SMODE SMH 2010, помогите настроить |
|
|
|
21.12.2009, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
Добрый день. У меня возникла проблема с контроллером SMODE SMH 2010 Проблема заключается в следующим: Уставка 20 градусов, температура окр. Среды -5 , температура теплоносителя 52 градуса. Разница в давлении 0.8 .
Температура в канале прыгает от 13 градусов до 29-31……. Контроллер, такое ощущение, очень медленно открывает и закрывает 3-х ходовой клапан….. Как быть ? заводские настройки в меню НАСТРОЙКА такие же как и в выданном мне монуале.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.12.2009, 16:50
|
Guest Forum

|
Р работа на 20 , Iработа 180, Р ограничение , Iограничение, так же для начала, метод запуска 2, время запуска поставьте 600, для начала. И все будеть нормально , если косяков с железом нет. Если железо не совсем уж порнографически посчитано и сделано, держит обычно уставку с +-0,5*С без каких либо особых тырканий.
или найдите спеца, кто в этом понимаеть.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 17:00
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.12.2009, 17:07
|
Guest Forum

|
Датчики еще откалибруйте. а что за оборудование имеем в наладке? Да, еще Тмин обр воды 20*С поставьте, не рискуйте.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 17:11
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.12.2009, 17:37
|
Guest Forum

|
Еще у вас случайно не коттедж с котлом?
|
|
|
|
|
21.12.2009, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
настройка меня интересует. вышла ситуация, я пришел на новое место, неделю назад, до меня чела уволили за пьянку, и по ходу дела он решил мне за...... . Он мне показывал настройку но там были другие. это я помню точно..... я завтра тогда напишу какие настроики у меня. котла нет. есть 6-жка заранее спасибо за помощь. Зы весь инет перерыл и бесталку : (
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.12.2009, 18:01
|
Guest Forum

|
Напишите все , что на табло , в настройках и параметрах. если прога в конструкторе сделана. Только завтра я занят буду, сильно надо можете позвонить, пишите вличку.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.12.2009, 18:08
|
Guest Forum

|
А вот если запоролено и пароля не знаете, дело сложнее перепрограмить придется.
|
|
|
|
|
21.12.2009, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
ок, в личку стукну ) спасибо
|
|
|
|
|
22.12.2009, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
Конфигурация. У1 - смес кам обогрева У2 - нагреватель У3,У4 - откл тут не используют камеру орашения.
Настройки 1. Р (обр. деж) - 10 2. I (обр. деж) - 1 3. Д (обр. деж) - 0.1
4. Р (комнатн) - 5 5. I (комнатн) - 12 6. Д (комнатн) - 0.1
7. Р (канал) - 5 8. I (канал) - 2 (было 12) 9. Д (канал) - 0.1
10. Генезис 2
11. Время прогрева, сек - 40 12. Продув тен, сек - 40
13. Т обр. воды С. максимум. - 75 14. прогрева - 40 15. дежурный - 35 16. минимум - 12 (было 15) 17 авария - 7
18. Т кан. авар. - 5 19. Нейтрал зона - 1 20 Время вент Ву - 40 21 Время вент Пу - 40 22 Время насоса - 40 23 Задержка вкл. ККб , сек - 60 24 Задержка откл. сек - 60 25 Время оттайки , сек - 60 26 Макс. процент рециркуляции,% - 0 (было 50) 27 Т защита, рекуперации, % - 3
Вот такие настройка, и конфигурация сейчас стоит. Температура в канале скачет от 13-14 град. до 29-31 градусов.
Какие настройки должны быть ?
здание 6-ти этажка офисное здание, на контроллере висит только сист. вентиляции и не более
заранее благодарен. с уважение Михаил.
Сообщение отредактировал зазеркалье - 22.12.2009, 9:33
|
|
|
|
|
22.12.2009, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 20.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42918

|
Попробуйте настроить ПИ регулятор с помощью методики на сайте Сегнетикса: http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=228Там есть файлик в Excel, там все хорошо расписано. Не советую использовать Д составляющую вообще, я бы установил Д=0 везде.
|
|
|
|
|
22.12.2009, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 20.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42918

|
Стандартный пароль 3-х значный, можно и самому подобрать за пол дня. Если программа написана на ранних версиях Конструктора, то могут быть проблемы с работой водяного калорифера.
|
|
|
|
|
22.12.2009, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
ну что только у 2-3 людей такой контроллер ?
|
|
|
|
|
22.12.2009, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
Судя по меню, у вас не стандартная сегнетиксовская прога, поэтому полностью помочь вам может только ее автор. Тем не менее, уберите (0) все Д-составляющие, кроме, если хотите, ограничения. Увеличьте I-составляющую для регуляторов канала и помещения. А конкретных значений вам все равно никто сказать не сможет, они рассчитываются, исходя из параметров помещения, хотя параметры, указанные BorisBlade позволят работать большинству вентустановок, хоть и меееедленно.
|
|
|
|
|
22.12.2009, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
ManMadeGod тобишь убрать все Д-состовляюшие на 0, I состовляющие на сколько всреднем надо увеличить ? ...........
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.12.2009, 17:10
|
Guest Forum

|
Что сейчас у вас установлено регулирование по Ткомн или по Тканала. Pканала 20, Iканала -180. Переведите в регулирование по Тканала и добейтесь необходимой точности поддержания Тканала. Там у вас метода запуска нет такой графы? Можно еще записать температуры как они меняются, по Тканала. Начиная с момента когда установка не включена, затем что происходит при пуске, затем работа затем как они колебается. Только затем верните регулирование по Тканала или по Ткомн. в то состояние в котором оно было.
I действительно занижено, наверно это и есть подлянка.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.12.2009, 17:26
|
|
|
|
|
22.12.2009, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
Борис Спасибо за настройки скинутые мне. сейчас погонял установку на 60% загрузке , температуру держит +-1.5-2 градуса, такое ощущение что даже лучше чем было. спасибо:) далее буду эксперементировать с тввоими числами
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.12.2009, 17:48
|
Guest Forum

|
Фоту смесительного узелка бы еще прислали, бывает изи за обратного клапана , так температура гуляет и при избыточном перепаде давления. И что за узел вообще если это Нед овский, то там перепад по умолчанию 3 метра или 30 кПа. Цитата(зазеркалье @ 22.12.2009, 19:45)  Борис Спасибо за настройки скинутые мне. сейчас погонял установку на 60% загрузке , температуру держит +-1.5-2 градуса, такое ощущение что даже лучше чем было. спасибо:) далее буду эксперементировать с тввоими числами если стартует нормально, без сваливания в заморозку, можно уменьшать потиху Pкнала=10...20 и Iканала=100... 150, регулирование будет точнее , но медленнее. Можно и с D поэксперемнтировать. То что написали это все что в меню есть или не все? такой ощущение что это не прога конструктора. Хоть кто то к моим советам прислушался  У вас сейчас сколько на улице - *С ?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.12.2009, 17:58
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.12.2009, 18:03
|
Guest Forum

|
Попробуйте еще знейтральную зону убавить , например 0,5 или в 0 поставить, тоже на точность влияеть. При условии что этот параметр к водяному калориферу относится.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.12.2009, 18:04
|
|
|
|
|
23.12.2009, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
вчера на улице было вечером -11, температура около55.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.12.2009, 9:27
|
Guest Forum

|
Тут вопрос интереснее , а сколько должно быть при такой наружной? и сколько должно быть при минимальной расчетной наружной?. Иметь представление совсем не лишне. Еше: а сколько реально воздуха пролетает чарез калорифер и сколько должно быть? и в окончание: а сколько реальный расход воды через калорифер и сколько должно быть?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.12.2009, 9:30
|
|
|
|
|
23.12.2009, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
ввыше указанное меню- все что у меня и стояло.....
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.12.2009, 9:40
|
Guest Forum

|
Руководство по эксплуатации существует?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.12.2009, 9:43
|
|
|
|
|
23.12.2009, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
судя про проекту, расчетная температура - 28 и + 26.5, что самое удивительное что и вентиляция и отопления пашет от одной гребенки...... предельная тепм. на котельной макс может раскачегарить ее до 80 градусов, до меня дойдет 70 и не более, соответственно на - 28 расчетной температуры по проекту я врятли вытяну, на макс. загрузки системы.
руководство существует, но там указаны только заводские уставки, а настройки произведенные на данный контроллер указаны не были. Если были, то и проблем бы не было.....
Сообщение отредактировал зазеркалье - 23.12.2009, 10:02
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.12.2009, 9:59
|
Guest Forum

|
Ясно , все как всегда. Щас то че творится, настройки уточняли или так оставили, в принципе и так сойдет. У вас там вроде рециркуляция есть, при серьезных минусах - вытянет.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.12.2009, 10:02
|
|
|
|
|
23.12.2009, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
начет серьезных минусов я сомневаюся, хотя поэксперементировл бы с удовольствием, вот только в Москву потепление пришло.... мдя москва - город кантрастов......
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.12.2009, 10:20
|
Guest Forum

|
И все же чем закончилась первая часть марлезонского балета. Решили проблему то?
|
|
|
|
|
23.12.2009, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746

|
гоняю ее на 100 загрузки, вродьб тянет норуль, погрешность изменилась до 1.-1.5 градуса. датчик в канале работает с погрешностью в пол градуса, впринципе норма.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.12.2009, 16:21
|
Guest Forum

|
Поздравляю , поциента привели в чувство.
|
|
|
|
|
10.1.2011, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Всем привет! и с наступившим новым 2011!!! Цитата Еще у вас случайно не коттедж с котлом? У меня как раз здание с индивидуальным источником тепла -котел. Выше описанные параметры еще не пробовал в связи с праздниками и удаленностью объекта! Вопрос соответственно Boris Blade какие особенности данного контроллера при работе калорифера от котла????
|
|
|
|
|
27.10.2014, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2013
Из: москва
Пользователь №: 209245

|
Здравствуйте, не будет ли у кого-нибудь мануала на этот контроллер. На новом объекте вент установка с этим контроллером барахлит, буду очень признателен.
|
|
|
|
|
30.10.2014, 0:33
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43957

|
Судя по представленным пунктам меню, этот контроллер установлен на вентустановке VTS, с "ихней фирменной программой". пароль там трёхзначный, подобрать несложно. Когда у меня не подошли пароли типа 123, 111, 987, и т.п. я решил просто "тупо" перебрать все 999 комбинаций. Контроллер "открылся" на комбинации 009. Программист тоже человек и понимает, что может однажды "забыть" пароль. Мануала нет, но там и так всё "интуитивно понятно". А вот схемка не помешала бы. В моём шкафе использовались 2 аналоговых выхода: один для управления клапаном калорифера, другой - для управления заслонками рециркуляции.
|
|
|
|
|
7.3.2020, 20:40
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.9.2014
Пользователь №: 243623

|
Добрый день! Столкнулся с подобной проблемой. Система досталась от предыдущих владельцев, соответственно исходников нет. Контроллер не поддерживает температуру в канале, а старательно пытается выдерживать Тобр.min. Подскажите как лучше поступить? Установка приточная самая обычная, только с подогревом приточного воздуха.
Сообщение отредактировал Citizen85 - 7.3.2020, 20:53
|
|
|
|
|
7.3.2020, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3056
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Разобраться во входах и выходах и перешить конструктором. Или заменить на другой, более понятный контроллер.
|
|
|
|
|
7.3.2020, 20:55
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.9.2014
Пользователь №: 243623

|
kosmos440o Тоже к этому склоняюсь. Спасибо!
Сообщение отредактировал Citizen85 - 7.3.2020, 20:55
|
|
|
|
|
7.3.2020, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Citizen85 @ 7.3.2020, 20:40)  Контроллер не поддерживает температуру в канале, а старательно пытается выдерживать Тобр.min. Подскажите как лучше поступить? Разобраться почему температура обратки падает ниже Тобр.min и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал cauto - 7.3.2020, 21:43
|
|
|
|
|
7.3.2020, 22:02
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43957

|
"Или заменить на другой, более понятный контроллер." - а вот этого не надо! Железо всё подобрано под этот контроллер и гарантировано совместимо с ним. Это раз. Контроллер Сегнетикс - свободнопрограммируемый, для его программирования нужен только адаптер USB -> RS485. Всё остальное есть на сайте Сегнетикса в открытом доступе, включая форум и квалифицированную поддержку производителя. Ну-ка, знатоки, Карел или Реджин предоставляет такую поддержку? Вот то-то и оно! Это два. Судя по попыткам поддерживать температуру в обратке - контроллер работает в режиме "останов", либо напортачили с настройками. Первый вариант - проверяйте железо, может цифровой вход оторвали или ещё что-то. Второй вариант сложнее, но тоже решаемо. Выложите тут настройки, посмотрим. Для начала, какой тип контроллера у Вас установлен? Далее, в режиме основного экрана (когда бегущая строка показывает температуры с датчиков) - какой режим? Что в первой, второй и четвёртой строчках на дисплее? И да, согласен с cauto, у вас вообще возможно поднять температуру ВЫШЕ? Попробуйте клапан открыть вручную. А то мы тут на контроллер грешим, а у Вас фильтр забит
Сообщение отредактировал oriongrant - 7.3.2020, 22:05
|
|
|
|
|
8.3.2020, 8:58
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.9.2014
Пользователь №: 243623

|
Добрый день! Спасибо всем за ответы. Менять контроллер и не планируется, а вот перепрограммировать возможно придется, после проверки железа. Клапан открывается в ручную. При установке допустим Т обр. min 25, температура обратной воды становится четко 25 градусов, при этом температура в канале падает до 11 градусов( уставка 20). При установке Т обр. min 35, температура в канале около 27 градусов, вода ровно 35. Настройки постараюсь скинуть во вторник.
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
8.3.2020, 10:31
|
Guest Forum

|
Что за контроллер ? Если 2010, тогда , что за программа, напишите все настройки в меню.
|
|
|
|
|
8.3.2020, 12:33
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.9.2014
Пользователь №: 243623

|
Добрый день! Контроллер 2010. Настройки напишу во вторник, когда буду на объекте.
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
8.3.2020, 12:48
|
Guest Forum

|
Проверьте сразу - не перепутаны ли датчики.
|
|
|
|
|
20.3.2022, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322848

|
Всем привет. Контроллер smh2010, приточная установка vts, с тэнами и охладителем. Проблема в следующем: при температуре наружки +6, установку рубит по перегреву тэнов. Уставки Pканал 20, Iканал 80 Dканал 0. Имеется ещё увлажнитель уставки соответственно те же. Частота пуск гц30, частота ожид, гц20, время вент. П.60, % клапана приток 300. Корекция стоит вся в 0. Вопрос что с настройками сделать чтоб не отключало по аварии? В бегущей строке отображает Тканала, Тнаружней, Твытяжки, Влажность, выход. частоту и Тохладителя
Заранее благодарю
|
|
|
|
|
21.3.2022, 12:45
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Leonid Nerush @ 20.3.2022, 11:52)  установку рубит по перегреву тэнов.
Вопрос что с настройками сделать чтоб не отключало по аварии? Накидать вам фотографий со сгоревшими венткамерами? Вы лучше не по настройкам шастайте, а замените фильтр забитый грязью. 99% что дело в нём, если ВУ осенью работала без проблем. Цитата(Leonid Nerush @ 20.3.2022, 11:52)  Заранее благодарю Всегда пожалуйста)
|
|
|
|
|
22.3.2022, 8:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322848

|
[quote name='Ashihara' date='21.3.2022, 12:45' post='1586667'] Накидать вам фотографий со сгоревшими венткамерами?
Вы лучше не по настройкам шастайте, а замените фильтр забитый грязью. 99% что дело в нём, если ВУ осенью работала без проблем.
Причём тут фильтра и настройки? На фильтрах муха не сидела, я всегда в первую очередь проверяю. На установке тэны при запуске врубаются на 98%, и потом очень медленно уменьшается мощность нагрева.
|
|
|
|
|
22.3.2022, 10:04
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Leonid Nerush @ 22.3.2022, 8:02)  Причём тут фильтра и настройки? На фильтрах муха не сидела, я всегда в первую очередь проверяю. На установке тэны при запуске врубаются на 98%, и потом очень медленно уменьшается мощность нагрева. ВУ осенью работала без проблем? По этой ВУ пусконаладка вообще проводилась в реальности, а не на бумаге?
|
|
|
|
|
22.3.2022, 10:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
сейчас делают ЭН так, что руки надо обрывать вместе с головой. у меня недавно был случай, грелка на 45кВт, термостат стоит в центре пакета в 15..20мм от ТЭНа и прямо в его аэродинамической тени. само собой, как только ТЭН чуть пригреется - так ТК сразу рубит. а тут еще и расход низкий. надо все смотреть и анализировать. 1. мин.скорость потока в калорифере всегда ограничена снизу, в каких-то моделях эта цифра, дай бог памяти, 2м/с. т.е. если скорость ниже - калорифер включать нельзя. привет проектировщику-монтажнику или службе эксплуатации 2. проверить конструкцию всего это дела - м.б. у вас ситуация аналогичная описанной мною 3. м.б. ТК просто неисправен, или плохой контакт или еще что-то 4. если первые три пункта опасений не вызывают, то только тогда надо лезть в настройки и смотреть кто и что там накрутил
|
|
|
|
|
22.3.2022, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Чтобы установка быстрее реагировала на изменения температуры, необходимо увеличить коэффициент P. Надо понять почему калорифер включается на 98%. Калорифер не водяной, прогревать его не надо так, чтобы на полную включать. Наверное.
|
|
|
|
|
23.3.2022, 1:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3056
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Электрокалорифер должен запускаться с учётом датчика перепада на вентиляторе. Соответственно, этот датчик должен быть настроен на такой перепад, при котором не срабатывает перегрев. У Вас чегой-то маленькие частоты вентилятора, на этих частотах (20-30Гц) вентилятор не дует.
Также может быть проблема, как уже сказали выше, с фильтром, с ОЗК или другая, связанная с сетью воздуховодов. Мы обычно рекомендуем заказчикам ставить датчики давления или расхода воздуха в канал, чтобы контролировать цирк на объекте, обычно не зря. Верить, что вентилятор дует по проекту, это как игра в карты с магаданскими джентыльменами.
Ещё по описанию поведения очень похоже на прогрев при пуске, либо там алгоритм водяного калорифера включился самопроизвольно, либо косяк в программе, может и продувки нет.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.3.2022, 1:43
|
|
|
|
|
23.3.2022, 7:28
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
p.s. а проверьте-ка все пожарные клапаны
|
|
|
|
|
23.3.2022, 11:48
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322848

