Цитата(volk35-72 @ 24.12.2009, 4:59)

Система отопления начала недогревать и через некоторое время сгорел насос (5)
Возможно, что насос уже был неисправен, поэтому и недогревалась.
При закрытых котлах DOR расход в системе отопления должен быть выше.
Цитата(volk35-72 @ 24.12.2009, 4:59)

Является ли в данном случае котел DOR аналогом "стрелки"
Является.
Цитата(volk35-72 @ 24.12.2009, 4:59)

нужно её всетаки ставить?
Ни к чему.
И "аналоги" перекройте - незачем их греть. Расход в с.о. станет выше.
Сообщение отредактировал tiptop - 25.12.2009, 9:07