ссылкой на него.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905

|
Цитата(Vict @ 14.12.2009, 15:41)  подскажите любой, желательно с прямой ссылкой на него. Прямую ссылку не нашел  . Но могу сказать, что в Уральском регионе в представительстве Flygt мне для ливневки подбирали насос и на 1000 м3/ч (марка NP3356/605) и на 3600 м3/ч
|
|
|
|
|
14.12.2009, 13:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vict @ 14.12.2009, 13:41)  подскажите любой, желательно с прямой ссылкой на него. Прямая ссылка
|
|
|
|
|
14.12.2009, 14:04
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 12:54)  угу, с серией С я знаком, но это с учетом Цитата(Tzar @ 14.12.2009, 12:28)  о колодце забыть придется в любом варианте но речь то о колодце
|
|
|
|
|
14.12.2009, 14:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vict @ 14.12.2009, 14:04)  но речь то о колодце  Это ж бред, коллега  Какой может быть колодец при такой призводительности?  Да еще на ливневке, где производительность не есть константа?
|
|
|
|
|
14.12.2009, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(Vict @ 14.12.2009, 13:41)  подскажите любой, желательно с прямой ссылкой на него. да нет у меня под руками прямой ссылки именно на этот насос, а искать по сайтам производителей, извините, особого желания нету обзвоните флюхт, грунфос, зенит... если жестко колодец - еще раз повторюсь: гляньте осевые насосы (какой напор нужен?)
|
|
|
|
|
14.12.2009, 14:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alge @ 14.12.2009, 14:19)  если жестко колодец - еще раз повторюсь: гляньте осевые насосы Прям "отжиг дня", а не совет
|
|
|
|
|
14.12.2009, 14:28
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 13:07)  Это ж бред, коллега  но задание ж есть
|
|
|
|
|
14.12.2009, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Колодцы и по семи метров в диаметрах бывают, наверное.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 14:21)  Прям "отжиг дня", а не совет  ну, если в состоянии обосновать ваш гогот - смейтесь дальше...
|
|
|
|
|
14.12.2009, 14:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alge @ 14.12.2009, 14:49)  ваш гогот Фи, коллега, что за терминология?  Это искренний восторг полётом инженерной мысли Осевой насос в колодце на ливневке... сказка, а не идея
|
|
|
|
|
14.12.2009, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905

|
Цитата(Vict @ 14.12.2009, 16:28)  но задание ж есть  значит будем из колодца делать насосную станцию! Для этого колодец должен отвечать, как минимум, следующим требованиям: 1. В нем должно быть столько места, чтобы можно было насос обуслуживать. Нужна система для подъема насоса краном. 2. Колодец должен обладать определенным рабочим регулирующим объемом. 3. В колодце или перед ним следует предусмотреть камнеловушку и решетку для улавливания мусора. 4. В колодце надо исключить возможность выделения осадка 5. По хорошему, надо бы установить маслосборное устройство для удаления плавающих на поверхности нефтепродуктов. 6. В колодце нужно будет разместить датчики уровня. 7. Из колодца должен быть аварийный перелив для отвода стока от дождей с Р более 1. Все, что с ходу вспомнил.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 15:32
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Tzar @ 14.12.2009, 14:25)  значит будем из колодца делать насосную станцию! и назовем её колодцем
|
|
|
|
|
14.12.2009, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Вот что WinCaps выдала, а заказчику скажите что такие КНС следует выполнять с мокрым/сухим отделением, что корзина для мусора будет постоянно забиваться, минимальный объем приёмного резервуара прикиньте, тоже полезно будет.
Прикрепленные файлы
Насос.pdf ( 173,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 88
|
|
|
|
|
14.12.2009, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042

|
спасибо всем огромное!
|
|
|
|
|
14.12.2009, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 14:57)  Фи, коллега, что за терминология?  да бросьте, коллега... хорошая терминология :-) Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 14:57)  Это искренний восторг полётом инженерной мысли  а если предположим что в проекте забит стандартненький колодец 1-1,5 м (да пускай даже 2м) в диаметре, то я хотел бы узнать полет Вашей инженерной мысли по запихиванию туда приведенного выше насоса (см. ссылку Сергея) :-) а еще больше я бы хотел такое "запихивание" увидеть на практике :-) я, кстати, не сомневаюсь что Вам доводилось видеть "в живую" а не на картинках насосы на 1000м3/ч и более, насколько они совместимы с колодцами - делайте выводы самостоятельно  /*кста, я не говорю что мое мнение идеальное - но в данном случае другие вообще нереализуемы. имхо*/ зюыю можете продолжать смеяться (работаю над терминологией :-) ) зюзюыю поверьте - доводилось видеть и более "высоколетающие" (по Вашей терминологии) инженерные решения, как ни странно, работающие :-) ну и напоследок: диаметр колодца хотелось бы уточнить
Сообщение отредактировал Alge - 14.12.2009, 17:21
|
|
|
|
|
14.12.2009, 18:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alge @ 14.12.2009, 17:14)  а если предположим что в проекте забит стандартненький колодец 1-1,5 м (да пускай даже 2м) в диаметре, то я хотел бы узнать полет Вашей инженерной мысли по запихиванию туда приведенного выше насоса Да стандартный полёт - никаких колодцев и запихиваний  Проект скорее всего имеет не только эту... кхм... особенность. Надо смотреть его внимательно и делать нормально. Или вообще ничего не делать, бо отвечать за реализацию чужого бреда можно только из любви к самому процессу, но отнюдь не к результату
|
|
|
|
|
14.12.2009, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
ну, если бы не знал что реализовать бредовые идеи иногда бывает значительно проще переделки проекта (такова уж наша российская действительность) - то конечно согласился бы с вами :-) пусть решение принимает автор темки...
|
|
|
|
|
14.12.2009, 19:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alge @ 14.12.2009, 18:55)  реализовать бредовые идеи иногда бывает значительно проще переделки проекта Проще? Позвольте полюбопытствовать, как это проще будет выглядеть в данном случае? Нарисовать нормальную насоску и объявить её колодцем? Или таки впиндючить адын огромадный насос в колодец?
|
|
|
|
|
14.12.2009, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042

|
Предложила заку усложнить схему: сделать 2 колодца и в каждом по иртышу на 400кубов в час... Согласился
|
|
|
|
|
14.12.2009, 19:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Елена_НВК @ 14.12.2009, 19:23)  Предложила заку усложнить схему: сделать 2 колодца и в каждом по иртышу на 400кубов в час... Согласился Ужос какой
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|