|
Всем привет, короче вчера немного менял уставки и смотрел за работой системы. Вкратце : при понижении уставки температуры < Tвытяжки ТЭН начинает постепенно отрабатывать с 0 до 38-40% при Тнаружней в +8, при этом изменил P 15 и I 180. Плюс ко всему недалеко от установки валяется водяной калорифер под размер ПУ. новый в упаковке . Пож.клапана открываются все
так что вполне возможно что контроллер мог быть изначально заточен под водяной калорифер.
Дифманометр на вентилятор стоит ,но я так понимаю он считывает только поток ,а не скорость вентилятора т.к. стоит на минималке 50Па
Поставлю вопрос тогда по существу : стоимость перепрошивки контроллера под данную ПУ . Цена вопроса ? ижелательно сделать это на месте без снятия контроллера
Объясню сразу чтоб не возникало вопросов меня позвали туда запустить чиллер к этой ПУ, запустил. ну а дальше начались проблемы в которых я не понимаю
LordN на форуме в Segnetic это тоже вы?
|
|
|
|
|
23.3.2022, 12:18
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322848

|
Объект в Мск
Плюс ко всему недалеко от установки валяется водяной калорифер под размер ПУ. новый в упаковке . Забыл написать что фильтра тоже убраны из установки в канал после заборной заслонки.т.к. на старом месте они задевают ТЭНы
|
|
|
|
|
23.3.2022, 13:45
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Leonid Nerush @ 23.3.2022, 11:48)  Поставлю вопрос тогда по существу : стоимость перепрошивки контроллера под данную ПУ . Цена вопроса ? ижелательно сделать это на месте без снятия контроллера https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac - стоимость перепрошивки равна стоимости преобразователя USB-485 и стоимости вашего времени.
|
|
|
|
|
23.3.2022, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3056
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Ashihara @ 23.3.2022, 14:45)  https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac - стоимость перепрошивки равна стоимости преобразователя USB-485 и стоимости вашего времени. Или стоимости выезда специалиста на объект.
|
|
|
|
|
23.3.2022, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322848

|
Или стоимости выезда специалиста на объект.
И сколько сейчас стоит приезд спеца ?
Финансовый вопрос будет обсуждаться с заком. Я интересуюсь чтоб зак был сориентирован по цене
|
|
|
|
|
23.3.2022, 16:28
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Leonid Nerush @ 23.3.2022, 16:22)  Или стоимости выезда специалиста на объект.
И сколько сейчас стоит приезд спеца ? Главное, чтобы приехал спец, а не тот, кто говорит, что он спец) Профаны - их на рынке очень много. А с учётом текущей рыночной ситуации, думаю, стало ещё больше. Думаю, если в Мск у вас попросят менее 10 тыс, это точно не спец. Я вам скину тел человека в личку, там сами договаривайтесь.
|
|
|
|
|
23.3.2022, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322848

|
Ок . Благодарю за помощь
|
|
|
|
|
23.3.2022, 17:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата LordN на форуме в Segnetic это тоже вы? да, и много где еще, я не шифруюсь так-то.
|
|
|
|