> как отбиться от эксперта, приточно-вытяжная вентиляция для 2-х человек
giprotorg
сообщение 22.12.2009, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Здравствуйте!
Посоветуйте, как отбиться от эксперта.
Имеется пятиэтажная открытая гараж-стоянка.
На 1-ом этаже помещения охраны с окнами, кладовые пожарного и уборочного инвентаря, cанузел и электрощитовая.
Проектные решения:
в сан.узле и электрощитовой в дверях переточные решетки на улицу ( гараж тоже практически является улицей); в помещениях охраны естественное проветривание через оконные фрамуги.
Замечания эксперта:
выполнить вентиляцию всех помещений- из кладовых, санузла и электрощитовой-естественную выше кровли; в помещениях охраны-принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 105,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.12.2009, 11:17
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Правильное замечание, при неорганизованном притоке надо делать вытяжку, как минимум естественную и если естественная, то выше кровли - для примера посмотрите на вентиляцию у себя в квартире.

А вот от принудительной (приточной точно) можно отбиться - нормы по гаражам и АБК можно притянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 22.12.2009, 11:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



СНиП 41-01-2003 п.7.1.2. Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);
б) для помещений и зон без естественного проветривания.
Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.
7.1.3. Механическую вентиляцию следует проектировать, как правило, для общественных и административно-бытовых помещений в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 22.12.2009, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Про электрощитовые есть в СП 31-110-2003 п. 13.4. Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С.
Решетка на улицу есть естественная вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 22.12.2009, 12:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



один момент-в дверях эл.щитовой решетки должны быть и в верхней и в нижней зоне (это типовое решение) иначе естественная вентиляция не будет работать.
с перетоком из улицы в сан.узел через переточную решетку не согласен. какашки не замерзнут?

по п. 7.1.3 нашего снипа в г. Красноярске (Тн=-40) все равно пропускается экспертизой естественная вытяжка и приток через окна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных